建筑电气设计流程是怎样的?

邢天寒 | 被浏览349次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可爱的橙子 2015-12-29 10:41

    首先,你需要明确这两各建筑物周边的给水排水情况,例如:市政给水管网的接入点的位置、管径及压力;市政污水管网允许的接入点的位置、管径及管底标高;外部电源情况,电源是否能够满足消防电源一级负荷的标准,这直接关系到泵的选型。
    其次,你需要明确建筑物的平均使用人数或建筑物内的用水设备的数量,根据《建筑给水排水设计规范》的相关章节进行最高日最高时用水量及平均排水量的计算。粗略的算法是排水量是用水量的80-90%。
    第三,屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水根据《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。
    第四,化粪池的设计,需要你计算完生活污水水量计算后,根据标准图集选择化粪池的型号,要注意清掏周期。
    第五,生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应注意同程给水,以避免供水不均。
    第六,室内消火栓系统,应注意当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。还有就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。
    第七,室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。还要注意,此类建筑内是否设有食堂,若有食堂则应考虑食堂污水的隔油问题。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2015-12-28 21:28

    民用建筑电气设计规范包含了供配电系统、短路电流计算和高压电器的选择、继电保护、二次回路以及电气测压、自备应急电源、配电系统的智能化系统设计、电线、母线的选择、建筑照明、防雷和电子系统的防雷措施、信息网络系统等等一系列的民用电气设计。 这里就几种家庭常见的电气安装给朋友们做一个介绍。电源插座的安装位置应考虑用电设备的使用方便。住宅内电源插座宜暗装,一般插座、柜式空调器插座底边距地0.3m,壁挂式空调器插座、抽油烟机插座、电热水器插座底边距地不低于1.8m。电源插座底边距地低于1.8m 时应选用安全型插座。灯具的选择视具体房间的功能而定,宜采用直接照明和开启式灯具,并宜选用节能型灯具。卫生间、浴室等潮湿且易污场所宜采用防潮且易清理的灯具。

    0 评论

  • 诺言_4391 2015-12-28 17:49

    建筑电气设计流程如下:
    1、了解设计对象的原理;
    2、设计电气回路(包括器件选型);
    3、器件采购;
    4、对应实物及说明书尺寸,做柜体布局设计;
    5、调试电气系统。

    建筑电气是以电气技术为手段,在有限空间内,为创造人性化的生活环境的一门应用学科。
    建筑电气的是,在建筑物中,利用现代先进的科学理论及电气技术,统称建筑电气。设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 办公建筑电气设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:办公建筑电气设计规范如下: 19.1.1 电话设计必须做到技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量,并应符合市话通信网的进网条件及技术要求。 19.1.2 电话用户线路的配置数量应以满足建设单位提供的要求为依据,并结合实现办公现代化需要的提高电话普及率等因素综合确定,一般可按初装电话机容量的130%—160%考虑。
    • 无锡办公装修 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅建筑电气设计规范是什么?
    • 木子星生 回答:一、过去设计的住宅户门,均是向内开启的,其目的是为了避免阻碍楼梯间的交通,但因没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成外开的安全门。针对这一情况,1999年在对《住宅设计规范》进行修订时,增加了要求对房门按安全防卫门考虑的条文,同时增加了外开时不应妨碍交通,以保证安全疏散的要求。 二、详细见《住宅设计规范》(GB         50096-1999)“第3.9.4条:住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通”。可见,从建筑整体利益考虑,外开门是不利的,因为外开门占用了公共走道部分面积,不利火灾时进行疏散。但对于住户而言,因为此举增加了户内有效使用面积,所以较为认可。 三、针对你所反映的情况,没有违反规范要求的现象,安全防卫门也可以内开,但如果该门不是安全防卫门,则不妥。
    • 栏杆规范 住宅室内 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气设计技术规程有哪些?
    • dxjian 回答:一、过去设计的住宅户门,均是向内开启的,其目的是为了避免阻碍楼梯间的交通,但因没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成外开的安全门。针对这一情况,1999年在对《住宅设计规范》进行修订时,增加了要求对房门按安全防卫门考虑的条文,同时增加了外开时不应妨碍交通,以保证安全疏散的要求。 二、详细见《住宅设计规范》(GB 50096-1999)“第3.9.4条:住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通”。可见,从建筑整体利益考虑,外开门是不利的,因为外开门占用了公共走道部分面积,不利火灾时进行疏散。但对于住户而言,因为此举增加了户内有效使用面积,所以较为认可。 三、针对你所反映的情况,没有违反规范要求的现象,安全防卫门也可以内开,但如果该门不是安全防卫门,则不妥。
    • 建筑构件 建筑玻璃 建筑照明 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑消防电气设计规范有谁知道?
    • dxjian 回答:电气标准—民用建筑电气设计规范(消防) 24火灾报警与消防联动控制 24.1一般规定 24.1.1本章适用于民用建筑内火灾报警与消防联动控制系统及防盗报警系统的设计。 24.1.2下列民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统: 24.1.2.1高层建筑 (1)10层及10层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅)。 (2)建筑高度超过24m的其他民用建筑。 (3)与高层建筑直接相连且高度不超过24m的裙房。 24.1.2.2低层建筑 (1)建筑高度不超过24m的单层及多层有关公共建筑。 (2)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等有关公共建筑。 24.1.3火灾报警与消防联动控制系统的设计,应针对保护对象的特点,做到安全可靠,技术先进,经济合理,维护管理方便。 24.1.4民用建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行防火等级的分类,一般可按表24.1.4—1和24.1.4—2划分。 24.2保护等级与保护范围的确定 24.2.1各类民用建筑的保护等级应根据建筑物防火等级的分类,按下列原则确定: (1)超高层(建筑高度超过100m)为特级保护对象,应采用全面保护方式。 (2)高层中的一类建筑为一级保护对象,应采用总体保护方式。 (3)高层中的二类和低层中的一类建筑为二级保护对象,应采用区域保护方式;重要的亦可采用总体保护方式。 (4)低层中的二类建筑为三级保护对象,应采用场所保护方式;重要的亦可采用区域保护方式。 24.2.2火灾探测器在建筑物中设置的部位,应与保护对象的等级相适应,须符合以下规定: 24.2.2.1在超高层建筑物中,除不适合装设火灾探测器的部位外(如厕所、浴池),均应全面设置火灾探测器。
    • 栏杆规范 建筑工程消防验收 建筑工程消防 1年以前