外墙脚手架怎么计算?

骆近涛 | 被浏览5091次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 99小小毛 2015-12-30 11:11

    外脚手架搭拆工程量按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以脚手架的搭设高度计算搭
    设面积以m2计算。门、窗洞口、空圈洞口等所占面积不扣除。
    一、建筑物外脚手架工程量按以下规则计算。
    1.外脚手架搭拆工程量按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以脚手架的搭设高
    度计算搭设面积以m2计算。门、窗洞口、空圈洞口等所占面积不扣除。
    2.外脚手架使用工程量按脚手架搭设面积乘以脚手架在施工现场的有效使用天数
    以"100m2·10天"为单位计算。
    3.脚手架搭设高度的确定。
    (1)有施工组织设计文件的,按照经审核的施工组织设计文件中的规定确定;无施工组
    织设计文件时,可按平均的设计室外地坪标高与建筑物的顶板面的结构标高(有女儿墙时计至
    女儿墙顶)的高度差,再加上1.5m综合取定。地下室外墙脚手架搭设高度为从设计室外地坪至
    底板垫层底高度。
    (2)同一建筑物高度不同时按不同高度分别计算。如果沿建筑物的顶层板外墙外边线的
    结构标高(有女儿墙时计至女儿墙顶)出现不同时:间断变化时(标高变化不连续,如局部突出屋
    面的楼梯间)可按不同高度分段计算脚手架的搭设高度;连续变化时(如坡屋面)按照平均标高计
    算脚手架的搭设高度。
    (3)当屋顶楼梯间、设备房平面面积大于屋顶平面面积的三分之一时,其脚手架工程量
    并入整个建筑物,高度计至屋顶楼梯间、设备房顶板结构标高(有女儿墙时计至女儿墙顶)。
    (4)当屋顶楼梯间、设备房平面面积小于屋顶平面面积的三分之一时,其脚手架工程量
    按其自身高度单独计算,按相应高度的单排脚手架子目执行。
    (5)建筑物上部外墙缩入或者裙楼上部塔楼缩入时,计算脚手架搭拆时应该分段计算搭
    设面积,但搭设高度步距应统一自室外地坪标高算起。
    (6)裙楼外墙边线与塔楼外墙边线间的距离1.5m的裙楼区段,单独按规定计算该区段脚
    手架,高度计至裙楼檐口(或女儿墙上表面);当裙楼外墙边线与塔楼外墙边线间的距离≤1.5m
    的裙楼区段,与该区段塔楼脚手架一并计算,高度计至塔楼檐口(或女儿墙上表面)。
    4.单排脚手架与综合脚手架的区分。
    (1)当沿建筑物外墙外边线的建筑物脚手架的搭设高度小于15m时,按单排脚手架计
    算;大于15m时,按综合脚手架计算。
    (2)建筑物上部墙体外边线挑出1.5m以上时,按照上层的外墙外边线凹凸长度乘以建筑
    物总高度计算外脚手架搭设面积;下部墙体缩入部分按照围护结构的垂直投影面积按相应自身
    高度的单排脚手架计算。
    (3)凹入部分的采光开井:当外口宽度(外墙结构间距)≤3.5m时,按凹入部分内侧外墙
    垂直投影面积计算单排脚手架,采光井外口不论有无连梁,均与外墙一并计算综合脚手架;当
    外口宽度(外墙结构间距)3.5m时,按凹入部分内侧外墙垂直投影面积以m2计算综合脚手架,
    采光井外口有连梁的,与外墙一并计算综合脚手架,无连梁的不计算脚手架。
    (4)石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,计算一面综合脚手架;墙厚大于40cm
    时,计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。
    (5)大型设备基础高度超过2m时,按其外形周长乘以基础高度以面积(m2)计算单排
    脚手架。
    (6)屋顶女儿墙内面超过屋面高度1.2m时,可按其内面垂直投影面积以m2计算单排脚
    手架。
    (7)围墙高度超过1.2m时,按相应垂直投影面积以m2计算单排脚手架,围墙单面装饰
    的按单面计算,双面装饰的按双面计算。

