    • 一追再追 2015-12-29 09:07

      防静电地板安装规范:(1)禁止使用锋利的器具直接在防静电地板表面上施工操作,防止破坏表面的防静电 性能和美观程度; (2)禁止人员从高处直接跳落到地板上。 防静电地板铺设要求 (1)地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行; (2)地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; (3)布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统

      0 评论

    • prettygirl 2015-12-28 21:21

      在选用防静电活动地板时,必须首先了解计算机房内所安装设备的情况,然后确定选用何种类
      型的地板系统及组织方式。 防静电地板的技术要求主要是机械性能要求和电性能的要求。
        (1)承载能力
        a)防静电地板的承载能力 ?把整块地板安装在搭接起来的横梁上,调平可调支架,其承
      载能力应为: 均布载荷>1000Kg/m2。 地板上任何部位的集中载荷400Kg。 在直径为
      6cm的加载点上承受300Kg载荷时,其挠曲量应小于 2mm,并无永久性变形。
        b)可调支架的承载能力? 可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。
        (2)耐磨性 地板表面应耐磨,长期使用而无磨损伤痕。当计算机及其他设备的橡胶脚
      轮在地板上滑动时,应不留下磨擦的痕迹,不破碎。二.电性能防静电活动地板的电性能主要
      是其防御静电的性能。 静电对计算机设备可靠的工作影响极大,当静电荷超过允许的范围
      时,将会引起机器的故障,也会对机房工作人员的心理上造成一定上的不安全感。 消除机房
      内的经典的措施主要是控制机房的相对湿度,有效的接地以及安装具有防静电功能的活动地
      板。 衡量防静电地板电性能的指标主要是:系统电阻、静电电压和表面电阻。
        (3)系统电阻 系统电阻就是从活动地板表面至大地的绝缘电阻。该电阻是保证活动地
      板具有良好电性能的最重要的指标。 为了防止静电荷的沉淀,系统电阻阻值应为1×106~
      109Ω。

      0 评论

    • 没有昵称_0108 2015-12-28 20:38

      一、一般规定
      1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
      2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
      二、材料、设备与工具
      1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
      2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
      三、施工准备
      1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
      四、施工步骤
      1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
      2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
      3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
      4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
      5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
      6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
      7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
      8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
      9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
      五、测试于质量检测
      1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103—1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
      2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
      3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
      4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
      5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
      系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆(测量电极间距900—1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
      6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。