    一、预应力混凝土配制与浇筑

      (一)配制

      1.预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。粗骨料应采用碎石,其粒径宜为5~25mm。

      2.混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m3。

      3.混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。

      4.从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量(折合氯化物含量)不宜超过水泥用量的0.06%。超过0.06%时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。

      (二)浇筑

      1.浇筑混凝土时,对预应力筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。

      2.对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。

      二、预应力张拉施工

      (一)基本规定

      2.预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。

      3.预应力张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张拉控制应力(fon)的 10%~15%,伸长值应从初应力时开始量测。

      4.预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态下进行,锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量,不得大于设计或规范规定。

      (二)先张法预应力施工

      先张法预应力施工工艺流程

      先张法预应力施工

      l.张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。

      2.预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿人就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。

      3.同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

      (三)后张法预应力施工

      1.预应力管道安装应符合下列要求:

      (1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。

      (2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。

      (3)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔,在最低部位宜留排水孔。

      (4)管道安装就位后应立即通孔检查,发现堵塞应及时疏通。管道经检查合格后应及时将其端面封堵,防止杂物进入;

      2.预应力筋安装应符合下列要求:

      (1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。

      (2)先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。

      (3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。

      3.预应力筋张拉应符合下列要求:

      (1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。

      (2)预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列规定:

      曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。

      当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀交错的设置在结构的两端。

      (3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长值。

      (4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。

    0 评论

  • 芒果5270 2016-01-05 14:22

    预应力混凝土施工主要分先张法和后张法两种:
    1 先张法。清理底模--钢筋绑扎--安装预应力钢筋--张拉预应力钢筋--支侧面模板--浇筑混凝土--预应力钢筋放张--切割预应力钢筋--吊移预应力构件。
    2 后张法。清理底模--钢筋绑扎--安装预留孔道胶管--支侧面模板--浇筑混凝土--拔出预留孔道胶管--在孔道内穿入预应力钢筋--张拉预应力钢筋--孔道内压浆--封锚--吊移预应力构件。(如预留孔道采用埋入波纹管,则无拔胶管工序)。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-05 12:34

