      防火涂料施工工艺:

      刮涂法:使用金属或非金属刮刀,如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛角刮刀等用手工涂刮,用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。

      辊涂法:辊子是一个直径不大的空心圆柱,表面粘有用合成纤维制成的长绒毛,圆柱两端装有2个垫圈,中心带孔,弯曲的手柄即由这个孔中通过,使用时先将辊子浸入涂料中浸润,然后用力辊涂到所需的表面上。现在发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。

      刷涂法:刷涂法适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中,因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响涂层的装饰性。

      喷涂法:使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法,它的特点是喷涂后的涂层质量均匀,生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗,同时由于溶剂的大量蒸发,影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种,又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高,需要空气压力大,喷嘴应选大口径的;涂料黏度低,需要压力小,喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。

    0 评论

  • du845968102 2015-12-27 13:35

    1 施工准备
    ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。
    ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。
    ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。
    ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。
    ⑤装饰脚手架已搭设完毕。
    ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆。
    ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料, 对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨, 避免漆膜被雨水冲坏。
    2 外墙涂料施工方法
    外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下:
    底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。
    第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。
    第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。
    2.1施工工艺
    修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工
    2.2 操作方法
    a、修补:
    施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法:
    空鼓——如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。
    缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。
    孔洞——基层表面以下3mm 以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。
    此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。
    b、清扫:
    尘土、粉末——可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂——使用中性洗涤剂清洗;灰浆——用铲、刮刀等除去;霉菌——室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。
    c、填补腻子,局部刮腻子:
    如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。
    使用的腻子采用107胶白水泥浆加159d一20M的细沙拌合。
    刮腻子时的施工技术:
    ① 掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。
    ② 为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱 落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。
    ③ 用油灰刀填要填满、填实,基层有洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,将四周的腻子收 刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。
    d、磨平:
    ①不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。
    ②砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。
    ③手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫:块上,往复用力推动垫块厂,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以兔影响打磨的平整度。机械打磨采用电动打磨机,将砂纸 夹于打磨机上,轻轻在基层上面推动,严禁用力按压以免电机过载受损。
    ④打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨;注意表面的平整性,即使表面的平整性符合要求,还要注意基层表面粗糙度、打磨后的纹理质感,要是出现这两种情况会因为光影作用而使面层颜色光泽造成深浅明暗不一的错觉而影响效果,这就要求局部再磨平,必要时采用腻于进行再修平,从而达到粗糙程度一致
    ⑤对于表面不平,可将凸出部分用铲平,再用腻子进行填补,等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层的平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感,表面光滑。
    ⑥打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。

    0 评论

  • ag123456 2015-12-27 12:18

    一、性能特点
      1、表干时间 ≤8h
     2、粘结强度 ≥0.2Mpa
      3、抗震性 挠曲L/200,涂层不起层、脱落
      4、 抗震性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落
      5、耐水性 ≥24h
     6、耐冻融循环性能 ≥15次
      7、涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优育等特点。
      8、耐火性能 :
      耐火极根(h) 0.5 1.0 1.5 2.0
      涂层厚度(mm) 0.45 0.90 1.40 1.75
      理论用量(kg/m 2 ) 0.60 1.20 2.00 2.70
      二、施工要求
      1、钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。
      2、施工环境适宜在温度5-35℃,相对温度80%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3 ℃以上,并注意施场厂地的通风。
      3、推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25-0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8-1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。
      4、雨天、雾天、环境温度大于80%时不宜施工。
      三、注意事项
      1、本型涂料在出厂前已完成配制,施工前须充分搅拌均匀后再使用。施工时若涂料过稠,可加入总量不超过5%的配套稀释剂调节稠度;
      2、施工人员必须注意个人防护,施工现场不得有明火,通风条件良好;
      3、本型涂料严禁和其它油漆涂料混用;
      4、本型涂料的理论耗用量为1mm厚度,每平方米干膜耗用1.5kg湿涂料 。
      四、运输和储存
      1、本型涂料中含有可挥发性易燃溶剂,可按一般溶剂性油漆方法运输;
      2、储存环境-5-35℃,远离热源、火源、通风条件良好;不可室外储存或暴晒,储存有效期壹年。

