      模板安装安全技术交底

      1.模板的镶接 整个工程的梁与梁的接头,梁与柱的接头,所拼接的模板要牢固,尺寸要准确,以提高混凝土的整体效果,杜绝接头的涨模、漏浆、颈缩、露筋,从而保证工程的观感与混凝土的整体质量。
      2.模板的拆除 模板的拆除要达到混凝土设计标号强度的75%,在现场技术人员许可后方可进行拆模,拆除后模板应分类堆放进行整修,方便下次使用。
      3.保证现浇混凝土梁、板、柱支模几何尺寸的准确。
      对现浇砼的施工,模板支得准确牢固就能够保证混凝土的截面尺寸。支模达不到上述标准,就很难使混凝土达到设计的要求。为了使支模时保证几何尺寸的准确,应采取如下的措施。
      (1)、柱子模板支设 先把基层清理干净,根据轴线。校正柱子的主筋,在柱子主筋上用钢筋棍在底部焊成井字形支架,钢筋棍的长短与柱子截面尺寸一样。支模时把柱子的模板卡在钢筋棍上。在成排的柱子支模时,先把两端的支好再支中间的。模板的高度控制,应以50cm水平控制线为准,量到梁底,按尺寸配好模板,柱模上口就支到梁底,整根柱子模板立完后,用线坠在两个方向吊直后,上口用短铁管卡成铁箍,牢固地锁在操作架上。两端的柱模吊直固定后,挂通线校正中间的柱模。上口高度也要挂通线找平。用这样的方法,在纵横两个方向上校准锁牢。每根柱子的中间处,每隔70—80cm加一道铁管箍,并与操作架锁牢。这样支模,就可以确保柱子的长度、宽度和高度的尺寸准确,也保证柱子的位置准确。

      (2)、梁模板的支设 在框架结构中,支梁模前一般先把柱子的混凝土打好,然后再支梁的模板。支梁底时,以柱子上平为准,再根据50cm水平线校核(防止梁的侧向偏移)。梁的侧模夹着底模,底模与梁宽相同,侧模上口就是梁的高度。应挂线调直调平。再用钢筋支在梁上部的侧模内,其长度与梁宽相同。钢筋棍支撑的间距为1.5m左右。支好后准确加固梁的模板。加固前按设计要求起拱。加固时用木方与梁底的横木钩成三角支撑支在侧模的上部。支撑每隔60—70cm设一道。钉紧钉牢。也可以用¢16的螺栓紧固梁模。这样就保证了梁的模板的高度、宽度的尺寸准确,也能保证位置的准确。
      (3)、现浇板模板的支设 现浇混凝土板支模,在施工中主要控制标高、上平、预留洞的位置及尺寸等。支模时应按50cm线量好板底的高度,并挂好线,按线支模。根据房间的大小,先确定纵横方向支柱布置。支柱就是大头柱。大头柱上口用通长木方或木板连接牢固。使木板的上口加上模板的厚度与设计板底一平。大头柱的间距不大于1.2m,下部用大头楔与柱子钉牢。大头柱纵横两个方向要拉接条。层高3m以下最少钉2道拉接条,层高3m以上应钉3道拉接条。在首层支板的模板时,土层应夯实并在大头柱下面垫通板。
      (4)、铺板 大头柱支好后即可铺板,铺板应按设计要求进行。模板拼缝应严密。在现浇框架中,梁与板结合应用阴角模板,便于拆卸并能出好活。若全部使用钢模铺设时,每个房间中应设计一条木模板,以便于拆模。
      (5)、预留洞口,应先预制出模板,准确地固定在模板上。模板支完后按规定起拱。

      (6)、若板的边缘不与梁相结合,支板的侧模板时,应上口接线找平找直,确保楼板的厚度尺寸。
      (7)、模板安装的允许偏差值 轴线位置5mm, 底模上表面标高±5 mm, 截面内部尺寸 基础±10 mm;柱、墙、梁4 mm,-5 mm,
      垂直度 柱层高≤5m 6mm, 柱层高>5m 8 mm, 相邻两板表面高低差2mm, 表面平整度5 mm。
      (8)、预埋件和预留孔洞的允许偏差
      预埋钢板中心位置 3mm,预埋管、预留孔中心位置3mm, 预埋螺栓中心位置 2mm;外露长度10 mm , 预留洞尺寸±10 mm。
      本交底一式三份,项目部、班组、工长各一份。经签字生效,班组施工按交底上操作。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-27 20:57

