4条回答
奋斗_9500 2015-12-28 14:20
一、施工部署
1、现场组织机构:建立以项目经理为首的管理层,对商品混凝土施工的质量、安全、等综合效益进行组织协调和管理。施工员进行值班跟踪,以保证商品混凝土浇捣过程中砂、石下料的准确,保证商品混凝土施工顺利进行。
项目经理:负责安排布置本次砼浇捣全过程各项工作及时协调各项工作。 施工员:负责施工现场施工顺序的安排;根据试验室出具的商品混凝土配合比和砂、石的含水量对商品混凝土配合比进行调整,提出施工配合比;于浇捣商品混凝土前通知监理工程师对砂、石按调整后的施工配合比进行过称;在商品混凝土浇捣过程中对商品混凝土中砂、石的下料进行跟踪,保证商品混凝土施工质量。
砼浇捣组组长:负责调用本班组人员按照现场管理人员要求施工,配合施工管理人员做好材料计量工作。
班组成员:服从砼浇捣组长的安排,严格按施工配合比进行下料及以保证商品混凝土施工质量。
普通工:负责浇捣砼前模板的湿润,浇捣成型后砼的养护。
2、技术准备:对砼浇捣组进行安全质量技术交底,提高班组成员的“安全第一,质量为主”意识;每次商品混凝土浇筑前及时填报商品混凝土浇注申请令报建专监理,在得到商品混凝土浇捣令后开始浇注商品混凝土。
3、施工顺序:轴线定位放样→剪力墙、柱、楼梯钢筋和模板→水电预埋→隐蔽验收→搭设钢管路架→剪力墙、柱、楼梯商品混凝土浇捣→商品混凝土养护。
4、劳力组织
5、材料、机械备料计划
三、商品混凝土的供应:
本工程商品混凝土采用龙岩鑫港商品商品混凝土有限公司的预拌商品商品混凝土。预拌商品混凝土质量按国标GB14902→94《预拌商品混凝土》保证商品混凝土的质量达到设计要求及有关规范的规定。商品混凝土的浇筑供应标号按图纸设计标号进行供应。
四、商品混凝土的浇筑前的准备:
1、根据施工工序及工期安排,商品混凝土浇筑必须连续作业,现场管理人员分成两班,每班24h,各专业有关领导及施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方协调工作。
2、由于施工场地较小,周边居民楼较多,夜间将会对周围居民休息造成极大影响,商品混凝土浇筑前应先向环保部门申请连续作业,并应在工地大门边贴上安民告示,并向周围居民解释说明商品混凝土施工必须连续作业以取得谅解。
3、商品混凝土量必须保证连续供应,商品混凝土运输车卸料处设两处,一处设于西南角大门口(即A1→C1轴外侧),另一处设于南面围墙(即小区道路缺口处)。卸料斗共设四个,两处各两个,由两个分队同时作业,商品混凝土运输车通过溜槽与卸料斗连接。
4、每次商品混凝土浇筑前按商品混凝土的购销合同于24小时前,填写《生产联系单》送达商品混凝土供应公司,使商品混凝土的供应准时到达工地,确保商品混凝土浇注时间的准确,保证工程进度。
5、商品混凝土浇筑部位的前道工序已全部施工完毕,并办理好了隐蔽工程验收手续。模板已清理干净,并淋水湿润。
6、每次商品混凝土浇筑前及时填报商品混凝土浇注申请令报建龙监理,在得到商品混凝土浇捣令后开始浇注商品混凝土。
7、机具准备:
(1)振动器采用插入式和平板式两种,其中墙、柱、楼梯采用插入式振动器。
(2)斗车采用0.09m3规格的准备10辆。
(4)通讯:泵站与浇筑现场之间的通讯采用电话联络,以保证商品混凝土浇筑工作顺利进行。
8、作业条件:
隐蔽工程手续,浇令已办理好。
五、操作工艺:
(一)柱、墙商品混凝土浇筑:
1、柱墙商品混凝土浇筑采用人工元宝车布料方式按中、边、角的顺序依次施工,有利于整体结构的稳定,并可防止商品混凝土的浇注过程中的侧压力而引起梁柱的倾斜和偏移。
2、柱墙商品混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在600mm左右,浇筑剪力墙商品混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇应尽量缩短,并在前层商品混凝土初凝前将次层商品混凝土浇捣完毕。
3、商品混凝土的下料点应分散布置,循环推进,连续进行,用振动棒振实,浇筑过程中派有经验泥水工观察是否有漏振捣,随时敲打模板,有异常现象及时与上部振捣人员联系,并报告施工值班人员及时采取措施进行处理。
4、柱截面小于300×300mm时应先把振动棒插到底且振动,再向柱内下料,然后边振边拔振动器连续浇筑完毕。
