    3.3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
      3.4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
      3.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
      3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
      3.7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
      3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
      3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
      3.10 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
      3.11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
      3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
      3.13 同一室内的电源、**、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
      3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
      3.15 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。

    1 评论

  • 胜利de微笑 2015-12-29 11:18

    供配电系统设计规范; 10kV及以下变电所设计规范; 低压配电设计规范; 通用用电设备配电设计规范; 电热设备电力装置设计规范; 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范; 35~110KV 变电所设计规范; 35~110KV高压配电装置设计规范; 66KV及以下架空电力线路设计规范; 电力装置的继电保护和自动装置设计规范; 电力装置的电测量仪表装置设计规范; 工业企业通信接地设计规范; 工业电视系统工程设计规范; 工业企业共用天线电视系统设计规范; 中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准; 架空电力线路、变电所对电视差转台、转播台无线电干扰防护间距标准; 建设工程施工现场供用电安全规范; 民用闭路监视电视系统工程技术规范; 有线电视系统工程技术规范; 电力工程电缆设计规范; 并联电容器装置设计规范;希望能帮到你

    0 评论

  • YR依然 2015-12-26 18:43

      1横担安装

      1.1导线为水平排列时,上层横担上水平面距杆顶:10KV线路不小于300mm,低压线路不小于200mm;导线为三角排列时,上层横担距杆顶一般为500mm。

      1.2单横担安装,直线杆应装于受电侧,转角杆、丁字杆及终端杆应装于拉线侧。

      1.3横担安装应平正,安装偏差应符合下列要求:

      1.横担两端上下歪斜不应大于20mm;

      2.横担两端前后扭斜大于20mm;

      1.4螺栓穿入方向

      1.顺线路方向,由送电侧穿入。横线路方向,由左向右(面向受电侧)穿入。

      2.垂直方向由下向上穿入。

      1.5螺栓配置

      1.螺杆丝扣露出长度,单螺母不应少于两个螺距,双螺母至少露出一个螺距。

      2.受拉力的螺栓应带双螺帽。

      3.长孔必须加平垫圈,每端不超过两个,不得在螺栓上缠绕铁丝代替垫圈。

      4.单螺母应加弹簧垫圈及平垫圈。

      5.螺母应拧紧。

      2杆上变压器的安装

      2.1杆上变压器应设于负荷中心附近,且便于安装、更换和检修。杆上变压器安装容量宜在315KVA及以下。

      下列电杆不宜装设变压器。

      1.转角杆和分支杆;

      2.设有10KV接户线或电缆的电杆;

      3.设有线路开关设备的电杆;

      4.交叉路口的电杆;

      5.低压接户线较多的电杆。

      6.非公司资产的杆上变不得利用公司线路杆塔安装变压器。

      2.2杆上变压器应确保安全、适用、经济。50KVA及以下的变压器可采用单杆安装,50KVA以上315KVA及以下,采用双杆式安装。

      2.3双杆式安装变压器,电杆一般土质地区埋深不小于2米,两杆根开一般为3米。

      2.4杆上变槽钢对地高度一般为3米,受条件限制时最低不应小于2.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。跌落式熔断器支架不得探入人行道路,一般对地距离为5米,最低不得小于4.5米。

      2.5杆上变压器引线应选用35mm2软铜线10KV交联聚乙烯2.5mm2厚度绝缘线;引线应使用瓷横担或PS-15瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。同杆并架的低压线路边相导线的净空距离,不应小于200mm;不允许从低压线路导线之间引下。

      2.6变压器高低压接线端子均应安装绝缘护罩进行防护。

      2.7变压器、电杆周围安装1.7米高、网孔不大于40mm*40mm的护栏,围栏四周悬挂“高压危险,禁止靠近”警示牌。围栏与变压器等设备的外廓净距不小于0.8米。

      3柱上高压开关安装

      3.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤。

      3.2开关外壳应可靠接地。

      3.3单杆式开关安装

      1.单杆式开关使用于客户业扩工程T接,一般不用于主线、支线的分段开关。

      2.开关安装在支架上,支架使用∠80*8mm角钢制作。安装方向为顺线路方向。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定。

      3.安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观察的方向,如朝路等。

      4.开关的引线应使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      5.开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

      6.开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。

      3.4双杆式开关安装

      1.双杆式开关一般用于主线、支线等分段开关,也可用于业扩工程T接。

      2.电杆一般土质地区埋深不小于2米,两杆根开一般为3米;带高压计量箱的根开应不小于4.0米。

      3.开关槽钢对地高度一般为4.5米,槽钢平面坡度不应大于根开的1/100。支架与开关固定时,必须使用螺栓紧固,不得使用铁丝缠绕固定

      4.开关安装方向为顺线路方向。安装开关时应将开关分合指示的一侧,安装在便于观察的方向,如朝路等。

      5.开关的引线应使用绝缘导线,引线应使用瓷横担或PS-15瓷瓶固定或跳线过度,不得以避雷器代替绝缘子固定;引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      6.开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

      7.开关宜与刀闸联合使用,故障指示器安装在刀闸的电源侧。

      4中压隔离开关安装

      4.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤.

