谁能给份现场电工安全技术交底

曲少华 | 被浏览133次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-27 15:12

    现场电工安全技术交底: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。

    0 评论

  • 灯泡怪兽 2015-12-27 11:08

    ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
    ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
    ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
    ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
    ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
    ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒋施工现场临时用电安全技术档案:
    ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
    ⑵ 技术交底资料。
    ⑶ 临时用电工程检查验收表。
    ⑷ 接地电阻测定记录。
    ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
    ⑹ 电工维修工作记录。
    ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-27 11:02

    一、用电管理:
    ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
    ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
    ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
    ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
    ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
    ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒋施工现场临时用电安全技术档案:
    ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
    ⑵ 技术交底资料。
    ⑶ 临时用电工程检查验收表。
    ⑷ 接地电阻测定记录。
    ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
    ⑹ 电工维修工作记录。
    ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
    二、电工:
    ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
    ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
    ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场电工安全技术交底是怎样的?
    • 芒果5270 回答:一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵ 技术交底资料。 ⑶ 临时用电工程检查验收表。 ⑷ 接地电阻测定记录。 ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹ 电工维修工作记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、电工: ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品
    • 电工 交底 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份建筑施工现场安全技术交底
    • 可爱的橙子 回答:建筑施工现场用电安全规范   发电机房设在站区内全年最小频率风向的上风侧;控制室、配电室设在机房的下风侧。   冷却水池、喷水池设在机房和室外配电装置冬季最小频率风向的上风侧。   站内地面排水坡度不应小于0.5%.   燃油罐宜采用钢制油罐,其数量不应少于2个。   事故油池应设在发电房外,其与发电机房外墙的距离不应小于5m。事故油池的贮油量不应少于全部日用燃油的燃油量。   柴油机应有单独的排烟管道和消音器;发电机房内架空敷设的排烟管应设隔热层。地沟内的排烟管穿越油管路时应采取防火措施。发电机房外垂直敷设的排烟管至发电机房的距离不得小于1m;排烟管的管口应高出屋檐,且不小于1m。   移动式柴油发电机停放的地点应平坦,并宜高出周围地面0.25~0.3m。柴油发电机拖车的前后轮应卡住。   移动式柴油发电机的拖车应有可靠的接地。   移动式柴油发电机的拖车上部应设防雨棚。防雨棚应牢固、可靠。   移动式柴油发电机周围4m内不得使用火炉和喷灯,不得存放易燃   柴油发电机的总容量应满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不应低于额定电压的80%。   并列运行的柴油发电机应装设同期装置。   柴油发电机的出口侧应装设短路保护、过负荷保护及低电压保护装置。   