钢结构厂房验收要点是什么?

关禄青 | 被浏览1239次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2015-12-30 11:00

    钢结构分部竣工验收要点有:
    15.0.1根据现行国爱标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定,钢结构作为主体结构之一应按子分部工程竣工验收;当主体结构均为钢结构时应按分部工程竣工验收。大型远见卓识结构工程可划分成若干个子分部工程进行竣工验收。
    15.0.2钢结构分部工程有关安全及功能的检验和见证测项目见本规范附录G,检验应在其分项工程验收合格后进行。
    15.0.3钢结构分部工程有关观感质量检验应按本规范附录H执行。
    15.0.4钢结构分部工程合格质量标准应符合下列规定:
    1、 1、 各分项工程质量均应符合合格质量标准;
    2、 2、 质量控制资料和文件应完整;
    3、 3、 有关安全及功能的检验和见证检验测结果应符合本规范相庆合格质量标准的要求。
    4、 4、 有前观感质量应符合本规范相应合格质量标准的要求。
    15.0.5钢结构分部工程竣工验收时,应提供下列文件和记录;
    1、 1、 钢结构工程竣工图纸及及相关设计文件;
    2、 2、 施工现场质量管理检查记录;
    3、 3、 有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录;
    4、 4、 有关观感捏检验项目检查记录;
    5、 5、 分部工程所含各分项工程质量验收记录;
    6、 6、 分项工程所含各分项工程质量验收记录;
    7、 7、 强制性条文检验项目检查记录及证明文件;
    8、 8、 隐蔽工程检验项目检查验收记录;
    9、 9、 原材料、成品质量合格证明文件、中文示志及性能检测报告;
    10、不合格项的处理记录及验收记录;
    11、重大质量、技术问题实施方案及验收记录;
    12、其他有关文件和记录。
    15.0.6钢结构工程质量验收记录应符合下列规定;
    1、 1、 施工现场质量管理检查记录可按现行国爱标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB中附录A进行;
    2、 2、 分项工程验收记录可按本规范附录J中表J.0.1表J.0.3进行。
    3、 3、 分项工程验收记录可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 503000中附录E进行。
    4、 4、 分部(子分部)工程验收记录可按现行国爱标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 503000中附录F进行。

