装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室防水工程质量验收规程有哪些?

曹嘉良 | 被浏览348次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-03 21:10

    你好!
    电缆沟防水堵漏
    (1)外防外贴法施工
    外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的施工方法。其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响防水层施工的问题。
    (2)外防内贴法施工
    外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种施工方法。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-01-03 16:13

    1  规范的名称 
    随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 
    按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 
    2  规范基本框架 
    本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第4.1.16、4.4.8、5.2.3、5.3.4、7.2.12,共5条。 
    本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 
    (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。  
    (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 
    (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 
    (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 
    (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和
    项工程的施工质量验收。 
    (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 
    (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。 (9)子分部工程质量验收强调了:1)施工质量验收的程序和组织;2)检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定;3)地下防水工程竣工和记录资料;4)隐蔽工程验收;5)观感质量检查;6)地下工程渗漏水检测。 
    3  规范中重点内容 (1)材料进场检验 
    本规范明确规定地下工程所使用的防水材料必须经过具备相应资质的检测单位进行抽样检验,并出具产品性能检测报告。进场材料应按本规范附录A和附录B的规定抽样检验和见证取样送样检验,并出具材料进场检验报告。 
    (2)防水等级标准 
    本规范对防水等级标准划分四级,并规定了工程设计相应防水等级的渗漏水量。本规范附录C《地下工程渗漏水调查与检测》,为地下工程防水功能检验提供了依据。 
    (3)防水卷材接缝的粘结质量 
    本规范规定防水卷材施工前必须对卷材与胶粘剂或胶粘带做剪切性能和剥离性能基本试验,保证防水卷材接缝的粘结质量。本规范附录D列出了胶粘剂及胶粘带的剪切强度和剥离强度的试验方法。 
    (4)混凝土配制 
    防水混凝土是地下工程防水的重要设防。随着混凝土耐久性的提高。本规范规定了水泥品种、胶凝材料和水泥用量、水胶比、灰砂比等要求;混凝土拌制过程中除保留原规范对原材料计量控制和入模坍落度规定外,还增加了泵送混凝土的坍落度控制,方便施工单位和监理单位实际使用。后浇带采用的补偿收缩混凝土除保留原规范对抗压强度和抗渗性能的规定外,增加了掺膨胀剂的补偿收缩混凝土必须满足设计限制膨胀率的要求。 
    (5)防水材料的选用 
    本规范在主体结构或衬砌结构中增加了膨润土防水材料,并强调膨润土颗粒应采用钠基膨润土;水泥砂浆防水层取消传统普通水泥砂浆五层做法,并强调防水砂浆的性能指标;在施工缝、后浇带等细部构造中增加了预埋注浆管、遇水膨胀止水胶和水泥基渗透结晶防水涂料;在排水工程中增加了塑料排水板应用。本规范对防水卷材、防水涂料、止水密封材料等防水材料都提出了明确的性能指标供选用。同时对防水涂料、沥青防水卷材用基层处理剂、聚合物乳液等材料进行有害物质含量限制。 
    (6)工程细部构造全数检查 
    地下工程细部构造是渗漏水的关键部位,本规范强调细部构造应分别按分项工程检验批进行全数检查,并对构造防水和材料防水作出明确规定。细部构造质量验收时除外观检查外,还应检查隐蔽工程验收记录。 
    (7)子分部工程质量验收 
    根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001规定:地下防水工程是建筑工程地基与基础分部工程的一个子分部工程。本规范将主体结构防水、细部构造防水、特殊施工法结构防水、排水和注浆等工程,按不同的材料、部位等划分为若干个分项工程,每个分项工程又按施工缝或变形缝划分为一个或若干个检验批。 
    检验批是工程质量检验的最小单元,检验批的合格判定:1)主控项目的质量经抽样检验全部合格;2)一般项目的质量经抽样检验80%以上检测点合格,其余不得有影响使用功能的缺陷。对有允许偏差的检验项目,其最大偏差不得超过本规范规定允许偏差的1.5倍;3)施工具有明确的操作依据和完整的质量检查记录。 
    分项工程质量验收合格应符合下列规定:1)分项工程所含检验批的质量均应验收合格;2)分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 
    子分部工程质量验收合格应符合下列规定:1)子分部所含分项工程的质量均应验收合格;2)质量控制资料应完整;3)地下工程渗漏水检测应符合设计的防水等级标准要求;4)观感质量验收应符合要求。 
    本规范对分项工程检验批的抽样检验数量和主控项目、一般项目,以及子分部工程隐蔽工程验收内容和工程观感质量都作了明确规定。 
    (8)地下工程渗漏水治理 
    地下工程完工应及时回填土,待地下水位上升并稳定后,即对地下工程主体结构或衬砌结构进行渗漏水调查和检测,若背水面顶板或拱顶、侧墙和底板渗漏水量超过本规范防水等级标准规定时,应对结构进行堵漏防渗处理,处理后可进行二次验收。本规范还对结构裂缝注浆作出了具体规定。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-01-03 16:07

