谁有屋面保温安全技术交底?求分享

毛文龙 | 被浏览151次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-29 10:42

    外墙保温施工工艺
    (一)、施工工艺
    1、施工前墙面必须清理干净,包括墙面的杂物、污垢等,并冲洗干净后,对墙面的垂直度、平整度进行检查,偏差不大于5mm,大于5mm应用粘结胶浆处理。
    2、粘结砂浆配制视气温情况,随用随调整配合比,在搅拌时,注意搅拌均匀,每次制配浆不得过多,视在不同温度环境下,胶浆应在1-2H内用完。
    当气温在30℃以上时,不宜进行保温板粘贴。
    3、根据设计要求,在墙面上弹出距散水标高20mm的水平线和伸缩缝线以及伸缩缝的宽度线。墙面垂直用垂线吊挂垂直后,用水泥钉牢,钉帽为EPS外表面线,然后用20#铁丝拉紧,以控制EPS板的垂直度和平整度。
    4、EPS板用电热丝切割,标准板尺寸按部位要求选择保温板尺寸,标准板根据实际需要的尺寸加工。
    5、保温板粘贴宜用点粘结。用抹刀沿保温柱背面四周抹胶浆,当采用非标准板时,粘结胶浆的浮挂点不少于4点,且保温板的面积与胶浆的浮抹面积比按要求。
    6、保温板抹粘结胶浆时,应保持侧边清洁,不得粘有胶浆,抹完胶浆后应随即就位粘贴。
    7、保温板自下而上,沿水平横向铺贴,粘贴时应轻柔,均匀挤压,板缝应紧密平齐。每块板应错缝1/2板长。在转角处保温板应交错咬口连结,并保证墙角垂直度。
    8、塑钢窗洞口四角部位的保温板应采用标准板切割成形,不得拼接,接缝距洞口四角的距离应大于等于200mm。
    9、安装固定件应在贴好的保温板上用冲击钻钻孔,孔洞深入墙体不小于30mm,用专用钉及垫片,把保温板固定在墙体上,钉头与保温板平齐。
    10、保温板贴完后3日内,板缝不平处应做处理,并将板面清理干净。
    11、保温板抹胶浆应自上而下,并沿外墙转角水平横向依次进行,抹第一遍胶浆,厚度宜为1.5-1.8,一次抹面高度比标准风格布或加强网格布宽出50mm,抹面后随即铺贴网络布,压出胶浆,表央应平整。按此方法直至把整体墙面干完,抹第二遍胶浆(面层)亦宜从上而下,沿水平横向进行,厚度1mm-1.2mm,表面应平整光洁。
    12、网格布铺设应自上而下,并沿外墙转角依次铺设,遇塑钢窗洞口,应在洞口四角加贴,45°斜向标准网格布,并将大面铺设的标准网格布沿窗口转角拐进65mm宽。
    13、标准网格布搭接宽度应大于等于80mm,加强网格布不得搭接转折,布边应对接。标准网格布铺设至转角处应连续,包转宽度应大于等于20mm。
    14、首层距室外地面高度2m或贴面砖的首层层高范围内,应加铺加强网格布。
    15、网格布铺设及抹面胶浆完成后,全部网格布应埋入胶浆中,养护3-4天方可进行下道工序的施工。
    16、伸缩缝按设计要求布置。
    17、分格缝应按设计要求进行分格,用电热丝开槽器开成八字形槽。
    18、装饰件应在保温板贴完后按设计要求用墨线弹出具体位置,用粘结胶浆粘贴在设计位置上,表面铺贴标准网格布,留80mm搭接长度,然后用抹面胶浆抹平。
    19、以上工作全部完成后,经检查符合要求方可进行,外饰面工作的进行。

    外墙保温示意图
    (二)、材料的检验及工程质量的检查验收
    1、施工前应至少做一次粘面胶浆的试配,检查其技术
    2、标准网格布;加强网格布不得有破损,断线、涂胶不匀等,进场的同批标准至少抽检一次。
    3、EPS保温板每20m3检验一次,每次抽检不少于10块,长度方向,宽度方向,厚度的允许偏差不应大于1.6mm,板面平整度不大于0.8mm,对角线偏差不大于2mm。
    4、每块板与墙面的总粘结面积;按楼层每20m长抽查一处,但不少于3处;每处检验不少于2块;要求首层和顶层不得小于40%(粘结点直径不小于150mm),其它层不得小于35%(粘结点直径不小于120mm)。
    5、EPS板必须与墙面粘绳索牢固,无松动,虚粘现象。按楼层每20m抽检一处(每处3m处),不少于3处,进行手推、拉、掰的检验。
    6、永久性的固定钉每平方米不少于1-3个,入墙深度不小于30mm,按楼层每20m长检验一处,不少于3处,每处检验不少于2块板。
    7、EPS板安装完后,表面平整不大于3mm;垂直度每层不大于5mm,全高不大于20mm;阴、阳角垂直不大于4mm;阴阳角方正不大于4mm;接缝高差不大于1.5mm。
    8、铺一层标准网格布时,抹面胶浆厚度宜大于等于2.5mm,铺一层标准网格布和一层加强网的宜大于等于3nn。按楼层每20m长抽检一片,但不少于3次。
