  • 哎哟喂哟 2016-01-03 17:06

      厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。

      按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。

      利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。

      风管的管内风速一般取10~12m/s计算。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-03 15:19

    厨房卫生间的排烟管道预留孔洞的尺寸在土建施工中确定方法:成品预制的矩形烟道,每层楼面的洞口边就是烟道的支座。只有圆形的薄壁透气管,可以支持在墙上的,如300mm内的,楼板留孔洞的尺放大30mm.
    烟道就是指用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品,是住宅厨房、卫生间共用排气管道系统的主要组成部分。
    运用原理
    当进气口烟气排入烟道内时,会和下层往上排的烟气相遇,二股气流相遇会形成涡流和空气幕,该涡流和空气阻滞幕会对下层烟气上行产生阻碍,一旦防火止回阀被油污粘住开启失灵时,烟气因上行有阻碍,便会向室内串烟。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-03 14:03

    排风管道一般直径15公分和18公分,但现在市场流行的都是15公分。排油烟机的排气量一般为每小时300~500立方米,有效进风截面积不小于0.02,相当于进风风速每秒4~7m,由于排油烟机有较大风压,基本可以满足要求。卫生间排风机的排气量一般为每小时80~100立方米,虽风压小,但有效进风面积不小于0.02㎡,也可以满足要求。希望回答满意

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 衬塑管道的报价有哪位比较清楚没?
    • kiiiy 回答:衬塑管道的报价一般在320元左右,当流体的流量已知时,管径的大小取决于允许的流速或允许的摩擦阻力(压力降)。流速大时管径小,但压力降值增大。因此,流速大时可以节省管道基建投资,但泵和压缩机等动力设备的运行能耗费用增大。此外,如果流速过大,还有可能带来一些其他不利的因素。因此管径应根据建设投资、运行费用和其他技术因素综合考虑决定。
    • 音响没声音 保险柜没电了 塑钢门窗报价 2年以前
  • 3 回答
    • 哪位朋友清楚室内排风管道怎样做
    • -丶- 回答:一、副烟道务必保留 烟道 每家的厨房里都有烟道,同时烟道也有主副之分,主烟道贯穿整个楼体,而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟会先到副烟道里,然后再通过隔板上的孔进入主烟道,这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而如果将副烟道直接连接主烟道,就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。 二、施工细节要注意 迅速排烟防止串味         看厨房排烟管道安装 首先,选择抽油烟机安装的位置十分重要。管道越短越好。一些业主会为了美观,把管道拉得比较长,这样一来,关掉油烟机后,管道里还会集聚很多油烟排不出去,再倒回室内。另外,为了不破坏原有的主副烟道,其开口方向不是随意可以改的,一定要打在副烟道里面。 三、窗户排烟注意安全 一些业主为了避免串烟问题,放弃原有烟道,直接在窗户上开孔排烟,这样做是可以的,但有几点需要注意。 迅速排烟防止串味         看厨房排烟管道安装 首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意;其次注意安全问题,一般排烟管末端是金属材质的,如果开的洞太小,金属传热可能会使玻璃炸裂,伤及行人,且烟管通向窗外,强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。最好将管道伸出去以后把管道往下窝,这样还可以避免下雨时雨水流进管道,并把风挡在外面。 四、止逆阀门勤更换 迅速排烟防止串味         看厨房排烟管道安装 如果已经把副烟道拆除,或是需要防止倒烟的效果更好,那么使用烟道止逆阀。一般情况下,油烟机的止逆阀效果不是很明显,而在烟道安装止逆阀可以保护油烟机,使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过,安装止逆阀后要定期清洗,否则会使止逆阀呈打开状态,失去效果,而且烟道止逆阀最好两年左右就更换一次。
    • 排风管道 厨房排风 烟机排风管 1年以前
  • 3 回答
    • 厨房管道井尺寸是多少?
    • -丶- 回答:厨房管道一般直径15公分和18公分,但现在市场流行的都是15公分。厨房排气量一般为每小时300~500立方米,有效进风截面积不小于0.02,相当于进风风速每秒4~7m,由于厨房管道有较大风压,基本可以满足要求。但有效进风面积不小于0.02㎡,也可以满足要求。