装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求一份led日光灯节能改造方案

林晓瑛 | 被浏览431次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2016-01-04 11:02

    led路灯节能改造方案:
      LED路灯与传统路灯的性能价格比
      (以在3公里二级公路,灯具30m,安装100杆路灯为例,以5年为期计算)
      项目名称 太阳能LED路灯(60W/24V) 传统路灯(150W/220V)
      灯具价格(套) 120万元(12000元×100盏=120万元) 25万元(2500元×100盏=25万元)
      基础及
      安装费用 灯杆基础砼每盏360元,共3.6万元
      安装费每盏140元,共1.4万元
      共计:5万元
      灯杆基础砼每盏360元,共3.6万元
      动力井基础及设施每盏550元,共5.5万元
      人工费(其中包括:电缆敷设+土建施工+灯具安装+其它人工)总计10.75万元
      辅助材料及各种机械费用:3.25万元
      施工管理费:4.2万
      共计27.3万元
      主材料费用
      无 地埋VV型电线电缆平均以每米160元计算,
      3000米×160=48万元
      地埋保护穿线管平均以每米3元计算:
      3000米×3=0.9万元
      50KVA的箱式变压器,全线共需要2台,每台15万(包括高、低压安装施工),15万×2=30万
      控制系统:0.5万元
      共计:79.4万
      使用及维
      护费用
      五年中需更换一次蓄电池组,同一品牌的
      蓄电池,厂家可按30%折价回收,每盏灯再投入费用相当于1 500元/盏
      (1500元×100盏=15万元)
      灯光源为150W钠灯,全年每晚平均工作
      1 0.5小时
      五年用电:150W×1.2×10.5小时×365天×5年×100盏≈34.5万度电,电价为0.8元计,合计27.6万元。
      五年每盏灯平均约换2.5个光源,每个光源75元, 75元×2.5×1 00盏≈1.9万元
      五年每盏平均维修费为300元,300×1 00=3万元
      共计:32.5万元
      安全性能

      工作电压为直流24V以下绝对安全,性能
      稳定,不会发生触电事故
      工作电压为交流电220V,比较稳定,须常年维护但存在洪涝灾害及阴雨天易发生漏电伤人事故。
      同时易受停电、限电影响。
      节能减排
      火电厂发一度电的煤耗相当于360g标准煤,一般1吨标准煤可排放2.66~2.72吨的二氧化碳,太阳能LED路灯在五年的使用过程中,所节省电能减少的二氧化碳排放量为
      34.5万度电×0.36Kg/1000×2.7=335.34吨
      费用合计 140万元(五年) 164.2万元(五年)

      太阳能LED灯具基本技术指标
      太阳能LED灯具基本技术指标:
      LED光效: > 100LM/W(美国CREE公司原装LED)
      LED灯具扩散角: ≥130度
      LED灯具色温: 6500K---8000K
      使用电压: DC11V----DC14V(太阳能专用)
      LED光源功率: DC12V5W--- 120W
      控制方式: 模块自带恒流方式,电流波动小于5%
      LED光源工作温度: < 55℃
      LED灯具表面温度: < 45℃
      灯具结构与散热形式: 散热铝合金材料,整体拉伸。
      光学设计: 双向斜面、槽型反射
      玻璃材质: 钢化玻璃 透光率92%
      外型尺寸: 宽230 mm ×高90 mm× 长(350---750 mm )
      重量: 3.8---6公斤
      光衰: 小于6%/年
      寿命: 10年以上
      产品特点:
      1、多支路导热通道与空气对流拉伸灯壳,LED工作温度迅速导出。
      2、LED模块与模块内LED多级并联保护,单组失效正常工作
      3、多只LED独立集成槽型斜面反射,散射光利用率提高15---20%。
      4、灯壳外侧设有弧形凹槽压板,方便安装任意直径灯杆。
      5、LED光源模块自带智能照明控制,上半夜全功率,下半夜功率线性减半。 产品主要针对的市场:
      1、新建立的城市太阳能亮化工程配套
      2、国内外太阳能路灯公司产品配套
      3、已有灯具的道路照明节能改造,(AC220V)
      4、用于景观照明、广告招牌照明太阳能LED系统等。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-02 14:36

