装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

脚手架施工工艺是怎样的

李存华 | 被浏览261次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-31 22:28

    (1)悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。
      (2)必须经过设计计算,其计算内容:①材料的抗弯强度;②抗剪强度;③整体稳定;④挠度。
      (3)悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上。
      (4)节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接,以保证节点是刚性的。
      (5)支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。目前普遍采用是预埋圆钢环或U型螺栓,应满足受力的强度。采用U型螺栓的固定方式有压板固定式(紧固)和双螺母固定(防松),这是根据《钢结构规范》8.3.6条,对直接承受力荷载的普通螺栓受控连接应用双螺帽或其他防止螺栓松动的有效措施。
      (6)固端长度必须超过悬挑长度的1.5倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。

    0 评论

  • YR依然 2015-12-31 22:02

      脚手架安装施工工艺流程

      1、施工准备

      (1)钢管:应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定;新钢管应有产品质量合格证;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管外径偏差不得大于-0.5mm,壁厚偏差不得大于-0.5mm,端面切斜偏差不得大于1.7mm,钢管表面应刷防锈漆;旧钢管表面腐蚀深度不得大于0.5mm,超过规定的钢管不得使用。

      (2)卡扣:采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;旧卡扣使用前进行检查,不得有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件必须刷好防锈漆。

      (3)脚手板:采用4m长木脚手板;脚手板宽度不得小于200mm,厚度不小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道;腐朽的脚手板不得使用。

      (4)安全网、油漆。

      (5)以上构配件经验收合格后分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得积水。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-31 19:46