      4.2一般情况下,闸嘴侧接电源,刀片侧接负荷。

      4.3电缆头及联络档导线接在刀片侧。

      4.4刀闸间距不应小于500mm,刀片拉开后与其他物件的净距不应小于200mm,刀闸安装应牢固,刀闸与刀闸小横担安装不应少于2根螺栓,不的歪斜。

      4.5刀闸一般情况下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,可使用瓷横担或PS-15进行跳线或过度,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      4.6开关与引线连接部位加装绝缘护罩防护。

      4.7故障指示器安装在刀闸的电源侧。

      4.8刀闸与跌落式熔断器配合安装的,刀闸安装与跌落式熔断器上侧,刀闸的刀片侧与跌落式熔断器上桩头连接。

      5跌落式熔断器的安装

      5.1外观整洁完好,部件齐全、无损伤。

      5.2跌落式熔断器间距不应小于500mm,熔断器瓷件轴线与地面垂线之间的夹角为150~300,熔断器安装应牢固,熔断器与熔断器横担安装不应少于2根螺栓,高低一致不的歪斜。

      5.3跌落式熔断器一般情况下横线路安装,上下引线使用绝缘导线,引线架设应横平竖直,不应松弛扭曲,固定、连接牢固。

      5.4熔丝规格应与变压器容量匹配正确;变压器容量在100KVA及以下者按额定电流的2~3倍选择,100KVA以上者按额定电流的1.5~2倍选择。

      5.5熔丝两端应压紧、弹力适中,不应哟月拧伤、克断现象;熔管长度合适,操作灵活,接触紧密,不应出现卡阻硬撞击合闸或松动自行掉管现象。

      6避雷器的安装

      6.1安装应牢固,排列整齐,高低一致。

      6.210kV避雷器间距不小于350mm,低压避雷器间距不小于150mm。

      6.310KV避雷器上一线采用与10KV母线相同的绝缘线,接地引下线应选用铜芯截面积不小于25mm2的绝缘线或35mm2的镀锌钢绞线。

      6.4避雷器引线应短且直,连接牢固,不应使其承受外加应力。

      6.5避雷器应可靠接地。

      6.6避雷器与引线连接部位应加装绝缘护罩防护

      7防雷与接地

      7.1绝缘线路采用放电间隙防雷时,放电线夹必须安装在针式绝缘子的负荷侧,当雷雨季节线路改变运行方式(负荷侧变为电源侧),则应在改后针式绝缘子的负荷侧补装。

      7.2接地引下线应使用截面不小于25mm2的铜芯绝缘线或35mm2镀锌钢绞线。

      7.3接地引下线应从抱箍、横担、槽钢、螺栓形成的缝隙中垂直敷设,不得扭曲,每隔1.5米与电杆固定,用直径2mm镀锌铁丝绑扎一圈。

      8电缆的有关规定

      8.1电缆的敷设采取电缆沟和穿管两种方式,一般不采用直埋方式,管材采用镀锌钢管或玻璃夹沙管。

      8.2电缆穿管敷设时走径在人行道下方的,地表路面每5米铺设一块带有电力符号的花砖,电缆在绿化带内的每5米设置电缆标志桩一块,其他地方地表预制200mm厚的水泥保护层,并每5米设置电缆标志桩一块。

      8.3电缆有地下或电缆沟内引出地面时,地上2米处用镀锌钢管或玻璃夹沙管加以保护,其根部深入地下0.1米,管口应封堵。

      8.4上电杆的电缆应安装电缆支架,并用与电缆直径一致电缆抱箍进行固定。12米及以下的电杆应使用3个电缆支架,15米电杆应使用4个电缆支架,18米电杆应使用5个电缆支架.

