三相四线漏电保护器怎么接?

史予婉 | 被浏览3285次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2015-12-28 13:26

    1.三相四线漏电保护器入端必须接零线N。 2.某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物。零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。 3.当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。 希望能帮助到你。

    3 评论

  • 可爱的橙子 2015-12-28 12:10

    希望以上资料能帮助到你。望采纳。

    2 评论

  • q747572634 2015-12-28 19:47

    漏电保护器三相四线的接线方法: 有三相四线制线路的漏电保护开关,三相分别接A.B.C三相火,第四相接N线。原理是,任何一相漏电,会导致电流不平衡,从而开关跳脱!(如果是5线,那根地线接在地线铜牌上,或接在专用的地线接点处)

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相四线接地线要怎么接?求高人赐教~
    • 大大大峻 回答:排列顺序 我们需要把每对相互缠绕在一起的线缆逐一解开。解开后根据接线规则把几组线缆依次排列并理顺,排列的时候应该注意尽量避免线路的缠绕和重叠,还要把线缆尽量扯直。我们以T568B标准为例。 A端水晶头对应的为:1-橙白、2-橙、3-绿白、6-绿。 B端水晶头对应的为(1、2对应A端的3、6,3、6对应B端的1、2):1-绿白、2-绿、3-橙白、6-橙。 检查并插入水晶头 顺序排列好而且拉直后,我们需要先用压线钳的剪线刀把线缆顶部裁剪整齐,然后把整理好的线缆插入水晶头内。需要注意的是要将水晶头有针脚的一方向上,使方形孔一端对着自己。此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次排列。插入的时候需要注意缓缓地用力把4根线缆同时插入RJ-45头内对应的4个线槽中,一直插到线槽的顶端。
    • 接地线 指接板 瓷砖粘接剂 1年以前
  • 3 回答
    • 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
    • 空开跳闸 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 三相四线漏电开关跳闸的原因是什么
    • xiaoping123 回答:第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。 第二种原因,负载或导线存在短路。 第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。 第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 三相四线漏电保护器型号要如何选
    • 芒果5270 回答:选用漏电保护装置应当考虑多方面的因素。 其中,首先是正确选择漏电保护装置的漏电动作电流。 对于电动机,漏电保护器应能躲过电动机的起动漏电电流(100kW的电动机可达15mA)而不动作。漏电保护器应有较好的平衡特性,以避免在数倍于额定电流的堵转电流的冲击下误动作。对于不允许停转的电动机应采用漏电报警方式,而不应采用漏电切断方式。 用于防止漏电火灾的漏电报警装置宜采用中灵敏度漏电保护装置。其动作电流可在25~1000mA内选择。 在建筑工地、金属构架上等触电危险性大的场合,Ⅰ类携带式设备或移动式设备的应配用高灵敏度漏电保护装置。 对于照明线路,宜根据泄漏电流的大小和分布,采用分级保护的方式。支线上选用高灵敏度的保护器,干线上选用中灵敏度保护器。 单相线路选用二极保护器,仅带三相负载的三相线路或三相设备可选用三极保护器,动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路必须选用四极保护器。 漏电开关的额定电压、额定电流、分断能力等性能指标应与线路条件相适应。漏电保护装置的类型与供电线路、供电方式、系统接地类型和用电设备特征相适应。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前