3条回答
可爱的橙子 2016-01-02 15:37
涂料外墙防水施工工艺:
放置安全吊绳→清除空鼓和开裂的涂料层→清理裂缝→裂缝处用弹性密封膏填充→空鼓处用防水水泥砂浆找平→整体涂刷防水涂料
⑴ 施工人员按照施工要求,对需要做防水处理的部位安置好安全吊绳,以便进行高空作业。
⑵ 将局部开裂、起鼓的外墙涂料层凿开至墙面基层,将窗框与墙体的结合处开裂的涂层揭开,并将所有凿开和脱落的墙面用软质刷子清扫干净,保证其中不存在任何尘土、水泥渣等松散颗粒及松动的涂料块。
⑶用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将外墙所有的裂缝和孔洞嵌填密实,窗框与墙面结合处及墙面缝隙则用弹性体密封材料封堵,切断外墙渗漏水源。
⑷将开裂、脱落和挖开处用防水砂浆填充找平,与原墙面涂料层相平,保证表面光滑,且与墙面结合紧密。
⑸ 将JS防水涂料调配成需要的颜色。
⑹ 用JS防水涂料对墙面进行整体涂刷,要求涂刷多遍达到一定的厚度,以能发挥防水材料的最佳性能为准。使墙面颜色均匀,平整而又美观。
灯泡大怪兽 2016-01-02 14:07
施工准备
1、材料准备:根据设计图纸及建设(监理)单位要求,选定涂料及喷涂材料样品,并要求厂家提供质量证明文件(如合格证、检测报告)。材料进场组织材料员、技术员、专业工长、监理人员进行现场验收,合格后方可使用。
2、主要机具:空气压缩机0.5-0.8Mpa四台;高压气管十根;CY83型手持喷枪八支;手提式电动搅拌器五把;遮挡板、毛棍、毛刷等数套。
3、作业条件
3.1外墙涂料施工所用的架体已搭设并验收合格。
3.2墙、柱表面应基本干燥,基层含水率不大于8%。
3.3过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平。 3.4环境温度保持在5℃以上。
3.5做好样板间并经鉴定合格。
主要施工方法
1、施工工艺流程:脚手架搭设→基层处理→涂刷封底涂料→喷中涂→喷面涂→验收合格→脚手架拆除
2、脚手架搭设 本工程涂料施工外架采用双排落地脚手架,其搭设要求如下:
2.1 地基处理与底座安装 A、回填土地基应分层夯填密实,密实度达到要求;
B、地基表面采用C20素砼浇筑平整,外架底座边设置排水明沟;
C、脚手架立杆和排距要求进行放线和定位;
D、立杆垫板采用木枋,垫板铺放应平整,且不得悬空。
质量要求
1.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗缄封闭底漆,基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。
2.涂料的品种规格、质量、色彩必须符合设计要求,必须与基层粘结牢固,喷涂表面颜色一致,花纹、色点大小均匀,不显接茬,无漏刷、透底和流坠。分隔条宽度一致,平整光滑,棱角整齐,横平竖直,通顺。分格缝平直5m拉线检查3mm。
3、涂饰工程应在涂层养护期满后进行质量验收。
施工安全措施 1、高空作业必须带好安全带,五级风以上停止作业。 2、有恐高症、高血压及心脏病患者禁止高空作业。
3、砂浆搅拌机搅拌砂浆,往拌筒内投料时,拌叶转动时不得用脚踩或用铁铲、木棒等工具拨刮筒口的砂浆或材料。
4、脚手架,应先检查是否牢靠.护身栏、挡脚板、平桥板是否齐全可靠,发现问题应及时修整好,才能在上面操作;脚手架上放置料具要注意分散并放平稳,不许超过规定荷载,严禁随意向下抛掷杂物。
5、黑暗处作业及夜班施工时,应使用36V低压行灯照明。
6、用升降机作垂直运输时,应联系好上落信号,吊笼平层稳定后才能进行装卸作业。
7、使用手提电动机时,要经试运转合格,并装漏电掉闸开关及可靠接地装置,操作者必须要配带保护眼镜及绝缘胶手套。
8、外装修施工时同时作业层数不超过三层。
9、外立面交叉作业施工,各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人。
希望我的回答可以到你。