  • YR依然 2016-01-04 19:29

     防火卷帘门规范及安装

      根据最新的防火卷帘门规范标准来看,有F3、F4防火等级之分,防火卷帘门的等级不同,那么耐火的时间以及各方面的性能也不一样。按照防火卷帘门规范进行技术施工安装,也是需要一定的专业技术,配备一定的条件以及设施设备等,根据施工工艺决定的防火卷帘门,除了设置防火墙之外,如果在两个分区之前没有设置安装防火墙,那么也应该设置防火卷帘,一般都装置在划分防火分区、封闭电梯间、封闭疏散楼梯、管道井、排烟道、电缆井以及通向走道的门。

      防火卷帘门规范及尺寸  根据不同建筑所安装的不同防火卷帘门。除了防火卷帘门规范标准是一致之外,其防火卷帘门尺寸规格大小等方面,也是有差别的。选择防火卷帘门尺寸时,通过内装尺寸、外装尺寸计算,来决定防火卷帘门尺寸大小。内装尺寸:洞口宽度*(洞口高度+封箱+预卷)*单价;外装尺寸:洞口宽度*(外跨尺寸+封箱+预卷+洞口高度)*单价;一般情况下的外跨尺寸为0.4mm,预卷为0.6mm。以此得出来的防火卷帘门规范尺寸,就可以按照以此来选择防火卷帘门。

      防火卷帘门规范及作用

      任何产品的出现,都免不了它的作用发挥。那么除了防火卷帘门规范标准是固定之外,它的作用又有哪些呢?在钢质卷帘门基础之上发展而来的防火卷帘门,将卷帘转动的部分经过改造,在配上一些防火的设施,从而达到实现防火的措施及作用。采用先进计算机处理技术,可靠稳定,没有高度范围控制;预留的接口,可以和消防控制中心联动;具有检测、缺相以及纠正等保护性功能。这些都展示了防火卷帘门规范以及作用。

    0 评论

  • du845968102 2016-01-04 19:15

    国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘门,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘门等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘门的分级,在防火卷帘门分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘门,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-04 15:54

    1、防火卷帘门应满足的技术要求\r\n1.1平均升降速度:3米/分钟。\r\n1.2耐火时间:240分钟。\r\n1.3漏烟量:0.18m3/分钟。\r\n1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。\r\n1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。\r\n1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。\r\n2、主要原材料的厚度应满足下列规定:零部件名称\r\n材料厚度(mm)\r\n帘板\r\n2\r\n座板\r\n≥3\r\n导轨\r\n≥3.0\r\n门楣\r\n1.5\r\n箱体\r\n0.8\r\n3、外观要求\r\n3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。\r\n3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。\r\n3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。\r\n3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。\r\n3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。\r\n3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。\r\n4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:卷门机功率W,KW\r\n平均噪音dB\r\nW≤0.4\r\n≤50\r\n0.41.5\r\n≤70\r\n5、主要质量要求\r\n(1)、帘板\r\n1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。\r\n1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm.\r\n1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%.\r\n1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。\r\n1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。\r\n1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300.\r\n(2)、导轨\r\n2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:洞口宽度,B,mm\r\n每端嵌入最小长度,mm\r\n3000≤B