    方案:1,更换传统照明设备,把传统白炽灯照明改为高转化的LED照明,有经济能力的城市可适当吧电力供应改造为阳能,或者太阳能辅助。2,合理优化照明时间和照明方式,根据实际情况安排照明设备工作时间和工作间隔,人性化调整设备工作间。3,结合公路周边相关的资源,把路灯照明与城市亮化有机结合,减少重复照明的发生。4,结合有技术实力的第三方对城市照明进行定期评价和建议。

    0 评论

  • YR依然 2016-01-02 12:53

      商场超市解决方案: 一、商场照明概况说明(以某商场为例):

      1、商场主要照明灯具(2*13W吸顶筒灯),数量:10,000盏(估算),用灯时间及电费:13小时/天,30天/月,12月/年;1元/度,安装高度:3.5米。

      2、商场辅照明灯具(3*40W型荧光灯),数量:5000盏(估算),用灯时间及电费:13小时/天,30天/月,12月/年;1元/度,安装高度:3.5米。

      3、商场办公区域照明灯具(40W双端荧光灯),数量:2000盏(估算),用灯时间及电费:8小时/天,30天/月,12月/年;1元/度,安装高度:3.5米。

      二、商场超市led照明节能改造前耗能计算:

      1、商场主要照明部分每年耗电量:

      32W×13小时÷1,000W/小时×30天×12月×10,000盏=1,497,600度

      2、商场超市辅助照明部分每年耗电量:

      120W×13小时÷1,000W/小时×30天×12月×5,000盏=2,808,000度

      3、超市办公区照明部分每年耗电量:

      40W×8小时÷1,000W/小时×30天×12月×2000盏=230,400度

      合计每年耗电量:1,497,600度+2,808,000度+230,400度=4,536,000度

      二、LED节能改造方案:

      1、2*13W吸顶筒灯改造为红鹰9W LED灯杯

      2、3*36W型荧光灯改造为红鹰3*18W LED日光灯管

      3、40W双端荧光灯改造为红鹰18W LED日光灯管,

      三、商场照明节能改造后耗能计算:

      1、商场主照明部分每年耗电量:

      9W×13小时÷1,000W/小时×30天×12月×10,000盏=421,200度

      2、商场辅照明部分每年耗电量:

      84W×13小时÷1,000W/小时×30天×12月×5,000盏=1,965,600度

      3、商场办公区照明部分每年耗电量:

      28W×8小时÷1,000W/小时×30天×12月×2,000盏=161,280度

      合计每年耗电量:421,200度+1,965,600度+161,280度=2,548,080度

      四、照明节能改造后,节电效益计算:

      节能改造后,每年可以节约用电:4,536,000度-2,548,080=1,987,920度,每年可以节省照明电费(1元/度):1,987,920度×1元=1,987,920元;

      五、照明节能改造后,环保效益计算:

      每年共节约用电:1,987,920度

      每年共节省标准煤:1,987,920度×0.404KG=803,119.7KG

      每年共减排二氧化碳:1,987,920度×0.977KG=1,942,197.8KG

      每年共减排二氧化硫:1,987,920度×0.03KG=59,637.6KG

      六、综述:

