家庭水电安装要求是什么

家念露 | 被浏览165次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 胜利de微笑 2016-01-01 19:48

    家庭水电安装,虽然修装后看不见多少,却是整个家庭装修中最重要的工程了。因为这项工程与家庭日常生活密切相关,每天都离不开。如果工作没有做好,开关不方便、插座需要接线板、水管漏水楼下的邻居上门等等,事情烦着呢。如果说泥工、木工、油漆工等工序可以马虎一点,那最多是样子难看一些罢了,水电安装不好却是后患无穷的了。对于你的问题,我个人的意见是:

    首先你自己要有一个正确的思想定位,根据自己的经济条件,房子结构决定好装修风格、各房间的功能等。最好能够有一张设计平面图,大概说明一下主要家具、电器的位置,房间隔断的位置。如果没有,你也应该能够在现场向施工人员当面说明清楚。

    对于水电安装,不仅是现在要用的,还应该适当考虑到今后可能发展的。 电器的增加、房间功能的改变引起线路的调整等这些现在必须有所考虑。一般说,人一入住就不会再动土木的了。如电源插座、网络线、电视线等应该预备的就预备。不要等到时再放明线,那样会影响美观还不安全。

    由于水电安装是家庭装修的第一道工序,只有等这项工作完成后其他的才能施工。因此,预埋完成后你应该先让水电安装工人检查、试验。看看有什么没有到位,水管有没有漏水等。必须等没有问题后才能让泥工、木工进场施工。泥工、木工在施工期间,应该使水管全部通水使用;电源插座在有保证安全的前提下(部分)通电使用,照明电灯每一房间一只能够使用。预埋管线的使用,一是方便泥工、木工的施工,二是万一预埋管线被他们在施工中破坏就可以马上发现,及时进行修理恢复。

    第二,为便于维修管理,现在的装修一般将电源线路分的很仔细。基本要求:在总漏电保护开关下,1. 每只空调都独立放线1路,1.5匹线粗2.5平方、3匹的4平方。有人说电线要越粗越好,我说粗了那是浪费!2. 每一只房间独立放线1路,2.5平方的电线就可以,可以包括照明和插座了;3. 各卫生间由于有浴霸等电器应该独立放线1路,2.5平方的电线;4.厨房电器应该独立放线1路,2.5平方或者4平方的电线;餐厅的插座、照明及厨房的照明放2.5平方的电线1路;5. 电冰箱应该独立放2.5平方的电线1路,并从总漏电保护开关的上接线桩引线,独立空气开关保护。这样的目的是你们全家外出旅游几天时,可以把总开关关闭保证安全,而电冰箱可以继续工作,保证里面放的食品不变质。

    第三.,一般现在的新房子都已经都被进了电视线、网线和电话线,它们的运行商可能是电信、铁通、网通、包括广电,这得看开发商与哪家公司合作的好了。我建议你在合适的位置(最好能靠外墙,事先打孔,便于直接放外线让还没有进你家的通信运行商进来)、先安装一只“家庭通信集合箱”,(由于成品太小,需要放置在里面的设备比较多,最理想还是请木工做一只尺寸大点的),再将已经到你家的所有通信线路集中到箱子内,包括电视进线,箱内再引入电源(220v)插座,然后再放分线到你需要到位的房间、书房。注意:网线、电视、电话等线都必须一线一位,不得串联连接,这很关键。网线、电话等线是可以同穿一根电线管子的。通过在箱子内安装电视分支(放大)器、电脑用的调制调解器或者路由器等,你就可以在随便哪个房间看电视、打电话和上网了。今后不管你用哪家运行商,只要在箱子内调整一下线头的连接就能够解决问题。

    第四,自己请水电安装工人多为熟人,或者是亲戚朋友介绍的,你应该看到或者听说过他的技术和信誉。对于信誉不好和技术有问题的人绝对不用,面子这个东西有时是害人的。既然用了,就应该放心他们去做。当然防一手也是需要的:1. 讲清楚施工期限,什么时间开始,到什么时间预埋必须完成;2. 讲清楚他们应该做那些工作:如多少线路、多少开关插座、安装多少电灯和水龙头等;3. 讲清楚工资,水电安装工人的工资现在一般都是清包的,以建筑面积计算,参考价格为每平方18---22元。地区不同可能有一定的差别。有一点比较清楚,那就是预埋施工完成应该支付一半作为他们的生活费用,另外一半不管是什么理由你都得等到全部安装完成再给了。这是没有办法的办法,否则,其他工序需要调整时你可能就叫不来了!4. 购买材料一关很重要,最好是自己去买。现在市场的竞争激烈,价格很乱,我发现有许多商家都有回扣现象,这就不得不防了。建议让水电安装工人开出材料单,你不要到他指示的商家去,那材料单自己抄写一张,到商家不透露你的信息,然后尽量压价、按单采购。规格和数量可以由他们定,用什么品牌、商标应该由你决定了。(其他工序的采购也一样)。

