装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室丙纶防水要怎么做?

明明 | 被浏览148次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2015-12-29 13:39

    地下室丙纶防水施工方案
    一、工程概况
    Xx工程,建筑面积为26004.9㎡,框架结构,屋面防水等级为二级,二道防水设置,底下一道防水层为合成高分子防水卷材,上面一层为4cm厚细石混凝土。其中大屋面(即屋面一)为倒置式保温上人屋面,小屋面(即屋面二)为非保温上人屋面。
    二、编制依据
    建筑施工图纸和设计变更文件。
    《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。
    其他相关技术资料。
    二、准备工作
    材料
    应有产品合格证书和性能检测报告,防水卷材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按下列规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。
    对进场的卷材进行规格尺寸和外观质量检验(折痕、杂质、胶块、凹痕,每卷卷材的接头 ),并在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。
    物理检测内容:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。
    技术准备
    熟悉施工图纸及相关规范。
    做好技术交底工作和工人的安全教育。
    基层要求
    屋面找平层验收合格,并将表面清理干净,无酥松起砂起皮以及过大的裂缝现象。
    三、防水卷材施工
    铺贴防水卷材的一般要求
    本工程防水卷材铺贴方向选用平行屋脊的方式施工,施工用的材料应是合格品并经过试验合格后方可使用,铺贴前应对基层进行认真的检查,发现问题处理后方可施工;严格按产品说明书施工,并尽量安排专业施工队伍进行施工;施工时应由低处开始向高处施工,上、下层及相邻两幅卷材的接缝应错开,搭接宽度为:长边≥70MM,短边≥100MM。铺贴时应将防水卷材展平压实,加强对接缝的处理,施工完后,对成品应加以保护。
    2、节点处施工
    在屋面防水工程施工时,既要注意大面积屋面的防水做法,也要注意各节点的防水做法,如:排气管出口、落水管屋面接口等。
    屋面留孔处接上排气或落水管后要进灌浆,灌浆时要注意砂浆的使用方法。先用水清洗干净凿毛的孔口,后支模灌浆。灌到70%的高度时停止,待凝结后试水,试水不漏再灌二次浆,保证该处结构不漏水。
    在做防水层时,把卷材贴到排气管壁10CM位置,使管壁与结构连一体而不漏,在落水管口,用聚胺脂涂膜涂上管口内壁,得以盖上水篦子在各转角处多附加一层防水薄膜。
    3、屋面防水质量要求
    1)屋面不得有渗漏和积水现象。
    2)所使用的材料必须符合质量标准和设计及规范要求。
    3)结构基层应稳固,平整度符合设计规定。
    4)防水层的厚度和层数、层次应符合设计规定。
    5)屋面坡度必须准确,排水系统应通畅,找平层表面平整度不超过5MM,表面不得有疏松、起砂、起皮等缺陷。
    6)卷材的铺贴方法、搭接顺序应符合规定,搭接宽度准确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边,收头应固定,密封严密。节点做法必须符合设计要求,搭接正确,封固严密,不得翘边开缝。
    4、成品保护和验收
    屋面施工完毕后,做好产品的保护工作,并对屋面进行浇水试验。浇水时,应对整个屋面全面地、不间断地连续浇水2h以上,或作好不少于一次连续下雨2h以上的蓄水记录,以无渗漏为合格。做好蓄水记录,邀请建设、监理代表在场,检查合格后在蓄水记录上签字。
    四、 屋面保温层施工
    工艺流程:基层清理→保温层铺设→检查验收
    (1)本工程采用挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS),厚度为25mm。所用材料的表观密度,含水率、导热系数等技术性能符合设计要求和施工规范的规定,有质量证明文件。保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。
    (2)铺设前应将基层表面尘土杂物等清理干净。
    (3)穿过屋面的结构层管根部位,应用豆石混凝土填塞密实,将管根固定。
    (4)铺设聚苯板块,应铺平垫稳,其各段的接缝应错开,表面应与相邻两板的高度一致。
    (5)已铺完的板块保温层要平整,不得在其上行走,运输小车和堆放重物。
    五、细石砼防水层:
    1、在防水层上施工细石砼时,应做好基层的清理工作,基层要求平整、干净、干燥。
    2、纵横分格缝应按设计要求施工,不大于6m。
    3)钢筋采用4@150,钢筋位置为居中偏上,钢筋不得有弯曲,锈蚀及污染;分格缝处钢筋要断开。
    4)砼的计量要准确,各种外加剂应接设计要求投入,计量要准确,并按规定制作试块;砼浇筑时应按“先远后近,先高后低”的原则进行;一个分格缝范围内的砼必须一次浇筑完成,不得留施工缝。
    5)砼初凝后,及时取出分格缝处的隔板,用铁抹子压实压光,并及时修补分格缝的破损部分;待砼终凝前再进行一次压实抹光。
    6)砼终凝后,必须立即覆盖并洒水养护不少于15天,养护期间严禁在上面施工作业。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-29 12:21