    预应力混凝土后张法施工工艺,先制作构件,并在构件体内按预应力筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(一般不低于设计强度标准值的75%)后,在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;最后在孔道中灌入水泥浆,使预应力筋与混凝土构件形成整体。施工工艺如下:
    1、有粘结预应力混凝土:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈)。
    2、无粘结预应力混凝土:预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固。
    预应力混凝土后张法特点先浇筑混凝土,达到一定强度后,再在其上张拉预应力筋;预应力是靠锚具传递给混凝土,并使其产生预压应力。在后张法中,按预应力筋粘结状态又可分为:有粘结预应力钢筋混凝土和无粘结预应力钢筋混凝土。
    1、有粘结预应力钢筋混凝土特点:设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工。
    2、无粘结预应力钢筋混凝土特点:有效预压应力增大,降低造价,适用于跨度大的曲线配筋的梁体。
    【预应力混凝土后张法】是先浇筑构件或结构混凝土,待达到一定强度后,在构件或结构上张拉预应力筋,然后用锚具将预应力筋固定在构件或结构上的方法。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 预应力施工工艺方法是什么?
    • HR897048419 回答:1、原材进场检测和存放 ⑴预应力钢绞线进场时,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。按60t/批次进行抽检,检测合格后方能使用。 ⑵预应力钢绞线存放要求:距离地面750px以上(大雨时不能浸泡在水中),覆盖篷布;存放高度不能超过两层。 ⑶钢绞线不能有严重的锈蚀,如有较严重的锈蚀凹坑则禁止使用,如有表层浮锈应用钢丝刷等工具清除,以防在张拉时浮锈存留在夹片的牙槽里,降低吃入深度,严重者导致滑丝。 2、钢绞线下料 钢绞线切割宜使用砂轮锯,禁止使用电气焊机烧断;钢绞线下料长度根据设计图纸计算而得。 3、钢绞线穿束 ⑴仔细校对波纹管的坐标位置,必要时加以调整,保证线形顺直,位置准确;定位筋设置弯曲部分0.5m/道,直线部分1m/道。 ⑵穿束方法有两种 一种是利用牵引工具,钢绞线编束后穿入,优点是可以防止钢绞线在波纹管中纠结影响张拉,弊病是容易损坏波纹管;另一种方法是单根穿入,优点是穿束方便,弊病是钢绞线易在管内纠结影响张拉值的准确性。 无论使用哪种方法,都须对钢绞线进行检查,防止出现破损情况,导致漏浆堵孔及固结孔道钢束而影响张拉。 穿束完成后,按设计要求留置钢绞线长度,并包裹防止混凝土污染。 4、预应力张拉设备要求 ⑴限位板和工作锚选择同一厂家的配套产品,并检查孔的排列应一一对正。 ⑵检查工作锚和限位板、限位板和千斤顶的配合; ⑶千斤顶的选择:应选用穿心式千斤顶,千斤顶额定张拉力一般为预应力张拉应力大小的1.25~2倍。 ⑷为了保证预应力张拉力准确,压力表采用防震型精密压力表,外壳公称直径Φ150,精确度等级为0.4级,标度范围0~60Mpa,最小分度值0.5MPa。 ⑸工程开工之前将压力表送经主管部门授权的法定计量技术鉴定机构定期进行校检。合格校正过的压力表应达到表盘上的精度等级,外壳上应当有加封印的装置(一般是铅封),使用过程中不要随便启封。合格后的压力表方可与千斤顶进行配套标定。 ⑹张拉设备与压力表应配套标定,以确定张拉力与压力表读数的之间的关系曲线,校验应在经主管部门授权的法定计量技术鉴定机构定期进行。 5、预应力张拉施工前的准备工作 ⑴检查锚垫板的锥形孔内及端面直口处,如有混凝土污染应清理干净。 ⑵观察预应力钢绞线,外露部分应清理干净。 ⑶逐孔测量钢绞线外露长度应符合要求。 ⑷检查锚垫板上的压浆孔应无堵塞。 ⑸检查混凝土构件端部的空间情况和钢筋干扰情况,做适当处理。 ⑹起重工具应牢固,方便移动机具。 6、工作锚安装 ⑴锚具验收并检测合格后方可安装。 ⑵锚具使用前,应将任何表面优其是锥孔表面清理干净,不得残留铁屑、泥砂、油垢等杂物。 ⑶工作锚环顺钢绞线的排列逐孔穿入对应的锚环孔内,锥孔大端向外,紧贴锚垫板并使外圆全部进入锚垫板的中心定位直口内,随时装入工作夹片并用套筒敲紧夹片,混凝土构件两端的锚环方向应尽量一致,应能有效避免钢绞线在孔道内部交叉或扭转,较长时间不能张拉的孔道尽量不要提前安装工作锚环,以防风沙、雨水等污染降低锚具自锚能力,容易造成滑束等事故。 7、限位板的安装 因为限位尺寸对锚具的张拉及回缩有较大影响,因此安装前一定要确认限位板与当前锚具完全配套才可安装。把有限位尺寸的一端面向里(朝向工作锚环),孔的排列和工作锚环一一对应穿入钢绞线推至工作锚环处。 8、千斤顶的安装 较重的千斤顶可用起重葫芦吊起,穿入整束钢绞线推至限位板处,并使限位板直口对入千斤顶,调整千斤顶高度和倾角使之与钢绞线束对中顺平。 9、预应力张拉操作 ⑴张拉技术人员应事先将张拉数据以流程图方式用白板写好醒目地挂到操作人员容易看到的地方。 ⑵准备好后,缓缓开动千斤顶,使其缓慢伸长。此时采用钢套管顺外露钢绞线逐个打紧工具夹片,当钢绞线两端夹片全部打紧并得到确后,开始正式张拉。按张拉顺序进行张拉作业。 ⑶操作时千斤顶后侧不得站人,并设有防护木板。 ⑷在张拉过程中一次行程不能满足时应临时锚固并测量活塞伸长和压力表示值作记录,然后倒顶继续张拉到控制值测量并记录,并计算伸长值。 ⑸继续加压到张拉控制应力,持荷5min以上,在同一部位测量活塞伸长量并记录。 ⑹持荷后缓慢卸压至初应力。 ⑺回程到位后停机,用木棍等质地较软的工具敲击工具锚环,卸掉工具夹片,要把卸下的工具夹片放到专用的容器里,如有掉落粘上泥沙者必须擦干净再涂石蜡才可再用。依次卸下千斤顶、限位板,进入下一个张拉程序。 ⑻张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。 ⑼将记录数据填入预先设计好的表格,和理论伸长值比较,如合格继续张拉,否则需查明原因,解决问题后方可继续进行。 ⑽预应力筋张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以伸长值进行校核,实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求的±6%或设计要求,否则应停止张拉,分析原因,在查明原因加以调整后,方可继续张拉。 ⑾张拉完成后在切割端头多余的预应力筋时,严禁用电弧焊切割,强调用砂轮机切割。 10、压浆和封锚 ⑴张拉完毕后,48小时内进行孔道压浆,压浆所用灰浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂掺量,按设计或施工技术规范及试验标准要求控制。一般宜采用同强度等级的普通硅酸盐水泥,水灰比为一般为0.45,膨胀剂掺量按设计要求执行。 ⑵压浆应按自下而上、自低而高的顺序进行。 ⑶压浆前先用水泥或专用封锚工具把锚具端面封严,防止水泥浆从夹片缝隙漏出。 ⑷压浆前管道用高压水冲洗,清理管道,检查管道是否畅通。 ⑸水泥浆必须不断搅拌,搅拌均匀后通过滤网置入贮浆桶内,边压浆边搅拌,以防泌水沉淀破坏水灰比;搅拌机的转速要求1000r/min。 ⑹贮浆桶内的水泥浆必须足够压一孔道或确保能连续供应,才可开机压浆。 ⑺压浆使用活塞式压浆泵缓慢均匀进行,待水泥浆从另一端喷出且与原浆浓度一致时封堵出浆孔,待压力升至 0.5~0.7MPa时停机保压,如压力下降再开机升压,直到能保压在0.5~0.7MPa 时可再压下一孔。 ⑻如在压浆过程中出现意外中断,应尽快用空气压缩机从另一端把压进去的水泥浆全部吹出,同时采用压水的方法冲洗管道。 ⑼压浆完毕或中间需停机时间较长时,应及时用清水彻底清洗机器和管道,以防水泥浆硬化损坏设备。 ⑽压浆完毕后48小时内进行封端锚固,并每一工作班制作3组试件。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 预应力管桩施工 2年以前
  • 6 回答
    • 无粘结预应力施工工艺是什么?
    • wxq941 回答:无粘结预应力混凝土技术在我国近年有了长足发展和应用,多数用于混凝土梁、桁架、板等矩形构件,而用于圆形构筑物则较多为水厂池体工程。 工艺流程   施工准备→绑扎池壁钢筋→架设钢绞线定位架立筋→铺设钢绞线→安放端头锚垫板及螺旋筋→隐蔽验收→支设内、外侧模板→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→(达到设计强度后)锚固肋混凝土凿毛、割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚夹具、千斤顶→预应力张拉→切断钢绞线→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土
    • 瓷砖粘结剂 预应力管桩施工 瓷砖粘结剂价格 2年以前
  • 4 回答
    • 预应力管桩施工工艺是什么
    • zsysandman 回答:  首先管桩起吊,对中和调直 (1)管桩应由吊车将桩转运至打桩机导轨前,管桩单节长20m 转运采用专用吊钩钩住两端内壁直接进行水平起吊,两点钩吊法,管桩单节长20 m 应采用四点吊法转运 (2)管桩摆放平稳后,在距管桩端头0.21L 处,将捆桩钢丝绳套牢,一端拴在打桩机的卷扬机主动钩上,另一端钢丝绳挂在吊车主钩,打桩机主卷扬向上先提桩,吊车在后端辅助用力,使管桩与地面基本成45ºº角向上提升,将管桩上口喂入桩帽内,将吊车一端钢丝绳松开取下,将管桩移至桩位中心。对中:管桩插入桩位中心后,先用桩锤自重将桩插入地下50cm,桩身稳定后,调正桩身、桩锤桩帽的中心线重合,使之于打入方向成一直线。调直:用经纬仪(直桩)和角度计(斜桩)测定管桩垂直度和角度。经纬仪应设置在不受打桩机移动和打桩作业影响的位置,保证两台经纬仪与导轨成正交方向进行测定,使插入地面变偏差不得大于 4.打桩 (1)打第一节桩时必须采用桩锤自重或冷锤(不挂档位)将直至管桩沉到某一深度不动为止,同时用仪器观察置和角度,确认无误后,再转为正常施打,必要时,宜拔出重插,直至满足设计要求。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 预应力管桩施工 2年以前
