消防应急灯闪烁的原因是什么

袁杰 | 被浏览837次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-01-01 11:44

    应该是继电器坏了,应急灯通电后处于放电状态。如果会电工的话,去买几个继电器换上就好。嫌麻烦的话就换掉吧,一个也就十几块钱。建议你还是全换吧。我从政府建议的房建主要品牌中关于消防应急灯的推荐截取出来,贵是贵比较多的,但用的顺心啊。

    1 评论

  • Hzl_8542 2015-12-31 14:59

    应急灯闪烁分析原因一:

      消防应急灯出现灯光闪烁的现象,可能是因为应急灯具的电路与电子元件在焊接的过程中,电子元件的插脚不够洁净,插脚的表面或者有氧化的现象存在,焊接之后的电路部分处于一种虚焊的可能;以后在使用的过程中受到外力的影响(如:冲击、震动等因素),消防应急灯在正常接通市电的情况下,电路处于一种半接触,半离合的状态,从而造成灯光的闪烁;

      分析原因二:

      消防应急灯的送达一般是要经过长途的运输,其中汽车货运是主要的运输方式;(注:消防应急灯是不能够进行空运的,因为灯具里面配置有电池,虽然电池在灯具的使用之前是处于一种放空的状态,但是目前空运是不接受消防应急灯的托运业务的);汽车运输的过程中,难免会经历剧烈的颠簸,强烈的震动等情况,造成应急灯具的电路某些元件连接的松动现象,使用的过程中出现电路的接触不良,从而出现灯光的闪烁现象;当然这类现象发生的几率很小,用户在使用时,发现应急灯具出现这种现象,可以直接联系经销商,要求更换或返回免费维修。

    1 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-31 22:14

    你不能直接用普通的变压器调电压的方式去调光LED最好的调光方式是PWM,实际上是调频率的LED要想完全不频闪是不太现实的,但是一般频率在100HZ以上的话就完全感觉不到频闪了你用个变压器去调,提供的还是市电的标准50HZ频率,50HZ是一定有频闪的,只不过有的灯带可能不是太明显,有的很明显而已。所以,如果你想坐LED灯带调光,建议去买个专门的调光器,这个价格可能会比较高,要几百元吧,如果你的灯带负载不是很大,买个大点厂家的无线调光的,带遥控器,估计200多吧。建议用专门的调压器去调节,影响LED使用寿命的最主要因素是电流,LED灯必须提供恒流源,不管怎么调节都必须保证电流恒定不变。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 节能灯闪烁的原因是什么
    • 逆袭_8315 回答:你好,节能灯电路是半桥开关电源,滤波电解电容和隔直流电容,谐振电容在工作时都贮有高压电荷,当开关断开关闭交流电时,节能灯会立即不发光,但灯里的磁线圈贮藏的剩磁立即以反电动势给电路中的电容充电,当电容所充电能能再次击发起动灯管发光时,电荷即放泄完,于是经几次振铃衰减直至电能消耗尽,我们这时会看到节能灯在关灯几秒至十秒内有几吹闪光.
    • 节能灯 螺旋节能灯 t5节能灯 1年以前
  • 3 回答
    • 请问led筒灯闪烁的原因是什么?
    • xiaoping123 回答:有五个原因:   一是功率变压器没上好,参数不符合,绕组没上够或多上,造成磁饱和或电感量不足;   二是反馈电路有故障;   三是负载电流过大或负载电压过小,低于电源的最低输出电压而造成自动保护;   四是电压取样电路设计不合理;   五是电源电压过低,低于正常工作的电压而造成电源无法启动。   发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。   当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
    • 筒灯 led筒灯 应急筒灯 9个月前
  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 7个月前
  • 3 回答
    • led灯闪烁故障的原因是什么
    • ABCDEFG_0589 回答:如果你的LED灯之前安装好可以正常使用,现在出现闪的问题,可以确定驱动内部有问题了 这种导致闪烁的情况有很多重,像铝电解电容质量问题可以导致闪烁,控制IC 供电不足也可能出现这种情况等 若是自己配的驱动和光源,还一种情况就是驱动和负载匹配存在问题也会导致灯闪烁
    • LED灯 led灯带 led筒灯 4个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯电池组是什么?
    • 柠檬_6149 回答:消防应急灯电池组是干式铅酸电池。工作原理通过电路给里面的蓄电池充电,由于电路里面有欠压继电器一类的欠压电磁机构,这个继电器只有在外部电压突然降低到设定值以下或者是完全没有电压时才会动作,所以平时电网正常时它不动作,灯不亮。只有突然断电时,它才动作,转到由蓄电池供电,此时灯亮。当电网再次恢复正常时,又自动切换至充电状态,灯熄灭。