    第五,水电安装工人最理想是本地人,这样以后有什么事情会方便许多的。我感觉,除了安装公司,凡是水电安装工人个人了,有没有合同可能都没有用。关键是他的信誉问题。施工期内合同可能有用,完工后工资支付了,所谓的回头可能就没有用了。嘿嘿。

    希望对你有用。

    0 评论

  • 一追再追 2016-01-01 18:05

    家电水电安装的注意事项: 1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:热水器、净水器、厨宝、软水机、洗衣机、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水; 2、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-01-01 17:18

    家装水电要求:
    1、电路要求:

      墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。
      线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也不会影响线管晃动。
      管线锁母:所有的线管与线管链接,中间都有锁母。
      接口打胶:线管不够长需要拼接时,两个线管的接头需要打胶,这样保证线管不会松动。
    2、线盒走线要求:
      弱电与弱电之间:线盒间距为5公分。强电与强电之间:线盒间距为5公分。强电与弱电之间:线盒间距为150—200毫米。之所以制定严格的间距要求,主要是考虑到强电与弱电会有信号干扰的问题,但只要按照标准进行施工,就会避免此类问题,为业主的日后使用提供便捷。
    3、地采暖布线要求:
      1、地面不能开槽,防止破坏地暖结构。
      2、如果改变地采暖管线,会影响冬季供暖,后期不易维修。
    4、地采暖检验标准:
      施工人员会用6pa压力接收,带压施工,带压竣工交验,目的是为了及时感知地暖管道是否被破坏。想改地采暖的要注意,在改装地采暖时一定要认真咨询施工人员,听从专业人士的建议,选择最可行的方案进行施工,不要一味坚持改造,否则后期维修是非常困难的。
    5、卫生间水电施工标准:
      1、洗手盆水管标准:水管距地面高度是500毫米,管与管之间的间距为10公分,这样在后期安装时,如果是柱盆的话,可完全遮挡在柱盆后面不影响美观。
      2、热水器水管标准:标高是距地面1.8米,冷热水管间距10公分。
      3、淋浴房水管标准:出水口距地面1.2米,水管向上1米之内不能固定,贴完瓷砖后,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。
      4、墩布池水管标准:水管要求在距地面750毫米处。
      5、连接马桶水管标准:中水管和自来水管之间间距是10公分。
    6、水管固定标准:
      厨房和卫生间的水管,距出水口1米之内不固定,因为之后铺贴贴砖,不能保证出水口和瓷砖相平,因此水管需要瓦工去固点,出水口的工艺要求是出墙面1毫米。在今后使用过程中,如有接口不严现象,水会顺着墙根往下渗,不会渗到邻居家和楼下。
    7、卫生间防水工程标准:

      基层表面平整,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。防水与基层必须粘贴牢固。管道根部、阴角等部位,做防水附加层,附加层导边不小于50mm。
      地面防水应从地面延伸到墙面,高出地面300mm;门口向外及两侧各延伸300mm;防水涂料涂刷均匀、边界清晰整齐。
      洗手盆部位涂刷高度1100mm,浴缸部位涂刷高度900mm,浴房部位涂刷高度1800mm。对于卫生间的施工要求,要更加严格一些,因为水管走线、防水都很重要。
    8、厨房水电施工标准:
      1、厨房水盆施工标准:水管位置距地面600毫米。
      2、厨房电线施工标准:以电线盒的中间线为标准,距地面1.35米。这是根据人体工程学,按1.72米为人体标准身高进行衡量,然后施工安装。厨房水电线路的施工标准,完全采用以人为本的设计,目的就是为之后业主使用的便捷性和安全性考虑。
    9、卧室开关改造标准:

