屋面防水施工工法谁知道?

郑伟光 | 被浏览308次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2015-12-29 13:49

    1、 工艺流程
    基层表面清理→刷冷底子油→附加层处理→SBS改性沥青防水卷材铺贴→检查验收→保护层施工。
    基层清理:彻底清扫基层表面杂物及灰尘,并涂刷冷底子油。
    冷底子油的涂刷:在水泥砂浆面层上均匀涂刷冷底子油一道,小面积或细部可用毛刷蘸油涂刷,涂刷要示均匀一致,不得有露白见底等现象存在.干燥2-4小时.
    附加层处理:所有的阴、阳角、转角处均空铺一层卷材附加层,其铺设方法是将卷材裁成500mm宽,搭接宽度为150mm,如粘贴两层可省去。
    2、卷材粘贴:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用。以平面(水平找平层面)距边墙600mm处为卷材搭接起点,平立面卷材长边搭接宽度100mm,短边搭接宽度150mm。粘贴时,用汽油喷灯从卷材与粘巾基面成60度夹角,均匀往返烘烤,卷材加热时间不易过长或过短,以刚烤出沥青油为最好。手扶卷材两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好。上下两层卷材错开1/3幅宽。
    3、卷材的接缝处理:无论是垂直面或水平面上的卷材,它的长边及短边搭接宽度应不小于100mm及150mm,卷材搭接缝处用喷灯加热,用抹子把边均匀细致的封好。
    4、女儿墙卷材的粘贴:女儿墙体处卷材的粘贴:铺设立面,卷材自下向上进行,为了便于操作,卷材长度裁成2m左右,铺贴时先将卷材下段用热熔法粘住,然后一个人随着喷灯的移动自卷材下面开始,向上及左右两侧用力压平、压实,以挤出的沥青油为好,高度距平面不小于600 mm。
    女儿墙面做防水前,应先清除砼墙,接搓处的跑浆等砼疙瘩,割除墙面穿墙螺杆头,呈“凹”形,凹处用防水砂浆抹平,墙面整体用水泥砂浆找平,干燥至含水率小于9%,方可进行防水卷材粘贴。
    5、出屋面管道套管处铺贴:如果套有法兰盘时,应将卷材贴在法兰盘上,粘贴宽度不小于100 mm,铺贴前须将套管上的锈蚀,杂物清刷干净。如果套无法兰盘时,应增加一个圆环形和长条形附加层。

    0 评论

  • prettygirl 2015-12-29 13:29

    钢结构屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。 (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。 (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。 外墙防水施工方案 一、1、基层处理: 去除所有附着物及砼梁柱外胀等缺陷修整合格。 砌体与梁、柱间隙用钢网处理。 除粘土砖墙外其它墙体必须界面砂浆处理。 2、界面层: 界面砂浆按界面剂:32.5#水泥:中砂=1:1~1.2:1~1.2配制搅拌均匀。 辊涂或甩涂(也可喷涂),勿漏涂。 涂后2小时进行防水砂浆施工。 二、防水砂浆施工: 按水泥:中砂=1:2.5~3比例掺入水泥用量的10%硅质防水剂,搅拌均匀。 防水砂浆厚度20㎜,二抹二压一次成活,收水时二次压光。 伸缩缝根据设计要求确定,防水砂浆层连续超过6米必须设伸缩缝(6米以内可不设伸缩缝)。

    0 评论

  • ddd_3192 2015-12-29 13:20

    1、基层预处理施工工艺
    A、基层检查
    施工前应检查屋面基层状况以确保屋面干净、平整、无冰冻物、无潮湿、疏松颗粒、凸出物或其它可能妨碍防水系统粘结性力的杂物。
    B、基层预处理
    1)对不需防水的区域进行防护;
    2)用扫帚、毛刷清扫灰尘及其它疏松附着物;
    3)对伸出管道、落水口、缝隙连结处、拐角处,应用瑞芙特防水系统进行预先单独处理(一层瑞芙特基层涂料加尺寸合适的缝织聚酯布加一层瑞芙特基层涂