      关联知识:
      室内超薄型钢结构防火涂料施工步骤:
      施工方法:一般有:喷涂、刷涂、辊涂、无气喷涂等。
      首先:清除钢结构表面油污、粉尘。检查防锈漆是否完好。
      其次:根据防火涂料的特性和表面平整度的要求确定施工方法(一般刷涂的比较多)。
      然后:进行第一遍施工,第一遍施工厚度要薄。等到涂层干燥后进行下一遍施工,直到达到设计要求的厚度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 薄型防火涂料施工工艺是什么?
    • 芒果5270 回答:薄型防火涂料每遍涂刷或喷涂厚度在0.5-2mm,根据材料的性质确定厚度。薄型防火涂料如果是喷涂那种第一遍喷涂厚度在1-1.5mm之间合适。等到涂层表干后喷涂下一遍,涂层厚度以不流挂为标准。一、施工方法1、施工前须对钢结构表面作除锈处理,并清除表面灰尘、油污,喷涂1~2遍防锈漆。2、用斗式喷涂器配0.4-0.6Mpa的空气压力进行喷涂,涂料须搅拌均匀。3、注意喷涂涂料的第一遍涂层厚度1mm左右,干燥后喷涂第二遍,涂层厚度2mm,干燥后喷涂下一遍,以此类推,直到达到相应的涂层厚度。4、按耐火极限等级的要求,喷涂到相应的涂层厚度。5、当表面要求平整光滑时,应对最后一边喷涂作抹平处理。 三、注意事项1、本涂料不能与油性涂料在湿态下混用。2、施工温度宜在0℃以上,雨天或构件表面有结露或空气湿度超过85%时不宜施工。4、 本涂料不燃、不炸,属非危险品,各类交通工具均可运输。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 2年以前
  • 3 回答
    • 钢结构防火涂料厚型和薄型要如何区分
    • Ambition_6663 回答:做钢结构防火时如何选择防火涂料 防火等级一级:钢柱2.5-3.0小时 一般选用室内或室外厚型钢结构防火涂料。 钢梁2.0小时 一般选用室内或室外厚型、薄型钢结构防火涂料。 钢檩等其他1.5小时 一般选用室内或室外超薄型、薄型钢结构防火涂料。 防火等级二级:钢柱2.0-2.5小时 一般选用室内或室外薄型钢结构防火涂料。 钢梁1.5小时 一般选用室内或室外超薄型、薄型钢结构防火涂料。 钢檩等其他1.0小时 一般选用室内或室外超薄型、薄型钢结构防火涂料。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面型防火涂料 钢结构防火涂料有哪些 2年以前
  • 3 回答
    • 薄涂型防火涂料怎么施工
    • 梦见了什么 回答:  防火涂料施工   防火涂料施工准备:   1、施工安全、技术交底,后勤保障完善   2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定经验的施工工艺参数。   防火涂料选定及厚度要求:   本工程钢柱选用SAD-NH厚涂型钢结构防火涂料,耐火等级3.0h,涂层厚度24mm,喷涂4-5遍。   厚涂型防火涂料施工过程:   1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。 2、施工前将钢结构表面的杂物清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采用重力式(斗式)喷枪涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。   3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。   4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂,如此反复,直至喷涂到设计厚度,正常施工条件下,每隔48-60小时可喷涂一遍。   5、完工后组织清场和退场工作,完成场地交接。   质量标准及要求:   质量引用标准   防火涂料产品质量:国家标准GB14907-2002 《钢结构防火涂料通用技术条件》 防火涂料施工质量:国家标准CECS 24:90 《钢结构防火涂料应用技术规范》 工程质量评定标准:国家标准GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》   常规要求(标准摘要)   ①涂层厚度必须符合设计要求:涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1mm时,应重新补涂至要求厚度。   ②无漏涂,无脱粉,无明显裂缝等,如有个别裂缝,其宽度应不大于1.0mm。 ③涂层与钢基材之间应粘结牢固,无脱粉,空鼓等现象。 ④颜色与外观符合设计规定,轮廓清晰,涂层接搓平整。   施工过程中的质量控制   1.涂料施工过程中若遇雨淋的处置方法:刚施工的涂层不能淋雨,否则影响涂层质量,如施工的涂层6小时后遇雨,连续雨淋时间如小于1小时则不影响涂层质量;遇雨淋的涂层再施工时应自检表面质量,并等构件或涂层表面干燥后施工。