      上面所说的商场照明节能灯改造项目完全具备可实施的条件。除了对整个商场超市的照明系统进行最节能、最优化的led照明节能改造,还为国家的节能减排作出了自己努力。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 酒店节能改造方案求一份?
    • 家和往事兴 回答:答,1.工程概况及节能改造内容上海市某酒店是一座大型豪华五星级酒店,地处上海市中心,由43层主楼和5层裙楼组成。酒店空调使用面积40000m2,集中空调系统共设有4台空调机组,制冷量合计为1900RT,其中包括3台制冷量为500RT的离心式制冷机组和1台制冷量为400RT的螺杆式制冷机组。冷冻水循环采用二次泵系统,冷冻水和冷却水循环均采用定流量运行。该集中空调系统主要设备的详细规格及配置如表1所示,系统运行原理如图l所示。 此定流量系统的年平均用电量约3.9GWh,空调系统的年运行费用相当可观。由于酒店的空调冷负荷受客房入住情况的影响,波动变化较大,设计条件下的满负荷工况很少出现,使得使用定流量系统会产生较多的冷量浪费,也使空调系统的耗电量居高不下,造成电能和运行费用的浪费。2003年,由某公司对该酒店的集中空调系统进行了变流量节能改造。其中的冷冻水一次泵、二次泵,冷却水泵以及冷却塔风机均加装了变频器,由原来的工频定速运行改造为变频变速运行,因此在运行中,制冷机的制冷量与空调负荷更加匹配。2改造后节能效益检测与分析2.1节能监测方案与内容该集中空调系统变频节能效益的监测主要分为两方面:一是测试在供冷系统变流量条件下的实际空调负荷变化,验证并确保变流量工况和定流量工况运行时的系统负荷相近,这样,变流量工况和定流量工况的监测数据就有了可比性,为以后对用电量进行对比提供一个前提条件:二是测试空调系统中制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机等设备变流量运行与定流量运行所引起的耗电功率的变化,从而计算出节电率,分析其节能效果。根据该集中空调配电系统的具体情况,在被控变流量设备,每月共计3组数据。这样,可大致得到每月空调系统在定流量和变流量工况下耗电量和运行费用的对比数据,得出月节电率,从而进一步得到年节电效益。2.2节能监测数据分析通过比较系统变流量和定流量工况运行时的制冷机逐时负荷率及供回水温度,比较变流量和定流量工况下的逐时空调房间室内温度,从而可以类比出空调冷负荷的一致性。系统变流量和定流量工况下相邻2日的逐时负荷率如图2所示。 图2显示,在测试期间所选取的相邻2个监测日中,空调系统在变流量和定流量工况下分别运行时,制冷机负荷率的逐时变化基本相似,均在95%~101%之间,波动幅度小于5.1%,这说明在变流量和定流量工况下分别运行的相邻2天中,空调负荷基本相同,因此就保证了测试所得定流量和变流量工况的能耗数据具有可比性。接下来就来对比一下空调系统在定流量和变流量工况下运行时,系统中各参数有何变化,以及对变流量工况下可以产生的一些系统和经济效益进行分析。变流量和定流量工况下主机冷冻水逐时供回水温度如图3所示。 图3变流量和定流量工况下主机冷冻水逐时供回水温度比较由图3可以看出,监测期间相邻2天,在变流量与定流量工况下分别运行时,制冷主机冷冻水供水温度恒定在7℃以下,在变流量工况下运行时,冷冻水回水温度平均约为11.7℃,而定流量运行时冷冻水的回水温度则相对较低,平均为10.5℃,可见变流量工况运行时的冷冻水回水温度比定流量工况时平均高出1.2℃左右,这也在某种程度上说明了由于变流量工况运行,冷冻水所输送冷量被充分的利用,避免了定流量工况运行时,由于末端负荷减少所造成的制冷量的浪费。图4为变流量和定流量工况下主机冷却水逐时进出水温度比较。 从图4可知,在基本保证制冷主机的冷却水供水温度在2种工况下均为30℃左右时,变流量工况运行下制冷主机的冷却水出水温度约为36℃,比定流量工况下平均高出1.6℃左右,可见变流量工况运行可使制冷主机的冷凝器基本在额定工况下运行,同时也充分发挥了冷却塔的冷却作用。再来比较一下2种流量状态下集中空调系统的使用效果,选取酒店大堂的室内温度来作一个对比,具体比较如图5所示。 图5可以看出,在变流量和定流量工况冷冻水回水温度有所变化时,酒店大堂的室内温度基本保持存定流量工况下25.1℃,变流量工况下26℃,即集中空调系统变流量运行后,室内温度相对定流量工况运行时的增幅小于3.7%,故可认为室温基本未受影响,证明集中空调系统在变流量工况下运行时,能够满足室内舒适度需求。3集中空调系统运行能耗与节电率分析在系统运行于变流量和定流量2种不同工况下的监测期内,通过逐时记录集中空调系统的耗电量,可得到逐日、逐月和逐年的耗电量数据,对比得出系统变流量节能改造后系统的耗电变化,具体如图6所示。 图6显示,经过节能改造,制冷主机的月耗电量与定流量运行时相比有所减少,在图中所选取的监测日中,经计算,日节省耗电量可达10%以上。有了监测日逐时的耗电数据以及日节省的耗电量数据,再根据用电量的累计读数,便可以进一步得到每月变流量工况运行对比定流量工况运行所产生的逐月节电效益及其变化趋势,2004—2005年节电率逐月变化情况如图7所示。 由图7可知,冬季以及过渡季节几个月份的节电率要大于夏季。这主要是由于在夏季,空调冷负荷较大,其逐时波动较小,系统中的各个设备基本都在额定功率和额定流量下运行,系统流量变化较小,故较少存在冷量浪费的情况,耗电量基数较大,节电潜力小;而在过渡季节和冬季,酒店建筑的负荷特点决定了需要供冷的区域和时间存在一定的间断性和不确定性,冷负荷逐时波动较大,这样节能改造后的变流量系统能够更好地与负荷的变化波动进行匹配,基本实现供需平衡,加上这些季节供冷时数本身就较夏季短得多,耗电基数较小,故节电率较高,节能效果较明显。因此,通常情况下,该变流量节电系统在冬季的节能效果要好于夏季。需要说明的是,图7中所列出的月节电率是由每月上、中、下旬3个测试时段所测得的节电率进行算术平均而得,即 以下是通过全年监测所得到的逐月酒店集中空调系统在定流量和变流量工况下分别运行时,所得到的系统耗电量的对比,整个监测周期为2005年8月至2006年1月,其能耗如图8所示。 