给排水管道敷设有什么要求?

赵磊磊 | 被浏览2516次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 没有昵称_0108 2015-12-27 12:05

    1:楼板预留洞口防止浇注混凝土堵塞;
    2:地漏、座便等的排水小立管做好后防止土建施工破坏;
    3:土建做卫生间防水时,要检查管子是否装好,且要求做防水不得破坏管子,管子也要刷防水;尤其是楼板套管,可能做了防水后,发现套管过低或干脆掉到下一层去了;
    4:给水管安装打压后,土建不能破坏、重压,埋地管不得再翻做保护层;

    1 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-27 15:28

    建筑内部给水管道敷设有两种形式:1、明敷。2、暗敷。明敷设优点在于维修方便,但对整体美观度造成一定影响。暗敷设优点在于整体隐蔽,美观度好,但是遇到管道渗漏,维修难度较大,只要在隐蔽前做好相应的压力试验,在施工过程中注意成品保护,可以避免意外发生,一般工程大多采用暗敷设,即使主管道或支管道都加以隐蔽。一、满足最佳水力条件 1.给水管道布置应力求短而直。 2.为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间 断供水处。 3.室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。 二、满足维修及美观要求 1.管道应尽量沿墙、梁、柱直线敷设。 2.对美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。 3.为便于检修,管井应每层设检修门。暗设在顶棚或管槽内的管道,在阀门处应留有 检修门。 4.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。 5.给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以 便检修时排放存水

