装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

橡胶止水带粘接方法是什么

丁馨 | 被浏览698次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2015-12-28 13:13

    1、止水带采用铁丝固定在结构钢筋上,固定间距40cm,要求固定牢固可靠,避免浇注和振捣混凝土时固定点脱落导致止水带倒伏、扭曲影响止水效果。

    2、 水平设置的止水带均采用盆式安装,盆式开孔向上,保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。

    3、止水带除对接外,其它接头部位(T字型、十字型等)接头均采用工厂接头,不得在现场进行接头处理。对接应采用现场热硫化接头。

    4、止水带任意一侧混凝土的厚度均不得小于15cm。止水带的纵向中心线应接缝对齐,两者距离误差不得大于1cm。止水带与接缝表面应垂直,误差不得大于15度。

    5、浇筑和振捣止水带部位的混凝土时,应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正,避免止水带出现扭曲或倒伏。

    6、止水带部位的模板应安装定位准确、牢固,避免跑模、胀模等影响止水带定位的准确性。

    7、止水带部位的混凝土必须充分振捣充分,保证止水带与混凝土的咬合密实,这是止水带发挥止水作用的关键,应确实做好。振捣时严禁振捣棒触及止水带。

    2 评论

  • 木子星生 2015-12-28 15:38

    橡胶止水带粘接方法,分热接头和冷接头两种,冷接头比较容易,成本也比较低,就是用专用的胶水或502,但是接头效果不好,容易漏水开裂,热接头就是用专用模具,现场热硫化,接头效果最好,但是成本比较高,操作起来比较麻烦,需要一定的技术,自己解决不了,但是不做任何处理,直接搭接工程上是绝对不允许的.希望对你有用!

    0 评论

  • Standby凡 2015-12-28 10:53

    一般这种橡胶止水带接头方法有两种:一种是采用粘接剂进行冷接头,一种是使用热硫化模具进行热接。
    下边就分别介绍下两种接头方法:
    (1)粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可,具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力,可达到一般工程质量要求。

    (2)现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接,施工难度大,但接头效果理想,适合对工程质量要求严格的项目。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 4 回答
    • 遇水膨胀橡胶止水带的施工方法是什么
    • 热心网友 回答:您好,施工方法如下: ⑴对有预留式的粘贴方式,在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。 ⑵拆除先浇混凝土模板后,清除表面,使缝面无水、干净、无杂物。 ⑶将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽,对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴,或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。 4)止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。 5)在安装粘贴过程中,应防止止水条受污染和受水的作用,以免景响使用效果   。
    • 橡胶木 橡胶 橡胶漆 1年以前
  • 3 回答
    • 橡胶止水带国标是什么
    • q747572634 回答:序号 项目 指标 1 硬度(邵尔A),度 60±5 2 拉伸强度,MPa ≥ 12 3 扯断伸长率,% ≥ 380 4 压缩永久变形 70℃×24h,% ≤ 35 23℃×168h,% ≤ 20 5 撕裂强度 21 ,KN/m ≥ 25 6 脆性温度, ℃ ≤ -40 7 热空气老化 31 70℃×168h 硬度(邵尔A),度 ≤ +8 拉伸强度,MPa ≥ 10 扯断伸长率,% ≥ 300 100℃×168h 硬度(邵尔A),度 ≤ -- 拉伸强度,MPa ≥ 9 扯断伸长率,% ≥ 250 8 臭氧老化50pphm: 20%, 48h 2级
    • 橡胶木 橡胶 橡胶漆 1年以前
  • 3 回答
    • 橡胶止水带检测标准是什么?
    • 热心网友 回答:橡胶止水带检验规范 1、检验项目   ①   生胶:硬度、强度、伸长率   ②   小料、大料:化学成分   ③   钢边:外观质量、外形尺寸、(只适用于带钢边止水带)   ④   粘结剂:橡胶与钢边的粘合(只适用于带钢边止水带);   2、检验方法   对于每种进厂原材料在采用合格供方的条件下,(如采购部擅自采购不属于合格供方供给的原材料,质管部不予以检验),质管部根据采购物资技术标准对供方原材料检验。不能检验的产品或项目根据采购物资技术标准对照原材料进厂材质或合格证明材料进行验收工作,必要时可送本公司具有合同关系的检测单位检验;   3、检验周期   所有检验项目中每批进厂原材料均进行检验;   4、抽样数量   每批进厂原材料为一检验批,每检验批取三个试验样品;   5、判定规则:   如果对进厂每批原材料通过验对材质单,所有检验项目均符合采购物资技术标准规定,则判定该批原材料合格。如有不合格项存在,该批原材料不合格,若对抽取三个样品实际检验时,三个样品中如有两个样品不符合要求,则判定该批原材料不合格;如有一个样品不符合要求时,应从该批原材料中抽取双倍试样对不合格项目进行检验,若仍有不合格项目,则判定该批原材料不合格。1、检验项目   配料:按配方表中质量进行生胶、大小料称量;   2、抽样规定及检测频次   每班随机抽取三车;   3、检测方法:   配料检验按技术部所制订相应的配方表检验;   4、判定规则   配料检验中,每班所随机抽取3车,有两车称量不准确,判定该班所配料不合格,有一车称量不准确,则加倍抽检,若仍有不准确的,则判定该班配料不合格。
    • 橡胶木 橡胶 橡胶漆 1年以前
  • 4 回答
    • 橡胶止水带做法是什么?
    • xhp613 回答:1、要求橡胶止水带接口对接简易,安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接,使止水带搭接缝质量 安全可靠,从而为施工缝、伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全可靠的保证。 2、本产品操作简易, 经济实用。止水带上设有安装孔,便于现场安装。
    • 橡胶木 橡胶 橡胶漆 1年以前