从图8可知,系统由原定流量运行转到变流量模糊运行后,能耗明显降低。原先定流量运行时,酒店的空调系统年运行能耗约在3.7GWh,而进行了变流量节能改造后,系统的年运行能耗基本上能够保持在3GWh以下,整体节电率达到了20%以上。经统计,2004年8月至2006年1月的1年半时间内,节电率约为22.10%。在实际运行中,由于变流量和定流量对比环境条件变化因素的影响,上述的监测及计算数据可能会有小幅变化。总之可以认为,经过变流量节能改造,该集中空调系统全年综合节电率基本在20%以上,具有显著的节能效果。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 照明节能改造 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • led节能改造合同求一份?
    • Andy421 回答:led节能改造合同如下: 甲方:_________   乙方:_________   根据《中华人民共和国合同法》、《_________》有关规定,为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。   第一条 工程项目   一、工程名称:_________   二、工程地点:_________   三、工程申请审批号:_________   四、工程内容及范围:   1.户内燃气管道及设施安装;   2.户外燃气干、支管及设施安装。   第二条 工程实施方式   工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。   第三条 工程收费标准及付款方式   一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程,地形地貌恢复等工程费用。   二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。   三、本合同总造价_________元,人民币大写:_________。   四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。   第四条 甲方交款日期   甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的60%,余款在通气前10天付清。   第五条 材料及设备配置   一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应。   二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。   三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。   四、乙方供应的材料、设备,必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。   第六条 甲、乙双方的责任   一、甲方的责任   1.甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料:甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图(1:500地形图、带城市坐标)、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图(1:500或1:100)、标准层平面图(各层平面布置不同时需各层建筑平面图1:100)。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电气线路布置图。用气庭院内隐蔽工程总平面图(水、电等管线)、成片开发用户的调压计量室(站)建筑红线位置图、干管所经道路地形带状平面图及纵断面图。   2.合同生效之日起_________日内免费开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,且保证施工期间的畅通。   3.合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源,满足施工用电、用水量的需要,并保证乙方在施工期间正常使用,提供施工料具准备间。做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)。   4.施工前提供住户名单及相应的门牌号。   5.保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工。   6.提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料;提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书。配合乙方办理有关手续。   7.在高层建筑的燃气工程验收前,应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。   8.甲方不得擅自改动,损坏燃气工程设施,不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。   9.与乙方签订供气合同。   二、乙方的责任   1.代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿。   2.除第七条的第二款规定外,在约定的工期内完成整个工程的实施。   3.负责提供齐全的竣工资料。   4.负责组织燃气工程的质量监督管理工作,质量监督管理方应对工程的质量负责。   5.负责组织工程竣工手续、碰管、通气。   6.非乙方原因遇特殊情况,工程不能实施,乙方应及时告知甲方。   7.与甲方签订供气合同。   第七条 工程期限   一、根据国家劳动定额和本工程现状需要,确定工程实施工期为_________天,从合同生效之日起计算。   