地下车库防排烟设计规范是什么?

该用户已注销 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-29 17:00

      规范:1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号.作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号并应由消防联动控制器联动控制排烟口 、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。2 但由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器动控制排烟风机的启动。4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的280°C 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

      1 评论

    • ag123456 2015-12-29 15:36

      一般车库要有消防送风(即补风),排烟系统。也要有平时的通风系统。一般平时通风都是利用消防送风排烟系统。但,平时的通风的风量小于消防,因此,排烟系统的风机多数采用双速。平时用低速通风,消防用高速排烟。
      功能房是否排烟,要看消防可能性。比如水泵房一般考虑平时通风。电房要考虑事故排风及平时通风。
      一般单层车库可以考虑设置采光井进行平时通风采光。消防排烟还是必须采用机械。

      1 评论

    • 灯泡大怪兽 2015-12-29 13:35

      你好, 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。
      1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。
      1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
      1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅);
      1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。
      1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。
      1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
      1.0.6 高层建筑的防火设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。

      0 评论