正常情况下施工达到厚度的涂层应协调及时盖上屋面板或用塑料薄膜加以遮盖保护。   2.严禁漏涂,对不需要涂刷的部位应加以区分、保护,不得误涂。对于焊接缝、高强螺栓接头等,在修补漆施工完毕并经验收合格后及时涂上防火涂料。   3.及时做好工程交验相关内业资料,发现问题及时整改。   施工记录的整理   1.施工前应收集整理该工地所用材料的产品说明书,产品检测报告(国检),产品检验报告(企业),产品合格证,以及相关的产品认证手续等。   2.施工过程中,应做好分遍成活记录,尤其是隐蔽工程的记录及签字工作,做好每遍涂层的检测记录整理,以及总厚度检验记录。   4 3.做好施工质量的自检记录及记录的会签。 4.做好其它相关资料及记录的汇编及整理工作。   安全措施:   1、 入场时必须对工人进行三级教育,每天进行班前安全交底及技术交底。 2、 进入施工场地必须佩戴安全帽、穿好防滑鞋,高空作业必须正确系好安全带。 3、 严禁高空坠物、严禁酒后上班、严禁违规操作、杜绝施工纠纷。 4、 严格遵守施工现场安全管理规定,服从统一管理。 5、 严格工地管理考核制度。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是薄涂型钢结构防火涂料?
    • 等你爱我_7053 回答:钢结构薄型防火涂料 1.简介:    JATD-02室内超薄型钢结构防火涂料经“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”按《钢结构防火涂料》GB14907-2002标准检验,理化性能合格,耐火极限可达到1.85小时。    该涂料具有易施工、附着力强、耐久性长、涂层超薄、耐火极限高等优点。涂层遇火受热时迅速发泡膨胀,涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层,使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌,提高钢结构耐火极限,以达到防火效果。装饰性好,可以根据实际需要调配颜色。 2.技术参数: (1) 涂层2.17mm厚,耐火时间达到111min. (2) 粘结强度/MPa:≥0.2 (3) 耐水性/h:≥24涂层无起层、发泡、脱落现象 (4) 耐冷热循环性/次:≥15涂层无开裂、剥落、起泡现象 (5) 初期干燥抗裂性:不出现裂纹 (6) 干燥时间(表干)/h:≤8 3.应用范围: 主要适用于机场、车站、厂房、商场、体育馆网架、公共场所等建筑物中,其耐火极限设计要求在 0.5~2.5小时的钢结构上。 4.施工方法及注意事项: (1)(NCB)室内超薄型钢结构防火涂料涂装可以采用刷涂、辊涂、机械喷涂等施工方法。 (2) 钢结构构件的表面应进行除锈,做好防锈、防腐处理。 (3) 施工前应将钢结构构件表面的灰尘、油脂、水份等清理干净,严禁在潮湿的表面进行涂装作业。 (4) 产品使用前必须充分搅拌均匀;不得与其他涂料、油漆、水等混用,以破坏其性能。 (5) 施工时,第一遍涂装厚度约为0.2mm,待涂层干燥后再进行下一遍涂装,每遍涂装厚度约为0.4mm,且每遍涂装不得有漏涂,每遍间隔时间为6~12小时,涂层厚度达到设计要求。 (6) 施工环境温度宜在5~35℃之间,相对湿度不应大于60%,且空气应流通。当风速大于5m/s、雨天或构件表面有结露时,不宜施工。 (7) 施工后,涂层应避免雨淋、浸泡及长期受潮,养护后才能达到其性能要求。 5.包装与贮运 (1) 本产品采用密封的防腐金属铁桶包装,每桶规格为20Kg/桶。 (2) 应贮存在干燥通风,温度在0℃以上的室内,不宜露天存放,避免高温烈日暴晒。 (3) 本产品在未完全干燥前属于易燃易爆品,运输时按危险品执行。 (4) 有效贮存期一年。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 薄型防火涂料施工工艺是怎样
    • 可爱的橙子 回答:1、钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈底漆,配套底漆推荐采用环氧富锌底漆,涂厚0.025-0.05mm。(其它类型底漆必须经制造商作相容性认可后方可使用)。在底漆完全干透后才可进行本型涂料的涂覆施工;已涂底漆时间较长的钢结构在涂覆施工前必须彻底清除尘污。   2、施工环境适宜在温度5-35℃,相对温度80%以下,被涂钢构件温度必须始终保证在露点3 ℃以上,并注意施场厂地的通风。   3、推荐使用刷涂或无气喷涂方法施工。刷涂每道涂厚控制在0.25-0.4mm,每道时间间隔至少2小时;无气喷涂推荐输出压力不小于0.25Mpa,喷嘴直径0.8-1.0mm,每道涂厚控制在不超过0.6mm,间隔时间夏季至少4小时;冬季至少8小时。   4、雨天、雾天、环境温度大于80%时不宜施工。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 饰面型防火涂料 1年以前