    1 评论

  • 99小小毛 2015-12-30 00:20

    钢结构结构施工质量验收规范钢结构施工质量验收规范
    总则
    1为加强建筑工程质量管理,统一钢结构工程施工质量的验收,保证钢结婚工程质量,制定本
    规范。
    说明:1.0.1本条是依据编制《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和建筑工程质量验
    收规范系统标准的宗旨,贯彻“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”十六字改革方
    针,将原来的《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95与《钢结构工程质量验收评定规
    范》GB50205-95修改合并成新的《钢结构工程验收规范》,以此统一钢结构工程施工质量的
    验收方法、程序和指标。
    1.0.2钢结构工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低
    于本规范的规定。
    说明:1.0.2钢结构图纸是钢结构工程施工的重要文件,是钢结构工程施工质量验收的基本依据;
    在市场经济中工程承包合同中有关工程质量的要求具有法律效应,因此合同文件中有关工程质
    量的约定也是验收的依据之一,但合同文件的规定只能高于本规范的规定,本规范的规定是施工
    质量最低和最基本的要求。
    1.0.3本规范适用于建筑工程的单层、多层、高层以及网架、压型金属板等钢结构工程施工
    质量的验收。
    说明:1.0.3本规范的适用范围含建筑工程中的单层、多层、高层钢结构及钢网、金属压型板
    等钢结构工程施工质量验收。组合结构、地下结构中的钢结构可参照本规范进行施工质量验
    收。对于其他行业标准没有包括的钢结构构筑建,如通廊、照明塔架、管道支架、跨线过桥等
    也可参照本规范进行施工质量验收。
    1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。
    说明:1.0.4现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对工程质量验收的划
    分、验收的方法、验收的程序及组织都提出了原则性的规定,本规范对此不重复,因此本规范
    强调在执行时必须与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。
    1.0.5钢结构工程施工质量的验收除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的
    规定。
    说明:根据标准骗写及标准间关系的有关规定,本规范总则中应反映其他相关标准、规范作
    用。
    2.基本规定
    2.0.1钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应
    的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批
    的施工组织设计、施工方案等技术文件。
    现行国家标《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中表A.0.1的检查内容比较细,针对钢结构工程可以进行简化,特别是对已通过ISO-9000族论证的企业,,检查项目可以减少。对常规
    钢结构工程来讲,GB50300表A.0.1中检查内容主要含:质量管理制度和质量检验制度、施工
    技术企业标准、专业技术管理和专业工程岗位证书、施工资质和分包方资质、施工组织设计
    (施工方案)、检验仪器设备及计量设备等。
    2.0.2钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。
    说明:工质量验收所使用的计量器具必须是根据计量法规定的、定期计量检验意义上的合格,
    且保证在检定有效期内使用。不同计量器具有不同的使用要求,同一计量器具在不同使用状况
    下,测量精度不同,因此,本规范要求严格按有关规定正确操作计量器具。
    3.0.3钢结构工程应按下列规定进行施工质量控制:
    1 相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认
    可。
    2 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;
    3 采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品按本规范规定进
    行复验,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样;
    3.0.4钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部
    (子部分)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑
    工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应由一个或若干检验批
    组成,各分项工程检验批应按本规范的规定进行划分。
    钢结构施工质量的验收,是在施工单位自检合格的基础上,按照检验批、分项工程、分部(子
    分部)工程进行。一般来说,钢结构作为主体结构,属于分部工程,对大型钢结构工程可按空
    间刚度单元划分为若干个子分部工程;当主体结构时含钢筋混凝土结构、砌体结构等时,钢结
    构就属于子分部工程;钢结构分项工程检验批划分遵循以下原则:
    1 单层钢结构按变形缝划分;
    2 压型金属板工程可按屋面、墙板、楼面等划分;
    3 多层及高层钢结构按楼层或施工段划分;
    3.0.5分项工程检验批合各本规范合格质量标准应符合下列规定:
    说明:检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批
    的质量结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目,因此必须全部符合本
    规范的规定,这意味着主控项目允许有不符合要求的检验结果,即这种项目的检查具有否决
    权。一般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目。本条中80%的规定是参照原验评标
    准及工程实际情况确定的。考虑到钢结构对缺陷的敏感性,本条对一般偏差项目设定了一个
    1.2倍偏差限值的门槛值.。1 主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求;
    2 一般项目其检验结果应有80%及惟上的检查点(值)符合本规范合格质量标准的要求,且
    最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍.。 质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。
    3.0.6分项工程合格质量标准应符合下列规定:
    1 分项工程所含的各检验批均应符合本规范合格质量标准;
    2 分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。
    3.0.6当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理:
    1 经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收;
    2 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
    3 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安
    全和使用功能的检验批,可予以验收;
    4 经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按
    处理技术方案和协商文件进行验收。
    说明:本条给出了当质量不符合要求时的处理方法。一般情况下,不符合要求的现象在最基层
    的验收单元----检验批时就应发现并及时处理,否则将影响续检验批和相关的分项工程、
    (子)分部工程的验收。因此,所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态,这也是本规范以强化
    验收促进过程控制原则的体体。
    3.0.8通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程,严禁验收。
    说明:本条针对的是钢结构分部(子分部)工程的竣工验收。
    钢结构焊接工程
    5.1一般规定:1、适用于钢结构制作和安装中的钢构件焊接和焊钉焊接的工程质量验收。.
    2、钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分为一个或若干个检验批。
    3、钢结构焊接工程检验批的划分应符合钢结构施工检验批的检验要求。考虑不同的钢结构工
    程验收批其焊缝数量有较大差异,为了便于检验,可将焊接工程划分一个或几个检验批。
    4、碳素结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤
    检验。
    5.2钢构件焊接工程
    I主控项目5.2.1焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行
    行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用
    前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。
    检验方法:检查质量证明书和烘焙记录。
    5.2.2焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围
    内施焊。
    检查数量:全数检查。
    说明:5.2.2在国家经济建设中,特殊技能操作人员发挥着重要作用。在钢结构工程施工焊
    接中,焊工是特殊工种,焊工的操作技能和资格对工程质量起到保证作用,必须充分予以重
    视。本条所指的焊工包括手工操作焊工、机械操作焊工。从事钢结构工程焊接施工的焊工,应
    根据所从事钢结构焊接工程的具体类型,按国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》
    JGJ81等技术规程的要求对施焊焊工进行考试并取得相应证书。
    检验方法:检查焊工合格证及其认可范围、有效期。
    5.2.3施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工
    艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查焊接工艺评定报告。
    说明:5.2.3由于钢结构工程中的焊接节点和焊接接头不可能进行现场实物取样检验,而探
    伤仅能确定焊缝的几何缺陷,无法确定接头的理化性能。为保证工程焊接质量,必须在构件制
    作和结构安装施工焊接工艺规范。本条规定了施工企业必须进行工艺评定的条件,施工单位
    应根据所承担钢结构的类型,按国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81等技术
    规程中的具体规定进行相应的工艺评定。
    5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤
    不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准
    《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345或《钢熔化焊对接接头射结照相和
    质量分级》GB3323的规定。
    焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形点相贯线焊缝,其内部缺陷分级
    及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》
    JG/T 3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JG/T 3034.2、
    《建筑钢结构焊接技术规程》JGG81的规定。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-29 22:32