      所有经过改造的开关,距墙边为150—200毫米。因为原来的开关位置会影响家具摆放,改造后进门可随手摸到开关,也方便使用,更能为家居提供更多的空间。
    10、屋顶走线施工标准:
      卫生间墙顶走线标准:卫生间墙顶走线最为重要,施工标准一般为电线管在上,水管在下,这样便于维修,更能保证横平竖直,不易混乱。卫生间墙顶走线至关重要,作为专业的家装公司,会将线路铺设非常整齐,而且卫生间水管全部采用热水管,这样耐压程度较高。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 家庭水电安装要求有哪些
    • 叫我明哥 回答:1、给水排水 给排水包括卫生间及厨房内用水、排水的设施。一般来说在装修过程中厨房、卫生间内的设备移位、更换的情况较多。在施工中改动给水管,应注意将水表设在易查看、易维修处,并将其水平放置,阀门最好选用铜质截止阀,安装时应注意管道安装固定的牢靠性,又应考虑装饰面层的厚度,使管道离墙面净距离控制在20mm左右,以便于今后的管道维修拆卸,给水管切忌暗埋,后果是维修时比较困难和必须破坏装饰面层。给水管在通过厅、室或吊柜等处,应外加防结露层,热水管道应加保温层。 2、电气 电气改造应考虑原线路设计情况,照明、插座、空调尽量采用分路控制,同时应合理分配各线路的负荷,一定要请专业电工进行施工,因为有关人身安全问题,切勿忽视。 管线敷设多为暗埋,管材以PVC管和钢管为主,配管时必须使用配套的附件及盒体。PVC管应具有阴燃、耐冲击性能。电线盒厚度宜大于2.5mm,管道连接应采用插入法,连接处结合面应刷专用粘接剂;金属管应采用丝扣或焊接连接,跨接接地应符合要求。暗埋管线离墙体表面净距应在15mm以上,否则表面饰面易开裂,在墙上剔槽切忌横向开槽,否则影响墙体强度;开关盒设置应离地1.4m,插座盒距地不小于300mm,盒外口与墙平齐,罩面板端正且四周严密。 3、煤气、天然气 从安全的角度来考虑,煤气、天然气管道改造一定要请煤气公司来施工,并做气压试验后方可使用,试验应用U型管做气压测试,不能简单的用肥皂水在管接口上涂抹试验,请用户一定注意。煤气表及管道不宜隐蔽安装,否则查看不便,不易发现管道泄漏。 热水器一定不要安装在卫生间内,强排式热水器应将排气管连至室外,非强排式应安装在易通风处,使用时加强排风通气。 4、空调 一般用户多选用壁挂式分体空调,选择型号及冷量大小应与室内面积相应,可按石家提供的对照表选定,其中冷量、噪声指标为两个主要性能指标,可多加考虑。室外机应设在通风良好处,安装牢固且定期清洗,凝水排放顺畅,管道保温严密。 5、水暖 水暖系统改造宜请专业施工人员进行,室内立管不宜改动,以免影响整个系统的使用,可以改变支管走向及散热器位置,改造后一定要经过水压试验,验证它的严密性,另外供暖季节前通试水时一定多加注意,观察是否有渗漏处。 总之,因为家庭装修队伍水电力量一般不是很强或不是很正规,因此在进行水电安装时,用户可根据上述各专业要点,选择好施工队伍并监督施工工序,从而减少隐患的发生。但愿以上几点建议能够为您提供一点帮助,使您拥有一片满意舒适的生活天地需注意的事项。
    • 水电改造 水电工 水电维修 1年以前
  • 10 回答
    • 水电安装规范要求是什么
    • monkey秀 回答:11.1电线、开关、插座、配电箱及水管等所有的原材料均采用知名厂家且质量过硬的产品,如客户提出想节约资金或临时性建筑没必要投资太大时,要向客户讲明其利害关系。如因原材料质量问题出现的事故,不属于同辉电工的保修范围之内。 11.2施工所有的水管线路走向应横平竖直,不得随意弯曲,特殊需要时向甲方说明情况,并告知同辉电工质检验收员,验收标准如下: 1、开关装在1.3米或1.4米的位置,距门口墙边20cm误差不超过1cm。 2、地脚插座离地30cm,全部同室内的地脚插座应统一标高,误差不超过1cm。 3、空调插座统一装在1.8米的高度,客户有要求时除外,柜机插座和地脚插座同一标高。 4、其它功能的插座,包括工装特殊情况,应有甲方指定位置,不得私自定位。 5、淋浴阀门与内丝弯头预留间距15cm高度应以客户的身高和房屋高度作参照,并征得甲方同意。 6、浴霸预留30X30cm的方孔,误差不得超过0.5cm。 7、配电箱内配线应做到整齐有序 ,不得随意弯曲像蜘蛛网似的。 8、线头对接口时应接触可靠不能出现松动的现象,对接口做好处理,不能留有线头剌破胶带的可能性,穿线管不得有弯瘪和中间漏线头现象,以免给以后的安全带来隐患,并且布局美观。 9、PPR水管焊接时应掌握焊接的温度和火候,所焊接的管道应保证不漏水。 10、镀锌管套丝应圆滑丝纹明显及时除掉毛剌,冷水管可用生料带密封,热水管应用麻和铅油密封,不能懒省事儿。 11、PVC管,应管头、管节双向上胶水,对接后,接头处应有胶水溢出。 12、上水管安装完毕应进行压力试验,不得低于七公斤。 13、所有插座、配电箱必须安装接地线,并保证接地电阻不超过10欧姆。 14、清洁。施工完毕后,凡同辉电工施工中产生的垃圾,自行清理完毕后放到室内指定位置。 15.工作人员应严格按照施工验收标准严格施工,完工后交公司质量检督员检查,检查合格后交甲方验收。
