碳钢管道安装施工方法是什么

陈慧 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-31 11:35

      管道工程的施工流程分为长输管道施工流程和埋地管道施工流程:
      1)长输管道施工流程为:测量放线--施工作业带清理、修筑施工运输管道--防腐管运输--加工坡口--再布管--管口准备 、管口组队--管道组对焊接--焊口检验--热收缩套补口--管口开挖--管道下沟--管口组队、管道焊接--焊口检验--清理及施压--管沟回填--地貌恢复。
      2)埋地管道施工流程为:办理动土手续--按图测量、放线--打桩--挖管沟--沟底垫层处理--复测标高--管道预制、防腐--下管找正--管口连接--部分覆土回填--试压前检查--分段系统实验--隐蔽前检查--回填土--系统最终水压试验。

      0 评论

    • prettygirl 2015-12-30 22:55

      (1) 施工方法
        A、 首先配合土建预留、预埋,凡安装图上有而土建图没有设计的,应及时和土建联系预留、预埋工作,协商各自的范围及责任,以免发生错误和遗漏。
        B、 预埋套管及管道属于特殊工序,施工项目部应首先写出《特殊工序施工措施》。经审批后方可施工。在预埋时,要进一步核实预埋位置和尺寸,要有专人监护,以防预埋件移位或损坏。
        C、 建筑给排水安装基本要求按《采暖与卫生工程施工及验收规范》执行,由于新材料发展很快,新的规范没有出版的情况下,可参照生产厂家编制的技术要求进行。
        D、 地漏安装应结合土建完成面,施工时与土建配合。
        E、 立管加套管穿楼板时,按广州市质量通病防治方法处理。
        F、 管道安装应结合具体条件,合理安排施工顺序,一般先地下后地上,先大管后小管再支管,当管道交叉中发生矛盾时,应该按以下原则避让。
        (I) 小直径管道让大直径管道;
        (II) 可弯的管道让不可弯的管道;
        (III) 新设的管道让已建的管道
        (IV) 临时性的管道让永久性管道;
        (V) 有压力的管道让自流的管道。
        G、 给水引入管与排出管的水平净距不小于1m。室内给水管与排水管平行敷设时,管间最小水平净距为500mm,交叉时垂直净距150mm。给水立管敷设在排水管下方时应加套管,套管长度不应小于排水管径的3倍。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-30 21:21