    料)。

    2、防水系统施工工艺
    A、在已预处理好的区域涂一层瑞芙特基层涂料,当其仍湿润时,把缝织聚酯布直接铺于其上,用刷子将其刷平,确保缝织聚酯布不起泡、不起皱,缝织聚酯布搭接宽

    度约为5-10㎝;
    B、用瑞芙特基层涂料浸透缝织聚酯布至全干(约12小时);
    C、然后涂两层瑞芙特表层涂料(隔热、抗紫外线),瑞芙特基层涂料的单层覆盖率为36平方米/5Gallon(约20升)

    3、施工工艺注意事项
    A、每次施工完毕,滚筒或刷子必须用清水清洗并浸泡至下一次施工;
    B、不需防水系统的区域应立即用清水清洁。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁知道复合土工膜施工方法?
    • hu136535792 回答:施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找​‌‌平基面,然后再铺设,铺设时不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,最后在所铺的两布一膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层。施工时,应尽力避免石块直接砸在上,最好是边铺膜边进行保护层的施工。两布一膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固,连接部位要涂刷乳化沥青(厚2mm)粘接,以防该处发生渗漏。施工接缝处理是一个关键工序,直接影响防渗效果。一般接缝方式有:①搭接:搭接宽度宜大于15cm;②热焊:宜于稍厚的土工膜基材,焊缝搭接宽度不小于5CM.(不推荐胶接,长时间水浸泡易开胶,防渗效果差.) 。1.2mm,1.5mm,2.0mm的规格最为常用 HDPE土工膜和LDPE土工膜及 防水板的性能特点如下: ////HDPE土工膜和LDPE土工膜是一种柔性防水材料,具有很高的防渗系数(1×10-17 cm/s); ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有良好的耐热性和耐寒性,其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃;  ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有很好的化学稳定性能,能抗强酸、碱、油的腐蚀是好的防腐材料;  ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有很高的抗张力强度,使它具有很高的抗拉强度能满足高标准工程项目需要;   ////HDPE土工膜和LDPE土工膜具有很强的耐候性,有很强的抗老化性能,能长时间裸露使用而保持原来的性能;   ////HDPE土工膜和LDPE土工膜的整体性能,HDPE土工膜有很强的抗拉强度与断裂伸长率,使HDPE土工膜能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用 两布一膜的应用范围 环保环卫工程(如生活垃圾填埋场,污水处理厂,有毒有害物处理场,危险品仓库,厂房等) 水利土木工程(河湖水库堤坝防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等) 市政工程(地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园防渗,污水管道内衬等) 园林绿化(人工湖,池塘,高尔夫球场的水塘底衬,护坡等) 石化(化工厂,炼油厂储油池防渗防污,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层) 矿业(洗选池、堆浸池、堆灰场、尾矿坝防渗防污等)交通设施工程(公路的基础加固,涵洞的防渗)农业(水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗)水产养殖业(鱼塘,虾池的内衬)等。 