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 防火卷帘门验收规范有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:工程施工及验收规范;发布时间:2012.05.27新闻来源:浏览次数;第一节进场准备;1.1、在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工;1.2、准备进场申报材料:;1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证;1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划;;1.2.3、编制施工组织方案;;1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证;1.2.5 外墙涂料工程施工及验收规范 第一节 进场准备 1.1、 在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工人员; 1.2、 准备进场申报材料: 1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证书; 1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划; 1.2.3、编制施工组织方案; 1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证制作等工作; 1.2.5、提供现场组织架构的安排及主要人员的联络方法; 1.3、 准备材料领用单、晴雨表、施工通知单、处罚通知单、现场联系单等材料管理和施工管理相关表单; 1.4、 对施工和管理人员进行交底: 1.4.1、墙体验收规范; 1.4.2、腻子施工规范; 1.4.3、底漆施工规范; 1.4.4、面漆施工规范; 1.4.5、施工安全教育; 第二节 墙体验收规范 2.1、干燥度检查 2.1.1、水性涂料要求墙体含水率小于10%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层14天以上,混凝土基层28天后才能达到上述指标; 2.1.2、油性涂时含水率不得大于8%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层20天以上,混凝土基层30天后才能达到上述指标; 2.2、平整度检查 2.2.1、用靠尺检查,最大偏差不超过2mm; 2.2.2、检查墙面有无缺损; 2.3、阴、阳角垂直度检查 2.3.1、用2m长多功能检测尺检查,偏差要小于2mm; 2.4、阴、阳角方正检查 2.4.1、用200mm角尺检查,最大允许偏差2mm; 2.5、墙面牢固度检查 2.5.1、检查墙面有无粉化、松散现象; 2.5.2、检查墙面有无空鼓、开裂现象; 2.6、分割缝平直度、深浅均匀度检查 2.6.1、用5m长的线和尺子检查(不足5m拉通线检查),不能有可见偏差; 2.6.2、分割缝做法:目前国家无强制性外立面分割缝要求。日本采用每3m×3m分隔,广东省采用每 6.2㎡分隔的方法, 伸缩缝深度须与墙体砂浆层厚度相同,可采用以下做法:1、先以木条嵌缝,后填充三一 弹性嵌缝胶泥;2、砂浆层完成后割缝,再填充三一弹性嵌缝胶泥;3、填充材料:三一弹性嵌缝胶泥;4、填充材料的表面涂刷底漆、面漆; 2.7、滴水线检查 2.7.1、检查各檐口、窗盘底部的滴水线构造是否完成; 2.7.2、检查各滴水线边线是否平直,高度是否均匀; 2.8、检查外窗盘粉刷层两端是否粉出挡水坡端; 2.9、检查女儿墙及阳台压顶,其粉刷面是否有指向内侧的泛水坡度; 2.10、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第三节 腻子施工规范 3.1、清理墙面灰尘、沙子等污物,填补缝隙、孔洞等小的缺损; 3.2、按腻子有关使用方法调配腻子(具体方法参见《腻子注意事项》); 3.3、满刮第一遍找平腻子,要求找平墙面原有偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),平整度用2米靠尺检查偏差小于0.5mm,否则局部修补平整并磨平; 3.4、满刮第二遍腻子,注意找平尚有的微小平整度偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),要确保磨平后检测平整度(靠尺检查)无可见偏差,光线侧照平整度偏差要求不明显,且注意大面积两遍腻子厚度最好不要超过2mm;意厚度均匀,表面平整光洁,基本无接茬,刮好后24小时内打磨局部的接茬; 3.5、用专用填充腻子和底漆调配均匀后均匀填充分割缝,干燥后涂刷专用防水涂料,要保证分割缝的平直度(用5m长的线和尺子检查,不能有可见偏差)、深浅均匀度、美观度; 3.6、要保证阴阳角平直方正; 3.7、打磨好的腻子层必须无砂眼、划痕、裂缝等缺损,否则重新修补磨平; 第四节 腻子验收规范 4.1、检查腻子层有无破损、污染; 4.2、检查腻子层平整度,用2米靠尺检查无明显可见偏差,光线侧照偏差要求不明显; 4.3、检查分割缝的平直度、深浅均匀度、美观度是否符合要求; 4.4、检查阴阳角平直方正度,要求无明显可见偏差; 4.5、检查腻子表面有无砂眼、划痕、裂缝等缺损; 4.6、检查有无污染别人成品; 4.7、检查腻子层干燥情况; 4.8、检查涂膜附着力情况是否良好; 4.9、验收时间要安排适当,尽量减少验收后刷底漆前被破坏的可能; 4.10、符合要求后由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第五节 中间层施工规范 5.1、按甲方指定的效果进行喷塑人员施工训练; 5.2、先按施工手法、喷塑效果将喷塑人员进行分组; 5.3、每个立面要安排施工手法相近、喷塑效果基本相同的人员施工; 5.4、根据(桶装腻子)的粘度、甲方选定的效果,选择好喷嘴口径、调整好喷枪压力; 5.5、喷塑时枪口必须与所喷之墙面垂直,距离保持在40-60cm; 5.6、调整好喷塑速度,使喷点均匀,密度符合要求; 5.7、注意接头部分的均匀度、密度不能出现明显的观感差异; 5.8、在喷点表干时,马上根据甲方要求进行压花、造型; 5.9、不符合技术要求的马上铲除重新喷塑、造型。 第六节 中间层验收规范(没有中间层的此规定不实行) 6.1、检查喷点的大小、立径分布、均匀度、密度是否符合要求; 6.2、检查喷点的形状,是否有斜喷(枪口与墙面不垂直)现象; 6.3、检查喷点的压花、造型是否符合要求; 第七节 底漆施工规范 7.1、清理腻子层表面灰尘、污物,损坏部位要修补磨平并干燥; 7.2、腻子层符合要求后,涂刷一遍底漆(可刷、滚、喷),涂刷要均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;应事先收听好天气预报,底漆施工后5小时内禁止雨淋; 7.3、底漆干燥后(干燥时间约2~4小时,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要用力太大把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净; 7.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上; 7.5、施工时注意保护他人成品; 第八节 底漆验收规范 8.1、检查有无漏刷情况; 8.2、检查有无滴淌流坠现象; 8.3、检查涂膜是否平整光洁; 8.4、检查涂膜附着力是否良好; 8.5、检查干燥程度; 8.6、检查墙面平整度是否符合要求; 8.7、检查有无污染他人或被污染现象; 8.8、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷头遍面漆前被破坏的可能; 8.9、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第九节 头遍面漆施工规范 9.1、清理底漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整并补上底漆、干燥; 9.