  • 一追再追 2015-12-30 17:04

    外墙脚手架计算方法:脚手架的计算参数 搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb。外脚手架、里脚手架均按墙面垂直投影面积以平方米(m2)计算,门窗洞口及空洞面积均不扣除。凡砌筑高度(除定额注明者外)在1.5m以上的各种砖石砌体均需计算脚手架。

    0 评论

  • q747572634 2015-12-30 12:14

    外墙脚手架按外墙外边线长度(如外墙有挑阳台,则每只阳台计算一个侧面宽度,计入外墙面长度内,二户阳台连在一起的也只算一个侧面)乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度指室外设计地坪至檐口(或女儿墙上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子顶面)墙中心高度。

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-30 11:11

    外脚手架搭拆工程量按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以脚手架的搭设高度计算搭
    设面积以m2计算。门、窗洞口、空圈洞口等所占面积不扣除。
    一、建筑物外脚手架工程量按以下规则计算。
    1.外脚手架搭拆工程量按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以脚手架的搭设高
    度计算搭设面积以m2计算。门、窗洞口、空圈洞口等所占面积不扣除。
    2.外脚手架使用工程量按脚手架搭设面积乘以脚手架在施工现场的有效使用天数
    以"100m2·10天"为单位计算。
    3.脚手架搭设高度的确定。
    (1)有施工组织设计文件的,按照经审核的施工组织设计文件中的规定确定;无施工组
    织设计文件时,可按平均的设计室外地坪标高与建筑物的顶板面的结构标高(有女儿墙时计至
    女儿墙顶)的高度差,再加上1.5m综合取定。地下室外墙脚手架搭设高度为从设计室外地坪至
    底板垫层底高度。
    (2)同一建筑物高度不同时按不同高度分别计算。如果沿建筑物的顶层板外墙外边线的
    结构标高(有女儿墙时计至女儿墙顶)出现不同时:间断变化时(标高变化不连续,如局部突出屋
    面的楼梯间)可按不同高度分段计算脚手架的搭设高度;连续变化时(如坡屋面)按照平均标高计
    算脚手架的搭设高度。
    (3)当屋顶楼梯间、设备房平面面积大于屋顶平面面积的三分之一时,其脚手架工程量
    并入整个建筑物,高度计至屋顶楼梯间、设备房顶板结构标高(有女儿墙时计至女儿墙顶)。
    (4)当屋顶楼梯间、设备房平面面积小于屋顶平面面积的三分之一时,其脚手架工程量
    按其自身高度单独计算,按相应高度的单排脚手架子目执行。
    (5)建筑物上部外墙缩入或者裙楼上部塔楼缩入时,计算脚手架搭拆时应该分段计算搭
    设面积,但搭设高度步距应统一自室外地坪标高算起。
    (6)裙楼外墙边线与塔楼外墙边线间的距离1.5m的裙楼区段,单独按规定计算该区段脚
    手架,高度计至裙楼檐口(或女儿墙上表面);当裙楼外墙边线与塔楼外墙边线间的距离≤1.5m
    的裙楼区段,与该区段塔楼脚手架一并计算,高度计至塔楼檐口(或女儿墙上表面)。
    4.单排脚手架与综合脚手架的区分。
    (1)当沿建筑物外墙外边线的建筑物脚手架的搭设高度小于15m时,按单排脚手架计
    算;大于15m时,按综合脚手架计算。
    (2)建筑物上部墙体外边线挑出1.5m以上时,按照上层的外墙外边线凹凸长度乘以建筑
    物总高度计算外脚手架搭设面积;下部墙体缩入部分按照围护结构的垂直投影面积按相应自身
    高度的单排脚手架计算。
    (3)凹入部分的采光开井:当外口宽度(外墙结构间距)≤3.5m时,按凹入部分内侧外墙
    垂直投影面积计算单排脚手架,采光井外口不论有无连梁,均与外墙一并计算综合脚手架;当
    外口宽度(外墙结构间距)3.5m时,按凹入部分内侧外墙垂直投影面积以m2计算综合脚手架,
    采光井外口有连梁的,与外墙一并计算综合脚手架,无连梁的不计算脚手架。
    (4)石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,计算一面综合脚手架;墙厚大于40cm
    时,计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。
    (5)大型设备基础高度超过2m时,按其外形周长乘以基础高度以面积(m2)计算单排
    脚手架。
    (6)屋顶女儿墙内面超过屋面高度1.2m时,可按其内面垂直投影面积以m2计算单排脚
    手架。
    (7)围墙高度超过1.2m时,按相应垂直投影面积以m2计算单排脚手架,围墙单面装饰
    的按单面计算,双面装饰的按双面计算。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙综合脚手架计算规则是什么
