      一、施工准备

        (一)作业条件

        1、厕所间楼地面垫层已做完,穿过厕所间地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。

        2、厕所间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、竖实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。

        3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50)不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子抹。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。

        4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用107胶:水泥:砂=1:1.5:2.5将其修补好。

        5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层等增补处理。

        6、厕所墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)做防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50㎜范围内凹进表层5㎜,管根做成半径为10㎜的圆弧。

        7、根据墙上的50㎝标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。

        8、厕所间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。

        9、防水材料一般为易燃有毒物品、储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,软底鞋,并设专业工长监管。

        10、环境温度保持在 5度以上。

        11、操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。

        (二)材质要求

        1、主体材料

        SBS橡胶改性沥青防水材料是以沥青、橡胶、合成树酯为主要原料制成的水乳型弹性沥青防水涂料。

        SBS橡胶改性沥青防水涂料在使用前,必须经复试合格后方可使用。现场采访见证取样,其技术性能应符合以下要求:

        外观:黑色粘稠液体。 粘结强度:≥0.3Mpa.

        柔度:在-200C±20C下绕?3㎜金属棒半周,涂膜无裂纹剥落现象。

        2、主要辅助材料:

        比玻璃丝布(幅宽90cm,14目)或无纺布。

        众霸胶或791胶,修补基层用

        水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,修补基层用。

        石渣:直径为2mm左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。

        (三)工器具

        主要机具:电动搅拌器、搅拌桶、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹字、油工铲刀、扫帚、消防器材、风机等。

        二、质量要求

        (一)主控项目

        1、放水材料符合设计要求和现行规范的规定。

        2、排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。

        3、地漏顶应为地面最低处,易排水,系统畅通。

        (二)一般要求

        1、排水坡、地漏排水设备周边节点应密封严密,无渗漏现象。

        2、密封材料应使用柔性材料,镶填密实,粘结牢固。

        3、防水涂层均匀不鬼裂,不鼓泡。

        4、防水层的厚度符合要求。

        三、工艺流程

        SBS橡胶改性沥青防水涂料施工工艺流程:

        基层处理→涂刷第一遍涂料→细部构造加强层→铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料→蓄水试验

        四、操作工艺

        (一)基层处理

        先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合要求,面层油凸凹不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用扫帚将尘土扫干净。

        (二)涂刷第一遍防水涂料

        用搅拌器将防水涂料搅拌均匀,倒入小桶中使用,用油漆刷或滚动刷醮SBS橡胶改性沥青防水

        沥青防水涂料满刷一遍,要先上后下,先高后低,涂刷要均匀,不得有漏刷之处,表面不得有流淌堆积的现象,第一遍涂料兼做冷低子油。

        (三)细部构造加强层

        阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用油漆刷刷SBS橡胶改性沥青防水涂料,要贴实、刷平,不得有皱折,墙面防水加强层往墙面四周卷起100mm高,平层铺150mm。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150mm,同时刷SBS橡胶改性沥青防水涂料,要贴实贴平。为保证加强层质量,要做二层加强层,第二层做法同第一层,刷涂料时要满刮,玻璃丝布及无纺布不得漏刷、铺贴不实等缺陷。

        (四)防水层细部做法

        1、管根与墙角

        2、地漏处细部做法:

        (五)应注意的质量问题

        1、防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理干净,底胶涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;

        涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并做含水率试验。

        2、地面面层做完后,进行蓄水试验,在渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不干净产生空鼓,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应付认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20㎜,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层做完之后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。

        3、地面排水不畅:主要原因是做地面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理后再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。

        4、地面二次蓄水做完后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水口号管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后做卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生瓷活安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行正道工序。要求卫生器具安完后,注意成品保护。

        (六)成品保护

        防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。2、防水层每层做完后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层做完之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。

        3、地漏或排水口在做防水之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。4、做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得碰防水层,要精心细做,不得损坏防水层。