5、剪力墙浇筑应采取长条流水作业,分段浇筑、均匀上升。
6、墙体浇筑前或新浇商品混凝土与下层商品混凝土结合处应在底面上均匀浇筑5mm厚与墙体商品混凝土成分相同的水泥沙浆或石子商品混凝土。
7、浇筑墙体洞口时,要使洞口两侧商品混凝土高度大体一致,振捣时振动棒应距洞边300以上,并从两侧同时振捣,以防止洞口移位变形。大洞口下部模板应开口并补充振捣,然后再封口。
8、柱子的施工缝按规范留置在主梁底平。
9、墙体的施工缝按规范留置在主梁底盘或门过梁跨度1/3范围内。
10、商品混凝土浇筑完毕应后,将上口甩出的钢筋加以整理,用木摸子按标高线将上表面商品混凝土找平。
11、商品混凝土浇捣过程中,不可随意挪动钢筋,要经常加强钢筋保护层厚度及所有预埋件的牢固程度和位置的准确性,浇筑完毕应后清理干净施工现场,做到工完料清。
(二)楼梯商品混凝土浇筑:
1、楼梯商品混凝土采用小塌落度商品混凝土,用人工元宝车布料方式浇筑。
2、采用小塌落度商品混凝土是为了防止浇筑时流淌造成烂根现象的出现。楼梯商品混凝土自下而上浇筑,先振实底板商品混凝土,达到踏步位置与踏步商品混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木磨板将踏步上表面抹平。
3、楼梯商品混凝土必须连续浇筑完成。
4、楼梯施工缝位置应根据施工现场的施工进度留设于楼梯平台板跨中或楼梯段上1/3处,断面与楼梯斜板垂直。
(三)施工缝的处理:
柱、墙、楼梯施工缝处理:将施工处凿毛,清除浮浆,用水冲刷干净,使嵌固的石子呈半裸状态。在浇筑下次商品混凝土之前,先铺上与商品混凝土成份相同的水泥砂浆结合层2→3cm厚,然后紧接着浇筑上商品混凝土,重点进行振捣,加强施工缝的养护工作,不少于14天。
(四)商品混凝土养护:
1、商品混凝土浇筑完毕后,在12小时以内对商品混凝土人工浇水养护。
2、商品商品混凝土内的水泥用量大及商品混凝土内掺用缓凝剂,养护时间不少于14天。
3、每日浇水次数保持商品混凝土处于足够的润湿状态。
(五)商品混凝土成品保护:
1、目前天气干燥,气温较高,因此在商品混凝土浇筑过程中及后,应及时浇水养护。
2、已浇筑踏步商品混凝土在商品混凝土强度未达到1.2N/mm2之前不得在其上踩踏、放样等施工行为。
3、楼板最早加荷时间应该核算确定,但不得早于楼(屋面)板商品混凝土浇筑完毕后72小时。当掺缓凝剂或气温低于15℃时,应适当延长。严禁野蛮施工。
4、不准用重物冲击商品混凝土构件和模板,避免发生安全和质量事故。
六、质量标准:
1、商品商品混凝土要有出厂合格证,商品混凝土所用的水泥、骨料、外加剂等必须符合规范及有关规定,使用前检查出厂合格证及有关试验报告。
2、商品混凝土的养护和施工缝处理必须符合施工质量验收规范规定及本方案的要求。
3、商品混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合规定。
4、商品混凝土振捣密实,不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。
5、钢筋、模板工长跟班作业,发现问题及时解决,同时设专人看钢筋、模板。
6、浇筑时要有专门的人员指挥浇筑,分配好清理人员和抹灰人员。
7、做好商品混凝土浇筑记录。
8、每次开盘前必须做好开盘鉴定,项目部技术人员与商砼站技术人员同时签认后方可开盘。并且随机抽查商品混凝土配合比情况。
七、安全环保措施:
1、正确佩戴安全帽、高空作业应正确系安全带,严禁酒后上班。
2、现场严禁吸烟。
3、严禁上下抛掷物品。
4、使用手推车推倒商品混凝土时,不得过猛或撒把。
5、用商品混凝土料斗装商品混凝土时,不得过满,防止溢出的商品混凝土砸伤人。
6、浇注单梁柱商品混凝土时,应设操作平台,操作人员严禁直接站在模板或支撑上操作,以防踩滑或踩断而高空坠落。
7、商品混凝土振捣器使用安全要求
① 作业前,检查电源线路无破损漏电,漏电保护装置灵活可靠,机具各部件连接紧固,旋转方向正确。
② 振捣器不得放在初凝的商品混凝土、楼板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时,必须切断电源。
