配电房设计需求层高有什么要求?

柳凤英 | 被浏览247次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 流绪 2016-05-11 18:56

    变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
    配电室门窗的要求:
    当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米希望有用

    0 评论

  • 一追再追 2015-12-29 09:02

    配电房设计需求层高的要求:配电室3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2015-12-28 23:08

    配电房设计需求层高度 要求,变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米

    0 评论

  • 99小小毛 2015-12-28 10:52

    配电室都是3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电
    机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米;
    500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 配电房照明设计规范要求是什么
    • 小虎2643 回答:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施
    • 阳光房设计 淋浴房设计 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅配电房设计规范要求是什么
    • 沧海逸趣 回答:1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m; 2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m; 3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外; 4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m; 5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门; 6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
    • 阳光房设计 淋浴房设计 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 临时配电房设计规范要求有哪些?
    • 流绪 回答:1、按照JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”编写临时用电施工组织设计的内容有: ①、现场勘探及工程概况。 ②、确定电源进线和变电所、配电房、总配电箱、分配电箱等的装设位置及线路走向。 ③、负荷计算书。 ④、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 ⑤、绘制电气平面图、立面图和接线系统图。 ⑥、制订安全用电技术措施和电气防火措施。 2、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,企业(公司级)技术负责人审批,有关部门批准盖章后并报监理公司总监理工程师审批后实施;变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施,并补充有关资料图纸。 3、临时用电施工组织设计被批准实施前,电气工程技术人员向安装、维修电工和各种用电设备人员分别贯彻交底的文字资料。 4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持上岗证的专业电工完成。禁止不懂电气人员玩弄、操作电气设备
    • 阳光房设计 淋浴房设计 栏杆规范 5个月前
  • 4 回答
    • 配电房设计要求规范是什么?
    • 流绪 回答:1、进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等) 2、观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方进行配电柜的操作。(送电及断电) 3、送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业) 4、断电的操作 断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜 希望我的回答能帮到您