3条回答
Hzl_8542 2015-12-27 23:25
防腐保温技术交底内容: (一)施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 水泥:采用普通硅酸盐水泥强度不低于42.5。应有出厂合格证及复试报告,其质量标准符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175的规定)。 1.1.2 砂:采用中砂,含泥量少于3%,应符合国家现行标准。《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)中的规定。 1.1.3 界面处理剂:采用水泥砂浆界面剂,应有产品合格证、性能检测报告,并应符合现行地方标准。《建筑用界面剂应用技术规程》(DBJ/T01-40)中的规定。 1.1.4 玻璃纤维网格布:才用耐碱涂塑玻璃纤维网格布。 1.1.5 辅助材料:带尾孔射钉(Φ5)、孔边长25mm的22#镀锌角钢丝网、22#镀锌铅丝、专用金属护角(35mm×35mm×0.5mm镀锌轻型角钢)、金属分层条(30mm×40mm×0.7mm镀锌轻型角钢)、分格条。 1.1.6 材料进场后组织有关人员按照技术及质量要求进行查点验收。材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮;网格布也因防雨存放;液态胶存放温度不得低于0℃;干混料存放注意防雨防潮和保质期。 1.2 施工技术设备:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角膜机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、锤子、滚刷、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。 1.3 作业条件: 1.3.1 基层墙体 经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面即可进行外墙保温施工。
99小小毛 2015-12-27 22:53
(一)、施工工艺
1、施工前墙面必须清理干净,包括墙面的杂物、污垢等,并冲洗干净后,对墙面的垂直度、
平整度进行检查,偏差不大于5mm,大于5mm应用粘结胶浆处理。
2、粘结砂浆配制视气温情况,随用随调整配合比,在搅拌时,注意搅拌均匀,每次制配浆不
得过多,视在不同温度环境下,胶浆应在1-2H内用完。
当气温在30℃以上时,不宜进行保温板粘贴。
3、根据设计要求,在墙面上弹出距散水标高20mm的水平线和伸缩缝线以及伸缩缝的宽度
线。墙面垂直用垂线吊挂垂直后,用水泥钉牢,钉帽为EPS外表面线,然后用20#铁丝拉紧,
以控制EPS板的垂直度和平整度。
4、EPS板用电热丝切割,标准板尺寸按部位要求选择保温板尺寸,标准板根据实际需要的尺
寸加工。
5、保温板粘贴宜用点粘结。用抹刀沿保温柱背面四周抹胶浆,当采用非标准板时,粘结胶浆
的浮挂点不少于4点,且保温板的面积与胶浆的浮抹面积比按要求。
6、保温板抹粘结胶浆时,应保持侧边清洁,不得粘有胶浆,抹完胶浆后应随即就位粘贴。
7、保温板自下而上,沿水平横向铺贴,粘贴时应轻柔,均匀挤压,板缝应紧密平齐。每块板
应错缝1/2板长。在转角处保温板应交错咬口连结,并保证墙角垂直度。
8、塑钢窗洞口四角部位的保温板应采用标准板切割成形,不得拼接,接缝距洞口四角的距离
应大于等于200mm。
9、安装固定件应在贴好的保温板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙体不小于30mm,用专用钉及
垫片,把保温板固定在墙体上,钉头与保温板平齐。
10、保温板贴完后3日内,板缝不平处应做处理,并将板面清理干净。
11、保温板抹胶浆应自上而下,并沿外墙转角水平横向依次进行,抹第一遍胶浆,厚度宜为
1.5-1.8,一次抹面高度比标准风格布或加强网格布宽出50mm,抹面后随即铺贴网络布,压
出胶浆,表央应平整。按此方法直至把整体墙面干完,抹第二遍胶浆(面层)亦宜从上而下,
