    市政道路照明标准是:
    (1)路灯基础、设备基础的外形尺寸、预埋件、预留孔、底脚螺栓的规格、间距应符合设计要求。
      (2)灯杆的垂直度≤3mm/m.
      (3)路灯杆的安装位置:灯杆偏离中心线≤50mm.
      (4)路灯金属灯杆的接地电阻≤10Ω。
      (5)路灯控制箱、配电箱的接地电阻≤4Ω。
      (6)路灯控制箱、配电箱及馈电线路的绝缘电阻值(相间、对地)≥0.5MΩ。
      (7)路灯供电相序应符合设计要求。
      (8)路灯启动后应正常点亮。
      (9)路灯的光控、时控功能应符合设计要求。

    1 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-01 20:52

    光源、灯具及其附属装置选择
    1、光源的选择应符合下列规定:
    1.1 快速路、主干路、次干路和支路应采用LED光源或高压钠灯;
    1.2 居住区机动车和行人混合交通道路宜采用LED光源、高压钠灯或小功率金属卤化物灯;
    1.3 市中心、商业中心等对颜色识别要求较高的机动车交通道路可采用LED光源或金属卤化物灯;
    1.4 商业区步行街、居住区人行道路、机动车交通道路两侧人行道可采用LED光源、小功率金属卤化物灯、细管径荧光灯或紧凑型荧光灯。
    2、灯具及其附属装置选择
    2.1采用高杆照明时,应根据场所的特点,选择具有合适功率和光分布的泛光灯或投光灯具。
    2.2 采用密闭式道路照明灯具时,光源腔的防护等级不应低于IP54。环境污染严重、维护困难的道路和场所,光源腔的防护等级不应低于IP65。灯具电器腔的防护等级不应低于IP43。
    2.3空气中酸碱等腐蚀性气体含量高的地区或场所宜采用耐腐蚀性能好的灯具。
    2.4 通行机动车的大型桥梁等易发生强烈振动的场所,采用的灯具应符合现行国家标准《灯具一般安全要求与实验》GB7000.1所规定的防振要求。
    2.5高强度气体放电灯宜配用节能型电感镇流器,功率较小的光源可配用电子镇流器。
    2.6 高强度气体放电灯的触发器、镇流器与光源的安装距离应符合产品的要求。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-01 18:53

    市政道路照明标准:灯安装分主干道,次干道,支路,快速路,常规路灯安装高度:8米,对应功率60-80W,距离为25-30米,10米,对应功率为120-150W,距离为30-40米,12米,对应功率为180-200W。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 市政道路照明施工方案要怎么写?
    • 一颗柠檬_4908 回答:1.施工总则 本方案根据施工现场条件及周边环境情况原则如下: 本工程严格按珠海市文明施工管理标准要求施工; 严格按城市市容市貌有关规定施工; 严格按建筑企业污水排放有关规定施工; 严格按珠海市施工现场标化管理要求施工。 2.工程概况 中海桃花源山庄项目二期工程位于珠海市拱北九洲大道南侧,白石路东侧,本工程场地的南面为项目一期工程。 本工程主要由11#、12#、15#、16#楼、一个普通地下车库及一个人防地下车库组成,总建筑面积约为10220.68平方米,其中在11#、12#、15#、16#均为剪力墙结构,其中11#为15层,12#楼为18/15层,15#楼为33层,16#楼为32层;地下车库为框架结构。各楼±0.000相当于绝对标高2.900m(吴淞标高)。 本工程由昆山凯迪置业有限公司投资新建,苏州工业园区设计研究院有限责任公司设计,并由江苏南通三建集团有限公司承建。 3.现场布置 本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用混凝土硬化,基坑护坡、坡顶均采用混凝土喷浆硬化表面。 本工程开工时,在施工现场东部(虹桥路西侧)搭设10幢两层共140间的彩钢板活动房作为职工宿舍,另搭设1幢二层共14间的活动房以作为办公之用。 本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域。 施工雨排水经沉淀池后接入根据区域位置接入市政雨水管网。 生活雨污水排放至虹桥路,雨污分流的方式布管,接入市政管道,利用高差控制,自由泻水。生活污水采用现场砌筑3#化粪池,通过池化后排入城市管网内,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。 经现场实测实量,对于鹿城路市政管网内的水位高于施工现场场地标高,故施工现场雨污水无法直接流淌排入市政管网,每个出水口需放置一只抽水泵(三相系列油浸式潜水电泵扬程10m,65m3/h)。 