    一、渗漏分析

      1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。 该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患
    2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。

      二、渗漏治理原则与内容1、治理原则

      在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。

      2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。

      2、修漏工艺流程

      基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。

      3、修漏操作要点

      先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。

      b、剔凿和堵漏水点

      剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成硬腻子状的面团,用以止住导水管理周围漏水。

      移开导水管后,用水不漏(速凝剂)腻子封堵孔洞,并按压至完全凝固。

      c、涂刷防水涂料

      将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成水泥基渗透结晶型防水涂料,在孔洞周围150厘米范围内,抹一层涂料。(2)修漏变形缝(如图2)a、渗漏位置找出变形缝的渗漏水位置,用色笔划出。b、清理变形缝将变形缝渗漏处的酥松混凝土碎块清理干净。

      c、填背衬材料

      缝内填聚苯乙烯或聚乙烯泡沫塑料。

      d、填塞遇水膨胀橡胶止水条

      在泡沫塑料上面填塞遇水膨胀橡胶止水条,要求压紧、固定。

      f、填塞防水堵漏材料

      用水泥基渗透结晶型防水材料配成腻子(粉料:水=4:1)填塞缝及两侧各100厘米。

      g、卷材盖缝

      表面用高聚物改性沥青防水卷材(SBS卷材)盖缝,卷材宽度不小于300厘米。(3)地面裂缝修漏处理a、找出地面裂缝位置将地面清理干净,逐渐找出地面裂缝位置,并将待修裂缝用笔划出。

      b、裂缝剔槽

      在地面裂缝处剔凿出20厘米宽、25厘米深的凹槽。

      用水将缝内灰渣杂物冲掉,并擦去表面明水。

      c、槽内刷灰浆

      将水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=3:1(重量比)调成灰浆,在槽内和槽口两侧面宽150厘米处涂抹一层,厚约2厘米。(当有水渗出时应先用水不漏堵漏止水)。

      d、缝槽内填防水腻子

      当槽内灰浆层干燥约10分钟有粘性的时候,用水泥基渗透结晶型防水材料按粉料:水=4:1(重量比)拌成腻子料填满槽沟,与地面平齐,并用腻子刀刮平压实。

      e、涂刷涂料

      用水润湿填缝表面,在300厘米宽范围内再刷一道水泥基渗透结晶型防水材料涂料(粉料:水=3:1)

      f、湿养护

      所有裂缝均照上述修漏方法处理,当涂层灰浆初凝后,用雾状洁净水进行湿养护3天,每天喷2~3次。养护期内避免碰坏涂层。(4)墙面、地面涂刷聚合物水泥防水涂料在墙面及地面,满刷四遍聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)作为柔性防水层,厚约1.5厘米~2.0厘米,墙面涂刷高度1.5米。

      a、清理基层

      将墙面及地面彻底清理干净,无明水,且堵漏工作均已完毕。

      b、配料

      将JS防水涂料按粉料:液料:水=10:7~10:2的比例配合搅拌均匀。注:应用手持电动搅拌器搅拌。

      c、附加层施工

      在地面与墙面转角处,涂刷宽500厘米的一布二涂附加层(加筋层可用无纺布或玻纤网格布)。要求刷匀、贴平无折皱。

      d、大面涂刷JS防水涂料

      墙面及地面可分别涂刷四遍JS防水涂料,涂刷顺序可先墙面、后地面,要求涂刷薄厚均匀,玻纤网格布铺展平整。每遍之间间隔约6~8小时,待上遍涂膜干固后再涂刷下遍涂膜。(5)墙面抹PCM防水砂浆

    a、配料(重量比)

