空调水管打压要怎么做

晨优璇 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-31 21:57

      1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
      2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
      3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
      4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
      5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
      备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg

      2 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-31 11:17

      技 术 交 底 记 录 表C2-1 编 号 08-C2-011 工程名称 裕龙大酒店附属综合楼 交底日期 2007年03月05日 施工单位 南通通博设备安装工程有限公司 分项工程名称 管道冷热(媒)水系统试压 交底提要 空调水水管安装施工准备、操作工艺、质量标准、安全措施等 交底内容: 1.1临时盲板已封闭,并已用短管作好临时连接。 1.2系统高处均加装手动排气阀,低点适当位置安装泄水阀。 1.3安装好试压泵、压力表,接通水源、电源。 1.4接好试压水的排泄管道。 2.向管路注水 2.1打开各高位处的排气阀门。 2.2从下往上向试压系统注水,待水灌满后,并关闭进水阀门,待一段时间后,继续向系统灌水,当系统空气排尽,系统最高排气阀处见水,表明系统已注满水。 3.向管道系统加压: 3.1管道系统注满水后,启动加压泵使系统内水压逐渐升高,先缓慢长至工作压力,停泵观察,经检查各部位无渗漏、无破裂时,无异党情况,再将压力升至试验压力即为1.5MPa,并分3次升至试验压力。 3.2试验过程中如发现接口处泄漏,及时作上记号,泄压后进行修理,再重新试压,直至合格为止。 3.3系统在压力下观测10分钟,压力降低不大于0.02Mpa,表明管道系统强度试验合格。然后降至工作压力,再做较长时间检查,此时全系统的各部位无渗漏,无裂纹,管道系统的严密性为合压。 4.泄水 本工程泄水点设置在地下二层,但排水点设置在首层的排水井,为方便排水,准备一台排水泵,在试压完成后,将试压水逐步排放到置于地下二层的容器中(或集水坑),用排水泵通近排水管引到首层排水井。 5.填写管道系统试压记录。 四、安全措施 1. 在试压是,不许紧固螺栓或锁紧螺母。 2. 试压时所处环境温度倘若低于5℃,应采取长温措施。 3. 试压后应将管道低处的积水泄放干净,防止沉积物堵塞管道。 4. 管道试验中,不可在试验压力下超过规定时间检查管道,严防管道本身受内伤而留下人为的隐 患

      0 评论

    • 小小小帅 2015-12-30 22:36

      1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。 2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。 3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。 4)升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 5)稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格

      0 评论