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第一遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理不要太突出,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高 的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;头遍面漆施工后5小时内禁止雨淋; 9.3、面漆干燥后(干燥时间约4小时左右,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净; 9.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用; 9.5、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处; 9.6、注意不要有滴淌、流坠、咬色等现象; 9.7、施工时注意保护他人成品。 第十节 头遍面漆验收规范 10.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性); 10.2、检查色彩是否均匀; 10.3、检查分割缝、分色线是否平直(拉5m长通线检查无明显偏差,不足5m拉通线检查); 10.4、检查表面是否光洁,有无起粒、刷痕、缺损等; 10.5、检查墙面是否平整; 10.6、检查有无漏刷、滴倘、流坠、咬色等现象; 10.7、检查涂膜附着力情况是否良好; 10.8、检查干燥程度; 10.9、检查有无污染他人或被污染现象; 10.10、检查有无光泽度不均匀的地方; 10.11、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷二遍面漆前被破坏的可能; 10.12、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。 第十一节 二遍面漆施工规范 11.1、清理头遍面漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整、补上底漆、头遍面漆并干燥、磨平,确保二遍面漆涂刷后无可见修补痕迹; 11.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第二遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理要突出、均匀、一致、美观,符合小样要求,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;二遍面漆施工后5小时内禁止雨淋; 11.3、在面漆表干后(一般约需20分钟左右),撕去分色纸,检查分色线是否平直,否则等涂料干燥后重新贴分色纸施工校正; 11.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用; 11.5、面漆表干后即可使用; 11.6、施工中注意不要污染别人,也不要被别人污染; 11.7、在没有正式验收前,注意保护成品; 11.8、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处; 11.9、在正式验收后入伙前要进行维护。 第十二节 成品验收规范 12.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性); 12.2、检查有无滴漏、涂刷是否均匀; 12.3、检查是否有明显刷痕、喷涂表面是否光洁、滚涂纹理是否突出、均匀、一致、美观; 12.4、检查表面是否光洁,有无起粒、划痕、缺损等; 12.5、检查分割缝、装饰线、分色线是否平直(偏差不允许超过1mm)、美观; 12.6、检查是否没有返碱、咬色现象; 12.7、检查是否没有漏刷、透底; 12.8、检查是否没有掉粉、起皮; 12.9、检查是否没有污染别人和被别人污染现象。 12.10、高档建筑涂料施工国家验收规范标准为: 7 项目 掉粉、起皮 漏刷、透底 反碱、咬色 流坠、疙瘩 颜色、刷痕 装饰线、分色线平直(拉5M线,不足5米拉通线检查) 门窗、灯具等 高级乳胶漆 不允许 不允许 不允许 不允许 颜色一致,无砂眼、刷痕 偏差不大于1mm 洁净 12.11.特别注意:国家验收规范为我司验收标准的最低要求,在施工过程中的验收标准为我司的企业标准。 第十三节 注意事项 13.1、涂料的稀释是为了施工方便和保证涂膜厚度合适的,过多稀释会导致涂膜性能下降,所以,原则上开桶后轻轻搅匀即可使用(注意不能高速搅拌),只有在干燥太快或无法刷开时才可稍微稀释,象深圳的气候情况,一般稀释量为10%左右,最大不超过30%;实际施工过程中将由技术服务部来提供稀释比例和稀释方法,稀释好的材料必须3天内用完,以防变质; 13.2、修补的地方一定要处理平整,无可见误差,注意务必先刷底漆在补刷面漆, 并且,凡是刷上底漆的地方,一定要刷上面漆,否则会出现明暗度不同的现象,影响美观; 13.3、为保证涂膜的弹性,涂刷后在涂膜快干燥前,不要再用滚筒或刷子去碰快干的涂膜,以使涂膜能消除应力,增大弹性; 13.4、注意高温墙面、阳光直射墙面尽量避免施工; 13.5、注意观察哪些大墙面能被阳光以小于30度的角度斜射,这些墙面应提高平整度,误差最好都小于0.5㎜,局部最大误差不能超过1㎜; 13.6、墙面的平整度只能用腻子找平,不能通过厚刷涂料或拉大花纹的方法来掩盖.
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 1年以前
  • 3 回答
    • 钢质防火门国家规范标准是什么
    • 天上的木兰星 回答: 1、钢质防火门门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。   2、目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121,最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。
    • 钢质防火门 钢质防火卷帘门 钢质防火门价格 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门设计规范要求是什么?
    • 天上的木兰星 回答:一、导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 二、防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 三、防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 四、用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3. Oh的复合防火卷帘。 五、设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。 六、为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度。 七、一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 防火涂料国家规范有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:根据GB14907-2002《钢结构防火涂料》规定: 厚型:涂层厚度在7-45mm的防火涂料 薄型:涂层厚度在3-7mm的防火涂料 超薄型:涂层厚度小于3mm的防火涂料 厚型防火涂料属于非膨胀型钢结构防火涂料,一般由:粘结剂、无机耐火保温材料、助剂等组成。 涂层遇火不膨胀,通过自身的隔热性能提高被保护构件的耐火时间。
    • 防火板 栏杆规范 钢结构防火涂料价格 1年以前