      PCM防水胶1粉料5中砂12.5

      洁净水1.8按上述比例用机械搅拌均匀。

    b、涂刷PCM界面剂

      将PCM防水胶:水:水泥按1:10:15的比例配合,用电动搅拌器搅拌均匀,无粉团后即可涂刷在墙表面,涂刷时不得漏涂,不得堆积。

      c、抹PCM防水砂浆

      按配合比要求,先将粉料、中砂放入砂浆搅拌机中干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与按规定比例混合均匀,倒入搅拌机中,继续搅拌2分钟,倒出待用。

      将拌合好的PCM防水砂浆及时铺抹在未干的界面剂墙面,逐间进行。铺抹砂浆时,需二遍成活。尽量不留施工缝,如有施工缝时应离开阴阳角处不得少于200厘米。抹压时墙面应将第一遍砂浆抹压密实,表面搓毛,第二道砂浆抹平压光,总厚度为12厘米。

      d、养护墙面应及时进行湿养护,不少于7天。

    (6)地面浇筑PCM细石防水混凝土

    a、配料(重量比)

      PCM防水胶1粉料5砂子10细石15~17.5

      洁净水2~2.3

      b、基层处理及涂刷PCM界面剂同墙面防水砂浆处理方法。

      c、浇筑PCM细石防水混凝土

      按配比要求,先将石、砂子、粉料按顺序投入混凝土搅拌机中,干拌1~2分钟,再将PCM防水胶与水按比例混合均匀后,倒入搅拌机中继续搅拌2~3分钟,即可将其混凝土浇筑在涂有界面剂(界面剂不能实干)的地面上,每个房间的地面混凝土必须一次浇筑完成,不得留设施工缝,混凝土的厚度应控制不少于30厘米。抹压时不得在表面洒水,或撒干水泥面。混凝土收水后应进行第二次抹压。混凝土地面与立墙的交接处,应抹成圆弧形。

      d、养护

      浇筑完的PCM防水混凝土应保持湿养护,养护时间不得少于7天。

      四、质量验收

      1、地下室修漏要严把质量关,认真执行国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)及北京市地方性标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ/T01-26-2003)的规定。

      2、地下室内不得有渗漏现象。

      3、墙面砂浆防水层与柔性防水层及各层之间必须粘结牢固,不得有空鼓、起皮现象。

      4、墙面砂浆防水层及地面防水混凝土应平整、密实,不得有裂纹、起砂、麻面、凹凸不平等现象。

      5、墙面砂浆防水层厚度不得少于12厘米;地面防水混凝土厚度不得少于30厘米。

      五、安全及注意事项

      1、严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》及《北京市建设规程施工现场安全标准》法规。结合本工程修漏施工,由施工单位制定安全技术措施。

      2、选用防水、堵漏材料均属无污染、无溶剂挥发,不易燃对人体无害的防水材料。

      3、修漏施工全过程严防扰民和损坏物品。

      4、速凝堵漏材料配料后应在30分钟内用完,已干涸的堵漏材料不得再兑水使用。

      5、水泥基渗透结晶型防水浆料及PCM防水砂浆及防水混凝土施工后应及时按期养护,以确保防水质量。

      六、成品保护

      1、在地下室修漏的全过程中,应注意各防水层的成品保护。

      2、柔性防水层涂刷后应设专人保护,不得破坏防水层。

      3、在地面浇筑防水混凝土时推车倒料应铺设垫板,保护防水层不受破坏。

      通过专业施工人员实施上述渗漏治理方案,精心作业,严控质量,使该住宅地下室渗漏治理获得良好效果,质量达到验收要求。经业主、质检、防水专业等相关人员在现场审议验收,获得一致通过。至今仍保持无渗漏、室内干燥,达到了地下室防水使用功能