      0 评论

    • prettygirl 2016-01-03 17:41

      一、 施工准备
      (一) 作业条件
      1、 厕浴间楼地区性面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼而后所有立管、套管已做
      完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
      2、 厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,
      无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
      3、 找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转
      角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 4、 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出
      部分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷浆灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角末抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆修补。
      5、 基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易
      发生渗漏的部位,应做附加层。
      6、 厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)有防水的部位,墙
      面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并使基层在距管50㎜,管根做成半径为10㎜的圆弧。
      7、 根据墙上的 0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的
      交界线,涂料涂刷时要与此线平。
      8、 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9、 防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备
      有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监管。
      10、环境温度保持在 5℃以上。
      11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合
      格后方可全面施工。
      (二) 材料要求
      1、 主体材料
      氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色。
      氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样),其质量与技术性能应符合以下要求:
      外观:深棕色乳状液
      固体含量:≥43%
      粘结强度:≥0.67Mpa
      柔度:-10℃,2h绕直径10㎜圆棒无裂纹
      耐热度:80℃,5h无变化
      不透水性:动水压0.1 Mpa ,恒压0.3 Mpa 、0.5h不透水
      2、 主要辅助材料
      玻璃纤维布:如设计无特殊要求时,用中碱涂膜玻璃纤维布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。
      砂粒:直径2㎜左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。
      众霸胶或108胶:修补基层用。
      水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。
      (三) 施工机具
      电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。
      二、 质量要求
      基层处理——涂刮氯丁胶乳沥青水泥腻子——刷第一遍涂料——细部构造和加强层——铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料——铺第二层布刷第三遍涂料——铺第三层布刷第四遍涂料——蓄水试验
      四、操作工艺
      (一) 基层处理
      先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、铲刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,用笤帚将尘土扫干净。
      (二) 基层满刮氯丁胶乳沥青水泥腻子
      将搅拌均匀的氯丁胶乳沥青防水涂料倒入小桶中,掺少许水泥搅拌均匀,用刮板将基层满刮一遍,管根及转角处要厚刮并抹均匀。
      (三) 第一遍防水涂料
      将氯丁胶乳沥青防水涂料搅拌均匀,倒入小桶中使用,下班时应将余料倒回大桶中保存,防止干燥结膜影响使用。待基层氯丁胶乳水泥腻子干燥后,开始涂刷第一遍涂料,用棕刷或滚刷蘸涂料满刷一遍,涂刷要均匀,表面不得有流淌堆积现象。
      (四) 细部构造加强层
      阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用棕刷刷氯丁胶乳沥青涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100㎜高,平层铺150㎜。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150㎜,同时刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实贴平。
      (五) 铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料
      细部加强层做完,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状、
      尺寸剪裁,摊平,同时用刷子蘸涂料在已铺好的布上均匀涂刷,使布均匀地粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处刷,按顺水接槎从里往门口刷,先做水平面后做垂直面,玻璃丝布(或无纺布)搭接不少于100㎜。
      (六) 铺第二层布刷第三遍涂料
      待第二层涂料干燥后,同上述方法铺第二层布刷第三遍涂料。
      (七) 铺第三层布刷第四遍涂料
      第三遍涂料干燥后,再铺一层布同时满刷最后一遍涂料,表面撒一层石渣,干透后做畜水试验。氯丁胶乳沥青防水涂料的涂刷遍数和玻璃丝布(蔌无纺布)的层数,均根据设计要求支操作,可参照上述方法。
      (八) 防水层细部做法
      1、 管根与墙角(见图4-1)
      2、 地漏处细部做法(见图4-2)
      3、 门口细部做法(见图4-3)
      (九) 氯丁胶乳沥青防水涂料防水层的验收
      根据防水涂层施工工艺流程,对每道工序进行认真检查,做好记录,合格后方可进行下道工序施工。防水层施工完成并实干后,对涂层质量进行全面验收,要求满涂不间断,薄厚均匀一致,封闭严密,涂布层数达到设计要求,无起鼓、脱落、开裂、翘边等缺陷,表面光滑,经检查验收合格后可进行蓄水试验,水面高出标准地面20㎜,24h无渗漏为合格,合格后可进行保护层施工。
      五、成品保护
      1、 涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿插平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的
      管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其他部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。
      2、 涂膜防水层施工后,要严格加以保护,在厨厕间门口要设醒目的禁人标志,在
      保护层强度形成之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
      3、 在防水施工之前地漏税或排水口应采取保护措施,以防杂物进入;确保排水畅
      通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。
      4、 做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要
      精心细做,不得损坏防水层。
      六、应注意的质量问题
      1、 涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,底胶涂刷不匀或者找平层
      潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水落石出率检验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。
      2、 防水层完成,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、
      地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其他部位由于管根松动或粘结不牢、接角面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20㎜,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。修补或返工后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。
      3、 地面排水不畅:主要原因是做好面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒
      坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要
      求,与设计不符时,应进行处理再做防水层,面层施工时也要按设计要求找坡。
      4、 地面二次蓄水做完,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水口与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏密实,或者是后做卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护