4.施工方案 4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图) 1、基础施工阶段 根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。 15#、16#楼土方先行开挖,人防车库基础后开挖,对于该部位排水措施:在15#、16#楼土方开挖时,在15#楼、16#楼(16#楼由于场地限制,在16#楼北侧及西侧不能设置上排水)坡顶四周设置环型截、排水系统;15#、16#楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待人防车库基坑土方开挖后,对于15#楼南侧、16#楼北侧的截、排水沟已破坏,在人防基础四周沿基础设置排水沟,由于人防车库基础比15#、16#楼基础深,15#、16#楼基础的雨水则流入人防车库基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。 11#、12#楼土方先行开挖,普通车库基础后开挖,对于该部位排水措施:在11#、12#楼土方开挖时,在11#楼、12#楼坡顶四周设置环型截、排水系统;11#、12#楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待普通车库基坑土方开挖后,对于11#楼南侧、12#楼北侧的截、排水沟已破坏,在普通基础四周沿基础设置排水沟,由于普通车库基础比11#、12#楼基础深,11#、12#楼基础的雨水则流入普通车库基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。 基础阶段车库部位坡顶截、排水沟为临时排水,采用挖机进行挖沟处理,沟的截面为1000mm宽*600~1000mm深;基坑内排水沟截面尺寸为300mm宽*200~300mm深。 2、主体施工阶段 土方回填完毕(土方回填至室外地坪标高以下200mm),建筑物四周场地均采用C20混凝土进行地坪硬化,施工现场排水则采用明排水沟进行场地排水处理。 排水沟截面300*300~400,采用100mm厚C20混凝土垫层,侧墙采用240厚标准砖M10水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆粉刷,通道口处盖板用钢筋电焊而成,其余部位在排水沟上部采用废旧多层板进行封盖。在排水沟下游末端设沉淀池,排出口加设钢板网,沉淀池内定期清理,确保泥浆、污水等不直接排入总排水沟内。 4.2 施工现场沉淀池、集水坑布置 1、沉淀池设置 根据现场实际情况,现场布置四处沉淀池,15#楼东南角、16#楼东南角、生活区西南角及原一期办公室处各设置一组沉淀池。 2、集水坑设置 每套排水沟系统内均设置集水井,集水井按间隔50m设置1只。基坑内集水井采用多层板钉制,埋入基底,底部采用100mm厚C20混凝土封底;地面集水井尺寸为500*500*500mm,采用砖砌,底部采用100mm厚C20混凝土封底。 4.3 生活区内废污水排放: 生活设施内设置一个卫生间,设置一个3#化粪池,池化后排入城市污水管网内,化粪池内沉淀物请环卫部门定期清理。生活区废水排放的Φ300波纹管埋地敷设,通过高差自由落水,排入市政雨水管网。 各生活区前面均设置2只500*500集水井,四周采用240标准砖围砌,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷,与活动板房的排水沟相连通。 4.4 排水流量 根据苏州气象局提供数据,昆山地区全年最大的降水量在夏季阶段,最大降雨量为100mm/天。 建筑施工场地占地面积为61125m2,则最大排水量为6100m3。 生活污水按100m3/天,由于雨季不考虑施工用水。 根据水泵流量,65*24=1560 m3/天 4.4.1 排水管设置 根据总排水量6100 m3/天排水管出水口设置四道总管,每道排水沟长度150m,水流流速1m/S计算。 则出水量时间6100÷4÷1÷150÷3600=0.03 m2小于总管截面面积(生活区最小截面0.07 m2)。 故选择的总管型号满足要求。 4.4.2 水泵设置 本工程设置四个出水口,每个出水口设置一台水泵,则总出水量为6100m3 综合上述,水泵的出水量大于工程排水量,故选择四台三相系列油浸式潜水电泵扬程10m,65m3/h满足施工要求。 4.5 搅拌台水泥浆水排放 根据昆山市建设局规定,砂浆采用商品砂浆、混凝土采用商品混凝土。商品混凝土则通过混凝土搅拌站提供,通过混凝土罐车运至施工现场;砂浆砂浆则采用干粉砂浆现场拌制,干粉砂浆放置于定制砂浆罐内,经机械加水后直接从出料口出料,拌制过程中产生少量的清洗废水。综上所采用搅拌台设置专用沉淀池,沉淀池尺寸为800*800*1000mm,沉淀有效高度为600mm,排出口加设钢丝网片,沉淀池做法为:10厚砼筑底,侧墙采用240厚标准砖1:3水泥砂浆砌筑1:2水泥砂浆粉刷,盖板用钢筋电焊而成,沉淀池内定期清理,确保水泥浆、污水等不直接排入河道内。 4.6 施工现场配备排水泵、排污泵等设备,对不可预测的自然现象 及施工时的意外进行全力以赴的应急抢救,确保如遇大雨等自然灾害时,施工现场的泥浆、污物等尽量避免直接排入城市管网。 4.7施工现场排污排水施工日期 施工现场排污、排水施工日期贯穿整个工程施工。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 5 回答