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 塑钢门窗安装及验收规程是什么
    • HH0807 回答:  一 塑钢门窗的型材质量   应观察型材外观情况,颜色应该是青白色的,而不是通常人们认为的白色,注意组成门窗的框和扇的型材颜色是否一致,外观是否均匀,型腔分布是否合理。塑钢门窗型材配方中通常要加入碳酸钙作为填加材料,而有些厂家为降成本,如加入量过多,则成为钙化了的塑料,这种塑料制成的门窗表面缺少光泽,有轻微粗糙,硬而脆,看起来有种象石块的粗犷感,正常的塑钢门窗,表面通常有光泽,很有韧性。  二、门窗的间隙以及密封  看各种型材之间的配合间隙是否紧密,配合处切口是否平齐,型材搭接处的高低差等等。一般对于塑钢门来说,考虑的主要部分是门框、扇间的缝隙,门板压条及门板包边处、百叶窗的各种型材连接处、密封条等;如是拼装的门板,还要考虑门板间的缝隙;是对平开门还要两门扇在闭合后是否透光等。  同样地对于用塑钢窗,除了组装的各种型材装配间隙要考虑外,密封条是否均匀、牢固也很重要,接口间隙应不大于1mm,这反映窗的密封性能。塑钢门通常做建筑物的内门,对密封要求没有那么高。种种间隙值在国家标准中都有规定,但对顾客来说,各种型材连接处间隙值越小,配合越紧密,组装工艺越精湛,这反映组装水平和组装工具的精度。  三、塑钢门窗的焊接  要看其焊接处是否平齐,是否有裂缝,内外的角缝清理得是否干净美观,用盒尺量度塑钢门窗的对角线尺寸,其对角线尺寸差应不大于3mm,对角线差越小显示工艺越精细,也利于安装。  四、塑钢门窗的五金件  五金件质量的好坏对门窗的寿命也有一定的影响,所用的五金件看上去应显得厚实,且表面光泽度要好,保护层致密,没有碰划伤现象,最重要的一点是开启应灵活。  五、塑钢门窗的加强型钢  按照国家标准对塑钢门窗的抗风压有不同的要求,塑钢门窗的框、扇的内腔需装配加强型钢,根据高度不同有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种厚度的加强型钢,以确保产品的坚固性和使用寿命。而有些厂家为了降低成本,则不装或装入不符合要求的加强型钢。顾客在选购产品是要特别注意,通常检查方法有:  1、引用重量法估计,即掂称门窗的重量,装有加强型钢的门窗分量重,反之则轻。2.用磁铁放在门窗的框、扇上,如磁铁吸附则型材里面有加强型钢,反之则无。3.观察门窗的框、扇上是否有紧固型钢的螺丝钉,也可证明是否装配有加强型钢。  总之,顾客在选购产品时应谨慎小心,尽量选用正规厂家的产品,严格检查,以免上当受骗。  2、选购塑料门窗注意事项:  不买廉价塑钢门窗。  重视玻璃和五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。  门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙。  门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。  推拉门窗开启滑动自如,声音柔和、绝无粉尘脱落。  门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。  玻璃应平整,安装牢固,安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层,夹层内应没有灰尘和水汽。  开关部件关闭严密,开关灵活。  塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作,不能在施工现场帧作。
    • 塑钢门窗多少钱 塑钢门窗价格是多少 塑钢门窗报价 2年以前
  • 3 回答
    • 堤防工程施工质量评定与验收规程是什么