    • 水电改造 水电工 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 水电改造要求是什么,施工规范呢?
    • 沧海逸趣 回答:1、水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,一边在进行水电施工一边忐忑不安的来回度着方步想着哪个地方还能做点什么,结果到了装修完毕使用时才发现做好的东西用不上,还有很多想要的东西没有做。 2、水电设计人员承担的另外一个重要的责任是依据做好的水电设计方案,现场及时做出工程量预算,不论你住的是一个小户型住宅还是亲爱的villa。道理实质是一样的,如果水电设计定位方案确定,怎么走线的方式自然而然成立,既然走线方式已经确定工程量自然就计算出来,准确性达到八九不离十的程度是可以做到的,而且有章可循。把这个预算值及其将来与结算的误差值写入签定的相关合同中,想超支也难。大凡装修水电超支太多的,无外乎两条:要么提前没有改造方案要么有方案没有做预算。 3、承担水电改造设计的人员素质直接影响到将来居家环境舒适度,水电设计师必需经过岗前技能、安全操作培训、长期陪岗实习才能上岗操作。另外水电设计师除了必需具备专业知识外还需要有比较丰富的生活历练并了解尽量全面的装修基础知识,不具备这些基本条件是做不好水电设计的。
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修水电施工工艺和要求是什么
    • kitty1235 回答:家装水电施工工艺标准 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调: 2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7. 凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴ 管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵ 管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶ 严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷ 入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。 ⑸ 线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹ 线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。 ⑺ 地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。 二、 弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。 2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。 3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。 三、 电气开关、插座的安装定位: 1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热水、燃气管道间的间隔平行时应≥300mm,交叉时应≥100mm,电气开关接头与燃气管间距离≥300mm。 3. 开关、插座的面板必须待油漆全部结束后进行安装。 四、 吊平顶内的线路排放要求: 1. 吊平顶内的各种强、弱线严禁裸露,必须穿管排放,应将线管固定在吊架及木龙骨上。 2. 必须做到一只灯配一只接线盒,接线盒的设置位置应便于维修,并加盖板。导线穿软管接至灯位,其长度不得超过1m。相线进开关,零线进灯头。强、弱电的导线均不得吊平顶内出现裸露。 五、 灯具的安装要求: 1. 灯具必须待施工全部结束后进行安装,灯具安装必须符合牢固、安全的要求。 2. 吊灯安装严禁使用木橛进行固定,必须采用膨胀螺栓固定,安装在面积较大厅中的吊灯宜采用双路开关进行控制。 3. 包胶布时,先包2层防水胶带,再包2层绝缘胶带。 六、 其他注意事项: 1. 现场严禁带电头裸露,严禁用铁钉、线头等直接插入插座取电。 2. 拆墙施工前对前墙面开关、插座、过度盒、网线、电话、TV等做一定了解,防止造成不必要的损坏(建议与物业协调),并断开配电箱总电源。 3. 电气完工后由电工施工员拍摄数码相片荐档,制作成光盘交绐客户。 1、 开关、插座(含弱电)及给排水位布置: a、 根据设计图(平面布局及天棚灯光布局)和客户的具体要求进行设置; b、 有专业厨柜配套的,由厨柜厂自行标示划出设置位置;或具体的墙面部位标示图。 