    • 胜利de微笑 2015-12-29 11:18

      供配电系统设计规范; 10kV及以下变电所设计规范; 低压配电设计规范; 通用用电设备配电设计规范; 电热设备电力装置设计规范; 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范; 35~110KV 变电所设计规范; 35~110KV高压配电装置设计规范; 66KV及以下架空电力线路设计规范; 电力装置的继电保护和自动装置设计规范; 电力装置的电测量仪表装置设计规范; 工业企业通信接地设计规范; 工业电视系统工程设计规范; 工业企业共用天线电视系统设计规范; 中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准; 架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准; 建设工程施工现场供用电安全规范; 民用闭路监视电视系统工程技术规范; 有线电视系统工程技术规范; 电力工程电缆设计规范; 并联电容器装置设计规范;希望能帮到你

      1 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-27 20:28

      3.3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
        3.4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
        3.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
        3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
        3.7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
        3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
        3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
        3.10 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
        3.11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
        3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
        3.13 同一室内的电源、**、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
        3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
        3.15 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

      1 评论

    • YR依然 2015-12-26 18:43

        1横担安装

        1.1导线为水平排列时,上层横担上水平面距杆顶:10KV线路不小于300mm,低压线路不小于200mm;导线为三角排列时,上层横担距杆顶一般为500mm。

        1.2单横担安装,直线杆应装于受电侧,转角杆、丁字杆及终端杆应装于拉线侧。

        1.3横担安装应平正,安装偏差应符合下列要求:

        1.横担两端上下歪斜不应大于20mm;

        2.横担两端前后扭斜大于20mm;

        1.4螺栓穿入方向

        1.顺线路方向,由送电侧穿入。横线路方向,由左向右(面向受电侧)穿入。

        2.垂直方向由下向上穿入。

        1.5螺栓配置

        1.螺杆丝扣露出长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母至少露出一个螺距。

        2.受拉力的螺栓应带双螺帽。

        3.长孔必须加平垫圈,每端不超过两个,不得在螺栓上缠绕铁丝代替垫圈。

        4.单螺母应加弹簧垫圈及平垫圈。

        5.螺母应拧紧。

        2杆上变压器的安装

        2.1杆上变压器应设于负荷中心附近,且便于安装、更换和检修。杆上变压器安装容量宜在315KVA及以下。

        下列电杆不宜装设变压器。

        1.转角杆和分支杆;

        2.设有10KV接户线或电缆的电杆;

        3.设有线路开关设备的电杆;

        4.交叉路口的电杆;

        5.低压接户线较多的电杆。

        6.非公司资产的杆上变不得利用公司线路杆塔安装变压器。

        2.2杆上变压器应确保安全、适用、经济。50KVA及以下的变压器可采用单杆安装,50KVA以上315KVA及以下,采用双杆式安装。

        2.3双杆式安装变压器,电杆一般土质地区埋深不小于2米,两杆根开一般为3米。

        2.4杆上变槽钢对地高度一般为3米,受条件限制时最低不应小于2.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。跌落式熔断器支架不得探入人行道路,一般对地距离为5米,最低不得小于4.5米。

        2.5杆上变压器引线应选用35mm2软铜线10KV交联聚乙烯2.5mm2厚度绝缘线;引线应使用瓷横担或PS-15瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。同杆并架的低压线路边相导线的净空距离,不应小于200mm;不允许从低压线路导线之间引下。

        2.6变压器高低压接线端子均应安装绝缘护罩进行防护。

        2.7变压器、电杆周围安装1.7米高、网孔不大于40mm*40mm的护栏,围栏四周悬挂“高压危险,禁止靠近”警示牌。围栏与变压器等设备的外廓净距不小于0.8米。

        3柱上高压开关安装

        3.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤。

        3.2开关外壳应可靠接地。

        3.3单杆式开关安装

        1.单杆式开关使用于客户业扩工程T接,一般不用于主线、支线的分段开关。

        2.开关安装在支架上,支架使用∠80*8mm角钢制作。安装方向为顺线路方向。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定。

        3.安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观察的方向,如朝路等。

        4.开关的引线应使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

        5.开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

        6.开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。

        3.4双杆式开关安装

        1.双杆式开关一般用于主线、支线等分段开关,也可用于业扩工程T接。

        2.电杆一般土质地区埋深不小于2米,两杆根开一般为3米;带高压计量箱的根开应不小于4.0米。

        3.开关槽钢对地高度一般为4.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定

        4.开关安装方向为顺线路方向。安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观察的方向,如朝路等。

        5.开关的引线应使用绝缘导线,引线应使用瓷横担或PS-15瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

        6.开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

        7.开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。

        4中压隔离开关安装

        4.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤.