    1 评论

  • 一追再追 2015-12-30 17:04

    外墙脚手架计算方法:脚手架的计算参数 搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb。外脚手架、里脚手架均按墙面垂直投影面积以平方米(m2)计算,门窗洞口及空洞面积均不扣除。凡砌筑高度(除定额注明者外)在1.5m以上的各种砖石砌体均需计算脚手架。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-30 12:14

    外墙脚手架按外墙外边线长度(如外墙有挑阳台,则每只阳台计算一个侧面宽度,计入外墙面长度内,二户阳台连在一起的也只算一个侧面)乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度指室外设计地坪至檐口(或女儿墙上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子顶面)墙中心高度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙脚手架搭设高度是多少?
    • 你那么爱他_5924 回答:⒈立杆:纵横向立杆间距≯2m,步距≯1.8m地面应整平夯实,立杆埋入地上30~50cm,不能埋地时,立杆下应垫枕木并加设扫地杆。 ⒉横杆:纵横向水平拉杆步距≯1.8m,操作层大横杆间距≯40cm。 ⒊剪刀撑:四角应设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔四排立杆沿纵向设一道剪刀撑,斜撑和剪刀撑均应由下而上连续设置。 ⒋架板铺设:架高在4m以内,架板间隙≯20cm,架高大于4m,架板必须满铺。
    • 装饰设计费 吧台高度一般是多少 脚手架搭设 11个月前
  • 3 回答
    • 外墙脚手架施工方案求一份?
    • 倒叙_7629 回答:1、地基处理: 基坑回填每30cm厚一层用振动打夯进夯实,密实度采用环刀取样进行试验,夯实土层承载力达到60270KN/m2。再在夯实土层上现浇C15混凝土进行硬化,厚度100mm。所有脚手架的基础必须平整。基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空;并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅水沟排水。 2、立杆: 脚手架采用双排立杆、立杆顶端高出结构檐口上1.5m。立杆底部用单管底座。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3、大横杆: 大横杆置于横杆以上,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3m跨度不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接;其接头交错布置,不在同步、同距内。相邻接头水平距离不小于50cm。各接头距立杆的距离不大于50cm。 4、小横杆: 每一立杆与大横杆相交处(即主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆间距相同且根据作业层脚手板搭设需要,可在两立杆之间在等间距设置增设1-2根小横杆,其最大距不大于75cm。小横杆伸出外排大横杆边缘距遍不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外缘15cm边。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在主杆处相向布置。 5、纵、横向扫地杆: 纵横向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下及20cm处的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 6、剪刀撑: 本脚手架剪刀撑随立杆纵、横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。剪刀撑第6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45~60之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架连续布置。剪刀撑的一根斜杆扣立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥150cm并用不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。 7、脚手板: 脚手板采用竹板脚手板,长度不少于2.5m。