防火卷帘门国家标准是什么

崔霞 | 被浏览326次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-01-02 01:31

    根据国家标准委下达的计划,将GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》和GB14101-93《木质防火门通用技术条件》进行整合修订,以统一各种防火门的技术要求。公安部天津消防研究所在修订过程中,参考了国际标准及国外发达国家的标准,结合我国防火门生产、安装和使用情况,进行了深入的调查、分析和研究。新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求,对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类,改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类;同时,将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h,丰富了我国防火门产品的种类,增加了实际应用的选择余地,对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合,可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料,应采用对人体无毒无害的防火隔热材料,减少对人身健康的影响。这些规定,不仅使防火门的设置更加合理,而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗,符合环保以及建设节约型社会的要求。同时,新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求,为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据,拓展了防火门生产企业的发展空间。   
               A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。   
               B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。   
               C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。   
               GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下:扩大了标准的适用范围。   
               GB16809—2008《防火窗》标准规定了防火窗产品的命名、分类与代号、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容,适用于建筑中具有采光功能的钢质防火窗、木质防火窗和钢木复合防火窗,其它防火窗也可参照执行。新标准对应于防火门标准修改了防火窗的相关耐火性能参数。与97版标准相比,主要变化如下:扩大了标准的适用范围;国家质检总局、国家标准委最近发布第118和119号公告,二项强制性消防国家标准被批准发布,代号和名称如下:   
               GB12955—2008《防火门》(代替GB12955-1991、GB14101-1993)   GB16809—2008《防火窗》(代替GB16809-1997)   
               以上国家标准将于2009年1月1日起实施。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-01-01 20:59

    防火卷帘门国家标准: 一、无机布防火卷帘门施工要求:根据无机布基防火卷帘图集05J4-1。 二.防火卷帘门应符合GB14102-2008《防火卷帘》: 1、防火、防烟、防风、防盗,可与温感、烟感报警系统配套使用。 2、应分为一步降、二步降:遇有火情能自动控制门体下降,并能中停1~10分钟(距地1.8m)供人员紧急疏散,而后门体继续下降关闭,防止烟火外窜。 3、门体内外设有紧急提升按钮,必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员,按确定的延时时间门体自动降落关闭。 4、要与消防中央控制室联动实现总控制,并兼有手动自动启闭功能。 三、无机布防火卷帘门外观要求: 1、防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理,涂层、镀层应均匀,不得有斑剥、流淌现象。 2、防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷;夹板应平直,夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向,帘面应美观、平直、整洁。 3、相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。 4、各零部件的组装、拼接处不应有错位。 5、焊接处应牢固,外观应平整,不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。
    6、所有紧固件必须紧牢,不应有松动现象。 四、无机布防火卷帘门材料要求: 1、防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。 2、夹板厚度≥3.0mm,座板厚度≥3.0mm,掩埋型导轨厚度≥1.5mm。 3、无机纤维复合防火卷帘帘面的装饰布或基布应能在一20℃的条件下不发生脆裂并应保持一定的弹性;在+50℃条件下不应粘连。 4、无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997B1级(纺织物)的要求;基布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997A级的要求。 5、无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强度经向不应低于600 N/5cm,纬向不应低于300 N/5cm。 五、无机布防火卷帘门主要零部件尺寸公差: 1、导轨槽深±2.0mm,槽宽±2.0mm。 六、无机布防火卷帘门安装技术要求: 1、无机布防火卷帘门帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3条,且接缝应避免重叠。帘面上的受力缝应采用双线缝制,拼接缝的搭接量不应小于20 mm。非受力缝可采用单线缝制,拼接缝处的搭接量不应小于10 mm。 2、无机纤维复合帘面应沿帘布纬向每隔一定的间距设置耐高温不锈钢丝(绳),以承载帘面的自重;沿帘布经向设置夹板,以保证帘面的整体强度,夹板间距应为300 mm-500 mm。
    3、无机纤维复合帘面上除应装夹板外,两端还应设防风钩。 4、当洞口宽度≥3000mm、<5000mm时,导轨每端嵌入深度应>50mm;导轨的滑动面应光滑平直;帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅,不应有碰撞和冲击现象。 5、防火卷帘用卷门机应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。 6、防火卷帘用控制箱应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。 7、防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料。 8、防火防烟卷帘的门眉内应设置防烟装置,防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。

    0 评论

  • ag123456 2016-01-01 16:35

    国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘门,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘门等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘门的分级,在防火卷帘门分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘门,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