    0 评论

  • ddd_3192 2015-12-27 11:18

    排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。
      1、管线最短、水力条件好
      ⑴排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。
      ⑵排水管应以最短距离通向室外。
      ⑶排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。
      ⑷卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。
      ⑸横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。
      ⑹排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。
      ⑺排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。
      ⑻最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m。
      ⑼当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。
      ⑽当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。
      2、便于安装、维修和清通
      ⑴尽量避免排水管与其他管道或设备交叉。当排出管与给水引入管布置在同一处进出建筑物时,为便于维修和避免或减轻因排水管渗漏造成土壤潮湿腐蚀和污染给水管道的现象,给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于1.0m。
      ⑵管道一般应在地下埋设或敷设在地面上、楼板下明装,如建筑或工艺有特殊要求时,可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和维修。
      ⑶管道应避免布置在可能受设备振动影响或重物压坏处,因此管道不得穿越生产设备基础。
      ⑷管道应尽量避免穿过伸缩缝、沉降缝,若必须穿越时应采取相应的技术措施,以防止管道因建筑内部物的沉降或伸缩受到破坏。
      ⑸排水立管中心与墙面距离:
      立管直径(㎜)5075100125150200
      管轴与墙面距离(㎜)50708090110130
      3、生产及使用安全
      ⑴排水管道的位置不得妨碍生产操作、交通运输或建筑物的使用。
      ⑵排水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品与设备上面。
      ⑶架空管道不得布置在居室、食堂、厨房主副食操作间的上方;也不能布置在食品储藏间、大厅、图书馆和对卫生有特殊要求的厂房。
      ⑷架空管道不得吊设在食品仓库、贵重商品仓库、通风室及配电间内。
      ⑸生活污水立管应尽量避免穿越卧室、病房等对卫生及安装要求较高的房间,并应避免靠近与卧室相邻的内墙。
      ⑹管道不得穿过烟道、风道。
      ⑺当建筑物有防结露要求时,应在管道外壁有可能结露的地方,采取防露措施。
      ⑻管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。
      4、保护管道不受损坏
      ⑴排水埋地管道,不得布置在可能承受重物施压处或穿越生产设备基础。在特殊情况下,应与有关专业协商处理。
      ⑵排水管道不得穿过沉降缝、烟道和风道,并不得穿过伸缩缝。当受条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。
      ⑶排水管道穿过承重墙或基础时,应预留孔洞。并且管顶上部净空尺寸不得小于建筑物沉降量,一般不宜小于0.15m。
      ⑷排水立管穿越楼板时,应设套管,对于现浇楼板应预留孔洞或镶入套管,其孔洞尺寸要求比管径大50~100㎜。
      ⑸在厂房内排水管道最小埋深应符合规定,在铁轨下应采用钢管或给水铸铁管,并且最小埋深不得小于1.0m
      ⑹铸铁排水管在下列情况下,应设置柔性接口。
      ①高耸建筑物和建筑高度超过100m的建筑物内。
      ②排水立管高度在50m以上或在抗震设防的9度地区。
      ③其他建筑在条件许可时,也可采用柔性接口。
      ⑺排水埋地管道应进行防腐处理。
      ⑻排水立管应采用管卡固定,管卡间距不得超过3.0m,管卡宜设在立管接头处;悬空管道采支、吊架固定,间距不大于1.0m。
      5、防止水质污染
      ⑴下列设备和容器不得与污(废)水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。
      ①生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管。
      ②厨房内食品设备及洗涤设备的排水。
      ③医疗灭菌消毒设备的排水。
      ④蒸发式冷却器、空气冷却塔等空调设备的排水。
      ⑤贮存食品或饮料的冷藏间、冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
      间接排水是指卫生器具或用水设备排出管(口)与排不管道直接相连,中间应有空气间隔断,使排水管出口直接与大气相通,以防水质受到污染。
      注:饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙,不得小于150㎜。
      ⑵设备间的排水宜排入邻近的洗涤盆,如不可能时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。
      ⑶间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。
      ⑷排不管与其他管道共同埋设时,最小水平净距为1.0~3.0m,垂直净距为0.15~0.2m左右。如果排水管平行设在给水管之上,并高出净距1.5m以上时,其水平净距不得小于5.0m。交叉埋设时,垂直净距不得小于0.4m,并且给水管应设有保护套管。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 室外给排水管道施工规范要求是什么
    • liutao_1997 回答:室外管道施工一般从开挖,连接,下管,回填以及防腐,边坡支护等方面考虑。管道工程一般都是隐蔽工程,隐蔽前要及时验收。 1.开挖,考虑开挖的方式及所使用的设备,边坡的支护形式以及沟底的排水方式。不知道你的管道管径多少,管径大埋深大一定要注意由于边坡和支护不当产生的安全事故,以及排水不当2.连接,UPVC管一般为胶结剂连接或胶圈连接。 3.下管,直径小的UPVC管一般是人工直接下管,直径大的话可考虑机械下管,一般采取先下管再在沟槽内连接管道。 4.回填,回填一般注意回填土的质量,不能回填淤泥质土,含有机杂质等不良的土。还有就是要分层压实,管道上600mm不能用机械压实。
    • 市政排水管道 工程施工要求 施工要求 2年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆敷设要求是什么?
    • 芒果5270 回答:电缆敷设的基本要求如下: (1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。 (2) 三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用绑带扎紧,避免松散。 (3)在三相四线制系统中,不允许采用三芯电缆另外加一根单芯电缆或电线、甚至直接利用三芯电缆的金属护套等作中性线的方式。否则,当三相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状况,容易引起工频干扰。对铠装电缆来说,则使铠装发热,甚至导致绝缘的热击穿。 (4) 并列运行的电力电缆,其型号和长度应相同,以免因导电线芯的直流电阻不同,造成载流量分配不均。 (5) 在运输、安装或运行中,应严格防止电缆扭伤和过度弯曲,电缆的最小允许弯曲半径应满足相关技术要求。 (6) 在有比较严重的化学或电化学腐蚀区域里,直埋的电缆除应采用具有黄麻外被层的铠装电缆或塑料电缆外,还应加以防腐措施。 (7)油浸纸绝缘电力电缆线路的高度差,不应超过20m。否则应选用不滴流电缆或塑料电缆。 (8)敷设电缆时,应留出足够的备用长度(一般为1%〜1.5%),以备补偿因温度因素所引起的变形。在易于发生位移的地(如沼泽地等),直埋备用段应不少于1.5%~2%。保护管的出(入)口处也应留有3~5m的备用段,以备检修时使用。 (9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。 (10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘,以防止电气铁路的回流烧坏电缆。水平敷设的电力电缆支架间的距离不得大于1m,操作电缆不得大于0.8m,垂直敷设的电缆两固定点间不得大于2m。 (11)油浸纸绝缘电缆在切断后,应将两头立即铅封;橡皮绝缘和塑料绝缘电缆在切断后,则应用热缩封帽或塑料绝缘自粘带严密封好,以防潮气的侵人。 (12)电缆接头的布置应符合下列要求:并列敷设时,接头应前后错开。明敷电缆的接头,应用托板托起,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,以缩小由接头故障引起的事故范围。托板及隔板应伸出电缆接头两侧各0.6m以上。直埋电缆接头外应加装保护壳。 (13)电缆敷设时,不宜交叉;电缆应排列整齐,加以固定;并及时装设标志牌。标志牌应装设在电缆三头、隧道和竖井的两端及人井内,标志牌上应注明电缆线路的编号或电缆型号、电压、起讫地点及接头制作日期等内容。 (14)电缆进入电缆隧道、沟、井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。这对防火、防水以及防止小动物进人而引起电气短路事故是极为重要的。 (15)从地下引至地上的明敷电缆,应在地面以上2m内加装保护管。 (16)电缆敷设时,应从盘的上端引出,并严格避免电缆在支架上摩擦拖拉。电缆上不应有未消除的机械损伤,如铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等。 (17)在电缆隧道、沟内敷设电缆时,不应破坏其防水层。采用机械敷设电缆时,其牵引强度不应超过相关规定的数值。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆保护管敷设要求规范有哪些?
    • 我就是我d 回答:(1):管孔数宜案发展预留适当备用。 (2):缆芯工作温度相差较大的电缆,应分别配置于适当间距的不同排管组。 (3):管部顶部土壤覆盖厚度不应小于0.5m (4):管路应放置于整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上,纵向排水坡度不应小于0.2% (5):管路端口应有防止电缆破损的处理。 (6):管路纵向接口处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。
    • 栏杆规范 电缆保护管 玻璃钢电缆保护 1年以前
  • 3 回答
    • 10kv高压电缆敷设要求是什么?
    • 桔子的橘 回答:1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。   3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。   5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。   7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。   8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    • 照明设计要求 10kv电缆 10kv高压开关柜 1年以前