    • 市政道路设计收费标准是什么
    • 勿忘初衷_5447 回答:根据《工程勘察设计收费标准(2002年修订版)》规定:工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费。对二级公路,根据该项工程的概算投资额按标准中给出的收费基价乘上交通运输工程相关系数后得出。单公里收费指标可根据计算所得的设计费除以公路长度计算得出。也就是说,按照收费标准的规定是先算出设计费后在计算出收费单公里指标,而不是按每公里指标来计算收费的。况且,因地形、地质条件不同,即使同属二级公路,不同项目其投资会存在较大差异,导致每公里设计收费也存在差异。所以,单公里收费指标,仅能做个参考,而不能作为实际收费依据。个人经验,供你参考。
    • 建筑设计收费标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 谁知道市政道路施工方案是什么?
    • 凌星弥梦 回答:政道路施工方案一般用在技术比较复杂或安全性要求比较高的项目,比如:深基坑、爆破、支架模板、软基处理等等。 需编写专项施工方案的工程: ⑴基坑支护与降水工程 基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 ⑵土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。 ⑶模板工程 各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 ⑷起重吊装工程 ⑸脚手架工程 ①高度超过24m的落地式钢管脚手架; ②附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; ③悬挑式脚手架; ④门型脚手架; ⑤挂脚手架; ⑥吊篮脚手架; ⑦卸料平台。 ⑹拆除、爆破工程 采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 ⑺其他危险性较大的工程 ①建筑幕墙的安装施工; ②预应力结构张拉施工; ③隧道工程施工; ④桥梁工程施工(含架桥); ⑤特种设备施工; ⑥网架和索膜结构施工; ⑦6m以上的边坡施工; ⑧大江、大河的导流、截流施工; ⑨港口工程、航道工程; ⑩采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 市政道路照明设计规范有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:确定城市公共交通系统、各种交通的衔接方式、大型公共换乘枢纽和公共交通场站设施的分布和用地范围; 确下各级城市道路红线宽度、横断面形式、主要交叉口的形式和用地范围,以及广场、公共停车场、桥梁、渡口听位置和用地范围; 平衡各种交通方式的运输能力和运量; 对网络规划方案作技术经济评估; 提出分期建设与交能建设项目排序的建议。 城市客运交通应按照市场经济的规律,结合城市社会经济发展水平,优先发展公共交通,组成公共交通、个体交通优势互补的多种方式客运网络,减少市民出行时耗。
    • 夜景照明设计 照明设计要求 照明设计公司排名 8个月前
  • 3 回答
    • 夜间施工照明标准是什么?
    • Eternally 回答:1、施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TV-S系统要求布置,并按“三级配电”、“二级漏电分级”分段保护,井底照明须用低压电源,防水带罩的安全灯具或安全矿灯; 2、各孔井用电必须分闸,严禁一闸多孔和一闸多用。必须一机一闸一漏一箱进行敷设。孔上电线、电缆必须架空; 3、电箱一律采用铁质电箱,电箱应有严密的防雨措施,安装位置合适,安装牢固,进出线整齐,拉线牢固,熔丝不得用金属代替,箱内不得放其它物品; 4、施工现场所有设备和机具必须做好保护接零。所有机械设备的传动部位,必须装设防护罩。
    • 物业收费标准是什么 夜间施工时间 夜间施工许可证 4个月前