燃气热水器水流小要怎么办?

林妙露 | 被浏览435次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-31 21:23

    这种情况显然是热水管路结垢的事,调是没法调的,以下4种办法可以任选:
    1、冷水管路加一个增压泵;
    2、热水管路和热水器全部更新;
    3、热水管路和热水器水箱更新;
    4、给热水管路和热水器水路除垢。
    第一种及第二种最彻底,只是花钱要多;第三种相对第一种经济一点,但热水器用得久了,要换还不如换新的,看着也舒服,不过,整个下来最低也得一千多吧,第四种,省钱,但是要自己动手,注入除垢剂到热水器和热水管路中去,浸泡上几个小时,也可以解决问题。

    0 评论

  • 清水一掬 2015-12-31 17:03

    这个问题说是很简单,也许有很多原因的,水压低有可能是自来水压力低,有可能是室内安装管道有堵塞的地方。如果是自来水压力低可以使用管道增压泵增压。如果是管路安装问题那只有更换管道了。 建议燃气热水器使用不方便环保。换个太阳能的吧。高层的话、现在有阳台壁挂的。 呵呵参考啊。

    0 评论

  • 卫生巾紫了 2015-12-31 15:44

    热水器的滤网或热水器的进口有异物堵塞限制了流量,新热水器清理一下就可以了。把进水口空着,从进水口接上,也能冲出一些东西,你先试试。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电磁水开关和水流开关有什么区别?
    • deng6671 回答:水流开关:是用于电热水器、太阳能热水器、空调器以及其他水系统的水循环控制、进出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程,当达到一定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。 电磁水开关只是在水流开关的基础上加装了电磁技术。
    • 开关 单控开关 水流开关 2个月前
  • 3 回答
    • 抽水马桶水流不止怎么办?
    • spl小妹子 回答:一直进水分为两种情况 1.一直进水,但是不向外排水,这种情况下可能是水位传感器坏了。2.边进水边排水,这种情况属于非故障问题,请检查一下洗衣机的排水管处于什么状态。滚筒洗衣机如果要正常工作的话,排水管必须是挂起来的,排水管挂起的高度距离地面80-100CM。如果排水管是平放在地面上的,就会出现一边进水一边排水的现象。请先检查一下排水管吧。
    • 水流开关 抽水马桶 修抽水马桶 2个月前
  • 3 回答
    • 冷水机组水流开关主要的应用是什么
    • 倒叙_7629 回答:制冷系统的正常运行,水流减少到对制冷系统不利时压缩机停止运行。 蒸发器和冷凝器的可靠换热,流动的水带走冷量和热量。 水泵运行情况的检测,水泵正常运行是空调系统可靠工作的前提条件。 当无水流或水流少时,对于蒸发器来说,蒸发器负荷减少,蒸发温度降低,如果压缩机持续运行将导致蒸发器结冰,如果蒸发器防冻不能及时保护,蒸发器将及有可能胀裂,导致制冷系统的水侧和冷媒侧串通,压缩机要付出昂贵的大修费用。另外如果水系统的水流量长期过低,将导致回气压力长期过低,压缩机排出的润滑油不能顺利回到压缩机可能导致压缩机故障。 当无水流或水流少时,对于冷凝器来说,冷凝器负荷减少,冷凝温度和压力上升,造成冷凝器出口的冷媒经过膨胀阀时的流量大幅减少,制冷量下降,如果压缩机持续在高冷媒压力下运行将发生“跳机”故障。 水流检测是判定水泵运转后是否有合适的水流量经过蒸发器,只有有适当的水流量经过蒸发器时才允许压缩机启动,整个制冷系统才有可能正常运行。
    • 开关 单控开关 水流开关 2个月前
  • 3 回答
    • 管道水流开关价格贵不贵?
    • 冷若0冰霜 回答:管道水流开关不贵,现在报价300,推荐深圳市沃尔克自动化控制有限公司,他们公司自成立以来,主要从事工业控制自动化仪表的代理及研发生产物位、液位,流量,压力检测开关和指示计。以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 管道 水流开关 油漆贵不贵 2个月前
  • 3 回答
    • 燃气热水器水流传感器不灵敏该咋办?
    • ABCDEFG_0589 回答:燃气热水器不好打火的原因有很多, 水,气, 电任何一方面的元器件损坏, 都会引起热水器打不着火. 但现在热水器元器件的质量普遍提高, 不那么容易坏, 其实很多时候打不着火的原因是因为水路结垢引起热水管路堵塞, 导致水路流动背压较大, 大到一定程度, 热水器水气联动装置会认为是热水龙头已关闭而关闭燃气通道, 没有燃气, 当然打不着火了,如果近期热水龙头全开, 热水水压较小, 可能性则更大.既然点火器工作正常, 就更加可以确定了.