    脚手架安装施工工艺流程
    1、施工准备
    2)按要求进行定位放线;垫板(4m长、50厚脚手板)准确放置在定位线上。
    3)扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座200mm处的立杆上;横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
    4)开始搭设立杆时,应每隔6跨搭设一道抛撑,直到连墙件安装完毕,架体稳定后根据实际情况拆除抛撑。
    5)立杆接长除顶层相临立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离不得500mm;各接头中心至主节点的距离不应大于500mm;立杆顶部高出女儿墙1m,高出檐口上皮1.5m;立杆钢管长度不应小于6m。
    6)纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接;对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步或同跨内;各接头中心至最近主节点的距离不大于500mm。
    7)横向水平杆:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于750mm;横向水平杆两端应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。
    8)横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直;横向水平杆端头伸出外立杆100mm,伸出内立杆500mm。
    9)当搭设至连墙件位置时,在搭设完该处的立杆、水平杆后及时设置连墙件;连墙件宜采用菱形布置,水平间距为4.5m,竖向间距为3.6m(标准层每层楼板标高处);首层至三层在外墙柱中部加设一道连墙件;连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm;由于脚手架搭设高度在24m以上,连墙件采用φ48钢管,与框架柱、梁固定。
    10)由脚手架两端转角处开始设置剪刀撑,剪刀撑连续设置;剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;钢管接长应用两只旋转扣件塔接,接头长度不小于1000mm;剪刀撑与地面夹角为50°;立杆每隔5跨设置一道剪刀撑;剪刀撑每节两端用旋转扣件与立杆或水平杆扣牢固。
    11)脚手板:作业层脚手板必须满铺、铺稳,离开墙面200mm;脚手板可采用对接平铺或搭接;对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度不大于150mm;采用搭接铺设时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm;作业层端部脚手板探头不应大于150mm。
    12)翻脚手板时,应二人操作,配合协调一致,要按每档由里逐块向外翻,到最后一块时,站到邻近的脚手板上把外面一块翻上去。
    13)外立杆内侧满挂绿色密目安全网,每隔四层满挂水平安全网一道。
    14)脚手架的检查与验收
    A脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:基础完工后及脚手架使用前;作业层上施加荷载前;每搭完10—13m高度后;达到最终高度后;遇到六级大风与大雨后。
    B脚手架使用过程中,应定期检查下列项目:杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;安全防护是否符合要求;是否超载。
    (2)脚手架拆除
    1)脚手架拆除前,应清除脚手架杂物及地面障碍物,并经相关部门批准后方可进行拆除。
    2)拆除必须由上至下逐层进行,严禁上下同时作业;先拆除护身栏杆、脚手板和横向水平杆,再依次拆除剪刀撑的上部扣件;拆除全部剪刀撑以前,必须搭设临时加固支撑,防止脚手架倾倒。
    3)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步。
    4)拆除脚手架杆件,必须由2~3人协同操作,拆纵向水平杆时,应由站在中间的人向下传递,严禁抛掷。
    5)拆除作业区的周围及进出口处,必须设警戒线,并派专人了望,严禁非作业人员进入危险区域;拆除大片架应加临时围栏;作业区内电线及其他设备有妨碍时,应事先与有关部门联系,以便采取相应措施。
    6)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件;
    7)拆除全过程中,分包队长、班长及项目部安全员、架子工长负责指挥和监护,并负责拆除撤料和监护操作人员的作业。
    8)已拆下的材料必须及时清理,运至指定地点分类堆放。
    (3)安全注意事项
    1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工;取得合格证后,持证上岗;上岗人员应定期体检;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适于从事高处作业人员,不得从事架子工作业。
    2)架子工施工时必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
    3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应通过检查,合格后方准使用。
    4)装修脚手架允许施工荷载分别为2.0KN/m2,作业层上的施工荷载,不得超载,严禁悬挂起重设备。
    5)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天时应停止脚手架搭设与拆除作业;雨、雪后上架作业应有防滑措施。
    6)为避免雷击,脚手架采取相应的避雷措施;利用工程预埋的避雷引下线,四个大角架子管与其很好的连接。