发电站内应设可在带电场所使用的消防设施,并应设在便于取用的地方。   变电设施、配电设施   变电所、配电所的所址选择应符合下列要求:   靠近电源,交通运输方便。   接近负荷中心,便于线路的引入和引出。   所区不受洪水冲浸、不积水,地面排水坡度不小于0.5%.   设在污染源的全年最小频率风向的下风侧,并避开易燃易爆危险地段和有剧烈振动的场所。   变压器室、控制室及配电室的建筑应符合下列要求:   防雨、防风沙;防火等级不低于3级,其中变压器室不低于2级。   采用百叶窗或窗口装金属网,金属网孔不大于10mm×10mm。   邻街采光高窗的下檐与室外地面高度不小于1.8m。   门向外开,其高度与宽度便于设备出入。   面积与高度满足配电装置的维护与操作所需的安全距离,并符合国家现行有关标准的规定。   容量在400KVA及以下的变压器,可采用杆上安装。杆上变压器的询底部距地面的高度不应小于2.5m。   容量在400KVA及以下的变压器应采用地面安装。装设变压器的平台应高出地面0.5m,其4周应装设高度不应小于17m的围栏。围栏与变压器外廓的距离不得小于1m,并应在其明显部位悬挂警告牌。   室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离,高压不宜小于4.5m,低压不宜小于3.5m。各相熔断器间的水平距离,高压不应小于0.5m,低压不应小于0.3m。   位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。   变压器的引线与电缆连接时,电缆及其终端头,均不应与变压器外壳直接接触。   采用箱式变电站供电时,其外壳应有可靠的保护接地。接地系统应符合产品技术要求;装有仪表和继电器的箱门,必须与壳体可靠连接。   箱式变电站安装完毕或检修后,投入运行前应对其内部的电气设备进行检查和电气性能试验,合格后方可投入运行。   腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头。电缆芯线的端部,宜用接线鼻子与设备连接。   密封式配电箱、控制箱等设备的电缆进、出口处,应采取密封防腐措施。   重腐蚀环境中的架空线路应采用铜导线。   重腐蚀环境中的照明,应采用防腐密闭式灯具。   特别潮湿环境   1在特别潮湿环境中,电气设备、电缆、导线等,应选用封闭型或防潮型。   2.电气设备金属外壳、金属构架和管道均应接地良好。   3.移动式电动工具和手持式电动工具,应加装漏电保护器或选用双重绝缘设备。   长期停用的电动工具,使用前应测绝缘。   4.行灯电压不应超过12V。   潮湿环境不宜带电作业,一般作业应穿绝缘靴或站在绝缘台上。   照明   1.照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家标准的规定。   2.照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。   3.现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线,除橡套软电缆和塑料护套外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿过墙壁时应套绝缘管。   4.照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时,在竹木脚手架上应加绝缘子,在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。   照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。   使用行灯应符合下列要求:   1、电压不得超过36V。   2、在金属容器和金属管道内使用的行灯,其电压不得超过12V。   3、行灯应有保护罩。   4、行灯的手柄应绝缘良好且耐热、防潮。   5、行灯的电源线应采用橡套软电缆。   6、行灯变压器必须采用双绕组型。行灯变压器1、2次侧均应装熔断器;金属外壳应做好保护接地或接零措施。   7、严禁将行灯变压器带进金属容器或金属管道内使用。   8、变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方。不得安装灯具(封闭母线及封闭式配电盘、配电柜除外)。   9、照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。   安全技术管理   供用电设施投入运行前,用电单位应建立、健全用电管理机构,组织好运行、维护专业班组,明确管理机构与专业班组的职责。   用电单位应建立、健全用电设施的运行及维护操作规定;运行及维护人员必须学习这些操作规定,熟悉本单位的供用电系统。   用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。   用电设施的运行及维护人员必须具备下列条件:   1、经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。   2、掌握必要的电气知识,考试合格并取得合格证书。   3、掌握触电解救法和人工呼吸法。   用电单位的运行及维护人员,必须学习和熟悉本规范的有关规定,并应每年考试1次,因故间断工作连续3个月以上者,必须重新学习本规范,并经考试合格后方可恢复电气工作。   新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工带领下,方可参加指定的工作。   变电所(配电所)值班人员应具备的条件:   1、熟悉本变电所(配电所)的系统、运行方式及电气设备性能。   2、持证上岗,掌握运行操作技术。   3、能认真执行本单位制定的各种规章制度。   变电所(配电所)值班负责人或单独值班人,应由有实践经验的人员担任。   