c、 设置位置和布线管走向标示划上墙后,请客户一起对设定位置及能否满足使用功能需要进行验收,并在验收确认表上签字; 2、 开关、插座位置的设置标准(本标准以下口为基准,地面指完成面地面) a、 房间照明开关位距地面(完成面)高度为1.1 米,遇门套边缘的,必须距门套边缘10公分(一套房屋内的同类开关,插座位置高度必须一致,其它位置应尽量避开看面墙。在方便进出开的地方设置。 b、 床头开关位距地面(完成面)高度为0.55米,中间跨距根据床和房间尺寸确定。厨卫插座距地0.3米,根据功能位置布位. c、 电视背墙及书柜电脑台插座,根据电视柜和客户使用习惯和方便设置高度和定位。厨卫插座,开关设置尽量避开用水点合理布位. d、 空调插座距离地面高度为2.1~2.2米,应尽量靠近墙角处,或根据空调设置位合理布位。 3、 给排水布位设置及空调洞设置标准: a、 给水走向及高度:主给水尽可能从天下地,沿地边缘阴角布管: I. 面台盆和洗淘盆给水口高度离地0.45米,位置根据客户需要定位,地埋管严禁使用拼接管。 II. 座便器或水箱给水口高度离地0.2米,(如遇客户要求用缓冲阀,根据客户实际情况确定) III. 喷淋器给水高度离地1.1米。 IV. 浴缸给水根据浴缸给水方式确定(尽量让客户提早确定使用浴缸的款式) V. 热水器给水、给气位距地面1.4米,尽量在通风的合理位置,跟据热水器布置给、进水、气方位). b、 排水方式及位置、高度 I. 入墙式洗面盆和洗淘盆排水入口距地高度0.3~0.4 米,尽量保证立管有0.2米以上长度,最大可能保证排水槽接管坡度。 II. 其它排水口根据需要设置时要考虑流量要求。 III. 设置地漏要尽量靠边隐蔽和地面收水方向的最低点。 c、 壁挂式空调洞离地高度为2.2米,尽量靠近墙根打孔。 4、 弱电配置标准及要求: a、 电话线、网络线、音响线按设计和客户要求布位。 b、 所有弱电线路必须单独穿管,并尽可能避开强电线路距10公分以上。 c、 用八芯网络线位的,不再单独走电话线。 d、 所有位置弱电采用一线通直达弱电箱,中间不得使用转接器或搭接线。 5、 线径、管径使用标准及布线技术要求: a、 电路线径标准及接法要求; I. 空调、容积式热水器必须采用专线直供电路,挂机可采用串用,独立空开分组,线径标准为4²mm,接法要求按国家强制标准执行; II. 厨房插座用电独立分组,线径标准为主线4²mm,插座接线为2.5²mm,照明接线为1.5²mm。 III. 房间用插座用电独立分组,线径标准为2.5²mm IV. 房间照明用电线径为主线2.5²mm,分支接灯接线为1.5²mm,根据房间多少和大小可分1-3组控制。 V. 所有线路必须穿管,管内穿线不允许有接头,接头搭接按国家强制标准执行,该用直接、弯管、十字通三通的必须使用,线底盒与线管连接必须用锁扣连接。 b、 水管口径标准及接法要求: I. 客户无特殊要求,水压正常的,一般采用20管,埋地入墙非长度超长不得有中间接头,熔接后的平直度管接件与管不得超出1㎜,熔合口均匀。 II. 蹲便器冲水阀接管口径为25管,一般客户接受建议用水箱; III. 所有出水口弯管,三通必须平正,与墙面垂直水平超差不得大于2㎜,出水口面比完成墙面弱3-5㎜。 c、 排水管口径标准 I. 非因墙地开槽深度达不到,一般采用50管排水管; II. 采用40管排水的,尽可能在能变50管最近的地方变径,以利排水通畅。 6、 检测与验收 a、 布线完毕后,外观验收要求无漏裸线,接头紧密,排位合理; b、 兆欧表检测线路无断路、短路; c、 布管走向按规范要求,测压泵试压12小时可以上无减压; 水管安装的教训和细节! 1开槽和打孔 一。 首先开槽能单独开冷热水槽就单独开两根3cm宽的水管槽分别部冷热水管。 这个好处是单槽对水管的固定更好!开龙头时,水管在槽内的移动空间更小!不容易振动! (一般工人是不肯的,开一根宽槽比两个细槽要省力的多!而且槽内的固定要难做的多!) 开槽要平整!不平整的槽,槽内固定无法做好!砌槽时也很难做容易空鼓! 一根水管槽的好坏是水管排的好坏关键! 二。 打孔建议能开单独两个6分空的就开两个这样走管漂亮也不会出现以后图方便把电管排入电管的问题! 绝对不能让工人水电混孔!看看我家工地你们就知道多可怕了!现在都改掉了! 2冷热水管固定 冷水管50cm间隔固定 热水管30cm间隔固定 这个固定标准的确苛刻到了极点,对同学们的口袋也是很大的挑战一个卡子3块钱左右! 所以我觉得就实际情况而定,至少80cm一个!走房顶的横管最好做到60以内! 有重物的(例如,增压泵和前置过滤器的可以更多点) 槽内全部用木钉固定,特别是处于花洒龙头,和热水器边缘的出水口!固定不好以后吃力严重,容易把边缘的瓷砖也给崩掉! 三。冷热水管间隔 这一点是最容易发现也是最容易忽视的! 冷热水管为什么要分开?是因为太近容易造成冷凝水的问题! 一般标准时间隔15公分,我觉得基本达不到。 但是大家在花洒和热水器进出水位置一定要做好这个工作! 保持好这个距离! 