装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室侧墙防水做法有哪位清楚?

苏美莲 | 被浏览261次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • YR依然 2016-01-04 17:41

    地下室外墙防水做法

      浇筑混凝土

      地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。

      地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。

      模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。

      严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。

      拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。

      养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。

      对拉螺杆处理

      按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。

      缺陷修补

      防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。

      对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。

      当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。

      防水附加层

      防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。

      在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。

      防水层

      防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。

      防水保护层

      施工30 厚聚苯板防水保护层。

      当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。

      室外回填土

      回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。

      回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。

      回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-04 14:43

    (1)外防外贴法施工
    外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的施工方法。其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响防水层施工的问题。
    (2)外防内贴法施工
    外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种施工方法。
    (3)离壁式衬砌防水施工
    该方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到使用功能要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-04 11:28

    基层处理→涂刷基层处理剂→卷材附加层→弹线→热熔铺贴SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查、验收→成品保护。操作要点及技术要求:      ①   基层处理:将基层清扫干净,基层应平整、清洁、干燥。   ②   涂刷基层处理剂:用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行热熔施工,以避免失火。      ③   一般细部附加增强处理:用专用附加层卷材及标准预制件在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水的做法是什么
    • 疾风剑豪 回答:1、点漏封堵 ① 正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。 ② 使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。 ③ 将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。 2、缝漏封堵 将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。 3、大面积慢渗水处理 ① 将渗水面清洗干净,浮水揩干。 ② 涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。 ③ 将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。 ④ 然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。
    • 框架剪力墙 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室侧墙防水施工方案是怎么样的?
    • 我就是我d 回答:一、地下室外墙渗漏水工程概况   工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水, 50厚聚苯板保护层。   二、地下室外墙渗漏水工程施工准备   2.1技术准备   2.1.1施工方法的选择   防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。   本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。   2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。   2.1.3技术交底   防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。   2.2现场准备   2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。   2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。   2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。   2.3材料准备   本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。   聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:   项 目 性能要求   拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)   最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)   低温柔度(℃) ≤-15   R=15mm,弯180°,无裂纹   不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水   本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。
    • 侧排马桶 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 阳台内防水做法有哪位清楚?
    • xiaoping123 回答:阳台内防水做法参考如下: 第一道:阳台推拉门的防水。门的质量和密封性都要好,这一点在南方的雨季尤为重要。 第二道:阳台地面的防水。首先要确保地面有坡度,低的一边为排水口;另外要确保阳台和客厅至少有2~3cm的高度差。 第三道:保持阳台地漏的通畅。在大雨天,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能形成积水,水量太大时还可能漫过推拉门的防水框进入室内。 如果以后阳台要开槽布管,那防水会被破坏,需要的话,要重新做
    • 电饭煲内胆 微波炉内胆 热水器内胆 10个月前
  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水做法是什么?
    • -丶- 回答:一、   处理基层             1、去除外墙内水泥砂浆露出红砖。             2、内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。             3、去除地面水泥砂浆。             二、选防水材料 要解决地下室渗漏水问题,地下室防水材料的选用也不容忽视。防水是一项系统工程,材料是基础,施工是关键,后续服务是保证,为了使地下室防水达到优质的防水质量和良好的售后服务,一定要选择正规防水材料厂家生产的材料,选用知名品牌防水材料, 三、堵渗漏                        基层处理后,找出渗漏部位.             1、点漏封堵             ①   正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。             ②   使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。             ③   将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。             2、缝漏封堵                     将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。             3、大面积慢渗水处理             ①   将渗水面清洗干净,浮水揩干。             ②   涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。             ③   将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。             ④   然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。             防水砂浆施工             1、防水砂浆配比:防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。             2、外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。             3、内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。             4、地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。
    • 框架剪力墙 地下室装修 地下室防水 8个月前
  • 4 回答
    • 室外幕墙设计的做法有哪位清楚
    • anvfgy 回答:1、进埸的结构构件、材料、零附件应分类存放,玻璃板块应稍倾斜直立摆放于A字架上。室外堆放时应采取保护措施。 2、材料、零附件和结构构件在搬运和吊装时不得碰撞。 3、结构构件现埸拼装和安装中对连接附件等进行辅助加工时,其位置、尺寸应符合设计要求。 4、结构构件安装前应进行检查。结构构件应平直、规方,不得有变形或刮痕,不合格的构件不得安装。 5、点支式玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定。预埋件遗漏或位置偏差过大时,应根据幕墙设计要求重新补设埋件,并进行后置埋件的拉拔力实验。
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 1个月前