因为传统养殖方法已经不适合养殖户们使用,他们之前大部分挖个大土坑,或者再好用水 泥砂浆磨平,现在南方雨水比较大,很多池塘出现漏水的情况,所以防渗成为他们养殖的首要选择,而大规模用水泥的话,造价太高,又不稳固,极易出现漏水的情 况,所以,一种新型防渗材料就应运而生,这种材料就是土工膜规格有100g/0.2mm/100g,500g ,150/0.2/150,600g 200g /0.3/200g,700g 200g/0.3/200g,800g,200/0.2/200g,900g,250g/0.4 /250g,1000g,250/0.5/.250g等,一布一膜,400克,200g/0.2mm,500克,200g/0.3mm 300g /0.2mm 600克,300克/0.3毫米,400克/0.2毫米,700克,0.4/300克,0.3毫米/400g,800克,400克 /0.4mm,900克,500g/0.4mm,1000克,500g/0.5毫米
    • 土工膜 膨润土 玻璃贴膜施工 2年以前
  • 3 回答
    • 倒置式保温防水屋面施工工法是什么
    • 请叫寡人大王 回答:您好!倒置式防水保温屋面施工工法是将保温绝热层放在防水层上方的施工工法,反之就是将保温绝热层放在防水层下方的传统屋面施工工法。由于传统工法施工的屋面防水层直接受自然环境影响,老化速度快,使用寿命短,防水层老化破坏后就得彻底翻修,这是传统屋面构造不可避免的弊端。随着新型保温绝热材料在建筑领域的推广应用,新型的屋面构造也应运而生,倒置式防水保温屋面就是其中一种。倒置式防水温屋面把保温绝热层放在防水层之上,使防水层免受温差、紫外线和外界或人为撞击的破坏,从而改善了传统屋面构造存在的弊病,有效地延长了防水层的使用寿命,经诸多工程验证均收到了良好的效果。 1.特点 本工法可有效的延长防水层寿命,长达30年-50年,是传统屋面工法使用寿命的3-5倍。本工法操作方便,劳动效率高,与传统屋面相比综合造价经济。 2.适用范围 本工法适用于各种形式的屋面,如:平屋面、斜屋面等。特别对于昼夜、冬夏温差较大的地区,以及防水层受外界破坏严重的屋面工程,其优越性体现得更为显著。 3.工艺原理 倒置式防水保温屋面施工工法的工艺原理关键在于保温绝热层在防水层的上方或下方对防水层受自然环境影响的巨大差别。 4.工艺流程及操作要点 倒置工法施工细节 4.1平屋面施工法 4.1.1将基层清理干净,同时将突起点做适当整平。 4.1.2基层必须干燥,要求含水率低于8%。基层含水率的测试方法为:在正午阳光充足时,取 1m×1m卷材铺于基层上,3—4小时后掀起无水印即满足要求。 4.1.3拐角处用水泥砂浆抹八字角。 4.1.4涂刷基层处理剂:基层处理剂一般为溶剂型橡胶改性沥青粘剂。将基层处理剂均匀涂刷在基层,要求厚薄均匀,形成一层整体。 4.1.5铺贴附加层卷材:基层处理剂干燥后,按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材,根据工程实际,必要放线时,放线施工。 4.1.6热熔铺贴大面防水卷材时,应注意火焰的大小和移动速度,以卷材表面刚刚融化为好(此时沥青的温度应为200℃—230℃之间),火焰喷灯与卷材的距离0.3m左右。若火焰小或距离远,卷材表层融化不够,与基层粘结不牢。 4.1.7第一层热熔卷材铺贴完后进行热熔封边,用抹子或开刀将接缝处融化的沥青抹.
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 室内防水施工规范谁知道的?
