装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室外墙做防水要怎么做

李哲 | 被浏览864次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2015-12-31 17:23

    有可能的话,最好外墙做。瓷砖缝肯定有勾的不好的地方。或者勾缝的材料不防水。可以考虑有无机的防水剂涂刷一遍,不会改变颜色等。(有机的沥青,有机硅等寿命很短。)如果在里面做。你说的凿一个坑,用水泥堵上。普通水泥是不防水的,要用堵漏水泥,再加点防水材料。不过如果进水你没解决,下雨了,在里面堵的地方可能不会阴水,但是也可能会在其他薄弱的地方漏出来。

    0 评论

  • 大大大峻 2015-12-31 13:52

    本工程地下室底板,地下室外墙防水层两道。采用2㎜厚聚氨脂防水涂料,卷材采用三元乙丙橡胶防水卷材

    1.5㎜厚。

    1.地下防水工程的防水层,均应在地基及结构验收合格后施工。

    2. 地下室底板防水工程施工期间,地下水位应降至防水工程底部最低标高以下,不小于300㎜,直至防水

    工程全部完成为止。

    3. 聚氨脂防水涂料施工、工艺及方法

    施工顺序:基层处理 涂刷底层涂料 涂布第一道涂膜防水层 涂布面涂膜防水层 质量检查验收合格 进行下道工序卷材施工。

    施工前应检查,基层要坚实具有一定强度,表面无浮土砂粒等污染物。基层应干燥,含水率应少于9%为

    宜。

    涂布顺序应先垂直面,后水平面,先阴阳角及细部后大面每层涂布方向应顺直。

    三元乙丙防水卷材施工工艺及方法

    在防水涂料施工完成最后一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。

    A、三元乙丙防水卷材施工工艺

    复杂部位增强处理 桩头防水处理 涂布基层专用粘接剂 铺设三元乙丙卷材 卷材接缝及收头处理 防水保护层。

    B、桩头防水处理:

    桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜

    一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-31 11:44

    Ⅰ、基层处理
      ①.地下室施工完毕后,邀请质检、设计、监理、建设单位进行结构验收,验收后立即进行防水,本工程的地下防水设计选用4厚SBS防水卷材柔性防水,在地下室结构验收完毕后,将混凝土外墙清理干净,并加以凿毛,然后对外墙进行洒水湿润,在外墙壁充分湿润后,进行20厚1:3水泥砂浆找平层施工。
      ②.水泥砂浆用水泥为不低于 32.5R的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,砂为中砂。水泥砂浆抹完一昼夜后,应及时派人洒水养护,养护时间不少于7天。
      ③.在防水砂浆层完全干燥后,进行防水层的施工。
      Ⅱ、地下室外墙防水工程施工方法
      施工外墙防水层前先将原施工的底板侧壁砖砌保护层打掉两皮砖,整理好后与基脚附加防水层搭接粘帖接牢固,尔后再按正常施工方法施工地下室外防水层。见外墙防水卷材搭接示意图。
      "外防外贴法"铺帖时应注意以下四点:
      1)、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;
      2)、卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
      3)、卷材应铺帖在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。
      4)、防水卷材铺贴时应做到:
      (1)、火焰加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材;
      (2)、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。
      (3)、铺贴后的卷材保证平整、顺直,搭接尺寸规范。
      (4)、滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并立即刮封接口,使接缝粘结严密。
      Ⅲ、保护层施工
      防水层施工完毕,经检查验收合格后方可进行下一道工序保护层的1:3水泥砂浆抹面施工,在施工保护层时注意保护成品,不能损坏防水层。
      外墙防水层施工完毕报请监理单位进行隐蔽验收,立即用M5.0砂浆砌半砖保护墙。靠边墙边砖缝用灰浆填满。最好边砌边回填土方,即砌一步架砖墙后,马上回填土,交错进行,直到完工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 2017地下室外墙防水规范?
    • 灯泡怪兽 回答:做法说明:            本做法适用于地下室外墙内侧为室内(如私家住宅、车库、功能房、架空活动区)的 外墙防水做法。            地下室外墙必须采用结构自防水混凝土,防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。            地下室外墙用于固定模板的螺杆可采用工具式止水螺杆也可采用中部焊有止水环的一次性止水螺杆。具体参见本做法后续有关章节。 工艺流程:            浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土 构造做法: 1、浇筑混凝土            地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。            地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。            模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。            严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。            拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14   天。            养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 2、对拉螺杆处理            按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 3、缺陷修补            防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。            对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm   的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。            当裂缝宽度超过0.2mm   时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 4、防水附加层            防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。            在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5、防水层            防水附加层验收合格后,施工不小于2mm   厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm   厚卷材 防水层。 6、防水保护层            施工30   厚聚苯板防水保护层。            当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120   厚的非粘土砖墙做防水保护层。 7、室外回填土            回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。            回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。            回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1个月前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水高度要如何确定
    • 没有昵称_0108 回答:地下室墙体防水根据设计图纸要求,按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内;扣除0.3m2以上孔洞所占的面积。地下室外墙一般是刚柔两道防水层,首先是水性渗透永凝液DPS,然后是SBS一类的卷材,可以万无一失,防水高度2.5米。 地下室反防水做到室外地平上不小于300mm或±0.00为宜。地下室防水易设两道道设防,不过这也要看所处地区上有无其他的规定及具体实际情况。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水怎么做?
    • ag123456 回答:一、施工准备,包含材料准备和作业条件两方面。 1.材料准备: (1)防水卷材:聚合物改性沥青SBS防水卷材Ⅲ型(3毫米厚),防水材料应出具合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 (2)胶结材料:冷底子油。 2.作业条件: (1)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 止水螺杆的外漏部分用气割切除后,用手持砂轮机切磨到距砼表面0.5厘米处,用1:3水泥砂浆抹平。 2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。 3、防水层所用卷材、冷底子油、应单独存放,远离火源,操作时应通风,夜间有足够的照明。 二、工艺流程: 清理基层——细部处理——涂刷基层处理剂——弹线——铺贴SBS防水卷材——检测验收 四、实际操作 1.底板部位铺贴于砼垫层上的SBS卷材采用空铺法施工,仅在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及承台与基坑等部位,卷材与基层之间采用热熔满粘。 2.卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm。 3.阴阳角、转角处及细部节点部位加设雨虹专用卷材(与主材同材质)附加层及预制件。 4.卷材在地下室侧墙部位采用满粘法施工。 五、特殊部位处理 1.卷材收头处理 卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。 2.阴阳角处理 在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前