  • 3 回答
    • 现浇预应力混凝土施工工艺是什么呢?
    • 卫生巾紫了 回答:a. 基层处理:清扫基层表面,表面应无尘土、树枝、纸屑等杂物,并在摊铺前润湿基层表面。 b. 布料:透水混凝土摊铺时应考虑振实预留高度。透水混凝土采用人工布料时,应用铁锹反扣,严禁抛掷。透水混凝土摊铺时间长于30min或遇大风天气时,现场混凝土要及时覆盖塑料布,防止透水混凝土水分过快散失。 c. 振捣:素色层透水混凝土布料完成后,用刮杠刮平,并用平板振捣器进行振捣,振捣完成后摊铺面层彩色透水混凝土或彩色露骨料透水混凝土,然后刮平,对缺料的地方及时补料,并用透水混凝土专用设备进行表面振捣及整平,直至与模板等高为止。 d. 表面修整:对碾压后的路面应及时修饰透水混凝土的边角,对于缺料的部位应填料修整,对于较干部位可先均匀喷洒一层水,再加料修整。 e. 透水混凝土露骨料时,在表面平整、密实度达到要求后对表面均匀的喷刷一遍清洗剂,然后覆盖塑料薄膜;在喷刷完成后6—8小时(根据天气情况而定)采用高压水枪对表面冲洗,冲洗时注意清洗剂必须要清洗干净但不能出现掉子等现象; f.养护:透水混凝土表面修整完毕后,应及时少量喷水并覆盖塑料薄膜进行养护,养护周期和普通混凝土相同,养护期间应在路面周围设置围挡。
    • 现磨咖啡机 预应力管桩施工 混凝土施工工艺 2年以前
  • 4 回答
    • 先张法预应力混凝土是什么,施工工艺是怎样的?
    • dddc82 回答:3.2 操作细则 3.2.1 台座表面清理干净后涂刷隔离剂,但应避免选用油质类隔离剂,以防止沾污预应力筋和影响粘结力。若遭受污染应使用适当的溶剂加以清刷干净。 3.2.2 预应力筋制作 3.2.2.1 冷轧带肋钢筋下料时,成盘钢筋放置在固定架上放线铺设,待留置一定锚固长度后用钢丝钳切割。 3.2.2.2 钢绞线、刻痕钢丝等下料时,因盘状供货弹力大,应将其固定在钢筋笼内后,从笼内将预应力筋拉出,再根据设计要求,利用砂轮切割机切割至下料长度。 3.2.2.3 冷拉钢筋做为预应力筋下料时,根据冷拉机械性能试验和延伸率测定,计算钢筋下料长度,将短钢筋进行焊接后,再在冷拉槽内利用卷扬机将其冷拉到位。 3.2.2.4 预应力筋镦头, (1) 冷拉钢筋采用热镦时,可用UN1—75型或UN1—100型手动对焊机,外加一个紫铜套和一个镦头模具。操作时先把端头除锈、磨平的钢筋夹入模具,然后接通电源,调整电流极数,同时接上冷却水,在一定压力下经多次脉冲式通电加热,直到预留的镦粗余量完全压成蒜头形为止。 (2) 刻痕钢丝液压镦头时,采用液压冷镦器镦头,主要使夹片夹住钢丝,当压力升至顺序阀开启油压后,油液进入内油缸,推动镦头活塞对钢丝进行冷镦。 3.2.3 预应力筋铺设:应在台面上的隔离剂干燥后用牵引车铺设。如遇钢丝需要接长时,可借助于钢丝连接器用20—22号铁丝密排绑扎,其长度:对冷轧带肋钢筋不得小于40d,对高强钢丝不得小于80d。 3.2.4 预应力筋张拉 3.2.4.1 预应力筋张拉控制应力应符合设计要求,当施工中预应力筋需要超张拉时,可比设计要求提高5%,但其最大控制应力不得超过规范规定。 3.2.4.2 预应力筋张拉程序:应按设计规定进行,若设计无规定时,可采取下列程序之一 (1)0→105%σcon持荷2min→σcon(锚固) (2)0→103%σcon(锚固) σcon为预应力筋张拉控制应力 3.2.4.3 预应力筋张拉操作要领: (1)冷轧带肋钢筋张拉时,可采用10KN电动螺杆张拉机或电动卷扬张拉机单根张拉,利用钢丝应力测力仪测力,锥销式夹具锚固。 (2)刻痕钢丝可采用20—30KN电动卷扬张拉机单根张拉,优质锥销式夹具锚固。 (3)粗钢筋张拉时,可采用YC60型或YL60型千斤顶在双横梁式台座或钢模上单根张拉,螺杆夹具锚固。 3.2.5 预应力值校核 3.2.5.1 预应力钢筋的张拉力,一般采用油压表控制、伸长值校核。预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%。 3.2.5.2 预应力钢丝的张拉力,张拉锚固后采用钢丝应力测力仪检查钢丝的预应力值,伸长值只用作张拉操作中参考。其相对允许偏差为±5%。 预应力混凝土先张法施工工艺细则 QB1 3 3.2.5.3 认真做好预应力筋张拉记录 3.2.6 支模,检查非预应力筋数量、规格品种等符合设计要求后浇注混凝土。 3.2.7 预应力筋放张 3.2.7.1 预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应低于设计的混凝土抗压强度标准值的75%。 3.2.7.2 预应力筋放张放张顺序: (1) 对承受轴心预压的构件,所有预应力筋应同时放张 。 (2) 承受偏心预压的构件,应先放张预压力较小区域的预应力筋,再同时放张压力较大区域的预应力筋。 (3) 当不能按上述规定放张时,应分阶段、对称、交错地放张。 3.2.7.3 预应力筋放张方法: (1)对张拉力大的多根冷拉钢筋或钢绞线,可采用氧炔焰预热粗钢筋放张时,应在烘烤区轮换加热每根钢筋,使其同步升温,待钢筋出现颈缩时,即可切断钢筋,但应注意防止烧伤构件。 (2)对配筋不多的钢丝,放张时可直接用钢丝钳或氧炔焰切割。
    • 先装地板先装门 预应力管桩施工 混凝土施工工艺 2年以前