    7)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件。
    8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准;
    9)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守;
    10)工地临时用电线路的架设等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行;
    11)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 碗扣式脚手架施工工艺?
    • 一追再追 回答:碗扣式脚手架施工方案:道路桥梁上用的比较多,和承盘承插式 还有现在新出来的香蕉架有点类似的感觉。搭设高度要高的话还是需要用钢管扣件做剪刀撑。分为横杆和立杆。 立杆 横杆 碗扣型多功能脚手架是在吸取国外同类型脚手架的先进接头和配件工艺的基础上,结合我国实际情况而研制的一种新型脚手架。 碗扣型多功能脚手架接头构造合理,制作工艺简单。
    • 脚手架管 陶瓷碗 乐扣乐扣杯子 1年以前
  • 3 回答
    • 结构脚手架与装修脚手架的区别是什么
    • 家和往事兴 回答:答,建筑脚架是在施工的过程中因为内在力的要求和部件之间需要连接做的脚架,而装饰脚架是因为美观而做的脚架,两者所起的作用不一样。 主要是区别主体结构时采用的一种脚手架和单独装修时采用的脚手架,它们截然不同。一种是主体结构时必须设置的以及加固构件设置的脚手架,是必须计算考虑的。另一种装修脚手架有时会利用结构脚手架的,就不能再考虑计算的。应根据计算规则来计算相关的费用。除非有单独装修时要计算部分脚手架就可以了。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 脚手架管 空调结构 装修流程是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 外脚手架施工工艺是怎样的
    • ag123456 回答:1、确定上面的线荷载(即每米长度有多种,取最大值); 2、确定地基承载力(通过加固后的承载力); 3、根据地基承载力,大概确定每平方米支撑多少根垂直管,分配到具体点荷载; 4、确定每根垂直管最多能承受多少吨(根据管直径、管壁厚度计算容许应力); 5、根据地基承载力、垂直管承受吨位,确定垂直管排列间距;有横系梁的位置可以考虑密点; 6、垂直杆排列好了,就要考虑水平杆间距.一般间距不能大于1.5米(通过压杆失稳计算间距); 7、注意!水平杆在接近地面处和顶面处都要有杆(有些人踪认为这里不需要,但往往上下失稳就难保险了); 8、纵向斜撑配置,满堂支架斜撑要从上到下45°交叉连续配置,中间不能断开(即一根斜撑从顶一直到地面,中间接长);斜撑配置一般凭经验,但也可以计算(用平面汇交力系,理论力学学过的); 9、横向斜撑配置,同纵向一样; 10、加载计算:考虑混凝土荷载作用三天就够了,如果混凝土分两次,加载不必要全部加上去,因为前一次浇筑的混凝土一般凝固,就不是荷载了,对计算有利. 注意!这种计算是在地基完全保证的情况下进行,如果地基在施工中遇水软化,就难说了.
    • 脚手架管 空调外机 外保温 1年以前
  • 5 回答
    • 悬挑脚手架施工工艺是怎样的
    • woshi1091888511 回答:悬挑式外脚手架适用于新建或改建的现浇钢筋混凝土结构工程,在以下三种施工条件时,其优点尤为突出: 3.1建筑物 0以下结构工程,基坑不能及时回填,而主体结构工程必须立即施工,否则将影响工期。 3.2高层建筑主体结构四周为裙房或其他建筑物,脚手架不能直接支承在上面。 3.3超高层建筑施工,脚手架搭设高度超过了落地式脚手架的容许搭设高度。
    • 施工工艺 脚手架管 木器漆施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 碗扣式脚手架施工工艺是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:安装悬挑结构前,必须在建筑结构内准确放线定位并检查预埋件的质量。待结构混凝土达到一定强度后,方可安装和固定悬挑结构。      若采用焊接连接,要保证焊缝的质量和长度。受力锚筋与锚板应采用T形焊,锚筋直径不大于20㎜时,宜采用压力埋弧焊;锚筋直径大于20㎜时,宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6㎜及0.8d(d为钢筋直径)。      若采用螺栓连接,宜采用套板安装预埋锚固螺栓,并采用双螺母,保证螺杆露出螺母不少于3扣。      若采用预埋连接,预埋钢挑梁应放在结构外层主筋内侧,预埋端宜设受剪锚固筋,锚固筋销入挑梁端部孔内。      2.脚手架搭设    1碗扣式脚手架施工工艺   脚手架的搭设要待悬挑结构与建筑结构牢靠连接后方可进行。假若场地许可的话,在没有安装悬挑结构之前,安装点以下的脚手架先按常规的落地式脚手架搭设,搭至高出安装点一个步距,并在悬挑结构的下方设一纵向水平杆,用以承托悬挑结构伸出部分的荷载。在第一道卸荷装置安装完毕后,才能将悬挑结构以下的脚手架拆除,并随即在该层平桥与建筑物间进行严密的封闭。假若场地限制,要在悬挑结构上直接搭设脚手架的话,必须在悬挑结构上由建筑物边缘开始,往外逐步铺设一层牢固、严密封闭的平桥,然后在平桥上往上搭设架体。      架体的搭设应符合《规范》的有关要求。      3.卸荷装置施工      吊拉点设在立杆与纵、横向水平杆的交点处,钢丝绳由纵、横向水平杆底部兜过。钢丝绳穿越吊环处设套环,减少吊环对钢丝绳的磨损。通过花篮螺栓将钢丝绳收紧,并尽量使所有钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不均匀。钢丝绳的绳端采用绳卡固接。工作绳卡数量不得少于三个,此外还应在尾端加一个安全绳卡。绳卡间距不小于钢丝绳直径的6倍,绳头距安全绳卡的距离不小于140㎜,并用细钢丝捆扎。绳卡滑鞍放在钢丝绳工作时受力的一侧,U型螺栓扣在钢丝绳的尾端。
    • 脚手架管 陶瓷碗 乐扣乐扣杯子 1年以前