    • Hzl_8542 回答:脚手架工程量计算规则及说明         一、工程量计算规则         脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。      (一)综合脚手架         1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。         2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。         3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。         4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。         5.按综合脚手架定额计算时,除以上规定可增加计算的单项脚手架外,不得再计算其他脚手架。      (二)单项脚手架         1.外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手架工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等所占的面积。         2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。         3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。         4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下:   满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m)         5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。         6.悬空脚手架工程量按搭设水平投影面积以m2计算。         7.斜道工程量按不同高度以座计算。         8.烟囱及水塔脚手架工程量按筒径和高度以座计算。         9.电梯井脚手架工程量按单孔以座计算。         10.水平防护架工程量按铺板的水平投影面积以m2计算。         12.垂直防护架工程量按室外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘搭设长度以m2计算。         13.立挂式安全网工程量按架网部分的长度乘高度以m2计算。         14.挑出式安全网工程量按挑出安全网的水平投影面积以m2计算。         15.屋面防护栏杆按图示屋面檐口以延长米计算,楼层临边防护栏杆按图示临边长度以延长米计算。         16.楼梯防护栏杆按图示以水平投   影长度计算。         17.洞口垂直防护栏杆按图示洞口长度以延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长W宽度以m2计算。         18.挑脚手架工程量按搭设长度以延长米计算。
    • 脚手架管 脚手架验收表 踢脚线计算规则 1年以前
  • 3 回答
    • 高层外墙脚手架怎么施工?
    • dxjian 回答:施工阶段外脚手架肯定是跟结构一起上,并且结构施工时外脚手架与结构可以连接,有地方连接,但干挂石时,脚手架连墙件如不取消,石头无法施工,考虑在连墙件位置预留石头不挂,但后面石头无法施工,如从石头之间的缝隙连接,又怕损坏外墙。墙体为山墙,无窗户。
    • 内外墙涂料施工 高层外墙保温 外墙保温施工方案 12个月前
  • 3 回答
    • 外墙脚手架计算规则是什么?
    • 这妞很酷 回答:1、外墙脚手架是按垂直投影面积计算;综合脚手架按建筑面积计算; 2、外墙脚手架的计算规则:外墙按外围长度,高度:按设计室外地坪,有女儿墙的至女儿墙顶,无女儿墙的至檐口高度计算;综合脚手架计算规则:包括建筑面积和折层面积。建筑面积按有关规定计算。折层面积计算按以下规定执行,底层如需折层计算脚手架面积时,高度应按设计室内地坪。 (1)层高超过3.6米的多层工业厂房、公共建筑,每3.6米高折合一层,余数超过1.8米为一层,1.8米以内舍去不计. (2)建筑物内的技术层、设备管夹层、骑楼、过街楼底层,按一个折层面积计算。 3、外墙脚手架定义是:外墙脚手架是执行单项脚手架的建筑物或构筑物,凡操作高度在1.2米以上的砌筑工程装饰工程以及需搭设脚手架的现浇混凝土工程等,允许计算脚手架。综合脚手架的定义是:按设计室外地坪以上,按3.6米以内和3.6米以上分别计算的,并综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道等。此外,单层工业厂房还考虑了厂房屋架、吊车梁安装用的挑架子。
    • 脚手架管 脚手架验收表 踢脚线计算规则 10个月前