防雷接地怎么做?

钱静香 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2015-12-29 08:35

      防雷接地的做法:首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-12-28 22:29

      1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。

      (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

      (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-12-28 21:59

      一、防雷接地材料的应用
      按设计标高(一般接地体埋设深度距地不小于0.8m),在建筑物四周墙距1m处挖深沟,将50×50×5镀锌角钢或铜排,长为2.5m横埋入沟底,然后与40×4镀锌扁铁焊牢通过放热焊接工艺(三面焊),焊完后清掉药皮,刷沥青油防腐,将接地线引出至需要位置上,埋上土夯实,并用摇表接地电阻值,不大于10Ω值为合格,并填于测试记录表。
      二、防雷接地干线制作
      1.具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两 面焊牢,并及时清除药皮通过放热焊接,火泥熔接,热熔焊接。
      2.裙楼顶女儿墙应焊接防雷网,自裙楼层开始向上每隔三层必须在周梁上焊接均压环,即分别焊通(跨接焊)周梁上两根主筋并分别连接焊通柱子上引下线两根主筋上。
      3.管道井预埋接地线(φ12园钢)每隔三层引焊到均压环上。
      4.电梯井底层必须留有引接接地预埋件钢板块(100×50×10)
      5.建筑物为防止侧雷雷击,每层金属窗上必须预留引接防雷接地主筋接长线。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。