      1.1、材料要求木多层板(厚度为15mm)
      、木方(50mm×100mm)、穿墙螺栓(外墙一次性使用,内墙下套管用转使用)、止水环、架子管、各种规格的钉子、脱模剂。
      .      1.   2、主要机具钢尺、卷尺、电锯、手锯、锤子、电钻、扳手、钳子、线坠、小线、电焊机。
        1.   3、作业条件1)   基础梁高出筏板及外墙高出梁顶部分模板采用木多层板拼装,拼装完毕后进行编号,并涂刷水质脱模剂,分规格堆放。
      2)放好轴线、模板边线、水平控制标高线。
      3)筏板钢筋绑扎完毕,钢筋保护屋垫块已垫好,并办完隐检手续。
      二、操作工艺            
      基础梁、外墙及基坑:与钢筋交接验收——放线并预检——外墙及基坑模板支设   ——交接验收。
           技   术   交   底   记   录   表      C2-1      编      号   01-C2-006      工程名称   房山区长阳站7号地西城区旧城   保护定向安置房项目18-22#楼            交底日期   2011年7月20日      施工单位      北京韩建一公司      第二项目经理部   分项工程名称   基础工程      交底提要      筏板模板工程施工技术交底            
      三、模板工程      3.1、外墙模板      1)模板安装前,先在垫层面上将基础边线放出,并将基底清理干净。
           2)模板组装到位后,用水平仪抄测模板顶面水平,经检查无误后,用水平撑、斜撑及拉撑固定,在加固过程中拉一条通线以检查模板的顺直度。   
        3.2、集水坑、电梯井模板      1)模板板面由15mm厚木多层板拼装成筒状,内衬两道木方(50mm×100mm),并钉成一个整体,配模的板面保证表面平整、尺寸准确、接缝严密。      2)模板组装好后进行编号。安装时用塔吊将模板初步就位,然后根据位置线加水平和斜向支撑进行加固,并调整模板位置,使模板的垂直度、刚度、截面尺寸符合要求。      
      3.3、基础梁高出筏板及外墙高出梁顶部分模板      
      1)高出部分模板采用15mm厚木多层板事先拼装而成,外绑两道水平向木方(50mm×100mm)。      
      2)用小线拉外墙通长水平线,保证截面尺寸误差范围满足规范要求,将配好的模板就位,用架子管、扣件和对拉螺杆进行加固。      
      3)模板固定完毕后拉通线检查板面顺直。

      0 评论

    • 清风颂_455h 2015-12-26 23:50

      模板工程技术交底
      1.模板的镶接   整个工程的梁与梁的接头,梁与柱的接头,所拼接的模板要牢固,尺寸要准确,以提高混凝土的整体效果,杜绝接头的涨模、漏浆、颈缩、露筋,从而保证工程的观感与混凝土的整体质量。    2.模板的拆除   模板的拆除要达到混凝土设计标号强度的75%,在现场技术人员许可后方可进行拆模,拆除后模板应分类堆放进行整修,方便下次使用。 3.保证现浇混凝土梁、板、柱支模几何尺寸的准确。    对现浇砼的施工,模板支得准确牢固就能够保证混凝土的截面尺寸。支模达不到上述标准,就很难使混凝土达到设计的要求。为了使支模时保证几何尺寸的准确,应采取如下的措施。 (1)、柱子模板支设   先把基层清理干净,根据轴线。 (2)、梁模板的支设   在框架结构中,支梁模前一般先把柱子的混凝土打好,然后再支梁的模板。 (3)、现浇板模板的支设   现浇混凝土板支模,在施工中主要控制标高、上平、预留洞的位置及尺寸等。 (4)、铺板   大头柱支好后即可铺板,铺板应按设计要求进行。模板拼缝应严密。在现浇框架中,梁与板结合应用阴角模板,便于拆卸并能出好活。若全部使用钢模铺设时,每个房间中应设计一条木模板,以便于拆模。 (5)、预留洞口,应先预制出模板,准确地固定在模板上。模板支完后按规定起拱。 (6)、若板的边缘不与梁相结合,支板的侧模板时,应上口接线找平找直,确保楼板的厚度尺寸。 (7)、模板安装的允许偏差值   轴线位置5mm,   底模上表面标高±5   mm,   截面内部尺寸   基础±10   mm;柱、墙、梁4   mm,-5   mm, 垂直度   柱层高≤5m   6mm,   柱层高>5m   8   mm,   相邻两板表面高低差2mm,   表面平整度5   mm。 (8)、预埋件和预留孔洞的允许偏差 预埋钢板中心位置   3mm,预埋管、预留孔中心位置3mm,   预埋螺栓中心位置   2mm;外露长度10   mm   ,   预留洞尺寸±10   mm。 本交底一式三份,项目部、班组、工长各一份。经签字生效,班组施工按交底上操作。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生