变电所(配电所)值班人员单独值班时,不得从事检修工作。   变电所(配电所)内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。   供用电设施的运行及维护,必须配备足够的常用电气绝缘工具,并按有关规定,定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。   各种电气设施应定期进行巡视检查,每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。   1、低压配电装置、低压电器和变压器,有人值班时,每班应巡视检查1次。无人值班时,至少应每周应巡视1次。   2、配电盘应每班应巡视检查1次。   3、架空线路的巡视和检查,每季不应少于1次。   4、车间或工地设置的1KV以下的分配电盘和配电箱,每季度应进行1次停电检查和清扫。   室外施工现场供用电设施除经常维护外,遇大风、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等,恶劣天气时,应加强对电气设备的巡视和检查;巡视和检查时,必须穿绝缘靴且不得靠近避雷器和避雷针。   新投入运行或大修后投入运行的电气设备,在72h内应加强巡视,无异常情况后,方可按正常周期进行巡视。   供用电设施的清扫和检修,每年不宜少于2次,其时间应安排在雨季和冬季到来之前。   电气设备或线路的停电检修,应遵守下列规定:   1、1次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器2次侧开关或熔断器。   2、设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作。   3、工作地点均应悬挂相应的标示牌。   用电管理应符合下列要求:   1、现场需要用电时,必须提前提出申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行   接引。   2、接引电源工作,必须由维护电工进行,并应设专人进行监护。   3、施工用电用毕后,应由施工现场用电负责人通知维护班组,进行拆除。   4、严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉乱接电源。   5、配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。   6、电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”的标志。   7、接地装置应定期检查。   8、施工现场大型用电设备、大型机具等,应有专人进行维护和管理。
    • 建筑构件 交底 空调技术 11个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份阀门安装技术交底
    • 奋斗_9500 回答:交底提要: 消防水炮系统阀门试压、安装工艺及质量要求。 交底内容: 一、消防水炮系统阀门的强度及严密性试验 1、 试验准备 1)阀门开箱检查:出厂合格证和制造铭牌齐全。铭牌上应标明公称压力、公称直径、工作温度和阀门型号。 2)外观检查:阀门到货时应处于完全关闭状态,其表面应光滑,不得有裂纹、气孔、砂眼等缺陷。内外壁不得有损伤,腐蚀和喷漆脱落现象。 3)阀门两端应有防护盖保护,手轮操作应灵活无卡涩 阀门安装 ⑴.阀门安装前,应按施工图要求核对其型号、规格、材质,安装时,根据介质流向确定阀门安装方向。阀门的安装位置应便于检修。凡吊顶内设有阀门处,在装饰时应设检修孔,其位置在现场确定。阀门安装后应对每个阀进行挂牌标识。如交作业时,应对阀门设加防护罩。 ⑵.阀门安装前,对安装于主干管上的阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力,或遵照㈤规范规定进行。阀门操作机构检查应准确灵活。 ⑶.阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装。安装后应妥善保管,不得任意开闭阀门。 ⑷.螺纹连接的阀门安装时,应用扳手卡住六角体旋转,不可用管子钳。 ⑸.法兰连接的阀门安装时,应注意法兰、螺栓的类别,规格应与阀门符合,型号、规格应符合要求,并应有合格证。
    • 交底 阀门 空调技术 9个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份grc安装技术交底
    • 荣耀vvv 回答:交底内容: 1、施工前准备。地下室防水工程施工前,要按预算提供的防水材料数量进货,防水材料必须要有出厂合格证和试验报告,合格后方可使用。备好施工用的刮子、木椎把和聚氨脂防水涂料及三元乙丙橡胶防水卷材、聚合物水泥砂浆等材料。 2、人员组织:找平层和保护层安排一个班组8人,防水层安排10人。质检员负责检查质量和指导工作;技术员负责放线和编制技术交底,施工员全面安排生产,且记好施工日志和抓好班组自检。 3、施工工艺和技术要求。地下室外墙、底板及室外顶板均为抗渗自防水砼,其中在地下室底板、外墙在迎水面一侧做911聚氨脂涂膜,厚度为2mm,工艺顺序为:基层清理—刷防水结合层--911聚氨脂涂膜--水泥砂浆保护层。地下室顶板采用911聚氨脂涂膜及合成高分子卷材多道防水设防,工艺顺序为:20mm聚合水泥砂浆找平层—基层清理--刷防水结合层--911聚氨脂涂膜—三元乙丙高分子防水卷材--50mm细石砼保护层 技术要求:①基层必须牢固,无松动现象。②基层表面平整,用2m靠尺杆检查,基层与直尺间的最大空隙不超过5mm;空隙仅允许平缓变化,且每m长度不得多于1处。做室外顶板找平层时,基层表面的孔洞、缝隙,应用与防水层相同的砂浆堵塞抹平,施工前应将预埋、穿墙板管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工聚合物防水砂浆层。