    施工步骤
    1) 基层要求:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,可潮湿(无明水)。
    2)空铺3mm双面自粘防水卷材:卷材铺设时,先将卷材按弹线定位空铺在基面上,不要撕去隔离纸(膜),细心校正卷材位置。
    3)辊压卷材:边施工边滚压卷材,排除卷材下表面的空气。
    4)接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,卷材长短边的搭接按照搭接指导线进行,搭接宽度不小于100mm;搭接作业时,撕去卷材搭接处的隔离膜,保证搭接处干净、干燥没有灰尘,用压辊压实卷材搭接边,挤出搭接边的气泡,紧密压实粘牢。在冬季温度较低时施工,应采用喷灯烘烤热熔加热等措施,以保证搭接牢固,同时还可采用配套密封膏密封卷材搭接缝口。重复上述操作,直至防水层铺设完成。
    5)节点加强处理:节点处在大面卷材铺贴完毕后,按规范要求进行加强处理。
    6)立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,且距离立面不小于500mm处

    0 评论

  • 米多奇hq 2015-12-29 12:00

    在防水涂料施工完成最好一道涂膜固化干燥后,方可进行卷材施工。特别强调是防水卷材直接在防水涂料层施工,其粘接材料必须是卷材与防水涂料之间相容、配套的专用粘接剂,胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的处理,胶粘剂的剥离强度浸水168h后,其保持率应大于70%,否则不允许采用。桩头钢筋用止水带密封,桩伸入承台为50㎜,桩头防水作法按陕02J10页24节点①施工,桩顶及桩外150㎜一圈做2㎜厚防水涂料,桩顶及桩外300㎜一圈用防水砂浆压实抹光,卷材与桩一周接缝处用聚氨脂封闭严实。卷材铺贴方法:⑴、卷材及基层涂胶基本干燥后(手触不粘一般15~20min即可铺贴,此为满铺粘法搭接宽度100㎜,接茬错开250㎜。
    ⑵、铺贴前,必须弹线(拉线)控制,地下室底板各桩间要提前计算好卷材尺寸,保证铺贴严实。并每隔1米对准标准线将卷材粘接一下,每铺完一张卷材立即用干净而松软的长把涂刷用力滚压一遍,以排除粘接层之间的空气。排除空气后,用压辊沿粘接面用力滚压。
    卷材搭接接缝及收头必须以专用的接缝胶粘剂及密封膏进行处理。卷材防水层经检查质量合格后,即可做保护层,保护层采用C20细石砼,厚度50㎜,浇筑细石砼时不得损坏防水卷材层。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室丙纶防水施工方案求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:地下室丙纶防水施工方案 一、工程概况 Xx工程,建筑面积为26004.9㎡,框架结构,屋面防水等级为二级,二道防水设置,底下一道防水层为合成高分子防水卷材,上面一层为4cm厚细石混凝土。其中大屋面(即屋面一)为倒置式保温上人屋面,小屋面(即屋面二)为非保温上人屋面。 二、编制依据 建筑施工图纸和设计变更文件。 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002。 其他相关技术资料。 二、准备工作 材料 应有产品合格证书和性能检测报告,防水卷材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。材料进场后,应按下列规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料,不得在屋面工程中使用。 对进场的卷材进行规格尺寸和外观质量检验(折痕、杂质、胶块、凹痕,每卷卷材的接头 ),并在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。 物理检测内容:断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折、不透水性。 技术准备 熟悉施工图纸及相关规范。 做好技术交底工作和工人的安全教育。 基层要求 屋面找平层验收合格,并将表面清理干净,无酥松起砂起皮以及过大的裂缝现象。 三、防水卷材施工 铺贴防水卷材的一般要求 本工程防水卷材铺贴方向选用平行屋脊的方式施工,施工用的材料应是合格品并经过试验合格后方可使用,铺贴前应对基层进行认真的检查,发现问题处理后方可施工;严格按产品说明书施工,并尽量安排专业施工队伍进行施工;施工时应由低处开始向高处施工,上、下层及相邻两幅卷材的接缝应错开,搭接宽度为:长边≥70MM,短边≥100MM。铺贴时应将防水卷材展平压实,加强对接缝的处理,施工完后,对成品应加以保护。 2、节点处施工 在屋面防水工程施工时,既要注意大面积屋面的防水做法,也要注意各节点的防水做法,如:排气管出口、落水管屋面接口等。 3、屋面防水质量要求 1)屋面不得有渗漏和积水现象。 4、成品保护和验收 屋面施工完毕后,做好产品的保护工作,并对屋面进行浇水试验。浇水时,应对整个屋面全面地、不间断地连续浇水2h以上,或作好不少于一次连续下雨2h以上的蓄水记录,以无渗漏为合格。做好蓄水记录,邀请建设、监理代表在场,检查合格后在蓄水记录上签字。 四、 屋面保温层施工 工艺流程:基层清理→保温层铺设→检查验收 (1)本工程采用挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS),厚度为25mm。 五、细石砼防水层: 1、在防水层上施工细石砼时,应做好基层的清理工作,基层要求平整、干净、干燥。    • 防水 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有聚氯乙烯丙纶防水施工方案
