照明用电线多少合适?

叶荣章 | 被浏览1912次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2015-12-27 18:02

    答,照明电线多采用1.5-2.5平方的电线,灯头线大多采用软性电线。
    电线
    1、电线一般可分为以下几种
    塑铜线:一般是配合穿线管材在一起使用,多用于建筑装修施工中的隐蔽工程上。为区别不同的线路的零、火、地线,设计有不同的表面颜色,一般多以红线代表“火线,双色线代表“地线,蓝线代表“零线,但由于不同场合的施工和不同的条件要求,颜色的区分也不尽相同。
    护套线:一种双层绝缘外皮的导线,它可用于露在墙体之外的明线施工,由于它的双层护套,使它的绝缘性能和防破损性能大大提高,但是散热性能相对塑铜线有所降低,所以不提倡将多路护套线捆扎在一起使用;那样会大大降低它的散热能力,时间过长会使电线老化造成危害。
    橡套线:橡套线又称水线,顾名思义是可以浸泡在水中使用的电线,它的外层是一种工业用绝缘橡胶,可以起到良好的绝缘和防水作用。橡套线可以说是专为室外使用、施工的,它的良好的防破损性能和防水性能被许多建筑、工业、航天、航海等部门广泛应用。 2、家用电线可分为三种:
    硬线(BV):用于供电,照明,插座,空调
    软线(BVR):用于供电,照明,插座,空调
    硬、软线(弱电线):分别由单根和数根铜芯线组成 3、家用电线的常规尺寸 家庭常用的电线截面规格有1.5mm、2.5mm、4mm、6mm、10mm。1mm的电线最大可承受5-6安培的电流。
    4、电线选购注意事项
    a.看电线是否符合国家电工委员会产品质量认可。(或有“CCC认证)
    b.看电线是否符合用电定额要求,产品检验合格证书,产品质量专用标识。
    c.看铜的纯度,纯度越高质量越好。
    d.看包铜芯的PVC材料质量如何,质量越好,漏电几率越低。
    e.看每一卷电线的长度标准,重量是否足,使用温度为-30至70摄氏度。
    5.、电线英文字母含义
    R软线多芯 BV铜塑线 ZR阻燃 V护套(单) BVVB护套线 YI橡套
    6、民用家庭布线选择线材的一般规律
    (1)照明线路一般采用电线规格:2.5mm
    (2)一般家用电器(如电器、洗衣机等家电),负载线路使用2.5mm
    (3)空调专用线路一般采用4mm
    注意:如果选购BV线材请别忘记购买PVC穿线管以保护线路
    以上信息来源于网络,仅供参考

    1 评论

  • 大大大峻 2015-12-27 12:50

    家装可以按照每平方毫米最大走5A的电流估算,由于现在的电器越来越短,功率也是越来越大,所以建议,所以有条件的话主线走6平方毫米的线,插座4平方毫米,一般的终端灯具2.5的或者1.5的都可以,灯的功率如果比较大的话用2.5的。走6平方毫米的线缆买开关插座的时候一定要选接入电缆线的插孔比较大的那种,不然6平方毫米的线放不进去。厨房建议尽量走比较粗的线,因为厨房的电器比较多。大功率的空调建议6平的线。线缆的话当然在家装中越粗越好吗,省的以后电器增加导致线缆压力增大,如果过小后续就需要更换,那样的话就比较麻烦了,仅供参考。价格的话需要自己到市场多去看,像线缆冷热水管一定要选用名牌的,不要在这方面去省钱,毕竟这些东西都属于隐蔽工程,万一以后坏了就不像换个灯泡这么简单的事情了。

    1 评论

  • 没有昵称_0108 2015-12-27 09:12

    家装中使用的电线一般为单股铜芯线,也可以选用多股铜芯线,看个人选择购买。其截面面积主要有四个规格,1.5平方、2.5平方、4平方、和6平方。6平方的铜芯电线主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,根据需要购买。1.5平方的电线一般用于灯具和开关线,电路中地线一般也用,双色线较多,以便于区分颜色。2.5平方铜芯线一般用于插座线和部分支线,4平方铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 照明电线工程量的计算方法是什么?
    • 木子星生 回答:照明电线工程量的计算方法如下 直埋电缆的话、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 电缆工程工程量计算规则 1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 直埋电缆的挖、填土(石)方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。 3、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: ①横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 ②垂直敷设时,管口距地面增加2m。 ③穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 ④穿过排水沟时。 按沟壁外缘以外增加1m。 4、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 6、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增加附加长度: 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高 宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分。 应计入电缆长度工程量之内。 7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 8、桥架安装,以“10m”为计量单位。 9、吊电缆的钢索及拉紧装置,应按本册相应项目另行计算。 10、钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。 11、电缆敷设及桥架安装。 应按本册估价表第八章说明的综合内容范围计算。 (二)10kV以下架空线路 1、工地运输,是指估价表内未计价材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输。 分人力运输和汽车运输,以“10t·km”为计量单位。 运输量计算公式如下:工程运输量=施工图用量×(1 损耗率) 预算运输重量=工程运输量 包装物重量(不需要包装的可不计算包装物重量) 运输重量可按下表的规定进行计算: 注:①W为理论重量; ②未列入者均按净重计算。 2、土石方量计算 (1)无底盘、卡盘的电杆坑,其挖方体积V=0.8×0.8×h(h——坑深m) (2)电杆坑的马道土、石方量按每坑0.2m3计算 (3)施工操作裕度按底、拉盘底宽每边增加0.1m。 (4)电杆坑(放边坡)计算公式: V=h÷[6〔ab (a a1)×(b b1) a1b1〕] 式中:V——土(石)方体积(m3) h——坑深(m) a(b)——坑底宽(m),a(b)=底、拉盘底宽 2×每边操作裕度; a1(b1)——坑口宽(m),a1(b1)=a(b) 2×h×边坡系数 放坡系数 注:a.土方量计算公式亦适用于拉线坑; b.双接腿杆坑按带底盘的土方量计算; c.木杆按不带底盘的土方量计算。 3.各类土质的放坡系数按下表计算 各类土质的放坡系数 土质 普通土、水坑 坚土 松砂石 泥水、流砂、岩石 放坡系数 1∶0.3 1∶0.25 1∶0.2 不放坡 4、冻土厚度大于300mm时。 冻土层的挖方量按挖坚土项目。 其基价乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行本册估价表。 5、杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土。 少量为坚土。 则该坑应全部按普通土计算。 6、带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时。 因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。 7、底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位。 8、杆塔组立,分别杆塔形式和高度按设计数量以“根”为计量单位。 9、拉线制作安装按施工图设计规定,分别不同形式 ,以“组”为计量单位。 10、横担安装按施工图设计规定,分不同形式和截面,以“根”为计量单位,估价表按单根拉线考虑,若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按2根计算。拉线长度按设计全根长度计算。 设计无规定时可按下表计算。 拉线长度单位:m/根 11、导线架设。 分别导线类型和不同截面以“1km/单线”为计量单位计算。导线预留长度按下表规定计算。 导线预留长度单位:m/根 项目名称 长度 高压 转角 2.5 分支、终端 2.0 低压 分支、终端 0.5 交叉跳线转角 1.5 与设备连线 0.5 进户线 2.5 导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。 12、导线跨越架设,包括越线架的搭、拆和运输以及因跨越(障碍)施工难度增加而增加的工作量,以“处”为计量单位。每个跨越间距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,以此类推。在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。 13、杆上变配电设备安装以“台”为计量单位,设备的接地装置和调试应按本册相应子目另行计算。