      建筑工地施工用电的安全措施

      施工现场临时用电的“12345”定律

      施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。

      一、“1”是施工现场的一条电路

      施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。

      项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。

      施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。

      二、“2”是临时用电两级保护

      《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S.对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

      在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量,加大了用电成本留存了事故隐患。

      三、“3”是三级配电

      配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m.配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。

      配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要>1.3m0.6m

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-30 12:52

    一、用电管理:
    ⒈建筑施工临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
    ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
    ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
    ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
    ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
    ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒋施工现场临时用电安全技术档案:
    ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
    ⑵ 技术交底资料。
    ⑶ 临时用电工程检查验收表。
    ⑷ 接地电阻测定记录。
    ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
    ⑹ 电工维修工作记录。
    ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
    二、电工:
    ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
    ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
    ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
    ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
    ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
    ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
    ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
    ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
    三、安全距离与外电防护:
    外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
    ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
    ⒉安全距离:
    ⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
    ⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
    ⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
    ⒊外电防护:
    ⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
    ⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.
    ⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
    ⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
    ⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
    四、供电路线:
    架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
    ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16m ,铜线≥10m跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35m ,铜线不少于16m 。
    ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。
    ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。
    ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。
    ⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
    ⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
    五、电缆线路:
    ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
    ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
    ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
    ⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。
    六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:
    ⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
    ⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。
    ⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m。
    ⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
    ⑷ 配电室门应向外开。
    ⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。

    0 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-30 11:03

    建筑工地安全用电新规范内容:
    建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
    1 采用三级配电系统;
    2 采用TN-S接零保护系统;
    3 采用二级漏电保护系统。
    临时用电管理
    临时用电组织设计
    1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
    2 施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。
    3 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。
    4 临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
    电工及用电人员
    电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
    安全技术档案
    临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并应履行复查验收手续。
    外电线路及电气设备防护
    外电线路防护
    1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

    2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合规定。
    3 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合规定。