    • 勿忘初衷_5447 回答:1 堤防工程施工质量评定与验收规程(试行) 1 总 则 1.0.1 为使堤防工程施工质量评定和验收标准化、规范化,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于l、2、3级堤防工程,4、5级堤防工程可参照执行。 1.0.3 堤防工程施工质量评定和验收应以相关法律、法规、技术标准、批准的设计文件、施工合同、施工图纸等为依据。 1.0.4 堤防工程施工质量等级分为“合格”和“优良”两级。 1.0.5 工程中采用现有标准未涉及的新技术、新材料、新工艺、新设备时,应制定相应的质量评定标准和验收办法,并由项目法人报项目主管部门批准。 1.0.6 堤防工程施工质量评定和验收除应执行本规程外,还应符合国家现行其它有关标准和规定的要求。工程项目划分。 2.1 一般规定 2.1.1 堤防工程划分为单位工程、分部工程和单元工程。项目划分见附录A。 2.1.2 项目划分由项目法人或委托监理单位组织设计及施工等单位共同商定,同时确定主要单位工程、主要分部工程,并将划分结果报相应工程质量监督机构认定。 2.2 单位工程划分 2.2.直单位工程根据设计及施工部署和便于质量管理等原则进行划分。 2.2.2 堤防工程项目一般划分为堤身、堤岸防护、交叉联接建筑物和管理设施等单位工程。在仅有单项加高加固或基础防渗处理等项目时,也可单独划分为单位工程。 2.2.3 根据实际情况按下述原则划分单位工程: 1 一个工程项目由若干项目法人负责组织建设时,每一项目法人所负责的工程可划为一个单位工程。 2 一个项目法人所负责组织建设的工程,可视规模按照堤段划分为若干个单位工程。 3 较大交叉联接建筑物可以每一独立建筑物划为一个单位工程。 4 堤岸防护和管理设施工程可以每一独立发挥作用的项目划为一个单位工程。 2.3 分部工程划分 2 2.3.1 分部工程应按功能进行划分。同一单位工程中,同类型的各个分部工程的工程量不宜相差太大,不同类型的各个分部工程的投资也不宜相差太大。 2.3.2 堤身单位工程可划分为堤基处理、堤身填(浇、砌)筑、堤身防渗、压浸平台、填塘固基、堤身防护、堤脚防护等分部工程。 2.3.3 堤岸防护单位工程可划分为护脚和护坡等分部工程。 2.3.4 交叉联接建筑物单位工程按SLl76—96《水利水电工程施工质量评定规程》划分分部工程。 2.3.5 管理设施单位工程可划分为观测设施、生产生活设施、交通、通讯等分部工程。 当交通、通讯工程投资规模较大并单独列项时也可将其划分为一个单位工程。 2.4 单元工程划分 2.4.1 单元工程按照施工方法、部署、以及便于进行质量控制和考核的原则划分。 2.4.2 不同工程按下述原则划分单元工程: 土方填筑按层、段划分;吹填工程按围堰仓、段划分;防护工程按施工段划分。混凝土工程按SDJ249.1—88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(试行)划分。 5 砌石堤按SL49—94《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》划分。 6 交叉联接建筑物和管理设施等工程按相关标准划分。 单元工程质量等级评定标准 3.1 堤基清理 3.1.1 堤基清理应符合以下要求: 1 堤基清理的范围应包括堤身、戗台、铺盖、压载的基面,其边界应在设计基面边线外0.3~0.5m。老堤加高培厚,其清理范围尚应包括堤顶及堤坡。 2 堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭等不合格土及草皮、树根、建筑垃圾等杂物必须清除。 3 堤基内的井窖、墓穴、树坑、坑塘及动物巢穴,应按堤身填筑要求进行回填处理。 4 堤基清理后,应在第一次铺填前进行平整,除了深厚的软弱堤基需另行处理外,还应进行压实,压实后的质量应符合设计要求。 5 新老堤结合部的清理、刨毛,应符合SL260-98《堤防工程施工规范》的要求。 3 3.1.2 堤基清理单元工程质量检查的项目与标准应符合表3.1.2的规定。 表3.1.2 堤基清理单元工程质量检查项目与标准项次检查项目质量标准 项 次 检查项目 质量标准 1 基面清理 堤基表层不合格土、杂物全部清除 2 一般堤基处理 堤基上的坑塘洞穴已按要求处理 3 堤基平整压实 表面无显著凸凹,无松土、弹簧土 3.L3 堤基清理单元工程质量检测项目与标准应符合表3.1.3的规定。 3.1.4 堤基清理范围应根据堤防工程级别,按施工堤线长度每20~50m测量一次;压实质量检测取样应按清基面积平均每400~800m'取样一个。 3.L5 堤基清理单元工程质量评定标准应符合以下规定: 1 合格标准:检查项目达到标准,清理范围检测合格率不小于70%、压实质量检测合格率不小于80%。 2 优良标准:检查项目达到标准,清理范围与压实质量检测合格率不小于90%。 