马上就要进入水电了,先备忘一下: 水、电部分 主要项目有: 开墙槽补嵌(含修粉)、水管预埋、水管预埋人工、热水器煤气管道、墙体打洞、强电电源线(1.5㎜、电源线2.5㎜、电源线4㎜)、弱电线、四芯电话线、八芯网线、双频有线电视线、电视分配器、安装中财PVC管阻燃86型暗盒、八角盒及软管、安装开关、插座(普通插座、空调插座、电话插座、电视插座、电脑插座)。 一、开墙槽补嵌 100平米的住宅,需要开水、电线槽约为65-85米,按照规范要求,水、电布线必须在墙内,但是编规范的标准的专家不是圣人,会有书本和现实不符的地方。 在装修中,如果电线管都从墙面走,那么按照横平竖直的布线原则,墙面会被开多少条槽?那样由于用于填槽的水泥批次不同和干燥时间不同,会加大开槽处开裂可能性。因此,在卧室、客厅等区域会把线槽埋在地板下的龙骨旁,这样即避免了过多开槽处开裂可能性,同时也节约了业主的管线等材料费用。但厨房和卫生间绝对不能地面走电线。 水管的槽必须走墙面和吊顶内,有一处除外,就是马桶有一个污水管,这里由于墙角和污水管位置很近,不易水管焊接,所以通常走地面。希望大家注意水管除我上面讲的特例外,一定要走墙、顶。 厨房的煤气管绝对不要走地面,如果你铺入地下,万一接口漏气,你将拆除厨柜、地砖,损失会很惨重的。 开墙槽补嵌=苦力+耐力活,效率低,既要开,又要封,还有砖墙和水泥墙之分,目前市场上砖墙和混凝土墙混合计算开槽人工费,可以按平均价8-10元计均属合理,敷料涉及到水泥、黄沙、胶水等的填槽,工具现在通常涉及到锯片,刮刀等,8元以内均属合理。 二、水管 经过多年市场检验,现在大都使用PPR水管,上海市场比较认可的是皮尔萨和白蝶。市场价格很透明,皮尔萨是大家选用较多的,但我个人推荐上海的白蝶,性价比比较合适,价格也比皮尔萨便宜,质量也比较放心。当然也可以使用网上团构的水管。在此提醒大家,水管和配件的价格基本上要各占50%,有的个体户把水管价格压得很低,看似名牌产品,但配件都不是从水管专门供应商处进的,大家自己算算是不是吃了大亏。 厂家或商家按照厨、卫及阳台数量计算人工费,150-300元/套不等,如果通常1厨1卫,大约需要60-70米水管,当然厨卫之间的距离,阳台是否排水管,都会影响水管数量。 三、煤气管 从煤气表到灶具和淋浴器之间的管道一般在12米之内。这部分一般使用劳动管厂的银河牌6分管,由于是劳改局办的厂,质量过关。煤气管道铺设安全涉及安全问题,个人建议可由煤气公司负责布设。这部分发生的成本主要有管子和弯头等,人工不会超过10元/米。 四、开关插座 按照业主需求配置数量,100平米约配置55-65个,空调、厨房的插座建议安装带开关的插座,这样很多电器使用时不用来回插拔插头。这部分人工费3元/个,同时还要发生暗盒、八角盒及软管等费用,暗盒等质量中等的在1.6左右一个,人工费不超过1.5元/只,还需要些电电工敷料等。 五、电线管 通常使用浙江中财的电线PVC套管(4分和6分管),质量比较好,家装中常用管材分轻型和中型,主要涉及管壁厚度,我个人认为轻型足够了,没有必要使用中型,中型的价格也比轻型贵几大毛。数量与布线走向及数量有关,强、弱电必须分开穿,一般需要量在200米之内。 六、强、弱电线 一般房屋的电表配备容量为5(20)A或10(40)A。进户配电箱,一般单相供电的用户应该有三根进线(相线、零线和保护接地线),其中的总进线开关必须能同时切断相线和中性线。根据房型结构和实际使用需要,可把出线分成照明、插座和空调等回路。 上海市住宅建筑设计有关配电标准: 1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱,住户配电箱设置电源总开关,该开关能同时断开相线和中性线,且有断开标志。 2.设计若干回路,每套住宅的空调电源插座、其它电源插座及照明,应分路设置;空调电源插座一个分回路不宜超过二只,大容量柜式空调电源插座宜设单独一个分回路;除挂壁式空调电源插座外,其它电源插座均应设置漏电保护装置。 3.由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面不应小于10平方毫米,住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面不应小于2.5平方毫米。 上海市内比价认可的电线是“熊猫”,通常每卷100米或50米,铜价的的上涨使电线价格飞涨,据统计,去年有一个月涨了6次,出厂价1.5的电线出厂价电线由2年前的39元/卷涨到139元/卷以上。由于电线包装是机器测量的米树,正品绝对不会少。但把整卷人工用尺测量,结果可能只有95米,如果再经过穿管、留接线头、剩余不可用短线,这样实际损耗会达到10%。 一户100平米(建筑面积)的住宅,正常强电电线数量在1000米之内,包括1.5、2.5、4平方mm 3种规格,但灯布置多的话,会突破以上数量。各规格线的比例约为 3.5:5.5:1。个人可以参考10m/每平方米建筑面积计算。 弱电包括电视、电话、网线等,通常100平米(建筑面积)的住宅,每类电线通常需要65-75米。 电线铺设费用1元/m比较合理。同时还会产生少许敷料和工具损耗费用。 七、电视分配器 历史原因,垄断行业造成了每户只能安装一部电视,如果安2部则要再收一路的有线电视费。