    钢结构厂房验收三大要点

    一、基础和支承面


    1钢结构建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和扬程、地脚螺栓(锚栓)规格和地位、地脚螺栓(锚栓)紧固应相符设计请求。


    2多层钢结构建筑以基础顶面间接作为柱的支承面,或者以基础顶面预埋钢板或者支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)地位的答应偏偏向应相符表5-2规则。


    3多层钢结构建筑采用坐浆垫板时,坐浆垫板的答应偏偏向应相符表5-3规则。


    4当采用杯口基础时,杯口尺码的答应偏偏向应相符表5-4规则。


    5地脚螺栓(锚栓)尺码的答应偏偏向应相符表5-5规则。


    二、钢结构钢构件施工和校对质验收要点


    1钢结构钢构件应相符设计请求、规范的规则。运载、堆放和吊装等形成的钢构件变形及涂层零落,应运作改正和修复。


    2钢结构设计请求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧靠,且边缘最大间隙不应大于0.8mm


    3钢结构名义应腌臜,结构关键名义不应有疤痕、泥沙等污垢。


    4当钢构件施工在混凝土柱上时,其支座核心对定位轴线的偏偏向不应大于l0mm当采用重型混凝土屋面板时,钢梁(或者桁架)距离的偏偏向不应大于10mm


    5多层与高层钢结构中钢平台、钢梯、栏杆施工应相符现行中国规范《流动式钢直梯》GB4053.1流动式钢斜梯》GB4053.2流动式防护栏杆》GB4053.3流动式钢平台》GB4053.4质验收要点规则。