    9、标准网格布和加强风格布在各部位的铺设、搭接、接缝,不得有空鼓、皱折、翘曲、外露,且加贴、搭接,包转宽度符合要求,按楼层每20m长抽查一处(每处3m),不少于3处。
    10、对需要隐藏验收的项目,及时申请报验,会同监理、甲方检查隐蔽部位,所用材料试验报告,合格证,符合要求后,及时签字确认。
    11、认真搜集、整理各项有关资料,力求完整,对自检达不到要求的,必须要求处理。
    12、坚持样板引路,在大面积铺贴前,先做样板墙,经各有关单位检查符合要求后,方允许进行大面积铺贴。
    13、首层2m以下及贴面砖的墙面,分格缝、伸缩缝、阴、阳角加强网格布做法,阴阳角标准网格布做法见施工技术交底。
    14、设立专职质检员,每日对所施工任务进行全面跟踪全面,发现问题及时处理。

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-29 08:37

    屋面保温安全技术交底:.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青必须使用规定的防护用品,所有参加沥青工作的人必须穿工作服、戴手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等,使皮肤不得和沥青接触。 2.熬制沥青的地点不得在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m。

    0 评论

  • Hzl_8542 2015-12-27 17:30

    屋面保温安全技术交底内容:   (一)施工准备   1.1   材料要求:      1.1.1   水泥:采用普通硅酸盐水泥强度不低于42.5。应有出厂合格证及复试报告,其质量标准符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175的规定)。      1.1.2   砂:采用中砂,含泥量少于3%,应符合国家现行标准。《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)中的规定。      1.1.3   界面处理剂:采用水泥砂浆界面剂,应有产品合格证、性能检测报告,并应符合现行地方标准。《建筑用界面剂应用技术规程》(DBJ/T01-40)中的规定。   1.1.4   玻璃纤维网格布:才用耐碱涂塑玻璃纤维网格布。      1.1.5   辅助材料:带尾孔射钉(Φ5)、孔边长25mm的22#镀锌角钢丝网、22#镀锌铅丝、专用金属护角(35mm×35mm×0.5mm镀锌轻型角钢)、金属分层条(30mm×40mm×0.7mm镀锌轻型角钢)、分格条。      1.1.6   材料进场后组织有关人员按照技术及质量要求进行查点验收。材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮;网格布也因防雨存放;液态胶存放温度不得低于0℃;干混料存放注意防雨防潮和保质期。      1.2   施工技术设备:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角膜机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、锤子、滚刷、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。   1.3   作业条件:   1.3.1   基层墙体                  经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面即可进行外墙保温施工。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 无机保温砂浆技术交底谁有,求分享
    • 可爱的橙子 回答:1、 施工条件: (1) 环境要求:施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不(2) 得低于5度,(3) 风力不(4) 得大于5级,(5) 基层墙面干燥,(6) 阴雨天不(7) 能施工; (8) 工序要求:外墙施工没有交叉作业,(9) 外脚手架搭设完毕。 (10) 洁净度要求:基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍(11) 、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。 (12) 平整度、垂直度要求:以2米的靠尺检查,(13) 最大偏差应小于4mm;超差部位应修补(费用另行协商)。 