装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

开关按钮要怎么接线

张阳子 | 被浏览946次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ddd_3192 2016-01-01 23:11

    很简单,这种开关应该是两个端子接灯, 另外3个端子是开关的,找出接灯的端子和开关的端子,然后分清楚你是要用哪两个端子接开关,直接把灯和要接的开关端子串接在一起,这样当开关接通灯也就亮了

    1 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-02 15:13

    接对位置就行了,每个按钮对应一个孔,下面一个 零线孔,火线接到1个孔上 ,用短线链接其他2个孔。零线直接接到灯的一端,开关上的另三个孔每个孔接到每个灯的另一端,就可以控制三个灯了。

    0 评论

  • 胜利de微笑 2016-01-02 14:17

    ​按钮开关(英文名称:push-button switch)是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。
    LA4系列按钮分单钮、双钮、三钮,为一常开一常闭、两常开两常闭、三常开三常闭,交流220/380V电压,触点容量5A.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 金属按钮防水开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:按钮开关有常闭、常开两对点。PLC输入按照使用要求来使用这两对点。对于使用常闭点来讲,PLC输入根据型号不同有分立的输入,也有公共点。按照说明书来连接。公共电极接常闭一个端子,PLC的输入点接另一个端子,即用动合触点接PLC的I端(plc的一个输入点),另一端接PLC的24V+,动断触点空接。 其次,PLC模块内部的开关量AO/DO的输出容量很小,不能直接带动外部的开关量(接触器)动作,要通过小型的电磁继电器(通常说的就是中间继电器)是一个开关转移控制过程,即PLC模块的内总输出->中间继电器->接触器。这就是中间继电器柜。
    • 正泰开关接线 浴霸开关的接线 遥控开关接线 4个月前
  • 3 回答
    • 旋钮式档位开关和按钮式的不同之处在哪里
    • 言尔无心 回答:按钮开关(英文名称:push-button   switch)是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动发出控制信号以控制接触器、继电器、电磁起动器等。 旋钮式开关:用手把旋转操作触点,有通断两个位置,一般为面板安装式。 希望我的回答对您有所帮助!
    • 感应式开关 财位在哪里 旋钮开关 2个月前
  • 3 回答
    • 带指示灯金属开关按钮接法是怎么样的
    • prettygirl 回答:一般靠边的两个脚是指示灯脚,中间并排的是开关脚。开关是复位的,3个脚的功能是中间是公共脚,先找哪两个脚连接后是常开功能(就是你说的按下导通,松开断开,这个开关的实际功能是ON-ON的不管你按下还是松开都是导通的,所以你只能选两个引脚),再把灯的两个脚接线跟前面的那两个脚串联即可.
    • 生料带 灯带 五孔带开关 2个月前
  • 3 回答
    • 按钮选择开关价格多少?
    • clown_3715 回答:按钮选择开关价格100元好一点的200元 这个开关是检测空气开关自身是否安全可用的 按下去就跳闸了 如果按他没有反应 就需要更换一个了 防止出现其他安全问题,如果有按键的叫做漏保 漏电跳闸能复位,既然是空开那就没有复位键 空开调整一般是短路和过载引起的 不排除短路故障不能合闸,你可以把这一路插头都拔了 ,然后合闸 价格来源网络仅供参考
    • 开关 单控开关 双控开关 2个月前
  • 3 回答
    • 金属按钮带灯开关怎么连接?
    • 言尔无心 回答:一般靠边的两个脚是指示灯脚,中间并排的是开关脚。开关是复位的,3个脚的功能是中间是公共脚,先找哪两个脚连接后是常开功能(就是你说的按下导通,松开断开,这个开关的实际功能是ON-ON的不管你按下还是松开都是导通的,所以你只能选两个引脚),再把灯的两个脚接线跟前面的那两个脚串联即可,
    • 灯带 led灯带 五孔带开关 2个月前