    三、钢构件验收获品掩护

    1.高强度螺栓、栓钉、焊条、焊丝等堆放在库房的货架上,堆放层数至多不胜于四层。


    2.钢构件堆放请求场地平坦、结实、腌臜、枯燥,堆放划一,下垫枕木,并做到防变形、防锈蚀。


    3.不得对已竣工构件恣意焊割,空中堆物。对安装终了并经检验象样的焊缝、节点板处应立即运作清算,并按请求运作开启。


    4.吊装钢结构就位时,应湍急降落,不得碰撞已施工好的钢结构。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 泥瓦工验收要点是什么
    • 齐齐宝贝070704 回答:验收标准: 1、墙角粉刷必须在一条直线上,墙面粉刷做到平整收光。 2、瓷砖的剖面排放,必须注意美观,边角剖面的直条应放在比较陷落的拐角为宜。 3、镶贴瓷砖须按照室内装饰标准找出地面标高,按墙体面积计算纵横片数,并弹出水平线和垂直控制线。 4、墙地砖与基层应粘结牢固。四角平稳、不得起翘、空鼓等问题出现,所有出水口及插座开口。大小必须符合要求。不得影响整体美观。 5、墙地砖砖缝不得大于1.5毫米,勾缝均匀,施工完善后业主签字验收所有瓦工垃圾清理干净。
    • 装修瓦工费用 泥瓦工 硅藻泥是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 家装水电改造验收要点和技巧是什么,求攻略~~
    • hu136535792 回答:第一步:水电验收步骤与工具 验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距 离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查, 如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。 第二步:水电材料检查须细致 水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。这次小编采访的工地,所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中,铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次,包裹电线的线管使用联塑PVC管。 第三步:水电管布局检查 管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
    • 收纳技巧 装修攻略 水电改造验收 2年以前
  • 3 回答
    • 隐蔽工程验收要点是什么?
    • 随意夜风 回答:隐蔽工程验收要点 隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等,结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。 隐蔽工程验收:隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程 目录 1简介 2验收标准 3验收制度 4相关规范 5相关责任 6注意事项 简介 : 隐蔽工程验收是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。一般包括给排水工程、电器管线工程、防水工程等。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,所以必须做好隐蔽工程的验收工作。 施工图(5张) 验收标准: 一、电路质量验收标准 1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯。 二、水路质量验收标准 1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个。[1] 验收制度: 为了进一步加强工程的质量管理,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足设计和规范要求,特制定《隐蔽工程验收制度》。 一、 验收人员:工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。 二、 验收时间:隐蔽工程应提前一天报验。 三、 验收内容:土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。 四、 验收程序和规定: 1、 隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。 2、 隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。 3、 基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。 4、 隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。 5、 隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。 6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。 7、 隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。 五、 隐蔽工程验收程序 隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,按照《隐蔽工程验收控制程序》办理。 具体包括: 1、 基坑、基槽验收 建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要求尽快现场确认土质是否满足承载力的要求,如需加深处理则可通过工程联系单方式经设计方签字确认进行处理。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。 2、 基础回填隐蔽验收 基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》的要求,请质监站进行取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。 3、 砼工程的钢筋隐蔽验收 (1)对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成分检验,合格方可批量进场。 (2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸的要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》的要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》的要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。 (3)对钢筋保护层按设计要求验收。 (4) 对验收中存在不合要求的要发送监理整改通知单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。 4、砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。 砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。 5砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收 砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需要查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。砌体要查验原材料合格证,砂浆配合比,砂浆试压报告等有关材料是否齐全,现场查验抗震构造拉接钢筋设置是否恰当,砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。 参加验收的主要有工程部工程师、市质量监督检查站工程师、监理工程师、设计单位代表、施工单位代表。验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签,如验收存在问题,要发监理整改通知单限期整改,整改合格后在组织上述人员进行复检,复检合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。[2] 相关规范 一、一般规定 1、基底工程施工前必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程办好验收及交接手续。 2、基底工程所选用的材料,其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。 二、吊顶基底工程 适用于各种金属饰面板、纸面石膏板、木质板,矿棉吸声板、玻璃棉板、花栅、玻璃饰面板为面层的吊顶基底工程。[1] 相关责任: 因为隐蔽工程在隐蔽后,发生质量问题后,还要重新覆盖和掩盖,造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。 发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。[1] 注意事项: 1、给排水工程 由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。 2、电器管线工程 一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线„„为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A等,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。 地板基层 实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,再铺复合地板。 4、护墙基层 护墙板有平板式和凹凸式。做法是先在墙面上刷一层冷底子油,然后安装30mm*40mm木龙骨,在此基础上钉多层板或细木工板,最后钉饰面夹板。为防止发霉,在护墙板上部开一系列直径为6mm的勇气孔。 5、门窗套基层 先排设龙骨,然后钉细木工板或密度板,表面用饰面夹板钉木线条。注意密度板预告要用水浸泡,避免日后膨胀。 6、吊顶基层 吊顶材料有石膏板,灰板,夹板,铝合金扣板,塑料扣板,磨纱玻璃,彩绘玻璃等,龙骨分木龙骨和轻钢龙骨。吊顶开裂的现象经常出现,如使用弹性腻子嵌缝,并贴尼龙绑带,可以改善这种情况。 隐蔽工程完工后,需验收,确保不留隐患,合格后才能进行后续施工。否则今后发现问题,需要返工,既影响质量,又拖延工期。业主和承包方都将蒙受损失。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 2年以前
  • 3 回答
    • 装饰装修工程竣工验收的要点和要求是什么
    • Lin_4987 回答:一、施工单位竣工自检 1、施工单位首先自行组织预验收。一方面检查工程质量,发现问题及时补救;另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全,并汇总、整理装订有关技术资料。 2、自验的标准应与正式验收一样,主要依据是:国家(装饰装修质量验收规范),工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求;工程质量是否符合国家规定的标准和要求,工程是否达到合同规定的要求和标准等。 3、参加自检的人员,应由项目经理组织生产、技术、质量以及有关的施工员等人员共同参加。 4、自验的方式,应分层分段、分项地由上述人员按照自己主管的内容根据施工图和工艺流程逐项进行检查,找出漏项和需修补工程,及时处理和返修。 5、复验。在施工单位自我检查的基础上,并对查出的问题全部修补完毕后,通过复验,解决全部遗留问题,为正式验收做好充分的准备。 二、建设单位组织验收 1、施工单位应提前2日向建设单位送交《竣工验收通知书》,建设单位在收到通知书后3日内应组织验收。 2、装饰工程施工单位向建设单位递交竣工资料。 3、建设单位组织装饰工程施工单位和设计、监理单位对工程质量进行验收,并邀请装饰办现场监督验收。 1)集中会议,各方介绍工程概况及装饰施工的有关情况; 2)分组分专业进行介绍; 3)再集中分组汇报检查; 4)提出验收意见,明确具体交接时间、交接人员。 4、签发《装饰工程竣工验收报告》并办理工程移交。建设单位、设计单位、质量监督、监理单位、施工单位在《竣工验收报告》上签字盖章。 5、在交工过程中发现需返修或补做的项目,可在装饰工程保修承诺书上注明修竣期限。 6、办理装饰工程档案资料移交。 7、建设单位应当提供装修工程室内环境污染物浓度检测报告。 8、建设单位应当自装修竣工验收合格之日起15日内,将竣工验收报告、公安消防等部门出具的认可文件以及竣工资料报市装饰办备案。 三、装饰办监督验收 1、装饰办收到申请人的装饰竣工验收监督的申请后,确定验收时间,派出监督验收人员。 2、依据国家《装饰装修工程质量验收规范》对装饰工程完成情况是否符合施工图纸和设计使用要求,工程质量是否符合国家规定的标准和要求,审阅竣工资料以及执行国家装饰工程强制性标准情况。 3、经监督检查,验收的人员、组织形式、程序是否符合要求。 4、参与各方填写《装饰工程竣工验收报告》,待竣工资料送达装饰办备案后,装饰办签署《装饰装修工程消防验收意见书》
    • 建筑工程竣工验收 工程竣工验收备案 工程竣工验收资料 2年以前
  • 3 回答
    • 钢结构厂房竣工验收资料有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:包括进场原材料、构配件钢结构工程检验批及分项工程质量验收记录、钢结构子分部工程质量验收记录、子单位工程质量竣工验收记录、子单位工程质量控制资料核查记录、子单位工程安全和功能核查资料及主要功能抽查记录等质量验收资料及其各类质量证明文件,施工方质量、技术管理等竣工资料,以及建设、监理方竣工验收资料等。
    • 竣工验收资料有哪些 竣工验收资料 工程竣工验收资料 2年以前