2、 施工流程: 3、 施工方案:: (1) 基层处理:按要求处理基层达到上述要求: (2) 平整度、垂直度修正:根据上道工序设置的垂直控制线,(3) 以线坠、2米靠尺分层、分段查找混凝土墙面的平整和垂直度,(4) 以最小修补量为原则确定超差的部位,(5) 并及时通知总包方修正; (6) 安装挤塑板:调制聚合物改性粘结剂;见使用说明书,(7) 粘结剂应随用随调,(8) 新调制的粘结剂应置5分钟后使用,(9) 一次调制的粘结剂应在2小时内使用完毕;粘结方法采用环法粘结,(10) 用抹刀将粘接材料粘贴涂抹在挤塑板上,(11) 涂好后立即将挤塑板贴在墙面上,(12) 动作要快,(13) 防止粘结剂结皮失去粘性;粘贴好挤塑板后应用2米靠尺均匀压平,(14) 板间紧密结合,(15) 及时清理挤出的粘结剂;上下两排挤塑板应竖向错位粘贴;在门窗洞口及拐角处应事先排尺,(16) 保证竖向错位的拐角顺直、垂直;脚手眼处预留200X200mm尺寸作后修补; (17) 安装固定件;待挤塑板粘贴完毕36小时后,(18) 即可安装固定件;采用塑料膨胀锚螺栓同(19) 基层锚定即可达进一步可靠连接,(20) 固定件具体安装数量;7层以下采用4个/平方米,(21) 锚固深度≮50+5mm;门窗洞口、阳角边缘应加固处理,(22) 水平、垂直间距≮500mm,(23) 距基层边缘≮60mm; (24) 填缝:以15~20 mm厚,(25) 等逢宽的同(26) 等材料填堵分格缝;挤塑板接缝不(27) 平整处应用粗砂纸打磨,(28) 打磨动作应做轻柔的圆周运动 (29) 抹聚合物改性抹面砂浆:配置聚合物砂浆要求同(30) (4),(31) 将聚合物抹面砂浆均匀地抹在挤塑板上,(32) 厚度约1.5-2.0mm; (33) 埋贴网格布:将大面网格布沿水平方向绷平,(34) 并将弯曲的一面朝里,(35) 用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,(36) 使其紧贴底层聚合物砂浆;网格布左右搭接宽≮100 mm,(37) 上下搭接≮80 mm,(38) 局部搭接处可用聚合物砂浆修补,(39) 但不(40) 得出现网格布皱摺、空鼓、翘起; 门窗洞口、阴阳角及特殊部位的连接见节点详图;脚手眼处加长预留200X200 mm网格布作后修补; (41) 抹面层聚合物砂浆二道:特网格布埋贴完毕,(42) 第 一道聚合物面层砂浆不(43) 粘手时抹二道聚合物面层砂浆,(44) 抹灰厚度以盖住网格布为准,(45) 不(46) 得出现网眼,同(47) 时确保表面的平整性,(48) 约1.0-1.5 mm厚度左右,(49) 最终聚合物改性面层砂浆保护层的总厚度达到3 mm左右; (50) 补洞及修理:根据洞口的形状现加工一块同(51) 洞口相同(52) 的XPS板,(53) 根据该处砂浆厚度在XPS板面布满聚合物砂浆,(54) 填入洞口,(55) 填堵后应使面层平整,(56) 必要时可打磨;修补后粘贴网格布抹表面聚合物砂浆,(57) 要求同(58) 前; 三、文明施工: 现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,保证做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放;尊重和服从业主、监理和总包方的现场监督和指导。 四、安全施工: 由于工程为高空外墙施工,施工过程中必须特别注意安全施工;为此公司排专人负责安全施工。 (65) 配备(66) 防护工具:施工人员进场必须佩带安全帽,(67) 上架人员必须配备(68) 安全带,(69) 正确扣在可靠的固定物上; (70) 遇到5级以上风天气条件,(71) 严禁高空室外作业; (72) 施工用电安全:施工用电必须遵守安全用电规章制度,(73) 按指(74) 定配电柜专人接线操作,(75) 非电工严禁操作; (76) 施工人员进场前进行安全培训,(77) 合格后方可上岗; (78) 执行安全一票否决制,(79) 违反安全规定者责任自负; 五、施工组织: 根据现场实际情况:采用流水作业,自上而下合理安排施工人员。 六、现场协调、配合: 为确保施工顺利进行,施工方、业主和监理单位要相互配合、支持,业主提供以下施工条件: (80) 业主提供材料存放场所; (81) 提供垂直运输的机械; (82) 提供水、电使用的便利; (83) 提供外脚手架的使用; (84) 施工中遇到其它问题,(85) 施工方与业主和监理协商解决。
    • 交底 无机玻璃钢 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有外墙内保温安全技术交底,求分享
