3条回答
清风颂_455h 2015-12-26 14:11
施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。 粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。 接缝做法: ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。 保护层做防水:卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。
可爱的橙子 2015-12-26 12:38
(一)一般要求
1.瓦屋面包括:平瓦屋面,油毡瓦屋面,压型钢板屋面,波形瓦屋面。所适应的屋面防水等级。
2.平瓦、油毡瓦可铺设在钢筋混凝土或木基层上,波形瓦,压型钢板可直接铺设在檩条上。
3.平瓦、油毡瓦屋面与山墙及突出屋面结构等的交接处,均应做泛水处理。
(二)材料要求坡屋面做防水层施工选用新型防水卷材等材料时,其规格、质量、技术性能、指标要求均应符合本推荐做法中屋面防水材料的规定。
(三)设计要求1.瓦屋面的排水坡度,应根据屋架形式,屋面基层类别、防水构造型式,以及当地气候条件等因素设计。瓦屋面的排水坡度,应符合表6的规定。2.平瓦屋面采用木基层时,应在基层上铺设一层卷材,搭接宽度为100mm,并用顺水条将卷材压钉在木基层上,顺水条的间距宜为500mm,上面铺钉挂瓦条。3.天沟、檐沟的防水层宜用1.2mm厚的合成高分子防水卷材或3mm厚高聚物改性沥青防水卷材。
dys19951122 2015-12-26 12:28
1.1屋面防水等级和设防要求
屋面工程应根据建筑物的性质、工程特点、重要程度、使用功能要求、地区自然条件以及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按屋面防水等级的设计要求,进行屋面防水工程的施工,屋面防水等级和设防要求是防水设计和施工人员的技术指南。
1.2 对屋面防水基层的要求
平屋面的排水坡度为2~3%,当坡度为2%时,宜选用材料找坡;当坡度为3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落管径不应小于75mm,一根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。
1.3 对屋面施工前的技术准备
屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。
1.4 对施工人员及施工程序的要求
屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工,施工中应按施工工序、层次进行质量检查,合格后方可进行下道工序、层次的作业。
1.5 对屋面工程的材料的质量要求
屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件,并经指定质量检测部门认证,确保其质量符合《屋面工程技术规范》(GB50207—94)或国家有关标准的要求。材料进入施工现场后,施工单位应按规定取样复检,经复检合格,提出复检试验报告方可在防水工程中应用,严禁在工程中使用不合格的防水材料.