卫生间防水基层处理怎么做

卢兰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 没有昵称_0108 2016-01-05 09:46

      1、仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层;
      2、对管根,排水孔,阴阳角,墙面水电改造后留下的空洞等部位进行特殊处理。处理完毕后毛刷细扫基面遗留灰尘;
      3、用刚性防水材料(比如堵漏宝,填缝剂等)涂刷管根,阴阳角等这些重点区域彻底去除遗留灰尘;
      4、取适量防水涂料稀释到牛奶状,用箭筒蘸取稀释后的材料之下而上,先墙后地面用防水面做到彻底除尘。基层处理要求:应平整,坚实,干净,无浮灰和油污,细部处理完整无遗漏。

      0 评论

    • du845968102 2016-01-04 19:08

      首先得把地面整平,离地30公分的墙面砖也去掉后整平,待干,两种防水:卷材、涂层,如果用卷材的话最好用三元乙丙(EPDM) 防水卷材,如果用涂料的话最好用橡胶改性沥青防水涂料,地面墙面一起做,做好后就象一个盆,用涂料的话最好涂三遍,主要部位是地漏管道口、马桶管道口、地面与墙面接缝处,地面薄弱处,做之前先用牙刷仔细的清洁管道口,边刷边冲洗,干净后用 水不漏 防水水泥仔细的抹地面与管道口接缝处,水不漏内最好再加些石棉粉,待彻底干透之后与地面一起整体涂防水济,马桶固定镙丝要先打好,离地一公分以上的镙纹口用美纹纸包好别沾上防水涂料,以下部分也和地面一起刷上防水涂料,防止以后水顺着固定镙丝处渗下去,干透后就可以放水了,泡48小时,水要放10公分深,否则白试,你说的水暖管线在封掉之前拍几张照片,以备以后有问题了可以查位置,用标号高水泥全部封掉整平,关健是水泥一定不能买到假的,否则也白做,好的水泥干后看上去颜色发青,密度高硬度高强度高不容易漏水,贴好地砖后的缝不要用白水泥补,你去买几瓶台茂牌塑钢土,也要防止别买假货,地砖缝,墙角缝等全部用塑钢土补上,如果你这样做了之后,10年之内绝对不可能会崇出现漏水,除非房屋沉降导致地面细微开裂,有问题再提出来吧。祝你成功!
      铺地砖时地砖尖角、碎地砖,工具等、容易破坏防水层,要特别注意。

      0 评论

    • ag123456 2016-01-04 17:10

      有三种做法:
      1.用防水剂.先用防水剂掺水泥砂浆在厨房或者卫生间的基层做一遍,待干透了以后,再用防水剂掺水泥素灰在第一次的表层在刷一层,这样主要是为了将第一次干透后所产生的小孔堵死,还有就是将管道的根部要仔细的刷到.
      2.用卷材,首先将基层清理干净,使基层干燥,然后将卷材铺在地面上,用喷枪将卷材加热,是卷材和卷材之间的缝隙黏合.但是卷材比较脆弱,表面容易被回填时候的石子弄破导致漏水,而且对与管道根部不太好处理.
      3.无纺布,这是一种类似于布的东西,将基层用水泥沙浆薄薄的刷一层后,直接将它铺在上面即可.
      注意:这三种无论做那种防水,四周都要高出地面300-500,以防止水顺着墙而流到下面.

      厨厕防水施工工艺及控制要点
      一、施工准备
      (一)作业条件
      1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
      2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
      3.找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。
      4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。
      5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。
      6.厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm 范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm 的圆弧。
      7.根据墙上的50cm 标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。
      8.厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
      9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。

      10.环境温度保持在 5℃以上。
      11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。
      二)材质要求
      HB厨卫专用防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。

      其性能指标如下:

      HB厨卫专用防水涂料性能技术指标
      性能指标
      固 含 量:% ≥ 43
      低温柔性:℃ -10 -15
      耐 热 性:℃ 80
      不透水性:MPa 0.1,30min不透水
      粘结强度: ≥ 0.2
      延 伸 性: mm 无处理≥ 5 热、紫、碱≥ 3.5
      耐 碱 性:23±2℃温度下,Ca(OH)2饱和液浸泡7d
      耐 酸 性:23±2℃温度下,2%H2SO4溶液浸泡7d
      干燥时间:h ≤ 表干2 实干10
      (三)工器具
      主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚等。

      二、质量要求
      (一)主控项目
      1.防水材料符合设计要求和现行有关标准的规定。
      2.排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。
      3.地漏顶应为地面最低处,易于排水,系统畅通。
      (二)一般项目
      1.排水坡、地漏排水设备周边节点应密封严密,无渗漏现象。
      2.密封材料应使用柔性材料,嵌填密实,粘结牢固。
      3.防水涂层均匀,不龟裂,不鼓泡。
      4.防水层厚度符合设计要求。
      三、工艺流程
      HB厨卫专用防水涂料施工工艺流程:
      基层清理→细部附加层施工→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜→第一次试水→保护层施工→第二次试水→工程质量验收
      四、操作工艺
      (一)基层清理
      涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。

      (二)细部附加层施工
      1.打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。
      2.细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上 250mm 高)。常温4h 表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h 实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。

      (三)涂膜防水层施工
      HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。
      1.打开包装桶先搅拌均匀。
      2. 第一层涂膜:将已搅拌好的HB厨卫专用防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。
      3.第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。
      4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2 为宜(如设计厚度为1.5mm 以上时,可进行第四次涂刷)。
      5.撤粗砂结合层:为了保护防水层,地面的防水层可不撤石渣结合层,其结合层可用1:1 的108 胶或众霸胶水泥浆进行扫毛处理,地面防水保护层施工后,在墙面防水层滚涂一遍防水涂料,未固化时,在其表面上撤干净的2~3mm 砂粒,以增加其与面层的粘结力。
      6.保护层或饰面层施工
      (四)防水层细部施工
      防水层细部做法如下图:
      1.管根与墙角
      1—楼板, 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度)。
      3—防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
      2、地漏处细部做法
      1—模板 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
      3、门口细部做法
      1—楼板 2—找平层(转角处做成半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 高与地面) 4—防水层(出外墙面250mm) 5—防水保护层 6—地面面层
      (五)涂膜防水层的验收
      根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地 20mm),24h 无渗漏,做 好记录,可进行保护层施工。
      (六)成品保护
      1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒。暖卫管道、卫生器具等。

      2.涂膜防水层每层施工后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。

      3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。

      4.防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
      (七)应注意的质量问题
      1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。

      2.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层:第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任 心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层施工后,进行第一次蓄水试验,蓄水 深度必须高于标准地面20mm,24h 不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层施工后,再进行第二遍蓄水试验,24h 无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。
      3.地面排水不畅:主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在涂膜防水层施工之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。

      4.地面二次蓄水试验后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。