      细节决定成败“也许,当我们觉得很多事情都很渺小的时候,往往就是这些很小的细节而造成不可估量的重大损失,安全是永恒的话题,尤其是在电力工程项目之中。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电力施工流程是怎样的
    • 秉锅锅155 回答:1、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜) →动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 2、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱→动力配电箱安装→电缆桥架安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 3、施工准备→配合土建预埋管→配管至各动力箱、柜→配管至各设备→动力配电箱安装→管内穿线→检测绝缘电阻→箱内接线→设备调试→试运行→竣工验收。
    • cpvc电力管 验房流程 买房流程 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份电力建设工程施工合同范本~
    • 可爱的橙子 回答:发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、 工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费 万元(具体明细见附表): 具体金额为:子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式: 5.1、预付款:甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 甲方(签章): 法定代表人: 委托代理人(签名): 年 月 日
    • 隐蔽工程 工程结算单 cpvc电力管 1年以前
  • 3 回答
    • 电力建设施工技术规范求一份?
    • 可爱的橙子 回答:施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求: l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。 2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。 3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。 4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。 5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。 6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。 7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。 8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。 9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。 10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电 流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。 1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流 或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。 12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。
    • 施工 施工许可证 cpvc电力管 1年以前
  • 4 回答
    • 电力安装施工合同谁有范本~~
    • 没有昵称_0108 回答:(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋 予的涵义: 一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的 当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的 工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监 理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级 的设计单位。 八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工 程造价管理机构。 九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《 电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或 甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
    • 装修合同 cpvc电力管 油漆施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 电力施工管理制度是怎么样的?
    • 梦见了什么 回答:施工现场用电及消防管理规定   编制依据及说明   本方案编制的主要目的是保障施工现场及生活区用电安全,防止触电事故发生,确保用电安全;防火工作准备充分,一旦有火灾发生,能及时的将损失降低到最低。   编制参考文献:   —《建筑设计防火规范》GBT16-87   —《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88   —《实用电工手册》   —《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99   一、施工先决条件   1.人员配置   水电工程师各1名:负责施工技术及施工技术方法的指导,施工质量的监督、检查。   电工班长1名,电工4名:负责施工现场用电的安全检查与用电系统的接驳。负责用电设备的维修及保养;负责随施工及施工现场环境变化而引起线路变动的安装与修改。   电焊工2名:负责现场用水、电的焊接工作。   2.机具配置:   电焊机3台,切割机2台,氧气瓶4个,乙炔瓶2个,万用表3个,绝缘摇表1个,虎台钳1个,电工工具4套。   二、现场动力负荷计算   1.机械设备配置一览表   序号名称单位数量功率备注   1塔吊台150KWR=50mQTZ63B   2混凝土输运泵台275KWHBT-60,备用一台   3钢筋切断机台27.5KWCJ5-40   4钢筋弯曲机台12.8KWWJ40-1   5钢筋调直机台19.5KWGJ4-14/4   6对焊机台1100KVA   7圆盘锯台22.5KWMJ106   8手提电锯台43KW   9混凝土振捣器台61.5KW配振捣棒20根   10平板振动器台33KW   11电焊机台2100KVABX1-330   12电焊机台111KVA   13潜水泵台84.4KWQY-15   14无齿锯台22.2KW   15龙门架套215KW含卷扬机   16冲击钻台21KW   17照明20KW   18砂浆搅拌机台27.5   2.