    4 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合规定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工临时用电安全技术措施是什么?
    • hll961714764 回答:一、“1”是施工现场的一条电路    施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。    二、“2”是临时用电两级保护    《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。    三、“3”是三级配电    配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。    • 施工现场临时用电 施工现场临时 施工措施 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程安全施工措施有哪些?
    • 7bd7ff 回答:1、防水施工宜采用深膜防水; 2、防水工程应该在隐蔽工程完成并验收后施工; 3、防水施工完成后做2次基水检测; 4、浴室防水层应该不低于1.8m; 5、地漏、阴阳角、管道处应多做一遍防水; 6、地漏应该采用防臭地漏; 7、冷热水管右冷左热; 8、水管尽量不要从地上走; 9、冷水管在墙里要有1cm的保护层,热水管要1.5cm; 10、装PPR管要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来; 11、水斗一定要尽量大; 12、龙头和台盆要配套,不然装不上去; 13、马桶安装不能用水泥,要用硅胶(白色); 14、马桶龙头安装好后要注意保护(成品保护); 15、买马桶时要考虑马桶的坑距; 16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水; 17、卫生间最好不要装电话,容易受潮; 18、卫生间镜子要考虑好尺寸,否则镜前灯容易装高了; 19、卫生间管道最好留检修孔; 20、强电、弱电不能穿在同一根管道里面;
    • 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 建筑工程施工合同范本 9个月前
  • 3 回答
    • 建筑施工环保措施有哪些?
    • 可惜没如果 回答:施工方案 (一)施工放样 我部技术部用全站仪测设箱涵的纵、横轴线,精确定位,经监理工程师复核无误后,进行施工放样。 (二)基坑的开挖 1.基坑的开挖应根据设计图的尺寸进行开挖,开挖界线为周边放宽50cm,以便于施工。当地质情况良好时,边坡可不设支撑;当容易塌方时,可设临时支撑,以保证边坡的稳定性。 2.基坑开挖完成后,基底达到图纸要求地基允许承载力。 3.据附近的地质情况,在箱涵基础的开挖过程中无地下水,可以不设排水设施。为了防止下雨时积水,在基坑附近挖积水坑,并在坑底的边缘挖排水沟通入积水坑,并由专人负责及时把积水坑中的水排干。 (三)箱涵的施工一般要求。 1、模板和脚手架 (1)模板 箱涵模板采用木制模板,其支撑用的脚手架、支撑杆、支架等使用质量合格的钢管支架、木材或经监理工程师同意的材料,并能满足尺寸和强度,以保证模板在砼浇注震捣和凝固过程中模板不发生超过允许的形变。结构表面外露的模板,挠度不大于模板构件跨度的1/400,结构表面隐蔽的模板,挠度不大于模板构件跨度的1/250。 (2)模板中的金属拉杆或锚杆,设置在距离砼表面50mm处,以便取出时不致损坏砼;当砼中间需设拉杆时,可以先埋设小塑料管,供穿拉杆使用,拆模后管中填注相同标号的砂浆。 (3)模板在安装和浇注过程中应保持规定的线形,直至砼充分硬化,重复使用的模板应始终保持其线形、强度、不透水性和表面光滑,在浇注前模板内必须清理干净,并取得监理工程师的同意。 (4)模板油必须使用监理工程师可以接受的模板油。 (5)模板接缝:模板接缝应该保持线形的美观。对于接缝不严密的模板,在中间夹一层海绵后,再对其固定,并且模板的水平缝和垂直缝应贯穿整个结构物。 (6)模板和脚手架的拆除 a.拆模前必须得到监理工程师同意。在模板拆除时,保证砼不致于因此损坏。 b. 对于不承重的侧模,当砼的强度达到2.5Mpa方可拆模;对于该结构物承重的模板,跨径大于3m,砼达到70%的设计强度方可拆模。 2、浇筑 (1)、混凝土浇筑作业应连续进行,如发生中断,立即报告工程师。 (2)、浇筑混凝土作业过程中应随时检验预埋部件,如有任何位移及时矫正。 (3)、混凝土由高处自由落下的高度不得超过2m,当采用导管式溜槽时应保持干净,使用过程要避免混凝土发生离析。 (4)、混凝土按水平层次浇注,用插入式振捣器时,捣实厚度不得超过30cm,同时要避免两层混凝土表面脱开。当分层浇注时,应在下层砼初凝前完成上层砼的浇注,上下层同时浇注时,上下层的浇注距离应保持在1.5m以上。 (5)、混凝土捣实 a. 振捣器根据实际情况,采用φ50振动棒(直径d=51mm,有效振动半径为直径的8~9倍),且工地配有足够数量良好状态的振捣器,以使发生损坏时备用。 b. 振捣器插入混凝土或拔出时速度要慢以免产生空洞。 c. 振捣器要垂直插入混凝土内,并要插入前一层混凝土里,但进入底层深度不得超过50mm。 d. 振捣器移动距离不得超过60cm(有效振动半径的1.5倍)。 e. 对每一振动部位,必须振动到该处砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒气泡、表面呈平坦、泛浆,注意严禁过振或欠振。 f. 使用插入式振捣器时,尽可能避免与钢筋、预埋件相触。 g. 在浇注底板和顶板时,最后一层使用平板振动器振实。 3、混凝土养护 (1)、混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快洒水养护,混凝土养护用水的条件与拌和用水相同。 (2)、混凝土模板覆盖时,应在养护期间经常使模板保持湿润,砼养护时,表面覆盖麻袋或草袋等覆盖物进行洒水养护,使砼的表面保持湿润。 (3)、每天洒水的次数,以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度,洒水养护的时间为7d。
    • 建筑装饰工程施工 环保建筑 施工措施 9个月前
  • 3 回答
    • 建筑施工安全管理措施有哪些?