③水泥砂浆防水层应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光,聚合物水泥砂浆拌合后应在1h内用完,且施工中不得任意加水,聚合物水泥砂浆防水层未达到硬化状态时,不得浇水或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。④防水结合层采用稀释的911聚氨脂防水涂料作为基层处理,施工时应涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。⑤防水涂膜施工工艺:防水涂膜采用911聚氨脂防水涂膜,其配制911防水胶为甲、乙双组份,配合比为1:2,使用时将甲、乙两液按配合比放置容器内,搅拌3~5分钟,使其充分化合后即可涂刮,将配制的胶液用橡胶刮板涂在工作面上,理匀即可,分四遍涂刮,第一遍涂刮约0.5mm厚,涂膜要均匀一致,不得露白,在防水层固化前不应踩踏,采用分区、分片、后退法施工,正常干燥时间为4~6小时,在第二遍涂刮时必须对前面所涂膜的空鼓、气孔、砂涂层伤痕和固化不良等进行修补后再进行施工,涂刮方向与第一遍方向垂直,厚度约0.5mm,涂膜顺序先立面后平面,约6~8小时后涂刮第三遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,约6~8小时后涂刮第四遍,同样与上遍方向垂直,厚度为0.5mm,四遍为涂刮后,防层水厚度达到设计2mm。⑤三元乙丙高分子防水卷材工艺:用粉盒和尺弹出基准线,定出点粘部位,点涂氯丁胶粘剂,每平方米设一个点,约10cm2大小,点与邻边点错位,仅起到固定卷材的功能,同时在卷材周边划出短边为100mm、长边为80mm待涂。防水卷材及基层分别点涂基层胶粘剂后,需凉置5~10分钟不粘手为宜,方可进行粘贴,顺着原基准线边贴边展,同时辊压使之平坦、舒展,防止折皱和拉长,从下往上顺序进行。然后搭接部分均匀涂刷内封胶,进行辊压、排气数遍,用外封胶仔细封口,待干二小时。最后用聚氨脂911沿封口为中线涂刮宽150mm、厚1.2mm的涂膜保护层。⑥防水层完成以后应及时做好保护层,底板、侧墙采用20mm厚1:2.5水泥砂浆层,顶板采用50厚细石砼保护层,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。 4、质量要求。①地下防水工程施工过程中,地下水位应降至防水层以下300mm,并保持至土方回填完毕,对基坑周围的地表水必须设沟排水,不得流入基坑,严禁带水、带泥施工。②结构防水砼完成后,应细致检查结构砼施工质量,发现蜂窝、麻面、露筋或裂缝,应进行修补或灌浆处理。③水泥砂浆找平层。聚合物水泥砂浆找平层应密实、平整、粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂、麻面等缺陷,5m2;阴处、管根等处圆弧整齐平顺,表面平整度允许偏差为5mm。④涂膜防水层。基层必须干燥,涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50mm,阳角直径宜大于10mm,涂料施工前应对阴阳角、预埋件、穿墙管等部位进行密封或加强处理。涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象,防水涂料应分层分遍涂布,不得一次涂成,先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料,需铺设胎体增强材料时,应使胎体层充分浸透防水涂料,不得有白茬及褶皱。⑤合成高分子卷材防水工程。卷材铺贴方法及压接顺序、搭接长度符合规范要求粘贴牢固,无滑移、翘边缺陷。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm,接缝必须粘贴封严。接缝口应用材性相容的密封材料封严,宽度不应小于10mm,卷材附加层、泛水立面收头等均符合规范要求。卷材防水层允许偏差要求,其卷材搭接宽度允许偏差为-10mm; ⑥变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道等防水构造应符合设 计要求。 5、成品保护。地下室防水各分项工程每完成一个分项后的成品,要防止碰击,以防损坏成品。找平层凝结前防止人走和物体撞击,防水层施工完成后。要严防在防水层上乱打洞和乱丢重物体及乱设附加装置。 6、安全措施。地下防水工程用的机具和吊装机具要有漏电防护设施;上料平台应检查扎稳板与栏杆。工作人员要穿工作服,戴防护手套和口罩及穿工作鞋。 7、技术资料。凡地下防水工程用的防水涂料、防水卷材、均应有出厂合格证,并有试验报告,符合设计要求的,方准使用。作好施工日志、班组自检记录和质量检验评定及地下防水隐蔽工程验收记录。
    • 交底 空调技术 9个月前
  • 3 回答
    • 谁能给份风管保温技术交底
    • 一追再追 回答:风管保温技术交底:建筑给排水安装工程1基本规定1.1建筑给排水工程的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.2建筑给排水工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.3建筑给排水工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格型号及性能检测报告,应符合国家技术标准和设计要求,进场对应做检查验收,并经监理工程师核查确认。1.4主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。1.5阀门安装前,应作强度和严密试验,试验应在每批数量中抽查10%(同牌号、同型号、同规格),且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。
    • 交底 风管 空调技术 9个月前