      一、 管道施工前应做好以下施工准备:
      2 熟练掌握施工图,深入了解管道制作及安装的工艺要求。
      2 制订物质采购计划。
      2 编写施工方案及作业指导书。
      2 人员培训,技术交底以及相关的技术培训
      2 压力管道,所使用的阀门应逐个进行压力试验和密封试验,不合格的阀门不得使用。
      2 油管道的阀门试验所使用的介质,应使用煤油,其它管道所使用的介质,可使用洁净水。试验合格的阀门,应及时排尽存油,封闭进出口,做出明显的标记,填写阀门试验记录。
      2 管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰,切割后的管道应进行标识移植,封闭管口。
      二、管道施工程序
      施工准备 材料检验 地管预制 地管防腐 地管安装 水压试验 管道安装 管道防腐 管道试验 管道吹扫 交工验收
      三 、管道预制
      2 管道预制前,应根据管道布置图,绘制管道单线图,设计并标识预制管段,管段的设计思想是:多预制、少安装;安装便捷、固定连接口少,固定连接口位置选择佳。
      2 管道预制应按单线图规定的数量、规格、材质选配管道组成件,做到用料正确,尺寸准确,每一管段预制完成后及时封闭,按照预先制订的预制标识文件的要求进行统一、可靠的标识,在规定的区域内存放。
      2 钢材的切割和管道坡口的加工可采用机械切割,亦可采用氧乙炔切割。管子的切割面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等,切割端面倾斜偏差不应大于管子外径的 1% ,且不得超过 3mm 。
      2 管道组成件组对时,对坡口及其内外表面应进行检查,发现有被污染处时,应清理后方可安装。
      四、管道连接
      2 管道焊接,当管道直径大于等于 DN50 时,采用氩弧焊打底,电焊盖面。当管道直径小于 DN50 时,采用全氩弧焊进行焊接。
      2 坡口用机械方法加工,坡口加工完毕,要检查坡口表面质量,以保证焊接质量。管道组对时,壁厚相同的管道组成件应使内壁平齐,错边量不超过壁厚的 10% ,且不大于 0.5mm ,壁厚不同的管道组成件组对时,管道的内壁差超过 0.5mm 或外壁差超过 2mm 时,应按规范要求进行加工、组对 1 )
      五、地下管安装
      2 管沟开挖采用机械或人工开挖,人工修坡,工作坑按照实际情况确定开挖。
      2 开挖前应先清理现场,修出施工便道和排水沟,每段管子低点设一个抽水点,将管沟内水抽至排水沟。
      2 对施工有影响的障碍物要提前清除。
      2 直线管沟要顺直,转弯处要平滑过渡。
      2 开挖好的管沟内不得有石块,树根等废弃物。
      2 管子装卸采用专用吊带,防止损坏管子,严禁从车上滚下管子及拖拉管子。
      2 管道对口前应将前后各 50mm 内油污、水分等杂物清理干净。
      2 下雨时或相对湿度大于 90% 时,应停止施工。
      2 地管可分段试压,试压合格后,即可进行分段回填。
      2 管沟的回填土应用干净的细砂土,不得含有石块、树根、废弃物等杂物,回填时要分层压实,密实度达到 98% 以上,回填高度应高出自然地面 300mm 。
      七、地上管道安装
      2 管道安装顺序一般遵循先大后小,先难后易的原则进行,并优先考虑安装管廊上的管子。
      2 管道安装应严格按照管道平面布置图和绘制的管道单线图进行,重点注意标高、介质流向、支吊架型式及位置、坡度值、管道材质、阀门的安装方向。
      2 管道安装时,不宜采用临时支吊架,须安装正式支吊架,管架制安严格按照设计图纸进行。特别时是热力管线和机器的出入口管线,未经设计或监理工程师的书面同意,严禁变动其型式或规格,支吊架的焊接同管道焊接施工工艺相同,焊接完毕须经检查人员检查合格后方可进行管道安装。
      2 固定接缝可用卡具来组对,但不得使用强力组对,加热管子,加置偏垫或多层垫片后来消除固定接缝端面的过量空隙偏差、错口,不同心度等缺陷,若有这样的缺陷应查明原因进行返修和矫正。
      2 法兰连接应与管道同心,保证螺栓能自由穿入。安装方向一致,螺栓紧固应均匀对称,松紧适当,要保证螺母满扣,且外露长度两端基本保持一致。紧固后的螺栓与螺母宜平齐。垫片使用严格按设计图进行,不得混用,垫片周边应整齐,尺寸与法兰密封面相符。
      2 钢管水平安装的支架间距,立管管卡安装的数量,应符合规范规定。
      2 水平管道纵横方向弯曲,立管垂直度,成排管和成排阀门的安装允许偏差应符合规范规定。
      2 对设备出口管在安装时应尽可能考虑管道的自我补偿能力,管道安装时不允许给设备以附加压力。
      2 传动设备进出口所有管道,应将内部清理干净,被连接的机器管口法兰处应设一层隔离盲板,并做好详细记录,待吹扫后,试车前经确认拆除。
      2 传动设备配管时,应先以传动设备一侧开始安装,其水平度或垂直度的偏差应符合规范要求。
      2 与传动设备连接的管道安装时 , 应先安装支架,保证管口法兰良好对中,管道重量的附加力矩不得作用在机器上。
      ( 7 )蒸汽伴管的安装
      2 伴热管应与主管平行安装,并应自行排液,当一根主管需 2 根或 3 根伴热时,伴热管之间的距离应固定。
      2 水平伴热管应安装在主管下方或靠近支架的侧面,垂直伴热管则应均匀分布在主管周围。不得将伴热管直接点焊在主管上,应采用绑扎带或镀锌铁丝固定在主管上。弯头部位的伴热管绑扎带不得少于三道,直伴热管绑扎点间距应每间隔 2m 绑扎一道。
      2 伴热管经过主管法兰时,伴热管应相应设置可拆卸的连接件。
      2 从分配站到各被伴热主管和离开主管到收集站之间的伴热管安装,应排列整齐,不应互相跨越和就近斜穿。
      八、阀门安装
      阀门检验
      2 全部阀门应做外观检查;根据图纸检查有关的部分和尺寸;检查阀门的装配质量;
      2 低压阀门进行强度和严密性试验;高中压和有毒、剧毒及甲、乙类火灾危险物质的阀门均应逐个进行强度和严密性试验;强度和严密性试验应用清洁水或煤油进行;试验压力按有关规定执行;
      2 除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外的阀门,严密性试验应以公称压力进行,在能够确定工作压力时,也可用 1.25 倍工作压力进行试验;
      2 合金钢阀门应逐个对壳体进行光谱分析,复查材质;当对阀门的装置检查和严密性试验,试验有疑问时,须解体检查,并重做试验;及时性排净内部积水,密封面应涂防锈油(脱脂阀门除外);
      2 阀门的传动装置和操作机构清洗检查;
      2 带有蒸汽夹套的阀门的夹套部分应以 1.5 倍的工作压力进行强度试验;
      2 安全阀在安装前,应按规定进行调试;
      2 A 级管道的现场对焊阀门作阀体硬度检查。
      阀门的安装
      2 安装前按设计要求核对型号,按介质确定其安装方向,有流向要求的阀门,安装时注意阀门上的方向与工艺要求一致;
      2 阀门一般应在关闭状态下安装,竖直管上阀门安装高度,除图中注明外,一般以 1.2m 为宜;
      2 管道上阀门的阀杆,其安装位置与朝向,除图中注明外,应尽量垂直正方向上(水平管)和朝便于操作的方向(垂直管);
      2 对于疏水阀、止回阀等的严格按产品说明书的要求进行安装;
      2 除图中注明外,所有支管阀门应尽量安装在离主管道距离最短的位置上;
      2 阀门手轮方向严格按施工图指示施工,施工图未注明的,以方便操作即可,但手轮不宜朝下,水平管道上的阀门,其阀杆一般应安装在上半周范围内。
      九、管道的静电接地
      2 每组专设的静电接地体,其接地电阻值应不小于 100 Ω。
      2 管网接地连接点的要求:装置区中各个相对独立的建(构)筑物内的管道,可通过与工艺设备金属外壳的连接,进行静电接地。管网内的泵、过滤器、缓和器等处应设置接地连接点。对金属配管中间的非导体管段,除需做屏蔽保护外,两端的金属管应分别与接地干线相接,或用 10mm2 多股铜芯绝缘电线跨接后接地。非导体管段上的金属管件应接地。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前