    A级为不燃材料具有密度小、热导率低、承压能力较高、施工方便、经济耐用等特点,广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。因其热稳定性好,多用做钢结构的耐火保护被覆材料。
    A 级:不燃性建筑材料,不发生任何燃烧的材料。
    A1级:单体无机不燃。不燃,不起明火。
    A2级:复合有机不燃,即复合材料,不燃,烟量要合格。
    B1级为难燃材料,大多为有机材料,添加较大量的阻燃剂,如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等。
    燃烧性能:是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。材料对火反应特性,反映了火灾初始阶段的情况,主要包括:不燃性,着火(点着)性,火焰蔓延性等。我国采用ISO/TC92制定的对火反应试验方法标准。
    国内岩棉板市场中岩棉板,酚醛板,复合岩棉板,泡沫玻璃板也是当时中国广泛生产的产品。随着我国对于岩棉板,酚醛板,泡沫玻璃板的研发工作不断提高,岩棉板在旧楼翻新,建筑项目上的使用量巨大所以很小的价格差异也会变成很大的成本。
    B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。
    B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。
    其中南阳银通公司所研发的“银通(YT)A级不燃墙体隔热保温系统”是适合中国国情的绿色节能、安全防火、经济适用的建筑节能技术系统,自1998年投入研发,本世纪初研发成功,继承和发扬了优良的传统工艺技术,创新优化应用了国内外先进技术。解决了常规的墙体保温材料开裂、龟裂的问题;提升了外墙保温材料的防火等级,真正达到A1级不燃;延长了外墙保温的使用寿命,使保温材料和墙体具有同样的使用期限;简化了施工工艺,缩短了施工工期,降低了综合成本;扩大了应用范围,适宜国内各区域的新建、改建项目的建筑节能保温。

    2 评论

  • 清水一掬 2015-12-27 17:50

    没有,消防法作为消防的基本法律,不规定具体的建筑设计防火要求。建筑设计的防火要求是建筑设计防火规范规定的,屋面保温材料只有材料燃烧性能的要求,即不燃材料。没有防火等级的要求。