    • Hzl_8542 回答:楼顶防水一般须铺设软性防水层和刚性水泥层,须严格按照施工方法施工,可保屋顶有效防水几十年(施工质量而定)。    软性防水层的铺设    一、材料    1、油毛毡:须符合CNS   10410   A2158的规定。    2、防水油膏:为混凝土或圬工面的封隙底涂油和油毛毡粘合涂油。 二、施工    1、准备工作    ⑴屋顶上的摆置:勿将材料集中放置于楼板以避免超过结构设计载重。 ⑵天气情况:不得在不利施工的天气下或气温变化超出制造厂商推荐的范围情况下施工,仅可在天气良好时进行施工。    ⑶施工面准备:防水层施工前铺设面应彻底清洗,彻底清除油污、灰尘、碎石等杂物。   2、铺设    ⑴施工面处理 A、施工面平面与墙面交角,应用1:3水泥砂浆粉成弧形或钝角。 B、沿墙折起的防水层收边,应能伸嵌在墙身内。 C、施工面施工前应充分干燥,表面干净无杂物。 ⑵铺筑防水油膏和油毛毡    A、先将油毛毡按照施工面规格形状剪裁准备好。    B、防水油膏须放在容器内用火加热,保持高温,以油膏不过粘稠为好。    C、落水口四周在整体铺贴油毛毡前,应先加强以油毛毡剪成扇形,用热防水油膏铺贴成直径不小于50厘米的圆,防水膜应伸入落水管至少3厘米。    D、在施工面上涂铺一层的热防水油膏,每平方米不得少于4公斤,涂抹均匀,不得留有空隙、气泡。在热油膏涂抹同时,将准备好的油毛毡自屋檐檐口开始铺压其上并粘牢,以后每两卷油毛毡间应重叠不得少于15厘米,重叠区同样要涂铺热防水油膏粘牢。   E、油毛毡的铺设,应按屋面形成的坡度,使所有搭接处,以高处往低处相互密接。按坡度先铺低的,再铺高的,使位置高的油毛毡重叠在上。(屋面坡度一般为2%~3%,当屋面坡度小于3%时,油毛毡宜平行于屋脊。当屋面坡度在3%~15%时,油毛毡宜垂直或平行于屋脊。)    F、依上法铺筑第二层热防水油膏及第二层油毛毡,上下两层油毛毡搭缝应予错开铺设。第二层防水油膏每平方米不得少于2公斤。    G、铺筑油毛毡时,不得有翘边、皱折、气泡、破裂等缺失发生。    H、油毛毡铺设至女儿墙及其它突出施工面时,应斜角弯折铺于垂直面上至少25厘米,并以砖块压砌入墙内,或嵌入墙上预留压边缝内,并以防水嵌缝剂封口。    I、上述各层铺筑完成后,在整个面上,再均匀的涂抹一层热防水油膏,每平方米不得少3公斤。    刚性水泥层的铺设    一、材料    1、塑料彩条棚布:宽度8米为佳,不低于4米。    2、水泥、细沙、小石子等。 二、施工    1、待软性防水层充分冷却后,将塑料彩条棚布铺设其上形成浮筑层(两块棚布须重叠),起刚性水泥层和软性防水层滑动间隔用。 2、铺设5厘米厚的细石混凝土,内用4毫米直径的铁丝结成孔径小于10×10厘米的铁丝网,加强混凝土的抗拉力。    3、刚性水泥层与女儿墙、立墙间留分格缝,可有效地防止其开裂。    4、大面积屋顶须设置分格缝,缝隙2厘米,钢筋在分格缝必须分开。混凝土充分干透后,分格缝内清扫干净,并填充防水油膏。分格缝因顺坡度设置并错开软性防水层接缝。因分格缝的防水质量难保证,必须严格操作。 5、刚性层铺设时,表面必须形成坡度,加快积水排出屋面。   整个防水屋面铺设完毕后,防水层由七层组成:防水油膏、油毛毡、防水油膏、油毛毡、防水油膏、塑料彩条棚布、混凝土。    施工注意事项   由于以下原因可造成屋顶防水不能达到使用年限:    1、屋顶施工面凹凸不平或基层没有清扫干净,从而有杂土等灰尘混入,油膏与屋顶混凝土基层间形成隔离层。    2、施工面混凝土质量差,容易起沙。    3、施工面清洗后未充分干透,施工后形成水汽,从而使防水层产生气泡。    4、铺涂热防水油膏时未均匀涂抹,出现缝隙和气泡。    5、屋顶面积较大,分格缝的设置不合理。    6、分格缝填充防水油膏时,因分格缝内不干净,油膏不能充分与混凝土粘合,导致防水不合格。    7、铺设油毛毡时油膏未铺均匀,厚度不够,油毛毡未粘牢,有翘边、皱折、气泡、破裂等。    8、软性防水层未包屋檐、上内墙低于25厘米。    9、刚性水泥层坡度不够或不平整,使积水不易排出。 希望我的回答对你有帮助。
    • 栏杆规范 屋面防水施工方案 水电安装规范 1年以前