③ 插入式振捣器软轴的弯曲半径不得50cm,并不得多于两个弯;操作时振捣棒自然垂直地插入砼,不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头,也不得全部插入商品混凝土中。
④ 振捣器保持清洁,不得有商品混凝土黏结在电动机外壳上妨碍散热。发现温度过高时,停歇降温后方可使用。
⑤ 作业转移时,电动机的电源线保持有足够的长度和松度,严禁用电源线拖拉振捣器。
⑥ 电源线路要悬空移动,注意避免电源线与地面和钢筋相摩擦及车辆的辗压。经常检查电源线的完好情况,发现破损立即进行处理。
⑦ 用绳拉平板振捣时,拉绳线必须固定在平板上,电器开关装在把手上。 ⑧ 振捣器与平板保持紧固,电源线必须固定在平板上,电源线必须固定在平板上。
⑨ 人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。
⑩ 作业后,必须切断电源,做好清洗、保养工作。振捣器要放在干燥处,并有防雨措施。
8、夜间作业,必须有足够的照明且避免照明盲区存在。
9、由于施工场地较小,周边居民楼较多,夜间将会对周围居民休息造成极大影响,商品混凝土浇筑前应先向环保部门申请连续作业,并应在工地大门边贴上安民告示,并向周围居民解释说明商品混凝土施工必须连续作业以取得谅解。
10、施工垃圾应及时清运,严禁随意凌空抛散造成扬尘。
11、砼运送罐车每次出场应清理下料斗,防止砼遗洒。
12、当机械与安全生产发生矛盾时,必须首先服从安全要求。
八、 商品混凝土的取样:
1、本次是柱、墙、楼梯等主要现浇构件,本次浇筑商品混凝土都要做好商品混凝土浇筑记录,会同取样员和监理见证员现场对商品混凝土进行抽检,本次留置标养商品混凝土试块3组,抗渗试块1组,同时一并做好同条件养护试件1组,以便作为拆模及加载依据。
3、现浇商品混凝土构件按要求拆模后,及时会同监理建设单位对商品混凝土按《商品混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204→2002)进行验收,并作好检查记录对出现的问题及时进行处理。当商品混凝土达到28天强度后再对商品混凝土分项工程进行评定。
ag123456 2015-12-28 14:16
(一)作业条件
1.已办完模板及施工缝的预检手续。
2.检查模板下口、洞口及角模拼接,大面模板拼接处是否严密,柱加固是否可靠,各种连接件及支撑是否牢固,是否按要求进行加固。
3.墙体钢筋应有可靠的定位与混凝土保护层措施。
4.施工缝处提前洇湿。
5现场工厂已对班组长交底,明确混凝土浇筑顺序,以及结合浆的数量。
6.“混凝土浇灌申请”已由现场工厂填写完毕,并经施工单位技术负责人签字确认,报监理单位。
7.已经做好施工前应具备的电力、机械及通讯、人员等准备。 (二)材料要求
1.水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。
2.砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土施工工艺、混凝土强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合国家现行标准。
3.水:自来水或不含有物资的洁净水。
4.外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。
5.掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料质量符合国家现行标准。
6.钢筋:钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求。质量符合国家现行标准。表面清洁无老锈和油污。
7.隔离剂:水质隔离剂。
(三)施工机具
混凝土搅拌机、输送设备、一般需固定式混凝土泵、插入式振捣器(Φ50,有效振捣直径375㎜)、灰槽两个、溜槽、铁锹、半截水桶、泵管、布料杆等。
可爱的橙子 2015-12-28 13:20
一、 工程概况
本工程位于*****后院,鉴于院内现有情况,需对该处重新进行改造,现场面积为***,依据**部报告现对该工程施工方案如下(该方案仅供参考):
二、施工执行现行规范标准
建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)
砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)
建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001)
三、 施工概况
一)、经现场勘察,具体情况如下:
1、现场东北角房屋一间,门口厕所需拆除;北部保存房屋,地坪低于施工地坪-0.400。
2、场地东边余土、西墙边电杆、余土、机瓦等废弃物需移动清理;
3、部分围墙属危墙需拆除重砌,围墙墙帽全部拆除重砌并设刺丝。
二)、施工技术
1、严格按照现行规范标准施行。
2、拆除围墙及房屋的部分砖,可剔除灰层,清理后二次使用。
3、刺丝安装依照墙面向内倾斜30。,500mm高。
4、平整场地时由东向西放坡3‰,施工中严格控制铺土厚度,夯实系数、施工人员及时掌握并控制土的含水率。
5、墙角砌筑毛石护坡(详见施工图)
6、混凝土施工要求:
⑴、混凝土为200mm厚、强度C20。
⑵、材料为中粗砂、石子级配良好、42.5R水泥。
⑶、面层随浇随抹,后期分二次压光。
⑷、施工中按照6m×6m预留伸缩缝,缝内填充细砂捣实。
7、养护为湿法养护,待混凝土强度≥80%后方可自然养护。
8、验收,投入使用。
四、现场施工工序
1、房屋拆除,垃圾外运。
2、清理现场,平整场地。
3、拆砌部分危墙、墙帽,墙帽上部设刺丝防盗网。
4、墙角砌筑毛石护坡,砖砌北部地坪护坡。
5、二次平整场地,抄平、夯实,洒水湿润。
6、浇筑混凝土。
7、养护。
五、施工组织
1、施工技术由基建人员现场施工。
2、平整场地、房屋墙体拆除、垃圾外运、浇筑混凝土由机关组织人员施工。
3、墙体、护坡砌筑,地坪收光、机械材料等施工用具由工队组织施工、准备,机关人员配合。
4、组织施工中零时用工由机关组织人员,按照当日工程量的大小,随时调配,积极配合。
5、施工用工组织见施工横道图。
六、安全控制
1、施工中所有施工人员必须做到三不伤害,确保自身安全。
2、不参加施工的人员一律不得进入施工现场,参观、检查的人员要有专人带队。
3、施工前对所有人员进行三级安全教育,工序交接时,先进性安全确认后方可交接。
4、该工程确保“0”事故发生。
七、质量控制
1、在施工中,由基建人员现场监督,所有施工人员积极配合,严格按照施工工序进行。
2、工程不得有偷工减料等类似的违背施工工序,工程质量无保证,不按照规范施工的行为发生。
3、所有进场的材料,施工人员必须严格把关,不符合质量标准的材料一律不得进场。
4、施工中如不按照施工人员现场指挥或要求,造成工程质量事故的,不予以验收。
5、在施工中,如需冬期施工的,严格按照冬期施工方法施工。
八、工期控制
1、所有施工人员必须积极配合,随时调遣。
2、各工序之间相互衔接,搭配施工,施工中如遇窝工等事件的发生,及时汇报,进行调整。
3、如遇雨期,必须做好工程防护工作,工期顺延。
木子星生 2015-12-28 11:11
地下室混凝土施工方案
一、 概述 本工程地下室由地梁、底板、剪力墙构成,由两条后浇带分成四个施工段。 二、 砼的施工 1、 本工程砼采用现场砼机械搅拌,砼的配合比委托试验室根据施工图设计要求提供。 2、 场地的排水、四周设封闭排水沟,以四只集水坑连通,砼浇捣时要及时排水,绝对避免砼浸泡在水中。 3、 砼浇捣时,现场应挂好混凝土配合比挂牌。 4、 砼浇捣时,由搅拌机直接放至吊斗,吊斗由塔吊直接吊至浇筑部位,缩短砼运输时间,防止砼离析。 5、 砼的浇捣:底板砼的浇筑顺序,以后浇带为分界线,方向从东向西与从西向东平行推进;分层分段浇捣,即从底层开始浇筑,进行至一定距离后浇筑分成二层,浇筑层厚度在200mm左右,如此依次 向前循环浇筑,使用前后左右上下均在砼初凝前结合。 6、 砼浇捣时的标高用标筋控制。 7、 砼墙板第一次浇筑高度到横向水平施工缝为止。砼墙板第二次浇筑采用分层分段,交替向上浇筑的方式,以保证砼浇筑各层面、断面的连续性。以每层50cm计,每段的浇筑时间以不超过一小时为宜,以利上下左右砼均在初凝前结合。砼振动棒应快插慢拨插点均匀顺序进行。 8、 浇捣砼时,在找平结束后,应立即用麻袋覆盖在已浇捣完成的部位,做到随浇捣随覆盖,以控制砼表面温度与砼内部温度的温差。 为保证已浇筑好的砼在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作。