        4.2一般情况下,闸嘴侧接电源,刀片侧接负荷。

        4.3电缆头及联络档导线接在刀片侧。

        4.4刀闸间距不应小于500mm,刀片拉开后与其他物件的净距不应小于200mm,刀闸安装应牢固,刀闸与刀闸小横担安装不应少于2根螺栓,不的歪斜。

        4.5刀闸一般情况下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,可使用瓷横担或PS-15进行跳线或过度,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

        4.6开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

        4.7故障指示器安装在刀闸的电源侧。

        4.8刀闸与跌落式熔断器配合安装的,刀闸安装与跌落式熔断器上侧,刀闸的刀片侧与跌落式熔断器上桩头连接。

        5跌落式熔断器的安装

        5.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤。

        5.2跌落式熔断器间距不应小于500mm,熔断器瓷件轴线与地面垂线之间的夹角为150~300,熔断器安装应牢固,熔断器与熔断器横担安装不应少于2根螺栓,高低一致不的歪斜。

        5.3跌落式熔断器一般情况下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

        5.4熔丝规格应与变压器容量匹配正确;变压器容量在100KVA及以下者按额定电流的2~3倍选择,100KVA以上者按额定电流的1.5~2倍选择。

        5.5熔丝两端应压紧、弹力适中,不应哟月拧伤、克断现象;熔管长度合适,操作灵活,接触紧密,不应出现卡阻硬撞击合闸或松动自行掉管现象。

        6避雷器的安装

        6.1安装应牢固,排列整齐,高低一致。

        6.210kV避雷器间距不小于350mm,低压避雷器间距不小于150mm。

        6.310KV避雷器上一线采用与10KV母线相同的绝缘线,接地引下线应选用铜芯截面积不小于25mm2的绝缘线或35mm2的镀锌钢绞线。

        6.4避雷器引线应短且直,连接牢固,不应使其承受外加应力。

        6.5避雷器应可靠接地。

        6.6避雷器与引线连接部位应加装绝缘护罩防护

        7防雷与接地

        7.1绝缘线路采用放电间隙防雷时,放电线夹必须安装在针式绝缘子的负荷侧,当雷雨季节线路改变运行方式(负荷侧变为电源侧),则应在改后针式绝缘子的负荷侧补装。

        7.2接地引下线应使用截面不小于25mm2的铜芯绝缘线或35mm2镀锌钢绞线。

        7.3接地引下线应从抱箍、横担、槽钢、螺栓形成的缝隙中垂直敷设,不得扭曲,每隔1.5米与电杆固定,用直径2mm镀锌铁丝绑扎一圈。

        8电缆的有关规定

        8.1电缆的敷设采取电缆沟和穿管两种方式,一般不采用直埋方式,管材采用镀锌钢管或玻璃夹沙管。

        8.2电缆穿管敷设时走径在人行道下方的,地表路面每5米铺设一块带有电力符号的花砖,电缆在绿化带内的每5米设置电缆标志桩一块,其他地方地表预制200mm厚的水泥保护层,并每5米设置电缆标志桩一块。

        8.3电缆有地下或电缆沟内引出地面时,地上2米处用镀锌钢管或玻璃夹沙管加以保护,其根部深入地下0.1米,管口应封堵。

        8.4上电杆的电缆应安装电缆支架,并用与电缆直径一致电缆抱箍进行固定。12米及以下的电杆应使用3个电缆支架,15米电杆应使用4个电缆支架,18米电杆应使用5个电缆支架.

        细节决定成败“也许,当我们觉得很多事情都很渺小的时候,往往就是这些很小的细节而造成不可估量的重大损失,安全是永恒的话题,尤其是在电力工程项目之中。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。