变频空调不制冷的原因是什么

杜丝祺 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • du845968102 2015-12-30 17:53

      一、故障代码包含的故障内容
        对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
        1、传感器开短路:传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
        2、高压压力、低压压力保护;
        3、四通阀转换故障保护;三相相序和缺相保护。
        过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
        4、运行检测参数
        制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
        制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
        压缩机热过载开关动作;
        室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
        检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
        室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
        当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
        二、检修分析及排故
        上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
        1、故障率高的特点
        根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
        (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
        (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
        (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
        空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
        零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
        (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
        (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
        (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
        (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
        (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
        2、故障保护时间的判断
        根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
        (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
        (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
        (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
        (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
        3、排查电路板内外原因
        熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
        (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
        (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
        象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
        通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或 12V及 5V电源异常,公共电源回路有断路等。
        不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
        (1)整机常规检查:
        观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
        遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
        室内、外风机是否运转。
        保护前的征兆。
        各传感器有无明显的开路、短路性。
        室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
        用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
        220V电压、工作电流的测量。
        室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
        拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
        拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
        变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
        (2)电路板的常规检查:
        保险丝,压敏电阻是否烧坏。
         12V, 5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
        复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
        遥控接收头、显示电路测量及代换。
        各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
        CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
        电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
        (3)制冷系统常规检查:
        制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
        电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
        (1)假若是三相控制一定要先调相序。
        (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
        (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括 5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
        (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
        (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
        6、辅助方法检查
        (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
        空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
        (2)利用调试功能判断传感器故障
        调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
        (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。

      3 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-12-30 18:06

      1、压缩机没有制冷剂了,加制冷剂。
      2、压缩机没油了,加油。
      3、电磁阀不换向:检测电磁阀是否正常 ,不通断的话就更换电磁阀。
      4、系统故障:检查毛细管是否脏堵、油堵或冰堵,如果空调时制冷时不制冷,一般是冰堵,如果用氮气吹管路吹出赃物或不畅通,说明脏堵或油堵,如果开系统没有制冷剂,说明制冷剂漏,检查漏点维修。
      5、压缩机故障:整机不制冷,打开系统,检查是否有足够的制冷剂喷出,确定是否是制冷剂泄露,无泄露,检查压缩机是否不排气。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-30 17:47

      你好,空调不制冷的原因有很多的,下面就两个方面给你介绍介绍:一、非空调故障引起1.   空气过滤网阻塞,导致制冷过慢。要及时清理过滤网。2.   温度调节开关所设温度不适当。3.   室外机前有障碍物,影响空调正常工作。清理掉或者将空调安装在无障碍物空旷地带。4.   房间门窗未关好,室内封闭没有做好。切忌不要频繁开关门窗,保持空调房间紧闭。5.有强烈阳光直射进来,或照射在空调上。建议在房间安上窗帘,大太阳的时候拉上窗帘。6.风量设于“低风”位置,空调低速运转。要达到制冷效果尽量加大风量。7.屋内人员过多,导致热量过大而一时无法快速调温。空调房间不要太多人,这是常识。8.室内面积太大,空调器的制冷量太小而无法达到实际的使用需要。这个问题在选购时就要注意,一定要根据房间面积选择合适的空调。例如1匹空调对应12~15平方米。9.屋内正在使用电热器具等发热体造成空调的功率不够以至于空调不制冷或制冷效果下降。尽量不要在同时使用大功率电器。10.供电的电压不够,如果经常性电压不稳,建议安装一个稳压器。二、空调故障引起1.氟利昂不够(俗称雪种不够),找专业人员检查是否缺氟,及时补充。2.外界环境温度过高导致空调不制冷,这种情况就没什么好的解决办法了。3.空调长时间不清洗。空调的清洗问题是空调保养中必不可少的环节。4.室外机与室内机之间的钢管过长,建议缩短钢管长度。5.主板问题,电路送不出电,要更换主板。6.如果刚买来的空调不制冷,那就要考虑是否空调存在质量问题,建议购买一线品牌空调,质量和售后都可得到保险。7.压缩机的问题,用的时候过长,压缩机老化,功效下降不足以前,像空调声音,震动比较大,就需要考虑是否压缩机问题了,此类问题只能找专业人员进行维护,或考虑购买新机。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。