    防火卷帘门分类:
    按材质分:钢质、复合、无机等。
    按安装形式:墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。
    按开启方向可分为:上卷和侧卷两种。
    防火卷帘门防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘门通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘门分为:
    F1级,耐火时间1.50h
    F2级,耐火时间2.0h
    复合型钢质防火卷帘门分为:
    F3级,耐火时间2.50h
    F4级,耐火时间3.00h
    耐火极限大于3小时的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的都叫普通防火卷帘门。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 木质防火门国家标准是什么?
    • q747572634 回答:《钢质、木质防火门产品型式认可补充细则》第三条规定,木质防火门生产企业必须配备木材阻燃处理设备。但由于部分生产企业在工厂认证和型式检验认证时提交的技术文件中称木材未进行阻燃处理,因此形成了一种认识,即使用阔叶树材生产防火门时,木材不需要进行阻燃处理。该提法对木质防火门的质量监督和公平的市场竞争危害极大。可以肯定地说,木材不进行阻燃处理,又不用防火涂料或不燃材料进行保护,防火门的耐火极限肯定达不到甲级防火门的要求。依据如下:欧洲在木结构强度计算中采用的木材平均燃烧速度为结构木材0.7mm/min、室内装饰材用阔叶材0.5 mm/min、针叶材0.6mm/min(受火面是垂直状态)[8],日本建筑设计采用的木材燃烧炭化速度为0.6mm/min[9]。防火门门扇骨架料的厚度通常为35mm左右,以0.6mm/min的燃烧炭化速度计算,60min便全部烧毁。防火门检测时有正压的作用,同时承受自重,当木材的厚度小于10mm时,防火门就会失去完整性和绝热性。笔者使用未处理水曲柳木材制作的防火门,耐火极限为47min。日本的资料表明,当门的结构和厚度与国内木质防火门相同时,用未处理木材制作的防火门耐火极限符合0.5h的要求,用阻燃处理集成材制作的防火门耐火极限符合1.0h的要求。
    • 防火门 天津防火门 木质防火门 1年以前
  • 3 回答
    • 乙级防火门国家标准是什么?
    • zsysandman 回答:乙级防火门标准:厚度主要是指原材料的,门扇板厚0.8mm-1.2mm,门框厚度1.2mm-1.5mm,其他五金熔融温度不得低于950摄氏度,耐火极限不得低于0.9小时,验收的时候消防部门会依据厂家的检验报告来验收,所以您要想详细知道必须参照厂家提供的检验报告。
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 1年以前
  • 5 回答
    • 防火卷帘门国家标准是什么
    • ljr677810 回答: 防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等;   木质防火门:   用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。   钢质防火门:   防盗门国家新颁发的 甲乙丙丁 四个级别 防盗门效果和板材厚度不同   防火门09年新标准 分 甲级防火门 乙级防火门 丙级防火门 耐火时间不同 如下可见。。。。   类别 耐火极限 门厚 门框钢板厚度 门扇钢板厚度 门扇填充 备注   甲级钢质防火门 1.2 h 50 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 珍珠岩 防火板   乙级钢质防火门 0.9 h 50 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 珍珠岩 防火板   丙级钢质防火门 0.6 h 45 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 珍珠岩 防火板   特级钢质防火门 1.5 h 60 mm 1.5~2.0mm 1.2~1.5mm 珍珠岩 防火板   空腹钢质门 45 mm 1.2~1.5mm 0.8~1.2mm 蜂窝纸   钢质防火隔音门 保温:Ⅱ级(传热系数:k=1.76w/m2.k);空气隔声量:Ⅲ级(RM>36dB)   基本参数 : 耐火时间 4小时   技术参数 : 传热系数 k=1.76w/m2.k   外观参数 : 木质防火 甲级为1.2h,乙级为0.9h,丙级为0.6h   功能及特点 : 钢质防火门结构合理、整体性好、强度高、施工方便、具有表面平整美观、开启灵活,坚固耐用等优点;类型分为单、双扇平开开启,有不带上亮与带上亮等多种类型可供选择。   选材说明:   门框:采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板制造,钢板厚度1.2-1.5毫米,设有4-6个螺栓安装孔。   门扇:采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板,钢板厚度0.8-1.0毫米,内填耐温1200℃以上的优质硅酸铝纤维   饰面:采用静电喷塑处理,可根据色卡选择不同颜色,或者仿木纹面。   五金:配套不锈钢防火锁(或管井锁)、钢质镀锌(或不锈钢)防火铰链、闭门器、顺位器,所有五金配件熔融温度不低于950℃。
    • 卷帘门锁 水晶卷帘门 欧式卷帘门 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门与普通卷帘门的区别是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:防火卷帘门是现在市场比较常见的卷帘门之一,它与普通卷帘门看似相同实质有很大的区别。 防火卷帘门和普通卷帘门的区别: 从外观来说普通卷帘和防火卷帘门区别不大,但作为防火产品当然应有其独特之处了。普通卷帘门有手动的和电机控制两种,防火卷帘门主要是电机控制,区别在于一个是普通的一个是可防火电机。 普通卷帘帘片是空心压弯的,防火卷帘门的帘片内部填充了阻燃隔热的防火材料,普通卷帘是单独的物理或电机开关,而防火卷帘门是可连接在整个建筑物的消防控制中心的。 希望对您有帮助。
    • 卷帘门锁 水晶卷帘门 欧式卷帘门 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料国家标准是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001   第十四节:“钢结构涂装工程”中第14.2.2主控项目:“涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。” 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
    • 防火板 防火门 钢结构涂料 1年以前