二、如遇下列情况工期顺延或停工:   1.因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变,致使工程无法按期进行而影响进度的。   2.甲方不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍未能消除,导致乙方不能施工的。   3.甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。   4.甲方未按合同约定付款的。   5.甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。   6.因人力不可抗拒的因素而延误工期的。   7.政府或有关部门另有规定,不属乙方职权范围内原因而影响进度的。   第八条 工程质量和保修   一、工程设计与工程施工质量,按《城镇燃气设计规定》GB50028-93、《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》DBJ200388、《城镇燃气输配工程施工验收规范》GJJ33-89、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95执行。   二、工程交付使用之日起,免费保修期为一年。   第九条 在燃气工程实施过程中,甲方如改变意图、减、撤消工程量时,乙方应收取已完成工程量相应的费用。   第十条 违约责任   一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。   二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。   三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方。   第十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,按下列第种方式解决:   一、提交_________仲裁委员会仲裁;   二、依法向人民法院起诉。   第十二条 附则   一、本合同壹式肆份,甲、乙双方签字盖章后,甲方壹份,乙方叁份,存档备查。   二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。   三、未尽事宜,由双方协商或另签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。   甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):_______________   甲方代表(签字):___________ 乙方代表(签字):___________   甲方经办人(签字):_________ 乙方经办人(签字):_________   地址:_______________________ 地址:_______________________   电话:_______________________ 电话:_______________________   开户行:_____________________ 开户行:_____________________   帐号:_______________________ 帐号:_______________________   _________年____月____日 _________年____月____日
    • 照明节能改造 节能灯与led 节能灯和led 1年以前
  • 3 回答
    • 路灯节能改造方案求一份~~
    • 我就是我d 回答:我国户外道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。LED路灯作为户外照明的重要应用,其优越性: 1、大功率LED路灯的寿命长 对这个大家十分关注的焦点问题,正如许多国内外专家和公司的产品宣传画册所描述的5-10万小时,并持乐观态度,其实,大功率LED路灯的寿命取决于以下几点: (1)LED光源的芯片质量,光衰减值。 (2)LED的封装质量. 一致性及可靠性。 (3)LED作为冷光源,但LED半导体本身会产生热。LED的散热,保证LED的良好工作条件。 (4)电源、恒流驱动的寿命质量保证。
    • 屋面防水施工方案 节能路灯价格 照明节能改造 1年以前
  • 3 回答
    • 求份led灯具节能改造方案~~
    • 灯泡怪兽 回答:led灯具节能改造施工方案:一、施工准备1.编制施工材料计划上报材料部门进行物资采购,进场验收时要将技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对,对于不符的材料要严禁进场。2.工长要编制材料计划、设备外加工定货计划,同时明确对产品的技术质量要求和性能指标和供货时间要求。3.对于配电系统选用的电线、电缆截面不得低于设计值,进场时对其截面和电阻值要进行见证取样送检。二、灯具的安装1、灯具安装流程:2、检查灯具是否符合安装场所的要求,灯内配线是否正确,安全出口标志灯的标志是否符合设计要求,所有灯具相线必须接在灯芯。3、所有安装高度低于2.4m灯具,必须加设一根保护PE线。4、灯具固定牢固可靠。灯具质量要求:1.照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,进场验收时应对下列技术性能进行核查,并经监理工程师检查认可。并形成相应的验收、核查记录。质量证明文件齐全,并应符合现行有关标准和规定。○1荧光灯灯具和高强度气体放电灯灯具的效率不低于下表所列值:荧光灯灯具和高强度气体放电灯具的效率允许值灯具出光口形式开敞式保护罩(玻璃或塑料)格栅格栅或透光罩透明磨砂、棱镜—荧光灯灯具75%65%55%60%60%高强度气体放电灯灯具75%——60%
    • 节能灯具 照明节能改造 节能灯与led 1年以前