这种垄断造成了目前不少住宅常规电视进线只有一路。如果将几部电视串在同一路进线上,就会造成电视信号衰减,这就需要用电视分配器来达到信号的放大,这个分配器按照一进几出口的形式分为“2分配”、 “3分配”,这里面的电子元件价格差距很大,小店里不到10元一只,但千万不要买这种的,通常达到合格标准的要30元以上的价格,最好80元左右的,还可以直接从有线电视站购买。合格产品安装后电视信号指标数据可达到75bd以上。 八、墙体打洞 由于室内穿管等需要,每户要在墙体上打洞5-20个。市场价格15-25元/个,但有的小区物业指定打洞人,收费45元/个。由于洞的个数和价格在开工之前无法确定,可以让施工人员帮忙联系打洞工,这样价格实惠 强电的布置   先说说电线吧。电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,电线的质量都是可以的,所以一般没有重新排线的必要,除非你明确知道你家的电线不行,或者是你不担心钱的问题。所以,电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。   一般来说,单芯线1.5平方电线,用于灯具照明;单芯线2.5平方电线,用于插座;单芯线4平方电线用于3匹空调以上;单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。 空调线现在的新房都是排好的,所以,一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线也要用插座线,也就是2.5平方的,用4平方的最好。   除了电线本身之外,还有穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。   电线这部分由于都在明处,所以一般不会有手脚。而出问题最多的地方就是线管了。首先是线管的质量。线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏,这是最基本的要求。   用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的,并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线,而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线,一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。   电线穿在PVC管子里有两个主要原因:一是因为保护和绝缘;而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下,当隐蔽工程都做好以后,某一天万一某根电线出了问题,就可以通过PVC管把电线抽出,再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动,以后的维修根本无从谈起。   另外PVC管子对接时都要使用接头,同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直接用PVC管和电线盒对接。   正规的操作规范是,先排PVC管,把管子都接好之后,再把电线穿入。可惜,现在大部分工人都是不规范操作,就是一边穿电线一边接管子。呵呵,这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。 弱电的布置 刚才说的都是强电。还有弱电,就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。 弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40%为好。再强调一点,千万不可穿的太多。而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开,强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上,否则就会有干扰。 有条件的可以用网线代替电话线,就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线,电话用到其中的2根,可以有效减少意外断线的危险,而电话线出故障的概率的确很高。 说到这里,不得不再提提线本身的质量。由于一般情况,大家都比较注意电线的质量,这样就给工人留下了捣浆糊的机会。所以,还需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线,其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错,呵呵,毕竟是名牌。用手摸摸,质感就不一样。 音频线和视频线推荐自己买。因为这种线比较贵,好的和差的区别太大,自己买比较放心。 水管的布置   现在说说水管吧。