沿水平横向进行,厚度1mm-1.2mm,表面应平整光洁。
12、网格布铺设应自上而下,并沿外墙转角依次铺设,遇塑钢窗洞口,应在洞口四角加贴,
45°斜向标准网格布,并将大面铺设的标准网格布沿窗口转角拐进65mm宽。
13、标准网格布搭接宽度应大于等于80mm,加强网格布不得搭接转折,布边应对接。标准
网格布铺设至转角处应连续,包转宽度应大于等于20mm。
14、首层距室外地面高度2m或贴面砖的首层层高范围内,应加铺加强网格布。
15、网格布铺设及抹面胶浆完成后,全部网格布应埋入胶浆中,养护3-4天方可进行下道工序
的施工。
16、伸缩缝按设计要求布置。
17、分格缝应按设计要求进行分格,用电热丝开槽器开成八字形槽。
18、装饰件应在保温板贴完后按设计要求用墨线弹出具体位置,用粘结胶浆粘贴在设计位置
上,表面铺贴标准网格布,留80mm搭接长度,然后用抹面胶浆抹平。
19、以上工作全部完成后,经检查符合要求方可进行,外饰面工作的进行。
外墙保温示意图
(二)、材料的检验及工程质量的检查验收
1、施工前应至少做一次粘面胶浆的试配,检查其技术
2、标准网格布;加强网格布不得有破损,断线、涂胶不匀等,进场的同批标准至少抽检一
次。
3、EPS保温板每20m3检验一次,每次抽检不少于10块,长度方向,宽度方向,厚度的允许偏差不应大于1.6mm,板面平整度不大于0.8mm,对角线偏差不大于2mm。
4、每块板与墙面的总粘结面积;按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处;每处检验不少于2
块;要求首层和顶层不得小于40%(粘结点直径不小于150mm),其它层不得小于35%(粘
结点直径不小于120mm)。
5、EPS板必须与墙面粘绳索牢固,无松动,虚粘现象。按楼层每20m抽检一处(每处3m
处),不少于3处,进行手推、拉、掰的检验。
6、永久性的固定钉每平方米不少于1-3个,入墙深度不小于30mm,按楼层每20m长检验一
处,不少于3处,每处检验不少于2块板。
7、EPS板安装完后,表面平整不大于3mm;垂直度每层不大于5mm,全高不大于20mm;
阴、阳角垂直不大于4mm;阴阳角方正不大于4mm;接缝高差不大于1.5mm。
8、铺一层标准网格布时,抹面胶浆厚度宜大于等于2.5mm,铺一层标准网格布和一层加强网
的宜大于等于3nn。按楼层每20m长抽检一片,但不少于3次。
9、标准网格布和加强风格布在各部位的铺设、搭接、接缝,不得有空鼓、皱折、翘曲、外
露,且加贴、搭接,包转宽度符合要求,按楼层每20m长抽查一处(每处3m),不少于3
处。
10、对需要隐藏验收的项目,及时申请报验,会同监理、甲方检查隐蔽部位,所用材料试验
报告,合格证,符合要求后,及时签字确认。
11、认真搜集、整理各项有关资料,力求完整,对自检达不到要求的,必须要求处理。
12、坚持样板引路,在大面积铺贴前,先做样板墙,经各有关单位检查符合要求后,方允许
进行大面积铺贴。
13、首层2m以下及贴面砖的墙面,分格缝、伸缩缝、阴、阳角加强网格布做法,阴阳角标准
网格布做法见施工技术交底。
14、设立专职质检员,每日对所施工任务进行全面跟踪全面,发现问题及时处理。
可爱的橙子 2015-12-27 20:03
管道管道保温防锈防腐常采用的几种做法:
(1)管道除锈→刷防锈漆→涂抹石棉粉等材料拌合的胶泥保温材料→包扎铁丝网片→抹石棉水泥保护壳→刷防腐漆。
(2)管道除锈→刷防锈漆→包扎珍珠岩瓦块→镀锌铁丝→沥青油毡防潮层→外包镀锌铁皮保护层→刷面漆。
(3)管道除锈→补刷防锈漆→包超细玻璃棉管壳(或岩棉、聚氨酷泡沫瓦块)→铝箔〔或沥青油毡)防潮层→镀锌铁皮保护层→面漆。
(4)管道除锈→刷防锈漆→聚氨醋直接在管道喷注发泡→铝箔→镀锌铁皮保护层→面漆。
架空管道保温要求保温层密实无空隙,保温层均匀光滑,防潮层搭接宽度应符合规范要求,接缝尽量开口向下搭接,保护层不宜采用玻璃布缠包。
镀锌铁皮保护层在加工时,弧度应符合管径要求,搭接纵缝置于管道的下部,禁止朝上或斜上方搭接,防止雨雪进人保护层内。
镀锌铁皮保护层在弯头处,应加工不少于3个瓦块组成的弯头包装,为了减少阀门等处的热损失,阀体部位应做保温处理。