动力负荷计算   根据现场实际情况考虑多台设备同时运作,计算如下:   1、施工现场用电量计算   P=1.1(K1*∑P1/cosф+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)式中   P—供电设备总需要容量   P1—电动机额定功率(∑P1=273KW)(详见上表)   P2—电焊机额定功率(∑P2=311KVA)(详见上表)   P3—室内照明容量(∑P3=5KW)(详见上表)   P4—室外照明容量(∑P4=15KW)(详见上表)   cosф—电动机的平均功率因数,取cosф=0.75   K1、K2、K3、K4—需要系数,取K1=0.4、K2=0.4、K3=0.5、K4=0.7   则P=1.1(0.4*273/0.75+0.4*211+0.5*5+0.7*15)   =243KVA   IJ=(K*P*10*33)/(31/3*380)=295(A);K=0.8   选3*95+2*35绝缘铜芯线埋地到总配电箱   四、安全用电技术措施   必须按TN-S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。甩有接零接地处必须保证可靠的电气连接。   正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零:   电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;   电气设置的传动装置的金属部件;   配电屏(箱)与控制屏(箱)的金属框架;   电力线路的金属保护管,塔吊机座各设一组接地装置。   保护接零除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。   总配箱应设隔离开关、总熔断器以及漏电保护器;分配电箱应设熔断开关、漏电保护器,同时具备过负荷和短路保护功能。总开关、分开关电器的额定值。动作整定值相适应。   每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁用一个开关直接控制二台及以上的及电设备(含插座)。   配电箱、开关箱、中导线的进线和出线应在箱体下面,严禁设在箱体顶面、侧面、后面或门处,并作绝缘固定。开关有标识以防误操作,要配锁并有专人负责。   当送电时应遵守常规操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱,停电时顺序相反。   操作人员应有专业技术岗位证件。   定期停电检查和维修时,应悬挂标志牌,防止误操作。实行二人值班,一人维修,一人看管监护。并佩戴和使用劳动保护用品。   保护零线不得装设开关和熔断器,工作零线不可以做保护零线使用,保护零线应用黄、绿双色线以视区别。   五、消防措施   1.电气防火措施:   1.1.电气防火技术措施:   —合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载短路故障进行可靠地保护;   —电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源;   —在总配电室装置符合要求的灭火器材,并禁止烟火。   —定期对电气设备、线路进行相间和相一的绝缘检测,防止闪烁;   —合理设置防雷装置。   1.2.电气防火组织措施:   —建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度;   —建立防火责任制,加强电气防火重点场所烟头管制,并设置严禁烟火标志牌;   —建立电气防火检查制度,定期检查,做好记录,发现问题及时处理。   2.一般消防措施   2.1.消防组织体系:   领导小组成员名单:   组长:   组员:   安全部负责日常监督检查工作,每天安全巡视同时进行消防检查,消防领导小组定期进行现场防火检查,督促消除火险隐患,努力控制火灾的发生。安全部组织开展形式多样的消防宣传活动,普及消防知识,推动消防安全制度的贯彻落实。   2.2.消防教育   项目组在安全教育的同时,对员工进行防火重要性教育,普及消防知识,提高员工防火警惕性。严禁将火种带进仓库、木工车间、木制品堆放场等易燃场所。   2.3.现场消防工作   (1).施工现场的消防通道应保持畅通,不堆放侵占,基坑通道、楼梯设照明。   (2).现场按要求布置干粉灭火器,危险品仓库、配电房除挂两个干粉灭火器外,还设置砂箱和铁锨。   (3).氧气瓶和乙炔瓶存放点之间的距离不小于2米,使用时两者的距离不小于5米。气瓶的防回火装置和防震圈等安全附件应完整有效。氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”,乙炔发生器作业。乙炔瓶要放在空气流通好的地方,严禁放在高压线下面。要立放固定使用,严禁卧放使用。必须配备专用的乙炔减压器和回火防止器。乙炔发生器应每天换水,严禁在浮桶上放置物料,不准用手在浮桶上加压或摇动。   (4).焊割作业严格遵守操作规程,高空焊割作业下面必须封闭隔离,避免熔渣飞溅。电焊、气割作业点必须配备消防器材,无消防器材不准作业。   (5).施工现场严禁焚烧杂物和废纸,现场熬制沥青等明火作业,施工队应提前上报安全部,由安全部签发《动火许可证》,落实防火措施,并指定专人负责。   (6).易燃物品必须单独存放于危险品仓库,仓库要求自然通风,大门醒目位置挂“禁止烟火”警示牌。定期进行防火检查,发现隐患及时处理。   (7).现场要有明显的防火标志,成立义务消防队,并定期进行教育训练,熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法,做到能防火检查和扑救火灾。   (8).电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变动,要重新办理用火证手续。   (9).施工需要塔设的临时建筑,必须符合防盗、防火要求。施工现场禁止支搭木板房。   (10).工程内不准作为仓库使用,更不准存放易燃、可燃材料。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释剂。   (11).木工作业必须做到活完脚下清,当天的锯末刨花要及时清理干净,不留隐患。   (12).焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险,方可离开。   (13).随楼层施工升高,将给水管引至各楼层,并在每楼层设置至少两个水龙头,至少有一个水龙头作为消防专用,如果施工楼层水压不够,还应在底层适当位置设置蓄水池,并设立加压水泵,以保证楼层水压力满足消防要求,此蓄水池还兼作为施工现场地面部分消防用。   2.3.生活区消防管理   生活区内设置消防拴,在消防拴处设置水龙带箱。每栋宿舍两端各挂设两个灭火器,如果宿舍较长还应在正面适当位置悬挂足够数量的灭火器材和工具。   在生活区设置不小于20立方米容量的蓄水池,并保持蓄水量,以备消防之用。   严禁将易燃易爆物品带入宿舍,工地内禁止燃放鞭炮。   宿舍内严禁私自接线,禁止生火做饭,禁止使用三炉等电加热器具。   宿舍床下保持干净无杂物,禁止堆放废纸、包装箱等易燃物,宿舍内禁止乱丢烟头、火柴棒,不准躺在床上吸烟。   六、说明   本施工方案未详尽之处,应按有关的规范、标准、文件等严格执行,且不可疏忽。   七、附图   施工现场临时用电平面布置示意图
    • 施工 cpvc电力管 施工管理 1年以前