    1 评论

  • ag123456 2015-12-27 11:28

      公安部、住房与城乡建设部(公通字46号)《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》中有密切规定。
    屋面保温板有防火要求比外墙的保温板低一个防火等级。
    具体要求请看:公安部、住房与城乡建设部(公通字46号)《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》
      有防火要求,GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准简称65号文明,确了两点:
      第一,将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围;
      第二,规定民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 请问地暖保温板有没有等级要求?
    • 灯泡大怪兽 回答:地暖保温板要求 第一;要确保地暖的使用寿命、减少地暖维修率,地暖的保温材料必须具备以下几点性能:    地暖的保温板应具备良好的阻燃性能和环保性    地暖的保温板要与地暖管接触,热媒的温度达到45~60摄氏度,有机类材料就会挥发有毒或有味的气体,不利于人体健康,这是它与外墙或屋面保温材料的区别,因此,研制兼有良好的保温隔热功能和阻燃性的复合材料将是发展的方向。 第二;地暖的保温板选择应具备良好的保温隔热性能。 保温隔热效果好的地暖的保温板可以阻止热量向楼板传递和向邻户散失,保证热量单方向向室内传导。反映材料导热性能的指标是导热系数,影响材料导热系数的因素有材质、孔隙率、开口状态、潮湿程度以及环境温度。不同种类的地暖的保温板导热系数不相同;不同性能的保温材料达到设计的热阻要求所需的绝热层厚度也不同;同样的材质、不同的容重,导热系数也不一样。地暖的保温板的孔隙率越高、闭口孔隙越多,导热系数就越低,保温隔热性能也就越好,不同的含水状态,导热系数也不相同。    第三;地暖的保温板选择应具备较高的抵抗受压变形能力    地暖的保温板要承受来地暖热管、混凝土填充层以及地板和地板上活动荷载的压力,因此如果保温板没有足够的承载能力,就会因受压不均匀而变形,导致混凝土填充层和地板出现裂缝,或造成在较高温度下供热管不正常变形而降低使用寿命的情形,由于发泡水泥的耐压能力较高,因此在大面积施工中推荐使用发泡水泥。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水等级和设防要求有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:屋面防水基本要求   1、屋面防水   1.1屋面防水等级和设防要求   屋面工程应根据建筑物的性质、工程特点、重要程度、使用功能要求、地区自然条件以及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按屋面防水等级的设计要求,进行屋面防水工程的施工,屋面防水等级和设防要求是防水设计和施工人员的技术指南。   1.2 对屋面防水基层的要求   平屋面的排水坡度为2~3%,当坡度为2%时,宜选用材料找坡;当坡度为3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落管径不应小于75mm,一根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m2。   1.3 对屋面施工前的技术准备   屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。   1.4 对施工人员及施工程序的要求   屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍或非防水工进行屋面工程的防水施工,施工中应按施工工序、层次进行质量检查,合格后方可进行下道工序、层次的作业。   1.5 对屋面工程的材料的质量要求   屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件,并经指定质量检测部门认证,确保其质量符合《屋面工程技术规范》(GB50207—94)或国家有关标准的要求。材料进入施工现场后,施工单位应按规定取样复检,经复检合格,提出复检试验报告方可在防水工程中应用,严禁在工程中使用不合格的防水材料.   2、防水材料   2.1 防水卷材是建筑材料中的主导产品占防水材料总量的80%左右,它包括沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材与合成高分子防水卷材等三大系列产品卷材适应于防水等级一至四级的工业与民用建筑工程的屋面防水,主要代表产品:沥青防水卷毡、SBS、APP汉性沥青防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、氯化聚乙烯一橡胶共防水卷材。   2.2 防水涂料具有对形状复杂、变截面以及设施较多的屋面,容易施工并能形成连续、弹性、无逢、整体防水层的特点。主要代表产品:1、溶剂性高聚物改性沥青防水涂料;2、聚氨脂防水涂料。   3、屋面工程防水设计与细部构造   3.1 严格按照现行技术标准及环境条件选材,确保屋面防水的耐久年限,如在热带和亚热带地区最高气温较高,而最底气温都在0℃以上,故应选用耐热度较高;90℃以上,和柔性度也较高的APP改性沥清防水材料等;而在寒带地区及气温较低的地区,最低气温可达—38℃左右,因此选用柔性温度在—20℃以下的SBS改性沥青防水材料、合成高分子防水材料等,对受振动、易变形的屋面,应选用拉伸强度较高、延伸率较大的聚酯改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材等。   3.2 应采用多道设防、复合防水和防排结合、综合治理的做法。   3.2.1多道设防,复合防水。一方面是指屋面防水等级为Ⅰ、Ⅱ级的多道设防时,应采用多道卷材或卷材涂膜、刚性防水复合使用,并应将耐老化、耐穿刺、抗拉强度较高的防水材料置于防水层的表面;另一方面是指屋面防水等级为 Ⅲ 级的一道防水层设防时在管子根、水落口杯周围以及泛水节点、卷材收头等容易渗漏的薄弱部位,应采用密封材料防水涂料或卷材等组成多道设防的局部补强附加层。这种多道设防与复合防水的做法,能够充分地发挥各道防水层既相互独立,又相互依托,扬长避短的作用,以达到提高防水工程质量和延长防水层使用年限。   3.2.2 防排结合,即采取以防为主,以排为辅,这是屋面工程防水设计一项重要原则。屋面工程的防水设计如果坡度不够,水落口布置部位不妥和数量不够,管径偏小,以及天沟、檐沟宽度不够,都会造成排水不畅,极易造成屋面局部积水,长久以来,防水层处于干湿、冻融交替作用下,势必造成防水层破坏,也可由于屋面积水,引发墙面连带渗漏。   因此,住宅工程的屋面防水设计也应遵循:“多道设防、复合防水、防排结合”的原则,采取综合治理的途径。如何彻底的解决好住宅工程屋面防水的渗漏问题,不但要求我们认真贯彻执行“屋面工程技术规范”,把好防水材料质量关,最重要的是要我们不断提高施工水平和管理水平。
    • 屋面瓦 防火门等级 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温板防火等级是多少?
    • q747572634 回答:  公安部、住房与城乡建设部(公通字46号)《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》中有密切规定。 屋面保温板有防火要求比外墙的保温板低一个防火等级。 具体要求请看:公安部、住房与城乡建设部(公通字46号)《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》   有防火要求,GB/T 50107-2010 混凝土强度检验评定标准简称65号文明,确了两点:   第一,将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围;   第二,规定民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
    • 防火板 防火门等级 防火卷帘门价格是多少 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温材料耐火等级有哪些要求?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
    • 耐火石膏板 耐火电缆 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温防火等级要求是什么?
    • 福贵_3382 回答:(一)外墙保温防火等级要求应符合下列规定:   1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。   2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。   3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。   4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。   (二)其他民用建筑应符合下列规定:   1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。   2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。   3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。   (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。