防火卷帘门国家规范有哪些

李燕 | 被浏览1026次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-01-04 19:29

     防火卷帘门规范及安装

      根据最新的防火卷帘门规范标准来看,有F3、F4防火等级之分,防火卷帘门的等级不同,那么耐火的时间以及各方面的性能也不一样。按照防火卷帘门规范进行技术施工安装,也是需要一定的专业技术,配备一定的条件以及设施设备等,根据施工工艺决定的防火卷帘门,除了设置防火墙之外,如果在两个分区之前没有设置安装防火墙,那么也应该设置防火卷帘,一般都装置在划分防火分区、封闭电梯间、封闭疏散楼梯、管道井、排烟道、电缆井以及通向走道的门。

      防火卷帘门规范及尺寸  根据不同建筑所安装的不同防火卷帘门。除了防火卷帘门规范标准是一致之外,其防火卷帘门尺寸规格大小等方面,也是有差别的。选择防火卷帘门尺寸时,通过内装尺寸、外装尺寸计算,来决定防火卷帘门尺寸大小。内装尺寸:洞口宽度*(洞口高度+封箱+预卷)*单价;外装尺寸:洞口宽度*(外跨尺寸+封箱+预卷+洞口高度)*单价;一般情况下的外跨尺寸为0.4mm,预卷为0.6mm。以此得出来的防火卷帘门规范尺寸,就可以按照以此来选择防火卷帘门。

      防火卷帘门规范及作用

      任何产品的出现,都免不了它的作用发挥。那么除了防火卷帘门规范标准是固定之外,它的作用又有哪些呢?在钢质卷帘门基础之上发展而来的防火卷帘门,将卷帘转动的部分经过改造,在配上一些防火的设施,从而达到实现防火的措施及作用。采用先进计算机处理技术,可靠稳定,没有高度范围控制;预留的接口,可以和消防控制中心联动;具有检测、缺相以及纠正等保护性功能。这些都展示了防火卷帘门规范以及作用。

    0 评论

  • du845968102 2016-01-04 19:15

    国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘门,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘门等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘门的分级,在防火卷帘门分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘门,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-04 15:54

    1、防火卷帘门应满足的技术要求\r\n1.1平均升降速度:3米/分钟。\r\n1.2耐火时间:240分钟。\r\n1.3漏烟量:0.18m3/分钟。\r\n1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。\r\n1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。\r\n1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。\r\n2、主要原材料的厚度应满足下列规定:零部件名称\r\n材料厚度(mm)\r\n帘板\r\n2\r\n座板\r\n≥3\r\n导轨\r\n≥3.0\r\n门楣\r\n1.5\r\n箱体\r\n0.8\r\n3、外观要求\r\n3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。\r\n3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。\r\n3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。\r\n3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。\r\n3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。\r\n3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。\r\n4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:卷门机功率W,KW\r\n平均噪音dB\r\nW≤0.4\r\n≤50\r\n0.41.5\r\n≤70\r\n5、主要质量要求\r\n(1)、帘板\r\n1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。\r\n1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm.\r\n1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%.\r\n1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。\r\n1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。\r\n1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300.\r\n(2)、导轨\r\n2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:洞口宽度,B,mm\r\n每端嵌入最小长度,mm\r\n3000≤B

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢质防火门国家规范标准是什么
    • 天上的木兰星 回答: 1、钢质防火门门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。   2、目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121,最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。
    • 钢质防火门 钢质防火门价格 钢质隔热防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门设计规范要求是什么?
    • 天上的木兰星 回答:一、导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 二、防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 三、防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 四、用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3. Oh的复合防火卷帘。 五、设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。 六、为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。 七、一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 防火涂料国家规范有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:根据GB14907-2002《钢结构防火涂料》规定: 厚型:涂层厚度在7-45mm的防火涂料 薄型:涂层厚度在3-7mm的防火涂料 超薄型:涂层厚度小于3mm的防火涂料 厚型防火涂料属于非膨胀型钢结构防火涂料,一般由:粘结剂、无机耐火保温材料、助剂等组成。 涂层遇火不膨胀,通过自身的隔热性能提高被保护构件的耐火时间。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门安装要求规范是什么
    • 等你爱我_7053 回答:防火卷帘门的安装要求和使用说明   1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;   2、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;   3、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;   4、根据消防管理规定   5、每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是好多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前