    • Ambition_6663 回答:交底如下: 1.施工前,班组安全员先做好班前安全交底工作,并检查周边环境是否安全,确认后再安排施工人员进行施工。 2.未满18岁及50岁以上以及身体不健康人员严禁进场施工,严禁酒后高处作业,凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。 3.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋。 4.高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固,在外脚手架下穿行要戴好安全帽;登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 5.外墙保温用的脚手架搭设应符合安全规定,并经安全部门验收合格,脚手板不得有探头板和飞跳板,施工时不得出现立体交叉作业;抹檐口的脚手架,一定要有高出口檐口1m的保护栏杆设施。 6.悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施,作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 7.施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 8.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作,一块脚手板上不得超过两人或修配中操作。 9.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。
    • 交底 外保温 空调技术 1年以前
  • 4 回答
    • 谁有外墙无机保温砂浆技术交底,求分享
    • 胜利de微笑 回答:技术交底记录 工程名称 交底部位 交底时间 交底提要:薄抹灰聚苯板体系 交底内容: 1. 基层墙体抹灰处理 2. 墙面弹线、挂线 3. 粘贴聚苯板: ①配制粘结专用砂浆:将贝斯沃粘结砂浆加水用搅拌机充分搅拌均匀(配比见外包装),静置3分钟后即可使用。每次配好的胶粘砂浆应在120分钟内用完,超过此时间的胶粘砂浆不得继续使用。 ②采取点框粘贴法粘贴聚苯板。 ③聚苯板抹完胶粘砂浆后应立即平贴在基层墙体上轻轻滑动就位,并随时用靠尺检查平整度和垂直度。粘贴聚苯板时板与板之间要相互挤紧,每贴完一块板后及时清理挤出的胶粘砂浆。 聚苯板粘贴牢固后如发现有接缝不平的现象立即用打磨抹子打磨,磨平后用刷子将聚苯碎屑清理干净。聚苯板要从下到上沿水平方向横向铺贴,上下板之间错开、不得通缝。拐角交接处应相邻错开。 ④固定件:专用Φ8聚乙烯胀塞,采用镀锌木螺丝和塑料垫板(Ф50mm)对聚苯板进行固定。 ⑤配置抹面聚合物保温砂浆:将抹面抗裂专用砂浆加水用搅拌机充分搅拌均匀(配比见外包装),静置3分钟后即可使用。每次配好的胶粘砂浆应在120分钟内用完。在聚苯板表面抹底层聚合物砂浆1—2mm,将大面网格布沿水平方向或垂直方向绷直,用抹子将其抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。网格布搭接时注意搭接宽度不小于50mm。 在底层聚合物砂浆凝结前,抹面层聚合物砂浆,厚度1—2mm,以盖住玻纤网格布为准。 项目(专业) 技术负责人: 交底人: 被交底人: 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。
    • 交底 无机玻璃钢 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有钢结构焊接技术交底?求分享~
    • Andy421 回答:钢结构焊接技术交底如下: 1、准备工作 (1)、钢结构加工前,由施工人员编制工艺规程,并由总工程师审定。认真检查各道工序的工艺准备情况,并做好加工图纸的制成和互审工作。 (2)、 对加工所需各种材料及机具进行检查,工艺装备应符合工艺规程的规定。 (3)、 施工人员提前做好各道工序的技术交底工作。 (4)、对上岗操作人员提前做好培训和考核,对特殊工种进行资格确认,必须持证上岗。 (5)、 放样前应核对加工图和掌握工艺要求,发现问题及时向有关部门提出。 2、钢构件放样 (1)、钢构件在放样过程中,要核实钢结构及连接件数量、用料规格、型号、尺寸等,然后进行配料,划线放样,分类堆放。 (2)、对加工图中结构或构件的重要节点尺寸可放实样或计算校核。 (3)、号料前必须核对钢材规格、材质、批号,并清除钢材表面油污、泥土等脏物。 3、切割 (1)、型钢翼缘板、腹板及端头板放样后采用CG1-100半自动切割机切割,避免钢构件板边不直,缺边碎角现象;肋板及刚性支撑连接板用剪板机进行剪切;型材用手工切割或砂轮机切割。 (2)、切割前应将钢材表面的铁锈、油污等清除干净。 (4)、板材气割应在专用平台上进行。 4、制孔 (1)、钢构件与连接件的连接部位是用高强度螺栓连接。孔径位置、大小、要求精确度较高。采用钻床钻孔。 (2)、钻孔时采用钻模和叠板套钻,制孔应用夹具固定,以防钻模或层板串位。 (3)、制孔完毕后应用磨光机彻底清除孔边毛刺,并不得损伤母材。 5、组装 (1)、组装前应将所下零件进行矫正,对较厚钢板可采用压力机或火焰加热进行矫正。 (2)、构件采用翼缘矫正机对所制作梁进行矫正。 (3)、构件组装应根据其结构形式、焊接方法和焊接顺序等确定合理组装顺序。以减小焊接变形。 (4)、本工程钢柱、梁均在钢平台上按1:1比例放实样,将所有零件按加工图组装上。 6、焊接 (1)、一般要求 a焊工需持证上岗。 c焊条、焊剂使用前应按技术说明书规定的烘焙温度进行烘焙,。 c施焊前焊工应复查构件接头质量和焊区的处理情况,如不符合要求,应在修整合格后方能施焊。 (2)、焊接工艺 a在施焊前,施工人员根据工艺评定书编制焊接工艺指导书,具体指导焊工进行焊接作业。 b下雨或下雪严禁露天施焊。 c定位焊工应具有焊工合格证,定位焊所使用的焊接材料应与正式焊接材料相同,定位焊不得有气孔、裂纹、夹渣等缺陷。 d同一部位的焊缝返修次数不应超过两次。 (3)、 H型钢焊接 本工程所有H型钢构件焊接采用LMZ-1500型自动龙门焊机、自动埋弧焊、气体保护焊机进行焊接,避免漏焊、夹渣、焊瘤等缺陷。 7、检验 (1)、构件加工完成后,按照加工图和(GB50205—2001)有关规定对成进行验收。 (2)、构件验收标准为钢结构施工质量验收规范(GB50205—2001)及施工图。 8、涂装、编号 (1)、一般要求 a构件除锈和涂装工作应在构件质量检验合格后进行。 b涂装瓣对涂装施工人员进行专业培训,熟悉有关涂料的性能和涂层作业要领后,方可施工。 (2)、涂料管理 a各种涂装材料的品种规格应符合设计要求。 b构件所用涂料技术条件必须符合专业标准规定,并有产品合格证。对超过使用保管期的涂料应进行复验,合格后方可使用。 9、出厂 按吊装计划将合格构件分批包装,运至工地。 10、进场前准备 (1)、施工员及有关人员到达施工现场进行安装前准备工作。 (2)、施工员对进行进场前教育,对质量、工期、安全等方面工作向班组进行全面贯彻,对所有设计图纸、施工方案的难点、重点有一个全面了解。 (3)、与甲方进行现场交底,如原材料、零部件、及设备的堆放场地、行车通道、水、电、住宿,协调并确定施工款项和各工序施工计划,与其他施工单位交叉作业协调计划。 (4)、对施工工序(基埋件及相关设施)进行复核,确保预埋件质量、标高、中心轴线、几何尺寸、平行度等正确。做好交接手续。 (5)、根据钢结构工程的要求,准备提升机械、设备、工具、材料计划及专用工具;做好机具及辅助材料的准备工作,如吊车、电焊机、测量仪器、手动工具及其他辅助用具,落实好垂直运输条件。 (6)、检查验收钢构件的定位轴线、标高、并做好钢构件安装用的辅助线放线工作; (7)、负责钢构件安装运输起吊、定位、校正、紧固螺栓、焊接安装焊缝等工作; (8)、根据现场实际情况,对施工作业计划进行适当的调整和补充并上报项目经理部审核批准。
    • 交底 焊接 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份屋面保温技术交底~~
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 1.屋脊先安装木大梁,顺着这个方向间隔3-5米安装屋梁。 2.在屋梁的垂直方向钉挂瓦条(一般是5-10厘米宽,一厘米厚)挂瓦条间隔以瓦的大小为标准,瓦片铺到间隙上后,相隔为5-8厘米为宜。 3.用脊瓦把两排的间隙盖起来,加上砂浆粘结比较牢固。 4.平瓦铺挂前的注意问题 4.1.堆瓦:平瓦运输堆放应避免多次倒运。要求平瓦长边侧立堆放,最好一顺一倒合靠紧,堆放成长条形,高度以5~6层为宜,堆放、运瓦时,要稳拿轻放。选瓦:平瓦的质量应符合要求。砂眼、裂缝、掉角、缺边、少爪等不符合质量要求规定的不宜使用,但半边瓦和掉角、缺边的平瓦可用于山檐边、斜沟或斜脊处,其使用部分的表面不得有缺损或裂缝。 4.2.上瓦:待基层检验合格后,方可上瓦。上瓦时应特别注意安全;如在屋架承重的屋面上,上瓦必须前后两坡同时同一方向进行,以免屋架不均匀受力而变形。 4.3.摆瓦:一般有“条摆”和“堆摆”两种。“条摆”要求隔3根挂瓦条摆一条瓦,每米约22块;“堆摆”要求一堆9块瓦,间距为:左右隔2块瓦宽,上下隔2根挂瓦条,均匀错开,摆置稳妥。
    • 交底 屋面瓦 空调技术 1年以前