消防应急灯具分类有哪些?

涂丽娟 | 被浏览166次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2015-12-26 16:00

    一、新国标消防应急灯增加了自检功能和故障报警功能:
    1.消防应急灯具连续主电工作30天+/-2天(即30天左右)后,灯具会自动应急35秒左右,之后恢复到主电功能;
    2.当消防应急灯具连续工作一年之后,灯具会自动应急照明,将电池里面的电量放完,然后自动恢复到充电状态(即灯具会自行对电池进行维护保养);
    3.月自检应急照明时间不够30秒时,或年自检应急照明时间达不到30分钟时,灯具会报警;只有将故障排除或拔除插头的情况下,才能够阻断报警的干扰;
    4.当应急灯具在每次接通市电之时,会出现自动提示声音;
    5.消防应急灯具在电池坏了的情况下,会自动报警;
    6.当消防应急灯具的光源损坏之时,灯具面板上的黄色指示灯会点亮并报警;
    7.报警频率:每分钟至少响一次,每次持续时间为1-3秒,报警声音在65分贝   -85分贝之间;
    新标准规定:
    GB17945-2010新的国家标准,对消防应急灯具表面亮度和光通量(光照亮度)进行明确要求,标志灯表面亮度不应小于50cd/㎡,应急照明灯具的光照亮度不应小于50流明以下;
    以前市场上使用的老国标消防应急灯具由于缺乏对亮度要求,导致大部分应急照明灯具无法满足消防要求,消防隐患时时存在;而新国标的消防应急灯具亮度比以前灯具的亮度提高了10-50倍,有效地保障消防安全的要求;
    新国标消防应急灯不能采用阻容降压方式:
    1.老国标形式的消防应急灯,采用阻容降压方式,但是阻容降压功率因素过低,浪费电量太多,一台应急灯使用阻容降压一天多浪费近一度电;
    2.阻容降压会改变正常线路的相位,使三相四线的中线产生大电流并发烫,大批量使用会破坏电网;
    3.劳士新国标消防应急灯具全部采用变压器,耗电小、效率高、性能稳定;

    0 评论

  • q747572634 2015-12-26 12:46

    分类1、有四种分类方法,每类下面又分小类
    2、 按应急供电形式分为:
    a)自带电源型;
    b)集中电源型;
    c)子母电源型。
    3、 按用途分为:
    a)标志灯;
    b)照明灯;
    c)照明、标志灯。
    4、 按工作方式分为:
    a)持续型;
    b)非持续型。
    5、按应急实现方式分为:
    a)独立型;
    b)集中控制型;
    c)子母控制型。

    0 评论

  • 诺311 2015-12-26 11:20

    消防应急灯具分类:手提式应急灯;消防应急灯;节能应急灯;水下应急灯;可充电应急灯;太阳能应急灯;多功能应急灯;直流风扇应急灯;HX-618C型应急灯 ;充电式应急灯;照明应急两用灯。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯具标准有哪些?
    • 没有昵称_0108 回答:应急灯接线时应注意的问题 (一)应急灯常用的几种接线方式 在日常督检查中发现,由于接线方式错误导致应急照明灯具不能正常使用的情况很普遍。常见的应急照明接线方式有六种。 (二)注意事项 1.对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用; 2.应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。 3.对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的应急照明灯具可以采用加就地开关控制(单灯单控或多灯控制)或配电箱内集中控制的三线式接法。 4.有消防控制中心的工程,为了满足当火灾发生时,消控中心能开通火灾层和相关层消防应急照明的要求,应采用图(五)、(六)的接线方式。 应急灯的安装和维护 1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。 2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。 3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位 安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。 4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。 5、使用中的应急灯具应定期进行能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。 6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
    • 应急照明灯具 应急灯具品牌 应急灯标准 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯具要求有哪些?
    • 清水一掬 回答:新的GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》规定了消防应急照明和疏散指示系统的分类、防护等级、要求、试验、检验规则、标志、使用说明书等内容。新增加的内容主要包括:对系统形式进行了划分,增加了相应的术语和定义;在技术要求方面增加了防护等级、自检功能、应急照明配电箱性能和应急照明分配电装置性能及结构的要求;修改了标志灯标志内容的要求;增加了电磁兼容要求,选择了适当的严酷等级。经专家会议审定,该标准规定的各项性能指标和技术要求科学、合理、先进,达到了国际同类标准的先进水平。 该标准的发布实施,适应了当前消防应急照明和疏散指示系统的行业发展需要,对进一步加强产品的质量监督管理,促进新产品、新技术的推广应用,保障人民生命财产安全,实现与国际接轨将发挥重要作用。
    • 应急照明灯具 应急灯具品牌 应急灯具 11个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯具接线方法是什么?
    • 请叫寡人大王 回答:消防应急灯具接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。 三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。通过我的回答,可以解决您的问题
    • 应急照明灯具 应急灯具品牌 应急灯具 9个月前