    • YR依然 2015-12-27 18:32

        玻璃幕墙防雷接地的做法

        1 概述

        随着人们对雷电的认知,防雷技术水平的提高,因雷击引起火灾、爆炸和人身伤亡的事故逐渐减少,但雷击破坏建筑物及其内部电气设备的事件时有发生,特别是高层、超高层建筑玻璃幕墙,在雷雨天,由于高层建筑的基础电阻小和一百多米高的玻璃幕墙,这些使地表的电场分布发生严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,更易受到雷击。本文结合福州置地广场玻璃幕墙工程,阐述其防雷措施和做法。

        2 工程概况

        福州置地广场:大楼位于福州市五四路与湖东路交叉口的东北角,其结构为地下两

        22层,地上31层,建筑面积61138 m,幕墙工程装饰总面积为23000m,一至五层裙楼为花

        岗岩干挂幕墙,局部为玻璃橱窗;六至三十一层为单层铝板和玻璃幕墙。大楼防雷是按二类防雷建筑物设计,在各平屋面及突出屋面水箱装设明装避雷带,为了防止侧击雷,在30米以上每隔三层沿建筑四周采用-40×4镀锌扁钢设均压带与楼板钢筋,金属铝门窗以及利用柱内作引下线的两主钢筋焊接并与建筑物基础下部利用做自然接地体的桩基及底板钢筋焊接,使之成为良好电气通路。该幕墙于2001年3月1日开工,2001年12月30日竣工。本工程荣获2003年全国建筑工程装饰奖。

        3 玻璃幕墙的雷电危害

        (1)在雷雨天,天空的雷云与地面上的物体各带不同的电荷,当电荷积累到一定的程度,就会产生电场畸变而发生雷击。当地面上某处没有足够强大的上行先导时,雷电是不会打到该处的。而高层建筑的基础电阻很小,又有一百米高的玻璃幕墙,这些使地表的电场分布发生严重的畸变,其电场强度比一般建筑物大得多,加上离放电云层近,其瞬间发生的上行先导容易与下行先导会合,容易遭受雷击。

        (2)雷击是严重的自然灾害之一,当雷电击中建筑物时,由于雷电是具有高电压、大电流,作用时间极短的瞬变过程,通常在瞬间释放出巨大的能量,把被击中金属熔化,使物体水份受热膨胀,产生强大的机械力,或分解成氢气和氧气,产生爆炸,使建筑物遭到破坏。雷击产生的高温引起建筑物燃烧构成火灾和产生高压引起触电。

        (3)高层建筑安装玻璃幕墙后,玻璃幕墙对高层建筑防雷装置形成屏蔽效应,难以防范直接雷击,从而产生雷电对玻璃幕墙的雷击。

        (4)强大的闪电产生静电场、电磁场和电磁辐射,使高层建筑玻璃幕墙的金属材料产生静电感应作用,在幕墙的金属体聚积与雷云极性相反的大量感应电荷,当雷云瞬间放电后,云与大地的电场突然消失,由于幕墙的金属体感应电荷无法以相同速度消散,将产生数万伏对地的静电感应电压,对人和设备产生危害。

        4 玻璃幕墙的防雷措施

        (1)建筑物的防直击雷或感应雷,最终都是通过防雷装置将雷电流送入大地,通常建筑物的防雷装置有三部分:接闪器、引下线、接地装置。

        (2)置地广场防雷是按二类防雷建筑物设计,为了防止侧击雷,在30米以上每隔三层沿建筑四周采用-40×4镀锌扁钢设均压带与楼板钢筋,金属铝门窗以及利用柱内作引下线的两主钢筋焊接并与建筑物基础下部利用做自然接地体的桩基及底板钢筋焊接,使之成为良好电气通路。在玻璃幕墙安装过程中,充分利用建筑物的原有防雷装置,将幕墙竖向立柱、横向梁和建筑物防雷网接通,连成一个防雷整体,把玻璃幕墙遭受的巨大雷电能量通过建筑物的接地装置迅速释放,保护玻璃幕墙和建筑物免遭雷电破坏。

      0 评论

    • 一追再追 2015-12-27 16:24

      玻璃幕墙接地的做法: (1)建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度不得小于扁钢宽度的2倍。

      0 评论

    • Hzl_8542 2015-12-27 13:33

      玻璃幕墙接地做法
      1、定位划线:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。   
      2、调整:玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。   
      3、固定:用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。