最新消防施工规范有哪些

鲁博婷 | 被浏览193次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-01-02 14:40

    2015年实施的消防新规范有:

    一、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,发布时间2014年8月27日,实施时间2015年5月1日。

    二、《电气火灾监控系统》GB14287.4—2014,发布时间2014年5月6日,实施时间2015年6月1日。

    三、《线型感温火灾探测器》GB16280-2014,发布时间2014年6月24日,实施时间2015年6月1日。

    2014年实施的消防新规范有:

    一、《火灾技术鉴定方法》GB/T 18294.1-2013,实施时间2014年3月1日 。

    二、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,实施时间2014年5月1日。

    三、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014,实施时间2014年8月1日。

    四、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,实施时间2014年10月1日。

    五、《屋顶及屋顶覆盖制品外部对火反应试验方法》GB/T30735—2014,实施时间2014年10月1日。

    六、《建筑材料燃烧释放热量试验方法》GB/T14403—2014,实施时间2014年10月1日。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-01-01 21:37

    1) 施工现场的临时电源线不宜直接敷设在墙壁或土墙上,应用绝缘材料架空安装。配电箱应采取防水措施,潮湿地段或渗水部位照明灯具应采取相应措施或安装防潮灯具。
    2) 施工现场应有不少于两个出入口或坡道,施工距离长应适当增加出入口的数量。施工区面积不超过 50m2,且施工人员不超过 20人时,可只设一个直通地上的安全出口。
    3) 安全出入口、疏散走道和楼梯的宽度应按其通过人数每 100人不小于 1m的净宽计算。每个出入口的疏散人数不宜超过 250人。安全出入口、疏散走道、楼梯的最小净宽不应小于 1m。
    4) 疏散走道、楼梯及坡道内,不宜设置突出物或堆放施工材料和机具。
    5) 疏散走道、安全出入口、疏散马道 (楼梯)、操作区域等部位,应设置火灾事故照明灯。火灾事故照明灯在上述部位的最低照度应不低于 5lx(勒克斯)。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-01 16:25

