外墙涂料施工技术要求:
外墙涂料施工不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、同时不得出现反碱、咬色、并且颜色要求一致, 疏密均匀,此外不得出现流坠、疙瘩、刷纹并不得污染门窗。
1、修补: 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用 1:3 水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆) 修补。
2、清扫: 尘土、粉末可使用扫帚、毛刷、 高压水冲洗,油脂──使用中性洗涤剂清洗; 灰浆── 用铲、刮刀等除去;霉菌──室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。
3、填补腻子,局部刮腻子: 如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好 的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。
4、磨平:打磨必须在基层或腻子干燥后进行,不能湿磨以免粘附砂纸影响操作。砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装 饰效果。打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨,注意表面的平整性。打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。
5、贴玻纤布:采用网眼密度均匀,不要用太密的玻纤维布进行铺贴。
6、刮腻子再磨平:采用聚合物腻子刮平整,主要目的是为了修平贴玻纤布引起的不平整现象,防止表面的毛细裂缝。
7、涂料涂刷:涂料涂刷要求基层表面含水率不得大于 8%,如遇有大风、雨、雾等到天气时不得 进行面层涂料的施涂;施工时要求根据设计要求做样板墙,直到竣工验收时为止。
YR依然 2015-12-31 22:39
1、外墙面基层处理、找平、刮腻子等全部施工到位,且经验收合格。墙面基层表面洁净、坚固、平整,无酥松、起砂、起皮、裂纹等质量缺陷,墙面基层干燥,含水率不大于8% 。
2、抹灰作业全部完成,穿墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕,各种穿墙孔洞、外立面线角、钢筋头、空调洞、外墙伸缩缝、钢质檐口、钢丝板网等全部施工到位。
3、水、电及设备顶墙上预留洞、预埋件已完成。
4、外墙门窗已安装完成,外墙装修用拱构型门式架调整好,每次使用前经检查合格。
5、基层表面泛碱部位已用氧化铁处理干净。
……
四、操作工艺
1、工艺流程:基层处理(报验)→刷封闭底漆(报验)→满刮弹性腻子一至二道(报验)→弹线分格缝、粘美纹纸→喷骨料、压平(报验)→配置涂料→刷第一道面漆→刷第二道面漆(报验)。
……
1.7具体操作工艺要求如下:
1.7.1涂料(门窗洞口、阴角、阳台、空调板栏杆与墙间空隙处、不易够着的边角等处采用此法):涂刷方向和行程长短均应一致,接槎留在分格缝处。如所用涂料干燥较快时,勤粘短刷。涂刷层次一般不少于两道。在前一道涂料层表杆后才能进行后一道涂刷。前后两次涂刷的相隔时间与施工现场的温度、湿度有关,通常不少于2~4 h 。
1.7.2喷涂:涂料稠度必须适中,太稠,不便施工;太稀,影响涂层厚度,且容易流淌。空气压力在0.4~0.8N/mm2 之间选择确定。喷射距离一般为40~60cm,喷枪与中喷嘴中心线必须与墙面垂直,喷枪与被粘涂料墙面平行移动,适行速度保持一致。喷涂施工易连续作业,一气呵成,争取到分格缝处在停歇,如需停歇,涂料的接槎留在分格缝处。门窗及不喷涂料的部位,用挡板认真遮掩,外墙喷涂一般为二至三遍。喷涂料阴角与表面一面一面分开进行