求问,防火涂料怎么刷?

武守霞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 可爱的橙子 2015-12-27 11:00

      一、防火涂料在涂装前,应将涂料充足搅拌平均,如涂料过稠时可过量加水,浓缩到宜涂装、不流淌即可。
      二、对于喷涂方式的选择需要针对具体的情况进行选择,例如施工对象是隧道就需要采取喷涂的方法进行施工,虽然造成一些涂料浪费但是节省了人力成本还缩短了施工时间,但是如果施工对象是室内,就需要采取人工涂抹的方法进行涂刷,不仅可以减少涂料的使用量,同时还能防止涂料喷溅到其他地方,避免施工完毕后的清理工作。
      三、防火涂料涂刷厚度要求,第一遍的喷涂厚度以能遮蔽住基层外表为宜,个别不超越1mm;在前一遍涂层实干前方可进行下一遍涂装;从第二遍起可恰当增添每遍的涂刷厚度,但以不流淌为宜。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-27 10:56

      一般规定

      第3.1.1 条 钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求, 应按国家现行有关规定执行。

      第3.1.2 条 当钢结构安装就位, 与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。

      第3.1.3 条 施工前 ,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《 钢结构工程施工与验收规范》 中有关规定。

      第3.1.4 条 钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。

      第 3.1.5条 施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。

      第3.1.6 条 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃, 相对湿度不宜大于90%, 空气应流通。当风速大于 5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
      质量要求

      第3.2.1条 用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。

      第3.2.2条 钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。

      第3.2.3条 防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。

      第3.2.4条 在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。

      薄涂型钢结构防火涂料施工

      第3.3.1 条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约0.4MPa。为局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。

      第 3.3.2条 双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后, 不应发生流淌和下坠。

      第3.3.3 条 底涂层施工应满足下列要求:

      一、 当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。

      二、 底层一般喷2~3遍, 每遍喷涂厚度不应超过2.5mm, 必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。

      三、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。

      四、 操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。

      五、 当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。

      第3.3.4 条 面涂层施工应满足下列要求:

      一、 当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。

      二、 面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/㎡。

      三、 面层应颜色均匀,接槎平整。

      厚涂型钢结构防火涂料施工

      第3.4.1条 厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂,空气压力为0.4~0.6Mpa,喷枪口直径宜为6~10mm。

      第 3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂,并使稠度适宜,边配边用。

      第3.4.3条 喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再喷涂后一遍。喷涂保护方式,喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。

      第3.4.4条 施工过程中,操作者应采用测厚针检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度,方可停止喷涂。

      第3.4.5条 喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。

      第3.4.6条 当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷:

      一、 涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。

      二 、钢结构的接头,转角处的涂层有明显凹陷时。

      三 、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时

      四 、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m 时。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-27 10:56

      所用的防火涂料为何种涂料(厚型、薄型、超薄型?),然后,根据你所使用的涂料的生产厂家所提供的由国家防火建筑材料检测中心所出的检测报告上所规定的哪一种厚度达到多久的耐火极限来确定涂刷厚度,涂刷完毕后对涂刷厚度进行检测,而不能仅仅满足于刷几遍。

      一般的
      薄型防火涂料一般是用喷枪喷涂的,一般根据喷涂厚度要求喷涂2-4遍(厚度不同,遍数不同)
      那种刷涂的薄型防火涂料一般4-8遍(厚度不同,遍数不同)

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。