卫生间防水应该上翻多少公分?

符天曼 | 被浏览540次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-01-04 12:31

    卫生间做防水,标准的做法是地面需要全部做,墙面至少要做到1.8米建议做满高,如果是轻质墙体的话那么就一定要做满高了。
    至于防水材料,建议使用厨卫防水浆料就可以了,先用速凝型修补灰浆修补加强,然后再用永久型防水浆料整体涂刷2-3遍,厚度控制在1.2-1.5MM之间就可以了。
    除了材料的选择和涂刷的高度之外,涂刷的间隔时间,材料的调配比例,搅拌的注意事项等也都是需要特别注意的。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-03 22:54

    沿墙250mm 淋浴处1200mm
    如果临近卫生间墙体的另一面要求做衣柜 最好靠衣柜那面墙做满以便防潮
    卫生间防水翻边高度一般实际操作是300mm淋浴头那地方 1米8
    希望我的回答能够帮到您。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-03 16:37

    卫生间墙面防水高度一般要做30cm高的防水处理
    1.首先要将卫生间的地面处理平整,然后再做防水处理,这样了可以有效的避免防水涂料凹凸不灵而造成水渍渗漏,在接缝处要涂刷厚度一样,卫生间的墙面与地面接触之间的缝隙以及上下管道与地面接触的缝隙处是最容易出现问题的地方,因此这些地方的防水涂料一定要涂抹到位。
    2.卫生间墙面的处理好坏也直接影响着卫生间防水处理的效果,在一般的卫生间防水处理中,墙面的要涂抹30厘米高度的防水涂料,这样才能更好的防止墙面的渗水,如果卫生间的墙面不是承重的轻体墙面,那么小编建议最好将整个墙面都涂刷一层防水涂料,然后就是和浴缸相邻的墙面要涂抹高于浴缸高度的防水涂料。
    3.在卫生间防水处理施工完毕后,要进行一次防水试验,将卫生巾所有的下水道堵住,然后向卫生间灌水到一定量,等到24小时后,再进行检查,看是否有水渍渗漏现象。注意,这一步十分的重要,它是保证卫生间防水工程质量的关键。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 屋面防水上翻要怎么处理好?
    • 凌星弥梦 回答:应当根据实际排水系统设计情况(如坡度、坡向、水落口位置等等)设置反梁过水孔。 反梁过水孔的构造应符合下列规定: 1、应根据排水坡度留设反梁过水孔,图纸应注明孔底标高; 2、反梁过水孔宜采用预埋管道,其管径不得小于75mm; 3、过水孔可采用防水涂料、密封材料防水。预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。 屋面有现行的屋面工程技术规范《GB50345-2012》可以参考,老图集没太大参考价值,不推荐了,构造图很简单,依照上面的三条基本原则结合找坡层标高、或防水层、防水保护层标高等等设计即可。希望能帮到你。
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间墙面防水应该做多高?
    • caisong123 回答:卫生间做防水,地面需要全部做,墙面至少要做到1.8米,建议做满高。但是如果卫生间是轻质墙体的话,那么就必须做满高了。 卫生间做防水,建议可以使用厨卫防水浆料因为卫生间漏水80%以上都是集中在阴阳角,穿管,洁具,地漏周边等部位,厨卫防水浆料采用的是先重点部位修补加强然后再整体做防水的理念,即先用速凝型修补灰浆将易渗水的部位重点加强,然后再用防水浆料整体做防水,这样专料专用针对性更强,防水效果当然也更加好。希望我的回答对你有所帮助。
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 卫生间防水价格 1年以前