    • 柠檬_6149 回答:建筑施工安全管理措施有: 一、施工现场总平面布置图、施工方法和施工技术均应符合消防安全要求。 二、开工前必须按施工组织设计中的防火措施,配置相应种类数量的消防器材设备设施。 三、施工现场的动火作业,必须严格执行动用明火三级审批审批制度安全规定及“十不烧”规定。现场动火作业人员需持有动火证,佩戴动火监护人袖标。 四、氧气瓶、乙炔瓶的使用、存放,必须符合规定的安全距离。 五、油漆、危险品、材料仓库,必须符合消防要求,配备适量的消防器材,并设置禁止明火的禁告牌。 六、施工现场的用电,应严格按照施工现场临时用电安全技术规范,加强一级箱到二级箱的巡检制度管理。电工必须每天填写巡检记录表,三级箱挂起离地60cm使用,电缆要架空使用,并有明显标志,一、二级配电箱要接地,以防发生电气火灾和漏电伤人。 七、发现火警的时候,应迅速地、准确的报警,并积极参加扑救。 八、定期或不定期的利用班前活动会向职工进行消防安全教育和普及消防知识,提高职工的消防知识和防火警惕性。 九、严格执行安全生产检查制度,发现火险隐患必须立即消除,对于一时难于消除的隐患,必须在确保安全的情况下,制定措施限期整改。 十、各房建单位要制定消防保卫机构和消防制度职责到人。 十一、对违反操作规定造成火灾的有关人员进行处罚,情节严重的依法追究刑事责任。 施工现场消防检查制度 1、各房建单位防火安全领导小组,每月对本单位组织一次安全防火大检查,对发现的不安全因素,立即进行整改。 2、专(兼)职防火人员对防火重点部位要坚持每天检查两次(班前、班后),对一般部位定期抽查,发现问题,及时督促整改.当安全与生产发生矛盾时,有权停止生产,及时整改火灾隐患,并及时报告领导。 3、施工班组每周要组织班长、工段长,对本单位的防火安全进行一次检查,对发现的问题,要及时组织整改并报防火负责人或质安部。 4、班组、部位要落实责任,坚持班前、班后自查,做到发现问题及时处理,防火安全情况要列入交接班内容。 5、各级防火安全检查情况,要留有记录,以便备查。 仓库防火安全管理制度 1、仓库管理应严格执行国家《仓库防火安全管理规则》要求,库存物资要分类、限额,并应留出必要的通道。化学易燃易爆物品应专库储存,井标明物品的名称、性质和灭火方法。 2、库内不准设立办公室、休息室,不准用可燃材料搭建搁层,并要经常保持清洁。 3、库内一般不宜安装电器设备,如确实需要,由电工按《电力设计技术规范》安装。 4、库内不准拉临时电线,不准设电熨斗、电水壶等电器设备。 5、仓库一般应采用天然采光,如确需照明,应采用白炽灯泡,其功率不得超过60W,严禁使用日光灯、碘钨灯,且线路的敷设和灯泡的安装应在通道上方与货物堆垛的距离至少应保持50cm以上。 6、仓库应单独安装电源刀闸箱,并设在库外,且应采取防雨、防潮等保护设施。 7、库内严禁吸烟和动用明火,并应设计醒目的禁火标志,非工作人员不经批准严禁入内。 8、仓库管理人员必须做到每日检查,及时消除火灾隐患。 9、库内应配足备齐相应消防器材并要有专人管理,落实责行,定期检查维修,保持完整好用。 易燃、易爆危险物品管理制度 1、管理和使用危险物品的工作人员,应熟悉危险品的特性、防火措施及灭火方法。 2、贮存易燃、易爆物品的仓库,耐火等级不得低于二级,要有良好的通风散热设备,定期测温检查。 3、贮存危险物品应按性质分类,专库存放,并设置明显的标志,注明品名、特性、防火措施和灭火方法,配备足够的相应的消防器材。性质,灭火方法相抵触的物品不得混存。 4、维修、检查设备机件,严禁使用汽油等易燃物品清洗。 5、对怕潮(如乙炔),怕晒(氧气瓶)等物品,不得露天存放,以防因受潮或曝晒而发生火灾、爆炸事故。 6、搬运和操作易燃、易爆危险物品应轻装、轻卸。严禁用产生火花的工具敲打和起封。 7、运输危险品必须专车运输,配备相应的消防器材,由懂其性质的专人押运,应办理运输手续,性质相抵触的危险品不得同车混装运输。 9、剧毒物品应专库存放,必须有双人双锁共同保管,一起领用, 一起退回。领用危险物品必须经单位领导批准,使用氰化物、氧化锌等剧毒物品应责成班组长级以上人员监督使用,随领随用,剩余退回。 安全用电管理制度 1、安装和维修电气设备线路,必须由电工按(电力设计技术规范,进行,严禁非电工人员乱拉乱接。 2、仓库的电器和线路必须按国家《仓库防火安全管理规则》进行安装。 3、施工队、仓库等消防重点部位,严禁私设使用电热器具(如电炉子、电热褥子、电熨斗等)。 4、严禁使用不符合规格的保险装置。电器设备或线路不得超负荷运行。 5、架空电力线不准通过建筑物和易燃、易爆物品堆垛上空。 6、电器设备的操作人员,必须严格遵守安全操作规程,工作时不得擅离岗位,并对设备定期检查.发现问题,及时报告电工修理,工作结束后必须切断电源,做到人走电断。 7、电工对本单位的电气设备和线路应经常检查维修,每年至少应进行两次绝缘摇测,发现短路和绝缘不良,应及时维修。 8、易燃、易爆施工队、仓库的电气设备、线路必须符合防爆要求。 9、电气设备着火时应首先切断电源,然后组织扑救。 消防器材管理维修制度 1、消防器材要放置在通风、干燥、取拿方便的地方。 2、对消防器材,应加强维修和保养,要保持整齐、干净、防锈蚀,不得曝晒、雨淋。对怕冻的器材,在冬季应采取防冻措施,使其处于完整好用状态。 3、对消防器材要定期进行检查,干粉灭火器、1211灭火器如果重量减少l/10,应补充药剂和充气。 4、消防器材的管理、维修,由安保部负责监管,各二级单位及专业分包单位的施工作业处、仓库部位的消防器材应定点、定人落实责任,负责管理。 5、消防器材无警不动,对挪用或损坏者应给予适当处理,情节严重的交公安机关,按消防条法和治安管理处罚条例之规定予以处罚。
    • 施工管理 施工现场安全管理 施工措施 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑施工管理措施有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1.检查及考核监理计划统计管理的严肃性。 ①:总包项目经理部,分包项目经理应树立强烈的计划管理意识,努力创造良好的工作环境,要求全员参与,使计划做到早、全、实、细,真正体现计划指导施工,工程形象进度每天有变化,工程得到有效控制。 ②:正式计划下达后,总、分包各职能部门应将指标层层分解,落实,并按指标的不同,实行各职能部门归口管理。 ③:计划的考核要严肃认真,上下结合,实事求是,检查形式分为分包自检和总包项目部检查两种,并以总包项目经理部考核结果为准。 2.考核要与经济利益挂钩 ①:通过与计划执行责任人签协议书等方式作为计划考核手段,尽量排除人为因素干扰。 ②:施工方案的制定能否满足计划要求,应与计划措施费的发放结合起来。 ③:工程进度款以完成实物工程量,质量为依据经考核(重点是成本,安全,进度,质量)后发放。 3.实行生产例会制。
    • 施工管理 施工现场安全管理 施工措施 3个月前