    • 荣耀vvv 回答:聚氯乙烯防水卷材施工方案:一、基层处理: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。二。(1) 施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后,方可进行PVC防水卷材施工。 (2) 确定规划卷材的铺贴方向和顺序,按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直,不得弯曲,按照规范要求的搭接宽度搭
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 9个月前
  • 3 回答
    • 丙纶卷材防水施工工艺是怎样的
    • prettygirl 回答:施工程序及方法:   2.1 找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》规定。   2.2 找平层应有利于卷材的敷展和粘贴:找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。   2.3 平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。   2.4 找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。   2.5 天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。   2.6 胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。制成的胶粘剂应在四小时内用完2.7 防水卷材的粘接与敷设重点包括:   2.7.1施工条件及准备复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,须在3级以下进行,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重袋压住。   2.7.2找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。   2.7.3彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。   2.7.4打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。   2.7.5主体防水层施工之前,应按图纸要求先做好排水较集中部位及附加部位的附加层〈烟囱与找平层的连接处、水落口、天沟、檐口、檐沟等〉。   2.7.6卷材粘贴方向可节图纸要求确定,图纸未确定的,可以按实际情况自行确定。粘贴前,在敷设部位将卷材预收3-12m,找E方向后,在中间处固定,将卷材始端卷至固定处,涂胶粘敷,再将预放的卷材卷回至已粘贴好的位置,连续向前涂胶敷设。敷设卷材下面不允许有在硬性颗粒及杂质,以免损坏卷材。   涂胶敷设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶料要连续适量用刮板刮至均匀,厚度应保持在1mm以上,然后敷没卷材并用另一刮板排气压实,排出多余胶粘剂,施工人员要细心,涂胶厚度要均匀,卷材应贴牢。天空鼓、打皱、粘贴面积应达到90%以上。   3.卷材施工应注意事项:   3.1 水泥胶涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水分散失,影响粘结质量。   3.2 涂水泥胶时,要在卷材的搭接处涂满,保证接缝粘接质量。   3.3 敷设卷材时,必须保证搽接宽度,长边为100mm,短边为150mm,相邻短边接缝应错开排列.附加层接缝必须与防水层接缝错开0.3m以上的距离。   3.4 刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应取出重新粘贴。   3.5 卷材应平整粘贴于找平层上,不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。   3.6 用801胶与水泥混合接缝胶时,将粘的接上层卷材向上弯曲,用毛刷向上、下两个面涂接缝胶并满涂。涂胶厚度为0.5-.0.8mm,边刷边压合,也可接缝与卷材粘贴同时进行,压合后再涂刷一层胶粘剂封好接缝边缘,封边胶涂刷厚度0.8-1.00mm,涂刷宽度从卷材边缘向两边各延伸30mm(注意:接缝的两个面涂胶厚度要均匀一致,不能有露底现象,粘合后应详细检查有无打皱、翘曲、起空现象,不合格应及时处理)。   3.7 要用双层结构施工时,两层卷材之间也用801胶与水泥混合配置的水泥接缝胶粘贴。敷设上层卷材与下层卷材操作相同,敷设上层卷材的方向应平行于下层卷材的敷设方向,长边接缝相错半幅。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 9个月前
  • 4 回答
    • 400g聚乙烯丙纶防水卷材价格谁知道?
    • 自命非凡 回答:寿光市弘铭防水材料有限公司的400g聚乙烯丙纶防水卷材,价格:3.15元。 山东寿光银海防水材料有限公司的400g聚乙烯丙纶防水卷材,价格:2.8元。 东营正宇防水材料有限公司的400g聚乙烯丙纶防水卷材,价格:15元。 以上价格来源于网络,仅供参考。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 7个月前