表3.1.3 堤基清理单元工程质量检测项目与标准 项 次 检测项目 质 量 标 准 1 堤基清理范围 清理边界超过设计基面边线0.3m 2 堤基表层压实 符合设计要求 3.2土料碾压筑堤土料碾压筑堤应符合以下要求: 上堤土料的土质及其含水率应符合设计和碾压试验确定的要求。 2 填筑作业应按水平层次铺填,不得顺坡填筑。分段作业面的最小长度,机械作业不应小于lOOm,人工作业不应小于50m。应分层统一铺土,统一碾压,严禁出现界沟。当相邻作业面之间不可避免出现高差时,应按照SL260-98的规定施工。 3 堤身土体必须分层填筑。铺料厚度和土块直径的限制尺寸应符合表3.2.1的规定。 4 碾压机械行走方向应平行于堤轴线,相邻作业面的碾迹必须搭接。搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5m,垂直堤轴线方向不应小于1.5m。机械碾压不到的部位应采用人工或机械夯实,夯击应连环套打,双向套压,夯迹搭压宽度不应小于1/3夯径。
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 水利工程竣工验收规程是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:水利工程竣工验收规程 一、编制依据 1.招、投标文件; 2. 施工合同; 3. 设计施工图; 4. 现场实测资料; 5. 施工规范; 6. 计量签证单; 二、工程概况 1、工程简介 渭南市临渭区沋河(站南街办~向阳街办段)防洪工程Ⅰ标段位于沋河水库大坝下游,自沋河陇海铁路桥至至西潼高速桥,全长1727.7m。 该河段堤防设计防洪标准为30年一遇洪水,设计洪峰流量229m3/s。 2、工程建设内容 沋河新修堤防1727.7m(0+000~1+727.7)。 3、主要合同工程量 清基:9525 m³ 、基础开挖(水上)22006 m³ 、基础开挖(水下)7481 m³ 、砂卵石开挖3276m³、格宾护坡(厚500mm)5277 m³、格宾护基(厚1000mm)4585 m³、堤身填筑19990 m³、基础回填21750 m³、泥结石路面10366㎡、草皮护坡4166㎡、垃圾清运6000 m³、浆砌石200 m³、砂卵石垫层158 m³、C25钢筋混凝土8 m³、干砌石护坦6 m³、钢筋1216.3kg. 4、合同价 该工程合同总造价为:8826395元,管理及检测设施50000元。
    • 竣工验收程序 竣工验收申请书 竣工验收资料有哪些 1年以前
  • 4 回答
    • 地下室防水工程验收规范是什么
    • ag123456 回答:  一、地下工程防水技术规范   《地下工程防水技术规范》在修编过程中,修编组经过广泛地调查研究和收集资料,在总结我国地下工程防水近年来实践经验的基础上,参考有关国际标准,并广泛征求全国有关单位的意见,对《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208-83)、《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87)中设计、施工方面的内容进行了修订。这次修订的主要内容有:在整体结构上,按地下工程结构主体防水、细部构造防水、排水的思路重新划分章节,进行改写;在设计内容中,增加了对防水等级标准进行量化、对采用不同施工方法的地下工程制定相应防水设计方案等内容;对常用防水方法和材料进行了较大的修改,增加了“塑料防水板防水层”的内容,对选用的材料提出了相应的技术性能指标,对防水混凝土抗渗等级的选取提出了新的规定;在细部构造防水内容中,增加了“预留通道接头”、“桩头”的防水做法,对变形缝的设计、施工补充了有关内容;增加了“逆筑结构”有关防水做法。经修订,原规范(GBJ108-87)10章32节179条现为10章36节285条,这将为保证地下工程防水质量发挥重要作用。   二、地下防水工程质量验收规范   《中华人民共和国国际标准 GB 50208-2011:地下防水工程质量验收规范》的主要内容是,重视防水材料的进场验收;强化结构的耐久性和环境保护;增加防水卷材接缝粘结质量检验;完善细部构造防水工程的质量验收;做到与国内相关标准的协调。
    • 栏杆规范 屋面防水工程 屋面防水工程施工 1年以前