防雷接地怎么做?

钱静香 | 被浏览309次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2015-12-29 08:35

    防雷接地的做法:首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的。

    0 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-28 22:29

    1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。

    (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

    (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

    0 评论

  • ddd_3192 2015-12-28 21:59

    一、防雷接地材料的应用
    按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。
    二、防雷接地干线制作
    1.具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两 面焊牢,并及时清除药皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。
    2.裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。
    3.管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。
    4.电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)
    5.建筑物为防止侧雷雷击,每层金属窗上必须预留引接防雷接地主筋接长线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与保护接地必须分开吗
    • 橙熟_9638 回答:不一定的,理论上应该分开,主要为了防止地电位反击。 但是要看设备对电磁干扰的敏感性;如果是计算机类的电器设备最好是应该分开的,因如果是一般的用电设备就没必要了
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅楼房如何做防雷接地?
    • 杭剑 回答:防雷接地应符合下列安全技术要求: (1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护 范围内。 (2)避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊 接连通。 (3)天线塔上的天线支架、框架、航空标志灯架、馈线走线架都应良好接地; 天线馈线及塔灯控制线的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地;走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方0.5~1m 范围内作良好接地;在进机房入口处,天线的馈线应对地加装馈线避雷器,塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地。 (4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔 3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。
    • 接地 防雷器 防雷插座 4个月前
  • 3 回答
    • 民用建筑防雷及接地要注意些什么?
    • 柠檬_6149 回答:民用建筑防雷及接地要注意些: 。 1) 埋设时,角钢的下端要削尖,钢管的下端要加工成尖或圆管打扁垂直打入地下,扁钢埋入地下要立放。 2) 埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。 3) 埋设前,要检查所有连接部分,必须用电焊或气焊焊接牢固,其接触面一般不得小于是10cm2,不得用锡焊。 4) 埋入后,接地体周围回填新土夯实,不得填入砖石焦渣等。为测量接地电阻方便,应在适当位置装接接线卡子,以备测量接地电阻之用。
    • 接地 防雷器 防雷插座 3个月前