水管的选择现在也有很多,比如PPR水管、铜管、铜塑管(铝塑管)、PVC管、铁管等等。事实上,从各种因素考虑,PPR水管都是非常理想的。原因也很简单,首先是好的PPR水管质量上很可靠,完全可以和铜管相媲美;还有就是价格比较容易接受,比铜管低很多;还有重要的一点就是健康,没有任何铁锈和铜锈。PPR水管推荐皮尔萨的,这是目前市场上最好的PPR水管了。   水管一定是6分的。皮尔萨的 PPR水管有冷水管和热水管之分,关键是管壁的厚薄有区别,建议大家家里都用热水管来排,管壁比较厚,质量更好,而价钱也没贵多少。   在铺设水管前,大家一定要和工人做充分沟通,不要给工人任何可乘之机,免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点,一旦你发现水管被无故延长了,不管在何种情况下,一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱,而是会影响使用效果,尤其是热水的使用效果。热水管排得太长,热水会达不到设计要求,到时候再改就麻烦了。   水管建议沿着墙顶走,用吊顶等来修饰,千万不要在地板下走,一旦漏水你一定会后悔莫及。所以,排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。   还有一点是大家最容易疏忽的,水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见,二也确实掉不下来,就以为可以不需要固定。事实上,固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵,这可都是装修的施工规范,大家一定要注意啊。   水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料,将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的,尽量减少隐患。一定要接头的地方,比如弯管处,必须使用厚白漆,不要使用生料带。记住,是厚白漆。而且在安装完煤气管,验收完毕之后,可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆,做到万无一失! 补一点水电验收攻略 A. 验收时,业主,监理,工人三方到场,验收通过才能进行下一道工序 B. 水路部分 1.上下水走向合理,布管横平竖直,没有过多的弯头和转接, 管材表面无硬伤划痕,软管无死弯 2.水管与电源,煤气官间距大于等于50mm 3.冷热水管的出水弯头在同一平面,同一高度;左冷右热,相距10-15cm,并处在下水口的正上方 4.管路必须安装牢固,通水不能有抖动松脱现象,连接处无渗漏 5.上水管打压测试,压强一般为0.6兆帕,封闭24小时无渗漏 下水管做排水试验,通水顺畅,不漏水,泛水 C. 电路部分 1. 管内应该是活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活地抽动 2. 弱强电分开,间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范 3. 所有电线接头应留有15cm的余量,电线在导管里不能扭曲和接头,遇到转角,保持圆弧状拐弯 4. 漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧 5. 电线穿官时,管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40% D. 验收合格后,保留好水电路图纸,并要求图纸与实际完全一致  水路改造:   生活阳台:   先确定热水器位置,冷、热水上水管口高度一致,管口高出墙面2cm,冷热水管间距是15cm   再确定好洗衣机和洗衣台的位置   厨房:   确定水槽位置,要有热水   卫生间:   洗面盆、蹲便、花洒的安装位置   水路验收,用试压机打压8kg半小时以上,用手摸检查每个接头位置。   特别注意:水路验收后,再让水工把各出水端口固定好。      电改造:   插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM   电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。   客厅:   包括空调、电视、机顶盒、电脑、电话、吸顶灯、落地灯、加湿器等设备预留电源口,(备注:在卧室门口做客厅灯的开关)   卧室:   包括:空调、电话、电脑、床头灯、吸顶灯(床头双控开关)   厨房:   抽油烟机、微波炉、电饭锅、豆浆机、烤箱、面包机、酸奶机、电磁炉、水槽上方灯、灶台上方灯   电路验收,用万用表检查,看每个根线是否短路、断路。   观景阳台:   书桌灯、吸顶灯   生活阳台   水槽上方灯、吸顶灯   改造完毕后,要用相机拍照,以备今后维修使用
    • 施工工艺 室内装修师 装修水电改造 1年以前