      0 评论

    • ag123456 2016-01-03 16:33

      1、材料要求
      本工程防水卷材采用SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材。其中屋面隔汽层采用250g丙纶卷材,屋面防水层采用400g丙纶防水卷材,厨房、卫生间采用250g丙纶防水卷材。卷材应有出厂合格证(鉴定书、认证书、复试单)。
      2.主要机具
      电动搅拌器、铁棍、压滚、刮板、铁桶、笤帚、小线、钢卷尺、剪刀
      3.作业条件
      (1)卷材防水层的基层表面应平整,不得有开裂,起砂等缺陷,管根及阴阳角处,应抹成圆弧或八字角。
      (2)基层表面应具有一定的强度,以上人踩不坏为准,泛水应符合设计要求,施工环境温度应不低于5℃。
      (3)找平层连接的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部等边沿处,收头要圆滑,部件安装必须牢固,用密封膏封严,经检查并办完隐蔽工程验收。
      (4)在通风条件较差,光线不足,操作困难的场所施工,应采取通风、照明等措施。
      4.操作工艺
      工艺流程:
      基层清理→ 细部检查、处理→ 细部做附加层→ 防水层→ 蓄水试验→ 抹保护层
      (1)基层表面必须平整、坚固、不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。
      (2)防水层施工,应按照先低后高,先细部后整体的顺序进行。
      (3)卷材上下搭接长度应不小于10mm,短边搭接不小于150mm,无翘边和空鼓等缺陷。
      (4)卷材立面上卷不小于250mm
      (5)结合层的水泥胶浆要搅拌均匀,卷材与基层粘结牢固。
      (6)丙纶防水层按设计要求施工完,水泥胶浆硬化并达到一定强度后,应进行蓄水试验,最浅处水深不少于100mm,24h后防水底面无渗漏为合格。合格后可进行保护层施工,出现渗漏情况,应进行修补,当保护层做完后,需进行二次试水,经有关人员验收合格后,方可进行下道工序的施工。
      5.质量标准
      (1)主控项目:
      1)所用聚乙烯丙纶防水卷材的技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,每批产品应附有出厂证明及防水材料质量认证书,复试合格经报验同意后方可使用,否则不准使用。
      2)防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。
      (2)一般项目:
      1)基层应牢固、表面洁净、平整、阴阳角处呈圆弧形或钝角。
      2)结合层、附加层,其铺贴方法、搭接、收头等做法,应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝严密,无空鼓、损伤等缺陷。
      3)防水层表面平顺,其保护层和防水层结合牢固、紧密,不得有损伤、空鼓、脱落、张嘴、翘边等缺陷。
      (3)允许偏差项目:
      防水层的搭接宽度为100mm。
      6.成品保护
      (1)已施工完的防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋进入室内或在地面上堆放硬物,以免破坏防水层。
      (2)突出地面管根、地漏、排水口、卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,突出地面的接头在工序交叉施工中应注意保护,防止变位,造成后患。
      (3)地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水验收后进行清理。
      (4)施工过程中,水泥胶浆未固化前不得上人行走,以免损坏防水层,带来不应有的损伤。
      7.应注意的质量问题
      (1)空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间的接缝处,原因是水泥胶浆涂刮不匀,使卷材下面个别处无水泥胶浆,形成汽泡,施工中应控制水泥胶浆的涂刮范围及用量。
      (2)渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏、墙角等部位细部处理不符合要求。粘结不牢、翘边,水泥胶浆涂刷不匀或防水卷材铺设不直、歪斜,产生空隙,或水泥胶浆未固化前上人踩踏所造成。在防水层保护层施工前,应认真检查并加以修补。
      8.安全注意事项
      (1)进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带。
      (2)向楼上运送防水材料,使用吊车时必须绑扎牢固,防止坠落伤人。
      (3)使用照明灯具必须由电工接,不准私自乱接乱挂。
      (4)不准从楼上向下乱扔杂物,以免伤人。
      (5)上楼要走室外楼梯,不准攀爬脚手架、模板支撑等设施。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 9小时前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 27天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 27天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 29天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。