ppr热水管安装流程是什么

白欣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2015-12-30 13:07

      ppr热水管的安装流程如下:
      步骤1材料验收
      施工材料的好坏,直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所带来的隐患。安装前应严格检查水管,水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
      步骤2现场交底
      安装人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。
      步骤3管材切割
      为了安装过程中不必要的浪费行为,安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
      步骤4管材连接
      PPR水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。
      步骤5管道固定
      为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400—500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况走地槽的水管,砂浆填埋厚度需>100mm。
      打压验收要点
      水管安装结束后,要进行打压测试,所有安装完毕后的内丝弯需要安装闷头或三角阀确保密封。
      水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向管内打入≥0.6Mpa压力(一些厂家为了体现自身品牌管材的质量,建议管内压力0.8Mpa。),测压时间不低于30分钟,压力下降

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-29 18:18

      第一步:切管
      用管剪或切管器切管,去掉保温层约2公分。
      注意:切割时要把管子断面尽量剪平,否则会影响熔接效果。
      特别注意:采用细砂布进行表处理
      第二步:标线
      在材料熔接口上熔接深度线

      第三步:加热
      管材、管件同时插入模头
      注意:加热过短,受热不充分;加热过长,会导致管件塌陷。
      第四步:熔接
      管材管件从熔接器上取出,迅速、平衡、无旋转的插入到位。
      注意:连接时间过长,会导致连接强度不足或者连接不到位
      第五步:冷却
      熔接后必须冷却
      注意:在没有充分冷却前,应避免受扭,受弯和受拉。

      0 评论

    • ag123456 2015-12-29 16:43

        1. 应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。
        2. 管材和管件连接表面必须保持干燥、清洁、无油。
        3. 切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割管材断面应除去毛边和毛刺。
        4. 热熔工具接通电源,达到工作温度绿色指示灯亮后方能开始操作。
        5. 加热时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应按熔接工具使用说明书中执行。
        6. 达到加热时间后,立即把管材与管件从加热模具上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标记深度,使接头处形成均匀凸缘。
        7. 规定的时间内,刚熔接好的接头还可校正,但不得旋转。
        8. 熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出位置。
        9. 电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供,并应随环境温度的不同而加以调整。
        10. 管道安装时不得弯曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正,当与其他金属管道铺设时净距应大于100mm,且聚丙烯管道应在金属管道的内侧。
        11. 室内明装管道,应在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞,尺寸宜较管外径大50mm。管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出楼(地)面50mm。
        12. 管道穿越楼板、屋面时,应采取严格的防水措施,穿越点两侧应设固定支架。
        13. 暗敷在地坪面层下和墙体内的管道,应作好水压试验和隐蔽工程的验收与记录工作。
        14. 管道在穿基础墙时,应设置金属套管使安装更有保障。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 10小时前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。