    1.各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图,施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。
    2.施工现场应明确划分用火作业,易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
    3.施工现场夜间应有照明设备;保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。
    4.施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
    5.施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。
    6.在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。
    7.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。
    8.乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得少于2m;使用时两者的距离不得少于5m.
    9.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。
    10.施工现场的焊、割作用,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定:
    1)焊工必须持证上岗,无上海市特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业;
    2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割;
    3)焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割;
    4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割;
    5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗   ,排除危险性之前,不准进行焊、割;
    6)用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割;
    7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割;
    8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割;
    9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割;
    10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。
    11.施工现场用电,应严格执行市建委《施工现场电气安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电气火灾。
    12.冬季施工采用保温加热措施时,应符合以下要求:
    1)采用电热法加温,应设电压调整器控制电压;导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。
    2)采用锯生石灰蓄热,应选择安全配合比,并经工程技术人员同意后方可使用。
    3)采用保温或加热措施前,应进行安全教育;施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 消防施工规范有哪些?
    • yushaojie 回答:1.9消防系统安装 1.9.1安装准备及材料要求 (1)消防工程施工前,必须协助甲方进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工. (2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料,办理消防施工进场许可证. (3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证. 1.9.2喷头安装 (1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 (2)喷头安装应使用专用板手。喷头更换,其规格、型号应相同。 (3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 (4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩。 (5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。 (6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位。 1.9.3报警阀组安装 (1)报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 (2)压力表应安装在报警阀上便于观测的位置;排水管和试验阀应安装在便于操作的位置;水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 (3)湿式报警阀组的安装应符合下列要求: 湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警; 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。 1.9.4其它组件安装 (1)水力警铃应安装在公共通道或值班室,附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度以不应大于6m;当直径为20mm时,其长充不应大于20m;安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。 (2)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰撞。 (3)信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于300mm。 (4)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确何无渗漏。 (5)控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。 (6)节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;减压孔板应安装在管道内水流转弯处游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。 (7)压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。 (8)末端试水装置宜安装在系统管网末端或分区管网末端。 1.9.5消火栓箱安装 (1)消火栓箱要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证和合格证方可使用。 (2)消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好。 (3)消火栓箱体安装在轻质墙上时应有加固措施。 (4)在交工前应将消火栓配件安装完毕。
    • 消防斧 消防施工 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防施工及验收规范是什么?
    • **其实我不帅 回答:消防施工及验收规范根据建设部《关于印发(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,中国建筑科学研究院会同有关部门共同修订了《混凝土结构工程施工质量的验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50204―2002,自2002年4月1日起施行。其中,4.1.1、4.1.3、5.1.1、5.2.1、5.2.2、5.5.1、6.2.1、6.3.1、6.4.4、7.2.1、7.2.2、7.4.1、8.2.1、8.3.1、9.1.1为强制性条文,必须严格执行。原《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204―92和《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321―88同时废止。
    • 消防施工 栏杆规范 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 消防施工验收规范标准有哪些
    • 明月照大江 回答:新消防施工及验收规范 有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002);喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005); 防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)
    • 新房验收 消防施工 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防施工安装规范标准是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:消防工程安装施工工艺标准:在管道施工之前《先将所要施工管道的地沟挖至1.8米-2米深,要超于防冻层,之后将超于DN100的管道打坡口焊接,如管道小于DN100的话,按照消防规范,管道不用打坡口,管道焊口焊好之后,将管道刷防腐,之后再缠上玻璃丝布,这样的过程共2遍,之后将地沟要放管道的位置,放20公分厚的沙子,将管道放进地沟沟,回填土即可(在回填土之前,管道一定要做试压)
    • 消防斧 消防施工 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防施工安全规范要求是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:消防施工安全规范要求应满足以下两条要求:一、建筑物室内装饰要注意材料选择。为了有效地预防室内装饰火灾的发生,以及一旦发生火灾能防止火势蔓延扩大,减少火灾损失,应选用不燃或耐火的室内装饰材料。重要部位的吊顶应选用轻钢龙骨和石膏板等非燃烧材料;一般部位或面积不大的吊顶可用耐火极限为0.25小时的难燃材料,不应用木龙骨和夹板吊顶,若吊顶的局部因雕刻、曲面等装潢工艺需要,局部可使用夹板材料,但一定要对轻钢龙骨、板材的局面作防火处理;面积较大的吊顶,内部应有分隔;管道设在吊顶内,其穿过墙体的空调应严密封堵。较大的室内,由于工艺或工作需要,在装饰时,用装饰材料将其隔开。为防止火灾蔓延,应选用非燃烧材料,如石膏板,矿棉板等。目前有些室内装饰选用纤维板、木胶合板等可燃材料作隔墙,很不安全,应尽量不用。墙面装饰一般用壁纸,具有美观、方便施工等优点。壁纸的种类很多,如纺织品壁纸、乙烯壁纸、化纤壁纸等。但从防火角度考虑应选用非燃烧、难燃烧或经过防火处理的壁纸。地面装饰的材料种类很多,应尽量选用耐火或比较耐火的地面材料。有些建筑内地面铺设尼纶地毯,地毯底下再铺垫泡沫塑料,这样不耐火,反而会产生大量有毒烟气,对安全疏散和扑救不利。因此应进行防火处理或采用比较耐火的地面材料,如陶瓷地面砖等。二、室内装饰的电气安装一定要符合要求。导线敷设要按照国家规范进行,一般采用穿管明敷或暗敷,导线的接线盒要进行封闭处理。导线不得穿越或穿入风管。照明灯具种类很多,如碘钨灯、环型吸顶灯、高压汞灯等,这些灯产生的温度很高,有的高达800℃。因此,照明灯具要与室内装饰材料保持一定距离,并且不能安装在可燃的构件上。若必须安装在可燃的构件上,应采取嵌垫非燃烧材料的方法进行处理。另外照明灯具还应考虑通风隔热及散热等防火条件。为了真正做好建筑室内装饰防火工作,除了技术上要严格要求外,还应从根本上加强管理,堵塞漏洞,通过多方式、多渠道,进一步加大管控力度,形成有关职能部门及单位同心协力、齐抓共管的局面。装修设计部门应严格执行安全规定,对于较大工程,要先搞好方案论证,并吸收消防部门共同参与,然后才能进行施工图纸设计。而公安消防监督部门要履行职责,严把图纸审核关、施工检查关和竣工验收关。对于图纸设计中存在的问题,应一一纠正,对存在问题较多的,应打回重新设计。对于装修施工,应坚持进行经常性的监督检查,发现问题及时纠正。装修竣工后,消防部门还要积极会同有关部门进行全面综合验收,对于不合格工程,坚决不予签字放行。再就是要尽快完善室内装饰装修管理机制,建立机构,配齐人员,认真扎实地开展装饰行业的质量管理工作,督促设计单位成立质量监控体系,改进设计质量,杜绝设计混乱的现象,并应大力加强对装饰材料生产、销售、使用等诸多环节的监督管理工作,坚决制止假冒伪劣产品进入装饰装修市场。
    • 消防斧 消防施工 栏杆规范 1年以前