在作业层下部架设一道水平***网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板以上与每一楼层相邻地方也要满铺一层脚手板,在外排立杆内侧满挂安全***网及做1.2m高防护栏杆。脚手板设量在3根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌铁丝筐绕2-3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。脚手板应平铺、满铺、铺稳接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置。避免出现探头及空挡现象。 8、连墙件: 连墙件采用刚性连接,垂直间距按楼层高3.0(除低层6.0)。水平距离4.5m。连墙杆用φ48×3.5的钢管,它与脚手架,建筑物的连接采用直角扣件。在结构每一对框架柱处设一组双杆筐柱式拉杆与框架柱拉结.在楼层楼板上,两框架柱间中点处,距结构处度1.5m(梁钢筋骨架固定)处予埋HRB335钢筋,用φ48×3.5的钢管与脚手架可靠拉结.在脚手架的转角处,于框架柱上双向设置上述筐柱式拉杆。在建筑物的首层设置两道连墙件。连墙件横竖向顺序排列,均匀布置与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆。靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 10个月前
  • 3 回答
    • 高层建筑外墙脚手架怎么施工?
    • Qyana 回答:  悬挑式脚手架的全部荷载都最终通过悬挑结构传递给建筑结构,因此,悬挑式脚手架的关键是悬挑结构,它必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能与建筑结构可靠连接,以将脚手架的荷载安全地传递给建筑结构。   按悬挑结构的构造形式不同,可分为斜拉式和下撑式两类。斜拉式是在由建筑结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉,钢丝绳另一端固定到预埋在建筑结构内的吊环上;下撑式是在挑梁端部下面加一斜杆支撑。   两类悬挑结构在实际工程中都有广泛的应用,但从受力及使用上各有特点:斜拉式悬挑结构的承载能力由受拉钢丝绳控制的,而下撑式悬挑结构的承载能力由下撑杆的受压稳定性控制,故在挑梁所耗用的材料以及制作、安拆的用工方面,斜拉式都低于下撑式,即受力形式更合理,能充分发挥组成悬挑结构的材料自身的性能;但在使用上,斜拉式不如下撑式方便。
    • 内外墙涂料施工 外墙保温施工方案 高层建筑外墙 9个月前
  • 3 回答
    • 外墙脚手架施工合同范本求一份?
    • Eternally 回答:甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》之有关规定,经甲乙双方协商,将 工程脚手架及附属设施跳板、安全网等(满足甲方施工的作业范围)承包给 搭设,该项目具体事宜,经双方协商一致达成如下协议: 一、工程内容: 该工程所有脚手架的搭设、拆除和挂安全网、水平网、材料的进出场、场内的转运及脚手架的管理等一切工序。 二、脚手架计算方式: 双排脚手架按垂直投影计算面积,满堂架按地面积计算(高度超过3.2米每增加3米计算一次增加层)。 三、合同价款: 本工程暂定面积为 m2,每m2单价按 元/ m2,工期为 个月,此单价中不含增值税发票。 四、付款方式: 乙方材料进场后一周内甲方支付10%备料款,脚手架搭设一半时支付合同25%工程款,全部脚手架搭设完成,验收合格交付使用后甲方支付35%工程款,余下30%尾款脚手架拆除完毕结算后付清。 五、工程质量: 脚手架搭设必须按建筑行业规范及需要搭设,整齐、牢固安全,做到万无一失,错固点不得栓在窗框、落水管、避设施及稳定性差的建筑部位上,按施工规定荷载设计搭设脚手架,立框图距不能大于2米,确保脚手架整体稳定、不移位、保证强度。 六、甲方责任: 1、甲方向乙方提供食、宿、水电方便,食宿水电费乙方自负。 2、甲方向乙方提供施工部位图纸。 3、督促乙方搞好文明安全施工。 4、甲方保证乙方所有进场脚手架材料能够出场。 七、乙方责任: 1、必须按甲方需求保证所承担的脚手架工程质量,符合脚手架质量验收规范要求,根据现场需要,按甲方意图拆除,保证甲方施工要求及工期,不能影响甲方进度。 2、搭设完成后派4人维护。 3、所有如因乙方责任造成的病、伤、残等大小事故均由乙方自行负责。 4、搭设工期:每个施工段自脚手架管进场之后15天内搭设完毕,如因乙方未按期交付使用,甲方有权拒付工程款并处罚。 5、如因工程需要,乙方应无条件满足甲方少量的零星搭设需要。零星搭设未超过500 m2的不再计量,超过部分扣除此量后另计。 6、本协议中未尽事宜,双方协商解决。 7、本协议一式两份,双方签字生效。 乙方: 甲方: 代表签字: 代表签字: 年 月 日 年 月 日
    • 油漆施工合同范本 围墙施工合同范本 外墙装修合同范本 8个月前